BD에너지 실무

—

제공

안

D 에너지 실무

01 열정산🔢

보일러 장치의 효율 향상을 위한 개조 또는 운전조건의 개선 등의 자료를 얻을 수 있는 열전산의 입열 항목 및 출열항목을 각각 4가지만 나열하시오

연소효율은 실제의 연소에 으한 열량을 완전연소했을 때의 열량으로 나눈 것으로 정의 할때 실제의 연소에 의한 열량을 계산하는데 필요한 요소를 3가지만 쓰시오

열정산방식을 근거로 보일러 효율의 산정방식 2가지를 들고 각각의 효율 계산을 쓰시오

다음의 자료를 이용하여 연소장치의 효율은 몇%인지 계산하시오

외기온도 22도에서 발열량이 2200인 연료를 보일러에서 연소 시 연료 1당 연소가스 15가 발생되고 배기가스는 285가 되었다 이때 불완전연소로 손실열이 연료 발열량의 15%라 할때, 이 보일러의 효율%을 구하시오

다음의 자료를 근거로 하여 히트펌프에서의 입열량과 출열량의 열차이를 구하시오

흡수식 냉온수기의 운전조건이 다음과 같을 때 입출열량의 차이를 구하시오

다음의 자료를 이용하여 보일러 열정산 기준으로 증기발생량을 구하시오

다음의 자료를 이용하여 보일러 열전산기준으로 증기발생량을 구하시오

발생증기 엔탈피가 ~~~실제증발량을 계산하시오

보일러의 효율을 구하시오

증발계수를 구하시오

증발계수를 구하기오

다음을 구하시오

절탄기의 출구온도는 몇도인가

다음을 각각 구하시오

상당증발량을 구하시오

C2 상당증발량, 환산증발량
\[G_e=\frac{G_a(h_2-h_1)}{539\times 4.1868}=\frac{G_a(h_2-h_1)}{100[℃]증발잠열}\] \[=\frac{G_a(h_2-h_1)}{\gamma}\]

질문에 답하시오

연료절감율은 몇%가 되는가

이데이터를 근거로 하여 다음을 계산하시오

저위발열량을 구하시오

보일러의 마력을 구하시오

강재가 함유하는 열량은 얼마인가

보일러 효율을 구하시오

열효율을 구하시오

필요한 화상면적은

증기를 얻기 위한 공급열량을 계산하시오

필요한 가스령을 구하시오

02 열사용기자재

좌측의 특정열사용기자재와 설치, 시공범위를 우측에서 예시하는 기호로 각각 써넣으시오

에너지이용합리화법에 따라 검사대상기기 검사 중 개조검사적용대상을 4가지 쓰시오

용접검사가 면재되는 대상기기를 4가지만쓰시오

열사용기자재인 소형 온수보일러, 구멍탄용 온수보일러, 축열식 전기보일러에 대한 다음 질문에 답하시오

03 이상연소현상

기체연료 연소 시 발생 가능한 이상현상을 4가지만 쓰고 간단히 설명하시오

  • 역화 : 연료 연소 시 연료의 분출속도가 연소속도보다 느릴 때 불꽃이 염공 속으로 빨려 들어가 혼합관 속에서 연소하는 현상
  • 선화 : 염공에서 연료가스의 분출속도가 연소속도보다 빠를 때 불꽃이 염공 위에 들뜨는 현상
  • 황염 : 염공에서 연료가사의 연소 시 공기량의 조절이 적정하지 못하여 완전연소가 이루어지지 않을 때 불꽃의 색이 황색으로 되는 현상
  • 블로오프 : 염공에서 연료가스의 분출속도가 연소속도보다 바를 때 주위 공기의 움직임에 따라 불꽃이 날려서 꺼지는 현상

보일러 연소 시의 이상현상 중의 하나인 역화의 원인을 5가지만 쓰시오

  • 가스의 분출속도보다 연소속도가 빨라질 경우
  • 가스압력이 지나치게 낮을 때
  • 1차 공기가 적을때
  • 혼합기체의 양이 너무 적은 경우
  • 노즐, 콕 등 기구밸브가 막혀 가스량이 극히 적어지는 경우

