●S01 학교조명 설계방법에 대하여 쓰시오.
시작업에 대한 충분한 밝음을 주고 질적으로 우수한 조명으로 밝은 환경과 학습에 대한 충분한 면시조명을 실시하는데 도움이 되는 목적의 조명설계
1)조도
2)광원
3)조명기구 배열 및 배치
4)눈부심 원인 및 대책
모범답안(학교조명 설계조건)
1)조도
- KS A3011(학교조도기준)
적용장소 | 기준조도 | |
---|---|---|
강당,급식식, 식당 | F | 200 |
교실(칠판),제도실(일반),컴퓨터실(일반) | G | 400 |
도서열람실,제도실(정밀),컴퓨터실(정밀) | H | 1,000 |
- 학교보건법 시행규칙 제3조
- 조도(인공조명)
- 책상면 기준 300[lx]이상
- 인공조명에 의한 눈부심 없을것
- 최대, 최소 조도비 3:1 넘지 않을 것
- 채광(자연조명)
- 주광률(실내조도/옥외수평조도)5[%]이상(최소2[%]미만되지 않을 것)
- 최대 최소 조도비 10:1을 넘지 않을 것
- 바깥 반사물에 의한 눈부심이 없을 것
2)광원
- 저휘도, 고조도 광원, 연색성을 고려하여 삼파장 32[W]형광등 사용
3)조명기구 배열 및 배치
- 매입형 32[W]*2 루버나 커버 부착형
- 배열 배치예

4)눈부심 원인 및 대책
- 직시 글레어광원이 직접 눈에 들어오는 경우 광원의 위치고려
- 반사 글레어책상 위의 반사에 의해 발생 : 무반사 책상면 선정
●J02 건축물의 경관조명에 대하여 설계 시 고려사항을 설명하시오
모범답안(경관조명 설계시 고려사항)
- 공공시설에 대한 이해와 친밀감을 향상
- 야간 도시생활은 활성화
- 상업활동의 진흥
- 시민생활 문화의 다양화
- 역사적 건물의 역사의식고취
- 도시의 자연환경 인식 향상
- 광광산업 진흥
- 교통 흐름의 이해
●03 주상복합 건축물의 조명설계시 고려사항을 설명하시오
●A04 도로터널 조명설계의 경우 경계부 노면기준 조도의 결정요소인 적용 야외 휘도의 추정 방법과 야외휘도의 변화에 따른 조명제어를 고려한 설계방안에 대하여 설명하시오
●J05 경관조명과 관련하여 방해광(Obstructive Lighl)을 설명하시오
●B06 도로조명 설계 시 조명기구 배치를 위한 교차로와 횡단보도에 대하여 기술하시오
●L07 도로터널 조명 설계기준(국토교통부)에 언급된 L20의 정의 및 추정계산 방법과 L20 및 터널입구부 도로환경 요인의 다양한 실시간적 변화에 대해 운전자의 안전을 확보하고 전력에너지의 불필요한 낭비를 억제하기 위해 필요한 터널조명제어 구성방안에 대해 기술하시오
●J08 광해의 종류와 그 광해를 고려한 경관조명방식에 대하여 서술하시오
경관조명의 광해
5️⃣경관조명의 광해
1)정의
- 경관조명이란 공간의 아름다움을 빛으로 실현하고 쾌적한 생활과 풍요로움을 제공하는 것이다
- 경관조명을 설계할 때에는 아름다운 경관창조, 공간인지 및 유연성 확보 등도 중요하지만 반드시 광해에 대한 대책이 고려되어야 한다
- 환경과 조화를 이루지 못하고 주변에 대해 배려하지 못하면 교통 및 안전에 대한 방해가 될 뿐아니라 동식물에도 영향을 미치고 사람에게도 불쾌감을 주어 밤하늘을 오염시키는 결과도 초래 할 수 있다
2)광해의 영향
- 동식물에 대한 영향
- 농작물 : 야간조명에 영향이 큰 농작물에는 발육에 영향을 끼친다(벼 등)
- 식물 : 식물의 생태에 영향을 주어 성장이 미비하여 곤충등의 번식 실패, 가로수 등과 영향을 받는다(버드나무 등)
- 포유류, 파충류 : 야행성이 있는 것은 생식기에 문제가 발생할 수 있다
- 조류 : 교외 지역외 도시화에 따른 조류 생식의 문제가 발생할 수 있다
- 곤충 : 광에 유인되는 주광성의 종자 등에 인류의 피해 발생과 종의 소멸 우려된다
- 주거환경에 미치는 영향
- 잘못된 경관조명은 거실안으로 새어 들어와 광으로 인하여 수면방해나 글레어 발생
- 도로에서의 잘못된 경관조명은 교통안전 방해나 불쾌감을 유발한다
- 천공에 미치는 영향
- 천공으로 새어나가는 광은 먼지에 산란되고 난반사되어 천체 관측을 방해한다
- 지구온난화 요소발생
- 효과적이지 못한 경관조명은 에너지 낭비
3)광해 대책
- 조명기구의 제한
- 경기장 조명과 같은 옥외 조명은 광원의 중심과 전등 갓 선이 만나는 부분이 수평 또는 그것 이하로 향하도록 설치
- 옥외에서의 투광기는 수평 이하로 향해 있다고 판단되는 경우 외에는 사용하지 않는것이 좋다
- 건축물, 간판등 등 조명하는 경우 아래에서 위로 투광기 사용 제한
- 광원은 상단에 설치하여 수평 이상으로 빛이 비치지 않는 설계의 조명 기구 사용
- 미관상 등 필요성이 있는 경우를 제외하고 옥외조명에는 천체 관측에 방해되는 등기구 사용자제
- 광원의 제한
- 가능한 한 투광등 사용제한
- 용도에 따라 필요한 최소한의 광량을 발산 광원사용
- 광원의 배광 곡선이 수평방향 위쪽으로 최소가 되도록 한다
- 사용시간의 제한
- 경관조명의 점등시간을 가능한 최소화 한다. 오후 10시 이후부터 익일 일출까지는 소등하는 것이 바람직하다계절별로 경관조명의 점등시간을 최단으로 조정하여 점등한다.
