서지 보호소자 특성*

—

제공

안 ,
피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

목차(서지 보호소자 특성 BSH)

1️⃣SPD보호소자

(Surge Protective Device)

  • 일반적으로 선로에 발생한 과도전류의 전파경로를 접지로 돌려 소자
  • Breakdiwn전압으로 과도전압을 한정시키는 역할을 하는 피뢰관과 같은 방류형(Diverting)소자와 과도전류의 통과를 억제하여 피보호기기에 전파되지 못하게 하는 저항 혹은 인덕터 등의 저지형(Blocking)소자
  • 유입되는 이상 과전압을 소자의 제한점합으로 한정시키는 MOV(Metal Oxide Varistor)
  • 정전압 다이오드 등의 차단형(Clamping)소자
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_spd보호소자의-종류-1024x243-1.jpg

2️⃣종류

1)차단형 소자

  • 차단형 소자는 단락에 걸리는 전압이나 부품에 흐르는 전류에 따라 부품의 임피던스가 변하는 비선형 특성을 이용한 것으로 Avalavche Diode, Zener Diode 및 SiC나 ZnO재료를 이용한 Varistor사 있다
  • 현재 사용되고 있는 Varistir는 ZnO를 사용하는 MOV(Matal Oxide Varistor)이며, 상품명으로는 TNR혹은 ZNR이라 부른다
  • 차단형 소자는 (a)와 같이 선로의 임피던스가 Z인 회로에 서지전압 V인 전압이 발생한 경우 이전압은 (b)와 같은 MOV의 비선형 전압- 전류 특성으로 인해 제한전압(Vc)로 억제

2)방류형 소자

  • 방류형의 대표적인 소자로 사용하는 피뢰관(Gas Tube Arrester)은 불활성 가스로 채워진 관 내부에 두 전극이 대향하고 있는 구조로 서지 전압이 피뢰관의 불꽃방전전압(Sparkover)이상이 되면 방전하는 특징이 있어 주로 직류회로 및 직류전압이 Bias되 교류신호 회로에 사용
  • 이 소자는 속류가 흐를 수 있으므로 교류 전원회로에 적용할 때는 신중히 고려하여야 한다. 그러나 정전용량이 수[pF] 이하로 매우 낮으므로 고주파 신호회로에 널리 사용

3)저지형 소자

  • 저항 또는 인덕터가 주로 사용되며 피보호기기로 유입되는 전류가 억제하고 설비에 가해지는 전압을 작게하는 효과를 보는 소자