공기의 저항이 너무 세져서 불꽃의 주위 특히 불꽃의 기저부에 대한 공기의 움직임이 지나쳐서 화염이 소멸되는현상의 명칭을 쓰시오

블로오프

04 보일러의 손상 및 대책

팽출과 압궤에 대하여 각각 간단하게 정의하시오

  • 팽출 : 수관, 횡관 등에 부착된 스케일에 의한 과열발생으로 인한 인장응력으로 인하여 부동팽창이 발생으로 인한 인장응력으로 인하여 부동팽창이 발생되어 관이 외부로 부풀어 올라 변형되는 현상
  • 압궤 : 노총 연관이 저수위 사고나 스케일에의한 과열로 압축응력이 발생되어 내부로 오므라들어 변형을 일으키는 현상

보일러에서 발생하는압궤현상의 원인 및 방지법을 3가지만 쓰시오

원안

  • 전열면의 과열
  • 스케일 및 유지분 부착
  • 저수위 사고
  • 노통, 화실, 연관의 과열

압궤현상의 방지법

  • 과열을 방지한다
  • 스케일이나 유지분 부착을 방지한다
  • 이상 저수위 사고를 방지한다
  • 노통, 화실, 연관의 과열을 방지한다

보일러 및 열사용설비에 발생하는 부식에는 일반 부식, 알칼리 부식, 점식등이 있다. 이들의 특성을 각각 간단히 설명하시오.

일반부식

금속면에 일정한 얏기으로 발생되는 부식으로, 부식생성물의 성상과 환경조건에 따라 부식생성물질이 발생ㅁㄴ에 부착하거나 부착하지 않고 흘러 지나가면서 금속면을 노출시키는 경우가 있다. 이런 부식은 일반적으로 강하게 발생하지 않거나 부식생성물로 인하여 2차 부식의 원인을 제공한다

알칼리 부식

고온수에서 알칼리 농도가 높아 pH가 12이상의 강알칼리성으로 될 경우 철의 산화물을 용해하는 경향이 강하기 때문에 알칼리 부식을 발생시킨다. 이부식은 주로 보일러 내부나 과열관, 열사용설비 등의 내면에 발생한다. 수산화물은 국부적으로 집중된 수산화나트륨과 반응하여 가용성의 NaFeO를 생성하여 알칼리 부식이 진행된다

점식

국부적으로 깊이 발생하는 부식으로, 일정범위에 약간만 발생하더라도 부식이 깊어지기 때문에 기계적 강도를 직접 저하시킬 위험성이 큰 부식이다.

보일러 일반 부식에 관한 다음의 설명에서 ( )안에 알맞은 내용을 써넣으시오

보일러 철 표면은 항상 물과 접촉하기 때문에 철 표면애서 철이 녹아 나와서 Fe->Fe+e 으로 되며 또한 물은 극히 일부분이 전리되어. 2H2O->h3O+OH 로 되고.Fe+2OH->Fe(OH)2 와 결합해서 ()을 침전시킨다

즉 물의()이 낮아서 약산선이 되면 철 표면에서 물이 녹아 나온다. 그러나 물에 산소가 녹아 있으므로 산화되어()로서 침전물이 생긴다. 높은 온도에서()은 분해해서 쉽게 사산화삼철(FE3O4) 즉 흔히 말하는 쇳녹으로 되어 표면이 들고 일어나는 현상이 생긴다.

K3 보일러의 부식

보일러 물의 pH가 낮게 유지되어 약산성이 되면 약알칼리성의(수산화제1철)은 철과 물로 중화 용해 되면서 그 양이 감소하면 보일러 드럼의 철이 물과 반응하여 그 감소량을 보충하는 방향으로 반응이 진행되기 때문에 강으로부터 용출되는 철이 양이 많아져 부식이 발생하게 된다. 보일러 물에 용존산소가 존재하고 물의 온도가 고온이 되면 (수산화제1철Fe(OH)₂)은 용존산소와 반응하여 (수산화제2철Fe(OH)₃)로 산화된다.

