목차(기준충격절연강도 ABB)
BIL
1️⃣기준충격절연강도 BIL
(BIL, Basic Impulse Insulation Level)
- 송배전 계통에서 절연 협조의 기준이 되는 절연계급(또는 절연강도, Insulation Level)
- 계통의 공칭 전압과 절연 층수에 따라 각 기계에 대하여 BIL[㎸]이 규정
- BIL = 5 x 절연계급 + 50[kV] (비접지계통 기준)
2️⃣절연계급
(또는 절연강도, Insulation Level)
JIS
공칭전압[kV] | 기기최고전압[kV] | 절연계급 | 뇌임펄스 내전압[kV](Impulse withstand voltage) | 상용주파 내전압[kV](Power frequency withstand Voltage) | 개폐서지[kV](250/2500㎲) | |
전파(1.2×50㎲)(full wave) | 재단파(Chopped wave) | |||||
3.3 | 3.6 | 3A | 45 | 55 | 16 | |
3B | 30 | 40 | 10 | |||
6.6 | 7.2 | 6A | 60 | 70 | 22 | |
6B | 45 | 55 | 16 | |||
22.9 | 25.8 | 20A | 150 | 165 | 60 | |
20B | 125 | 145 | 50 | |||
20S | 180 | |||||
66 | 72.5 | 60A | 350 | 420 | 140 | |
60S | 420 | |||||
154 | 170 | 140A | 750 | 870 | 325 | 410 |
140B | 650 | 750 | 275 | |||
140S | 900 |
* 기기 최고전압 = 정격전압 = 공칭전압 x (1.2/1.1)
* 최고전압 = 공칭전압 x (1.15/1.1)
* A : 표준레벨(전절연) / B: 1단 저감레벨(저감절연) / S: 피뢰기 보호범위 외 기기용
KS C IEC 60071-1 table 2 (Standard insulation level, 표준 절연레벨)
기기 최고전압[kV, rms](Highest voltage for equipment) | 표준 단시간 상용주파 내전압[kV, rms](Standard short duration power frequency withstand voltage) | 표준 뇌임펄스 내전압[kV, peak](Standard lightning impulse withstand voltage) |
3.6 | 10 | 20 |
40 | ||
7.2 | 20 | 40 |
60 | ||
24 | 50 | 95 |
125 | ||
145 | ||
72.5 | 140 | 325 |
170 | (230) | (550) |
275 | 650 | |
325 | 750 |
* () : 상간 내전압을 충족시키는지 증명이 필요한 경우 상간 내전압 시험을 위한 값 (필요한 경우)
KS C IEC 60071-3 table 2 (Rated withstand voltage for transformer winding_European practice) for Power TR
기기 최고전압[kV, rms](Highest voltage for equipment) | 표준 단시간 상용주파 내전압[kV, rms](Standard short duration power frequency withstand voltage) | 표준 뇌임펄스 내전압[kV, peak](Standard lightning impulse withstand voltage) |
3.6 | 10 | 20 |
40 | ||
7.2 | 20 | 40 |
60 | ||
24 | 50 | 95 |
125 | ||
72.5 | 140 | 325 |
170 | (230) | (550) |
275 | 650 | |
325 | 750 |
* () : 상간 내전압을 충족시키는지 증명이 필요한 경우 상간 내전압 시험을 위한 값 (필요한 경우)
KS C IEC 60076-11 table 3 (Insulation level_European practice) for Dry TR
기기 최고전압 [kV, rms] | 별도 전원에 의한 정격 단시간 교류 내전압[kV, rms] (Rated short duration seperated source AC withstand voltage) | 정격 뇌임펄스 내전압[kV, peak] | |
List 1 | List 2 | ||
~1.1 | 3 | ||
3.6 | 10 | 20 | 40 |
7.2 | 20 | 40 | 60 |
24 | 50 | 95 | 125 |
36 | 70 | 145 | 170 |
* List 1과 List 2는 lightning and switching overvoltage의 노출정도, 중성점 접지방법, 과전압 보호장치를 고려하여 선정
* LS산전 건식변압기 시험기준에는 다음과 같이 명시됨 (List 2는 밀폐형 또는 폐쇄형 건식변압기에 적용)
3️⃣전절연
- 비접지 계통(고저항접지, 리액터 접지, 비접지 등)에 적용
- 예를들어 Δ결선에서는 1선 지락의 경우 건전상의 대지전위가 선간전압 이상까지 상승함
- 따라서 각 상의 코일은 이에 견딜수 있도록 절연을 해야 하므로 절연의 강도가 높아야 함
4️⃣저감절연
- 유효접지 계통에 주로 적용
- 2차측 Y결선의 경우 중성점을 접지할 수 있으므로 이 경우 대지전위는 1/r3배임
- 그러므로 그 만큼의 절연을 절감할 수 이음
5️⃣단절연
- 중성점 접지의 경우 중성점에 가까울 수록 절연강도를 낮게 적용
- 절연을 단계별로 적용