AS 접지의 실체*

제공

,

E 접지설비

접지설비 (EG)

병원 접지시스템
macro shock 및 micro shock
약전용 접지

접지설계 최근동향

접지설비

접지의 실체

기출문제

접지설비 (EG)

병원 접지시스템
macro shock 및 micro shock
약전용 접지

접지설계 최근동향

기타

A01 의료용 전기기기를 장착부 사용방법에 따라 구분하고 비상전원의 종류 및 비상전원설비의 세부요구사항을 설명하시오

의료용 전기기기 장착부 사용방법에 따른 구분

의료용 전기기기는 다양한 종류와 기능을 가지고 있으며, 이에 따라 장착부의 사용방법도 다르게 나타납니다. 일반적으로 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

  • 고정형: 수술대, 침대 등과 같이 한 곳에 고정하여 사용하는 기기입니다.
  • 이동형: 휠이나 캐스터를 이용하여 이동하며 사용하는 기기입니다. (예: 심전도 기기, 초음파 기기)
  • 휴대형: 손으로 들고 사용하거나 작은 크기로 휴대가 간편한 기기입니다. (예: 혈압계, 혈당측정기)

비상전원의 종류

  • UPS (Uninterruptible Power Supply): 상용 전원과 비상 전원을 자동으로 전환하여 무정전 상태를 유지하는 장치입니다.
  • 비상 발전기: 상용 전원이 끊어졌을 때 자동으로 가동되어 전력을 공급하는 장치입니다.
  • 축전지: UPS와 함께 사용되어 단시간의 정전 시 전력을 공급하거나, 비상 발전기가 가동될 때까지 시간을 버는 역할을 합니다.

비상전원설비의 세부요구사항

  • 신뢰성: 비상 상황 발생 시 안정적으로 전력을 공급해야 합니다.
  • 안전성: 감전, 화재 등의 위험이 없어야 합니다.
  • 유지보수 편의성: 정기적인 점검과 유지보수가 용이해야 합니다.
  • 법규 준수: 관련 법규 및 규정을 준수해야 합니다.

C02 최근 병원설비는 대형화 첨단화로 설계 되고 있는 추세이다. 이에 따라 매크로쇼크및 마이크로쇼크에 대한 방지대책이 매우 중요하게 다루어지고 있다. 이에 대하여 설명하시오

매크로쇼크 방지대책

접지, 절연, 누전차단기, 안전간격, 보호용외함, 저전압사용, 안전표지, 정기적인 점검 및 유지보수

마이크로쇼크 방지 대책

접지, 절연, 접지선 분리, 고주파 차폐, 접지패드, 절연매트, 정전기 방지

B03 의료시설의 안전을 위해 적용하는 접지방식에 대하여 설명하시오

그룹0 TT계통 TN계통

그룹1

TN계통

다만 전원자동차단기에 의한 보호가 의료행위에 중대한 지장으로 초래할 우려가 있는 의료용 전기기기를 사용하는 회로에는 IT계통

그룹2

IT계통

이동식X-ray장치, 정격출력이 5kVA이상인 대형기기용 회로,
(생명유지장치가 아닌)일반용전기기기에 전력을 공급하는 회로 등에 TT계통 TN계통

의료장소에 TN계통을 적용할 때는 주배전반 이후의 부하계통에서는 TN-C계통으로 설하지 말것

B04 의료실의 절연변압기 시설방법에 대하여 설명하시오

의료실 절연변압기의 역할

의료실에서 절연변압기를 사용하는 가장 큰 이유는 환자의 안전을 확보하기 위해서입니다. 절연변압기는 1차측과 2차측을 완전히 절연시켜, 누전 발생 시 환자에게 전류가 흐르는 것을 방지하는 역할을 합니다. 이는 마이크로쇼크를 예방하는 데 매우 중요합니다.

절연변압기 시설 방법

  1. KS C IEC 61558-2-15 준수: 절연변압기는 이 표준에 따라 이중 또는 강화절연이 된 비단락보증 절연변압기를 사용해야 합니다.
  2. 설치 위치: 변압기는 의료장소의 내부 또는 가까운 외부에 설치하며, 캐비닛 또는 외함 속에 배치하여 충전부가 노출되지 않도록 해야 합니다.
  3. 2차측 전로:
    • 정격전압: 교류 250V 이하로 제한합니다.
    • 공급방식: 단상 2선식으로 합니다.
    • 정격출력: 10kVA 이하로 제한합니다.
    • 접지: 2차측 전로는 접지하지 않습니다.
  4. 누설전류: 무부하 상태에서 변압기 2차 권선과 접지 사이, 그리고 외함 사이의 누설전류는 0.5mA를 넘지 않아야 합니다.
  5. 보호: 변압기 1차측 전로에는 누전차단기를 설치하지 않으며, 2차측 전로에는 인체 보호용 누전차단기를 설치해야 합니다.

절연변압기 시설 시 주의사항

  • 정기적인 점검: 절연 상태, 온도, 소음 등을 주기적으로 점검하여 이상 유무를 확인해야 합니다.
  • 안전 거리 확보: 변압기 주변에는 충분한 공간을 확보하여 열 발생 및 소음으로 인한 문제를 방지해야 합니다.
  • 방수 방진: 습기나 먼지로부터 변압기를 보호하기 위한 조치를 취해야 합니다.
  • 전문가 설치: 반드시 전기 설비 기술자가 설치하도록 해야 합니다.

B05 의료장소의 접지계통방식을 간단히 설명하시오.

🌐V1003C24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다