페이지 사용설명서(눌러서 자세히보기)
► 가독성을위해 내용을 숨겨둔곳입니다. 눌러서 펼쳐보실수있습니다.
밑줄이있는글자를 누르시면 해당링크가 열립니다.
밑줄이 있는 내용을 펼쳐보고싶으면 색이있는 다른부분을 누르세요.
축전지 설비 (GB)

★★예비전원
- D 축전지 자기방전
- S 축전지 설페이션 현상
기출문제
축전지 설비 (GB)
💯기출문제
●B01 변전실 정류기반 설계시 축전지 용량 산출방법에 대하여 설명하시오
모범답안 (축전지용량산출방법 GBB01)
- 부하종류결정
- 방전전류 결
- 방전시간결정
- 방전시간(t)과 방전전류(A)
- 축전지 종류의 결정
- 축전지 셀수 결정
- 허용 최저 전압 결정
- 최저 전지온도의 결정
- 용량 환산시간 K값 결정
- 용량 환산 공식의 적용
●B02 전기실 정류기반 설계 시 축전지 용량산출방법에 대해 설명하시오
●B03 축전기 및 충전기의 용량 산정을 위한 흐름도를 제시하고 용량산정방법을 설명하시오
●B04 예비전원설비에서 축전지설비의 축전지 용량 산출 시 고려사항
●B05 축전지 용량 산정 시 고려사항
○Z06 40[W] 120개, 60[W] 50개의 비상조명등이 있다 방전시간이 30분 연축전지가 HS형 54셀 허용최저전압이 90[V]일 때 소요축전지 용량을 구하시오
(단, 부하의 정격전압10[V], 연축전지의 보수율 0.8, 방전시간이 30분일때의 용량환산시간 K는
축전지 허용최저전압 1.6V일 경우 K=1.1,
허용최저전압 1.7V일 경우 K=1.2,
허용최저전압 1.8V일 경우 K=1.54로 한다)
축전지 방전 충전방식 및 기타
○B07 축전지의 균등충전에 대하여 설명하시오
모범답안 (균등충전 GBB07)
장시간 사용에 따른 충전으로 각 전지 간에 전압이 불균일하게 될 때 과충전하는 방식으로 일반적으로 1~3개월에 1회 충전하는 방식
●B08 축전지 설비의 충전방식의 종류 및 각 종류별 특징을 설명하시오
모범답안 (축전지 충전방식의 종류 GBB08)
초기충전,
미충전 상태의 축전지에 전해액을 주입시켜 처음으로 행하는 충전방식
보통충전,
필요시 표준시간률로 소정의 충전을 행하는 방식
급속충전,
비교적 단시간에 일반적인 충전전류의 2~3배 전류로 충전하는 방식
부동충전,
정류기에 축전지와 부하를 병행하여 접속하여 평상시 부하전류를 정류기가 부담하고, 순간적인 대전류 필요시나 전원 측 전기가 끊겼을 때 전원을 공급하는 방식
균등충전,
장시간 사용에 따른 충전으로 각 전지 간에 전압이 불균일하게 될 때 과충전하는 방식으로 일반적으로 1~3개월에 1회 충전하는 방식
세류충전
자기방전량만을 항상 충전하는 방식이다
○D09 축전지의 자기방전에는 여러원인이 있다. 원인별로 구분하여 설명하시오
모범답안(자기방전의 원인 GBD09)
1️⃣자기방전이란
축전기에 축전되어 있던 전기에너지가 사용하지 않는 상태에서 저절로 없어지는 현상을 말한다. 원인은 일반적으로 온도가 높거나 전해액에 불순물이 포함되어 있기 때문이다.
2️⃣자기방전의 원인
1)온도
- 온도가 높을 수록 자기방전량이 증가한다. 대개 25도 까지는 직선적으로 증가하고 온도가 그이상이 되면 가속적으로 증가한다.
2)불순물
- 은 구리 백금 바륨 니켈 안티몬 염산 질산 등의 불수물이 양극 또는 음극 표면애 접착되어 있으면 자기방전이 현저하게 증가한다.
●B10 건축물의 예비전원 충전방식은 6가지이상 들고 설명하시오
초기충전,보통충전, 급속충전,부동충전,균등충전,세류충전
○D11 축전지 설비의 자기방전의 의미와 원인에 대하여 설명하시오
모범답안(자기방전의 원인 GBD09)
1️⃣자기방전이란
축전기에 축전되어 있던 전기에너지가 사용하지 않는 상태에서 저절로 없어지는 현상을 말한다. 원인은 일반적으로 온도가 높거나 전해액에 불순물이 포함되어 있기 때문이다.
2️⃣자기방전의 원인
1)온도
- 온도가 높을 수록 자기방전량이 증가한다. 대개 25도 까지는 직선적으로 증가하고 온도가 그이상이 되면 가속적으로 증가한다.
2)불순물
- 은 구리 백금 바륨 니켈 안티몬 염산 질산 등의 불수물이 양극 또는 음극 표면애 접착되어 있으면 자기방전이 현저하게 증가한다.
○D12 축전지 이상현상의 대표적인 두가지 현상을 설명하시오
1)자기방전현상
2)설페이션현상
모범답안(축전지이상현상 GBD12)
○자기방전현상, 설페이션현상
- 극판의 백색으로 변하거나 표면에 백색반점이 생기는데 이를 황산화현상
- 황산화 작용으로 극판이 하앟게 불활성 물질로 덮이는 현상
- 방전상태로 오래두거나 충전부족 상태로 장시간 사용한 경우
- 전해액 부족이 극판이 공기중에 노출된경우
- 비중이 과다하거나 불순물이 많은경우
○B13축전지에서 충방전현상의 메모리효과
○B14축전지의 충전방식을 초기충전과 사용중의 충전방식으로 구분하여 설명하시오
모범답안 (축전지 충전방식의 종류 GBB08)
초기충전,보통충전, 급속충전,부동충전,균등충전,세류충전
○B135-1 축전지의 충전방식에 대하여 다음 항목을 설명하시오
1)부동충전방식
2)정류기 용량 산정
🌐V1003T24 / GB
답글 남기기