보일러에서 발생 가능한 일반 부식에 대한 다음의 설명 중 ( )안에 알맞은 용어를 써넣으시오

보일러의 일반 부식은 어느정도 면적이 있는 부식 및 국부적 부식이다. 보일러 내면의 순수한 철을 순수한 물에 넣으면 순수한 철과 순수한 물이 반응하여 철 표면에 ()라는 화합물이 생성되어 이것이 앏은 막으로 피복되어 표면이 안정화되므로 부식현상이 발생하지 않느다. 그러나 여기에 용존산소가 포함된 물이 첨가되면 철 표면의 안정된 피복물질은 산화반응에 의하여 ()라는 화합물이 생성 및 침전되어 부식이 발생된다. 즉 보일러수 내에 용존산소가 존재하면 철재 보일러의 내부가 부식되고 침전물이 생성된다.

저온부식에 대하여 간단히 설명하시오

저온부식은 황분이 만은 연료연소시 폐열회수 장치인 절탄기나 공기ㅖ열기에서 배기가스의 온도가 150도 이하로 하강할 때 환산이 발생하여 전열면의 갖애를 침식시키는 부식이다

다음의 보일러에서 발생 가능한 저온 부식에 대한 설명을 읽고 ( )안에 알맞은 내용을 써넣으시오

연료 중의 황성분이 연소되어 ()이 되고 이것이 ()의 촉매작용에 의하여 과잉공기와 반응하여 ()이 되고 이것은 연소가스의 ()와 화합하여 ()이 되고 저온부식을 일으킨다

다음의 연소가스애 의한 보일러의 부식에 대한 설명을 읽고 질문에 답하시오

P6 저온부식

연료 중에 함유된 유황분이 연소되어 (아황산가스(SO₂))가 되고 이것이 다시 (오산화바나듐(V₂O₅))의 촉매작용에 의하여 과잉공기와 반응하여 일부분이 (무수황산(SO₃))이 되고 이것이 연소가스 중의 (수증기(H₂O))와 화합하여 (급수예열기나 공기예열기) 등과 같은 저온의 전열면에 응축되어 황산(H₂SO₄)이 되어서 심한 부식을 일으키는 것이다.

보일러에서 발생 가능한 부식에 대한 다음의 질문에 답하시오

1)고온 부식, 저온 부식이 발생할 수 있는 장치를 각각 2가지 씩만 쓰시오

2)고온부식을 발생시키는 원소2가지를 쓰시오

3)고온 부식의 방지방법을 4가지만 쓰시오

P5 고온부식

● 연료를 전처리하여 바나듐 성분을 제거할 것 ● 전열면의 온도가 높아지지 않도록 설계할 것 ● 전열면의 표면에 보호피막 형성 또는 내식성 재료를 사용한다 ● 연료에 첨가제를 사용하여 바나듐의 융점을 높인다 ● 부착물의 성상을 바꾸어 전열면에 부착하지 못하도록 한다

저온부식 및 고온 부식의 방지방법을 각각 4가지식만 쓰시오

1)저온 부식의 방지방법

2)고온 부식의 방지방법

05 보일러의 이상현상 및 트러블

1.보일러용 급수펌프에서 발생될 수 있는 케비테이션의 방지대책을 4가지만 쓰시오

O4 캐비테이션

❶ 펌프의 위치를 낮춰 흡입양정을 짧게 한다
❷ 두대 이상의 펌프를 사용한다.
❸ 양흡입 펌프를 사용한다
❹ 펌프의 회전수를 낮춘다 
● 수직축 펌프를 사용하여 회전차를 수중에 완전히 잠기게 한다

2.수격작용에 대한 다음 질문에 답하시오

O5 수격작용

1)수격작용을 정의하시오

배관 내부에 체류하는 응축수가 송기 시에 고온 고압의 증기에 의해 배관을 심하게 타격하여 소음을 발생하는 현상으로 배관 및 밸브류가 파손될 수 있다