●D09 미술관 조명설계의 기본계획을 설명하시오
전시장조명
1️⃣박물관 조명기획 시 고려사항
1)조도와 광량
- 전시유물의 손상 최소화를 위한 광향의 제한 광량(Q)=FH[lm*h]
- 빛에 대단히 민감한 전시물 : 120,000[lm*h]
- 빛에 비교적 민감한 전시물 : 480,000[lm*h]
- 손상계수 : 방사되는 빛의 양. 즉 빛에 의한 손상이나 변퇴색은 조사된 빛의 양에 비례

- UV(자외선)흡수 필터 설치 : 400[nm]이하의 파장이 전시물에 손상을 주므로 자외선 차단필터 설치
- 광량의 최소화를 위해 조도를 낮게 유지하고, 전시물에 시선이 집중될 수 있도록 실내 전반 조도는 전시물 보다 낮게 50~100[lx]정도로 한다
- 박물관 조도 기준을 맞추기 위해 국부조명도 허용이 되나 이때에는 방사조도로 인한 온도와 습도 변화에 방지대책 필요
- 광원은 퇴색방지용 형광등(자외선 투과율1%이하 또는 다이크로익 미러 할로겐전구, 적외선 반사막 할로겐 전구를 사용하되 저전압형 채택
- 진열장 내에는 온도 습도주의
2)휘도분포
- 눈의 순응상태가 낮을수록 대상물을 밝게 느끼므로 눈의 순응상태를 갖추어야 한다
- 전시실 입구에서 내부로 들어올수록 휘도를 낮춰 자연스러운 휘도 순응을 유도한다
- 시야내의 고휘도 광원이나 실외로 향하는 밝은 창을 설치하지 않는다.
- 전시물과 주변의 휘도 분포를 1/2~1/3정도로 유지한다
3)연색성
- 작품의 색채를 충분히 보여주어야 하는 미술품에서는 평균연색평가수(Ra)가 90이상인 광원사용
4)조도 균제도
- 0.75 이상이 되도록 조명기구의 배광과 위치 결정
5)눈부심
- 전시실의 글레어를 불쾌 글래어이다. 고휘도 광원은 반사와 투과에 의한 글래어 방지 필요
- 전시실 눈부심의 원인으로 액자, 진열창의 유리들 통해 광원의 반사가 눈에 들어오는 경우 진열장에 빛이 투영되는 경우, 외부 자연주광이 진열장에 투광되는 경우등이 있다
6)색온도
- 조도 레벨이 낮은 전시조명에서는 색온도가 낮은 따스한 느낌의 광색의 색온도와 심리적으로 쾌적한 조명 필요
- 보존을 위한 색온도로 일반적으로 3,000~4,000[K]가 필요하고, 자연광의 영향을 받는곳은 색온도가 높은 광원을 사용하며, 자연광의 영향이 없는 곳은 색온도가 낮은 광원을 사용한다.
7)빛의 방향성과 확산성
- 확산광의 조명은 입체감을 일게 되고 지향성이 강한 집광은 심한 그늘이 발생하므로 최대와 최소 휘도비를 6:1이내로 유지해야 한다
- 즉, 전시물에 적당한 음영효과가 있어야 하므로, 확산성과 지향성이 있는 광을 적절히 혼용하여 사용한다.
●J10 경관조명 시 광해대책을 경기장 조명을 중심으로 설명하시오
●D11 박물관이나 미술관의 조명설계 시 조명에 의한 전시품의 노화와 방지대책을 설명하시오
○J12 도심지 초고층 주상복합건물의 옥탑층 경관조명 설계 시 고려사항을 설명하시오
●D13 박물관, 미술관 등의 전시조명을 기획 설계 시 고려사항을 설명하시오.
