차단기 투입방식과 트립방식
❗차단기의 투입조작 1️⃣수동 투입조작 2️⃣스프링 투입조작 3️⃣전기 투입조작 4️⃣공기 투입조작 5️⃣투입방식 선정 시 고려사항 ❗차단기의 트립방식 1️⃣과전류 트립방식 2️⃣직류전압 트립방식 3️⃣부족전압 트립방식 4️⃣콘덴서 트립방식
-
피뢰기 저항 계산*
다음 그림과 같이 파동 임피던스 Z₁=300 ,Z₂=200의 2개의 선로 접속점 P에 피뢰기를 설치하였을때 Z₁의 선로로부터 파고 E=400[kV]의 전압파가 내습 선로Z₂에의 전압 투과파의 파고를 75[kV]로 억제하기 위한 피뢰기의 저항(R)을 계산하시오 🌐V0930S24
-

ASS(자동고장구분개폐기)
❓자동고장구분개폐기 ❗ASS의 정격 및 성능 1️⃣정격 2️⃣성능 3️⃣정정(설치 전 확인사항) ❗특징 ❗ASS의 동작협조 1️⃣배전계통에서 Recloser(R/C)와 협조 2️⃣한전변전소 CB와 협조 ❗ASS의 종류 1️⃣25.8[kV](200[A]) 2️⃣25.8[kV](400[A])
-
2선 단락과 3상 단락
1️⃣2선 단락사고 계산 1)대칭좌표법 활용 2)조건 ㉡의 Ib=-Ic 와 (식1)에서 3)조건 ㉢의 Vb=Vc 에서 4)교류발전기의 기본식 5)(식1), (식2), 발전기의 기본식에서 6)2선 단락전류는 2️⃣3상 단락사고 계산 1)대칭좌표법 활용 2)조건 ㉠ 과 대칭좌표법에서 3) ①과 ②에서 4)교류발전기의 기본식 5)(식1) 과 발전기의 기본식에서 6)3상 단락사고 3️⃣2선 단락과 3상 단락의 비 4️⃣대칭좌표법과 발전기의 기본식 1)발전기의 기본식 2)대칭좌표법(*)
-

1선지락전류와 3상단락전류계산
1선지락전류와 3상단락전류계산 ❗단락전류 1️⃣전원측 2️⃣변압기 3️⃣전동기 4️⃣임피던스 맵 5️⃣정격전류 6️⃣단락전류 ❗지락전류 1️⃣전원 측 2️⃣변압기 3️⃣전동기 4️⃣임피던스 맵 5️⃣지락전류