2)수격작용 방지대책을 5가지만 쓰시오

❶ 주증기 밸브를 서서히 개방할것
❷ 캐리오버를 방지할것
❸ 증기배관의 보온을 철저히 할 것
● 응축수가 체류하는 곳에 증기트랩을 설치할 것
● 드레인 빼기를 철저히 할 것
● 송기 전에 소량의 증기로 배관을 예열할 것(난관조작)

3.보일러 운전 중 발생하는 프라이밍 현상은 무엇인지 설명하시오

4.보일러에 발생 가능한 다음의 이상현상에 대해 간단히 설명하시오

1)프라이밍현상
2)포밍
2)캐리오버현상

O2 보일러 이상현상
  • 프라이밍(priming) 현상 :
    급격한 증발현상으로 동수면에 작은 입자의 물방울이 증기와 혼입하여 튀어 오르는 현상 
  • 포밍(foaming) 현상 :
    동저부에서 작은 기포들이 수면상으로 오르면서 물거품이 발생하여 수면에 달걀모양의 기포가 덮이는 현상
  • 캐리오버(carry over) 현상 :
    프라이밍, 포밍 현상에 의하여 발생된 물방울이 증기 속에 섞여 관내를 흐르는 현상으로 기수공발, 비수현상이라 한다

5.보일러 운전 중 증기드럼 내 프라이밍의 발생원인을 4가지만 쓰시오

O2 프라이밍현상 발생원인
  • 보일러 관수가 농축되었을 때
  • 보일러수위가높을때
  • 송기 시 주중기 밸브를 급개하였을 때
  • 보일러 증발능력에 비하여 보일러수의 표면적이 작을 때
  • 부하의 급격한 변화 및 증기발생 속도가 빠를 때
  • 청관제 시용이 부적합할 때

6.보일러 증기 보일러 운전 중 드럼 내 프라이밍 및 포밍 발생시 조치사항을 4가지만 쓰시오

O1 프라이밍, 포밍현상 조치사항
  • 연료를 차단한다(줄인다)
  • 공기를 차단한다(줄인다)
  • 주증기 밸브를 닫고. 수위를 안정시킨다.
  • 급수 및 분출작업 반복한다
  • 계기류를 점검한다

7.다음에 설명하는 보일러 이상현상의 명칭을 쓰시오

O1 프라이밍, 포밍현상 조치사항
  • 연료를 차단한다(줄인다)
  • 공기를 차단한다(줄인다)
  • 주증기 밸브를 닫고. 수위를 안정시킨다.
  • 급수 및 분출작업 반복한다
  • 계기류를 점검한다

8.보일러에서 발생 가능한 이상현상 주의 하나인 캐리오버의 발생원인을 5가지만 쓰시오

9.보일러의 이상현상 중의 하나인 캐리오버 방지대책을 5가지만 쓰시오

O3 캐리오버

보일러 운전 중 수분 일부가 증기와 함께 취출되는 현상으로 프라이밍, 포밍현상이 발생할 때 나타나는 현상

❶ 보일러수를 농축시키지 않는다
❷ 보일러수 중의 불순물을 제거하다
❸ 주증기 밸브를 급격히 개방하지 않는다
❹ 과부하가 되지 않도록 한다
● 수위를 고수위로 하지 않는다 
● 비수방지관을 설치한다

10.보일러를 고수위로 운전할 때 발생이 가능한 장해를 4가지만 쓰시오

11.보일러에서 점화 불량이 발생하는 원인을 5가지만 쓰시오

F2 점화불량(비료소검봉)
  • ❶공기비가 나쁠때
  • ❷ 연료의 온도가 높을때
  • ❸ 연소실 온도가 낮을때
  • ❹ 화염검출기의 기능이 불량할때
  • ❺ 점화봉 삽입위치가 불량할때
  • ● 통풍이 적당하지 않을때
  • ● 점화용 트랜스의 전기 스파크가 불량할때

