A보일러

제공

🔯A보일러종류

보일러의 종류

👍A1 노통보일러

노통18A0422C0623B0522B09
연관17B08
수관22A0820A0720D07
장점17C0220a0723c07
노벽22C01

18A04노통 보일러의 종류 2가지를 쓰시오.

A1 노통보일러(종류)

❶ 코르니쉬(Cornish)
❷ 랭커셔(Lancashire)

23B05►원통형 보일러를 4가지로 분류하고 각각의 종류를 2가지 쓰시오. (23 +)

A1 원통형보일러
  • 입형보일러-코그란,입형연과, 입형횡관
  • 노통보일러-코니시, 랭커셔
  • 연관보일러-횡연관식, 기관식, 케와니
  • 노통연관보일러- 스코치, 하우덴존스, 노톤연관패키지

22B09노통 보일러에 갤러웨이 관을 직각으로 설치하는 이유 3가지만 쓰시오

노통형보일러(갤러웨이관)
  • 전열면적 등가
  • 노통의 강도 보강
  • 물의 순환 촉진

17B08►노통연관보일러의 특징을 4가지만 쓰시오.

A1노통연관보일러(중소형)
  • 내복식이므로 발산열량손실이 적다
  • 전열면적에 비하여 보유수량이 적다(관)
  • 내부청소가 간단하지 않고, 급수처리가 필요하다(관)
  • 고압이나 대용량보일러에 적합하지 않다.(연)

22A08수관식 보일러의 보일러수 순환방식 3가지를 쓰시오.

20D07►강제 순환식 수관보일러 종류 2가지를 쓰시오.

A2 수관보일러(순환방식)

❶ 자연순환식 : 보일러수의 비중량차에 의하여 자연순환하는 형식

❷ 강제순환식 : 순환펌프를 설치하여 보일러수를 강제로 순환시키는 형식 (라몽트(lamont) 보일러, 벨록스(velox))

❸ 관류식 : 증기드럼 폐지하고 긴관을 제작, 구성하여 관의 한 끝에서 펌프로 압송된 물을 가열, 증발, 과열의 과정을 거쳐 증기가 발생되는 형식

►관수 순환을 높이기 위하여 

A2 수관보일러(관수순환)
  • 강수관이 가열되지 않도록 한다.
  • 큰 지름의 수관을 사용한댜
  • 수관의 배열을 수직으로 설치한다.
  • 방해판을 적당한 위치에 설치하여 열가스와 수관군의 접촉을 알맞게한다.

17C02자연 순환식 수관 보일러의 장점 4가지를 쓰시오

A4 자연 순환식 수관 보일러
  • 증기 발생시간이 빠르며고압 대용량에 적합하다.
  • 수관의 배열이 용이하고, 패키지형으로 제작이 가능하다.
  • 외분식이므로 연료 선택범위가 넓고, 연소상태가 양호하다.
  • 전열면적이 크고, 열효율이 높다.
  • 원통형 보일러에 비해 보유수량이 적어 파열 사고 시 피해가 적다.
  • 관수처리에 주의를 요한다.
  • 구조가 복잡하여 청소, 검사, 수리가 어렵고 스케일 부착이 쉽다.
  • 부하변동에 따른 압력 및 수위 변동이 심하다.

►상부의 기수드럼(steam drum)을 하부의 물드럼보다 크게 만드는 이유 

기수드럼럼

기수 드럼의 아랫부분에서 포화온도에 도달한 포화수와 발생된 증기가 체류할수 있는 공간이 필요하기때문에 하부의 물드럼보다 크게 하여야 한다.

22C01►수관식 보일러의 연소실 벽면에 수냉노벽을 설치하였을 때의 장점 4가지

A3 수냉노벽(면흡보열무)
  • 전열면적의 증가로 증발량이 많아진다
  • 연소실내의 복사열을 흡수한다
  • 연소실 노벽을 보호한다
  • 연소실 열부하를 높인다 
  • 노벽의 무게를 경감시킬 수 있다

19C08►파형 노통의 장점 2가지를 쓰시오.

A6 파형 노통
  • 전열면적을 증가시킨다
  • 노통의 신축을 흡수할 수 있다
  • 외압에 대한 강도가 증가한다

  • 내부 청소 및 검사가 어렵다
  • 통풍 저항이 크다
  • 스케일이 부착하기 쉽다
  • 제작이 어렵고, 가격이 비싸다

👍A5 관류 보일러

(종류)17A0320C02 24b05
(명칭)17B0520B0721C11
(장단)16C0421B14

급수펌프에 의해 급수를 압입하여 하나로 된 관에서 가열 증발 과열과정을 거쳐 순환하는 보일러로 벤슨 보일러, 슐저 보일러가 대표적이다.

A5 관류 보일러(명칭)

급수펌프에 의해 급수를 압입하여 하나로 된 관에서 가열, 증발, 과열과정을 거쳐 순환하는 보일러

관류 보일러의 장점 4가지를 쓰시오.

A5관류보일러(장단점)
  • 전열면적에 비하여 보유수량이 적다(관)
  • 증기발생이 신속해 가동시간이 짧다.
  • 고압 보일러에 적합하다.
  • 관을 자유로이 배치할 수 있어 구조가 콤팩트하다.
  • 순환비가 1이므로 드럼이 필요 없다.

  • 완벽한 급수처리를 요한다.
  • 정확한 자동제어 장치를 설치하여야 한다.
  • 발생증기 중에 포함된 수분을 분리하기 위하여 기수분리기를 설치

►관류 보일러의 종류 4가지를 쓰시오.

A5관류보일러(종류)
  • 슐저 보일러,
  • 벤슨 보일러,
  • 소형 관류 보일러 ,
  • 강제 순환식 소형 관류보일러

16B04►도시가스를 연소시켜 냉방과 난방을 하는 흡수식 냉온수기의 원리에 대하여 간단히 설명하시오

A7흡수식 냉온수기(압하진물)

저압조건에서 증발하는 냉매의 증발잠열을 이용하여 순환하는 냉수를 냉각시키고 흡수제에 혼합된 냉매를 외부배관외부열관 외부 열관으로가열시켜 분해한후 냉수에 의해 응축되었다가 증발기로 보내지는 냉수순환사이클을 수행하는 냉동기

  • 압축기를 사용하지 않으므로 전력소비량이 적다.
  • 냉온수기 하나로 냉방과 난방을 할 수 있다.
  • 설비 내부의 압력이 진공상태로 압력이 높지 않아 위험성이 적다
  • 냉매로 물(H₂O)을 사용하는 경우 위험성이 적다

증발 흡수 응축 고온재생

물 리튬브로마이드


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다