12.연소실이나 연도 내에서 지속적으로 발생하는 울림현상인 가마울림현상 방지대책을 5가지만 쓰시오

K4 가마울림현상 (수밸량면2)
  • ❶ 연료 속에 함유된 수분이나 공기는 제거한다
  • ❷ 연료량과 공급되는 공기량의 밸런스를 맞춘다
  • ❸ 무리한 연소와 연소량의 급격한 변동은 피한다
  • ❹ 연도의 단면이 급격히 변화하지 않도록 한다
  • ● 2차 연소를 방지한다
  • ● 2차 공기를 가열하여 통풍조절을 적정하게 한다
  • ● 노 내의 연도 내에 불필요한 공기가 유입되지 않도록 한다
  • ● 연소실내에서 완전연소시킨다
  • ● 연소실이나 연도를 연소가스가 원활하게 흐르도록 개량한다

13.오일버너에서 기름분사가 잘되지 않는 이유를 3가지만 쓰시오

14.보일러 연도에 설치된 배기가스 온도계에서 온도가 크게 상승하는 원인을 2가지만 쓰시

06 대기오염물질

다음은 링겔만 매연농도표를 이용한 측정방법에 대한 설명이다

1)6개의 농도표와 배출 매연의 색을 연돌 출구에서 비교하는 것이다

2)농도표는 측정자로부터 16m떨어진 곳에 설치한다

3)연동 출구로부터 30~45m떨어진 곳의 연기를 관측한다

4)연기의 흐르는 방향의 직각의 위치에서 측정한다

보일러 기동 시 환경오염에 문제가 되는 매연은 어떤 경우에 발생하게 되는지를 5가지만 쓰시오

  • 연소실 용적이 작을 때
  • 연소실 온도가 낮을 때
  • 연료 중 수준이 다랑 함유된 연료를 사용할 때
  • 통풍력이 부족하거나 과대할 때
  • 연료의 질이 나쁠 때

노 내에서 연료연소과장 중 CO가스 매연 수트 분진등이 발생하는 원인을 4가지만 쓰시오

  • 공기비가 작아 연소용 공기량이 부족할 때
  • 연소실의 온도가 저하될 때
  • 연료의 점도가 높거나 연료의 예열온도가 맞지 않을 때
  • 수분이 다량 함유된 연료를 사용할 때

보일러 등의 연소장치에서 질소산화물의 생성을 억제할 수 있는 연소방법을 5가지만 쓰시오

  • 물분사법
  • 2단연소법
  • 재기가스 재순환연소법
  • 저산소 연소법
  • 저온연소법

연료 사용설비의 배기가스에 의한 대기오염을 방지하는 방법을 4가지만 쓰시오

  • 집진장치를 설치한다
  • 공기비를 낮춘다
  • 연료유의 불순물을 제거한다
  • 연소장치를 정기적으로 청소한다

07 에너지진단🔢

에스코 사업에 대해서 설명하시오

다은의 내용은 각각 무엇에 대한 것인지 그 명칭을 각각 쓰시오

1)일정 부가가치 또는 생산액을 생산하기 위해 투입된 에너지의 양을 말하며, 건물의 경우 단위면적당 연간 에너지 사용량

중간기 또는 동절기에 발생하는 냉방부하를 실내 기준온도보다 낮은 도입 외기에 의하여 제거 또는 감소시키는 장치

윗면에만 다수의 구멍을 뚫은 대형 관을 증기실 꼭대기에 부착하여 상부로부터 증기를 평균적으로 인출하고, 증기 속의 물방울은 하부에 뚫린 구명으로부터 보일러수 속으로 떨어지도록 한 것

다음의 문장 중 ()안에 들어갈 내용을 쓰시오

요로시스템의 에너지 절감기법을 4가지로 분류하고, 각각 3가지씩만 예를 들어보시오

LNG를 사용하는 보일러의 연도에 절탄기를 설치하였다. 연도에서 측정한 배기가스 온도가 절찬기 설치 전 195도 이었고 절탄기 설치후 103도이엇다 다음 자료를 이용하여 절탄기 설치 후 배기가스에 의한 손실열의 감소량을 구하시오

회수한 열량을 구하시오

배기가스열손실량을 구하시오

필요한 열량은 얼마인지 구하시오

연료감소율을 계산하시오

석유환산톤을 계산하시오

탄소량은 약 몇TC인지 구하시오

냉동기의 부하 감소량을 다음의 데이터를 활용하여 계산하시오

터빈의 출력을 구하시오

열량을 구하시오

연간배출가스 절감 금액을 구하시오

다응의 양식의 빈칸에 알맞은 데이터를 써넣으시

08 효율 향상관리

보일러의 효율 향상 관리방안을 4가지로 대별하고 각각의 조치방안을 나열하시오

공기비 관리

적정공기비 유지, 연소공기량 제어, 배기가스 O제어, 배기가스 온도관리

배기가스 열회수

부속기기 설치,전열관관리 합리화, 전열면 관리 합리화

설비관리 합리화

연소장치관리의 합리화, 보일러 본체관리의 합리화(연소가스 누설 방지 및 보온 강화)

기타 효율 향상관리

운전관리의 최적화, 잠열회수, 드레인 회수, 블로 수열 회수, 효율 향상응 뤼한 자동제어, 시스템 개

09 신재생엔지와 그린환경

에너지법에서 정한 에너지의종류를 3가지 쓰시오

바이오매스란 무엇인지 설명하시오

신에너지와 재생에너지의 개발은 에너지원 다양화, 에너지의 안정적인공급, 엔너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 감소 등을 도모할 수 있다. 신에너지, 재생에너지의 종류를 각각 4가지씩만 나열하시오

Q1 신에너지, 재생에너지

● 신에너지 : 수소에너지, 연료전지, 석탄을 액화, 가스화한 에너지, 중질잔사유를 가스화한 에너지

기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소, 산소 등의 화학반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지

● 재생에너지 : 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지

햇빛, 물, 지열(地熱), 강수(降水), 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 다음 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

● 해양에너지에 관련된 신재생에너지 종류 2가지를 쓰시오.

조수, 파도, 해류, 온도차

● 바이오에너지의 범위
생물유기체를 변환시킨 바이오가스, 바이오에탄올, 바이오액화유 및 합성가스 쓰레기 매립장의 유기성 폐기물을 변환시킨 매립지 가스 동물·식물의 유지를 변환시킨 바이오디젤 생물유기체를 변환시킨 땔감, 목재칩 펠릿 및 목탄 등의 고제연료

바다에서 얻을 수 있는 해양에너지의 신재생에너지 종류를 2가지만 쓰시오

신재생에너지 중에서 신에너지의 의미를 설명하고 종류를 3가지만 쓰시오

다음으ㅢ 에너지 중에서 신에너지, 재생에너지에 대해서 각각 해당 번호를 기입하시오

다음에너지 중 신에너지 재생에너지에 해당하는 에너지의 기호를 각각 나열하시오

신재생에너지 중 신에너지의 종류를 2가지만 재생에너지의 종류를 4가지쓰시오

연료전지의 재료로 사용 가능한 연료를 5가지만 쓰시오

전기화학반응을 이용하여 연료가 가지고 있는 화학에너지를 연소과정 없이 직접 전기에너지로 변환시키는 전기 화학발전장치는 어떤 에너지에 해앋하는가

신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급촉진법 시행령에 제시된 바이오에너지 설치에 대한 설명 및 활용범위 4가지에 대하여 쓰시오

야외의 쓰레기 더미와 쓰레기 매립지에서 처리되는 쓰레기가 분해되면서 발생하는 부생가스의 명칭을 쓰시오

교토의정서에 대한 설명하시오

교토의정서의 채택목적을 3가지만 쓰시오

다음에서 설명하는 것의 명칭을 쓰시오

전원을 끈 상태에서도 전기제품이 소비하는 전력을 말하며, 이것만 줄여도 에너지 절약과 온실가스 감축효과를 도모할 수 있다


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다