●J14 최근 초대형 빌딩의 증가에 따라 도시환경의 개선이 요구된다. 이를 위한 경관조명의 구성 및 설계방법에 대하여 설명하시오
●A15 도로 가로등 설비의 설치목적, 기대효과, 도로조명기준, 광원의 선정, 조명기구의 선정, 제어회 구성 등에 대하여 설명하시오.
●16 골프장(Goll Course) 조명에 대하여 설명하시오
●C17 터널과 지하차도 조명설계 시 순응에 대하여 설명하시오.
○J18 최근 도시환경 개선 관점에서 시행되고 있는 경관조명의 구성요소와 조명방법에 대하여 설명하시오
●19 무대조명의 전원용량을 산정하는 경우 다음과 같이 구분하여 설명하시오
1)부하설비 용량 산정기준 2) 수용률 3) 여유율 4) 무대조명 단위 면적당 전원용량
○20 도심하천(천변. 교량 등율 모두 포함)에 대한 친환경 경관조명 설계 시 고려할 사항에 대하여 설명하시오.
●S21 학교조명 설계 시 다음 사항에 대하여 설명하시오
1)설계요건, 2)칠판 조명, 3)교실 조명, 4)강당 기타 시설조명
모범답안(학교조명)
1)조도
- KS A3011(학교조도기준)
적용장소 | 기준조도 | |
---|---|---|
강당,급식식, 식당 | F | 200 |
교실(칠판),제도실(일반),컴퓨터실(일반) | G | 400 |
도서열람실,제도실(정밀),컴퓨터실(정밀) | H | 1,000 |
- 학교보건법 시행규칙 제3조
- 조도(인공조명)
- 책상면 기준 300[lx]이상
- 인공조명에 의한 눈부심 없을것
- 최대, 최소 조도비 3:1 넘지 않을 것
- 채광(자연조명)
- 주광률(실내조도/옥외수평조도)5[%]이상(최소2[%]미만되지 않을 것)
- 최대 최소 조도비 10:1을 넘지 않을 것
- 바깥 반사물에 의한 눈부심이 없을 것
2)광원
- 저휘도, 고조도 광원, 연색성을 고려하여 삼파장 32[W]형광등 사용
3)조명기구 배열 및 배치
- 매입형 32[W]*2 루버나 커버 부착형
- 배열 배치예

4)눈부심 원인 및 대책
- 직시 글레어광원이 직접 눈에 들어오는 경우 광원의 위치고려
- 반사 글레어책상 위의 반사에 의해 발생 : 무반사 책상면 선정
3)칠판조명
- 조명의 조건
- 학생 측 조건
- 칠판에서 받는 반사 눈부심이 없을 것
- 칠판 조명용 광원이 직접 눈에 들어도지 않을 것
- 교사 측 조건
- 칠판 사용 시 눈부심이 없을 것
- 학생, 교사의 공통조건
- 연직면 조도가 높고 보기 쉬울 것
- 칠판 조도가 되도록 균일 할 것
- 학생 측 조건
- 조명방식
- 연색성이 좋은 형광램프를 이용한 국부조명실시
- 칠판 조명기구의 위치선정

H[m] | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
---|---|---|---|---|
L[m] | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.0 |
1)일반교실
- 설계시 주안점
- 주간 채광에 대한 고려 필요주광의 이용측면에서 점멸 구분으로 창측과 내측 구분하여 설치
- 실내 전반을 균일한 조도로 유지균형도= 최소조도>(1/3)*평균조도눈부심 방지를 위하여 칠판과 조명기구는 직가 배치
- 실내 마감재는 광택이 없고 밝은 색을 사용하여 빛의 이용도를 높일 것
- 조명방식 효율이 좋은 형광등을 이용한 반직접 조명방식 및 전반확산 조명방식 채택
)체육관(강당시설)
- 설계 시 고려사항
- 학교 체육관은 다수집회장소, 스포츠 시설 이용으로 300~750[lx]조도로 시설
- 투광기 이용 전반조명방식과 높은 천장에서의 전구 교환대책 강구
- 튀어 오르는 볼에 대한 보호대책 필요
- 광원 및 조명방식
- 메탈할라이드와 할로겐 램프 또는 백열전구를 조합하여 사용하고 전반 조명방식 채택
●C22 최근 개정된 터널조명의 기준에 대하여 개정 전: 후의 사항을 비교 설명하시오
○E23 병원의 조명계획
●J24 건축물에서의 경관조명의 요건
●C25 터널조명 설계 시 터널구간별 노면휘도 선정방법
○F26 터널조명 설계 시 플리커 발생의 원인과 대책
●K27 옥외조명을 계획할 때 인공조명에 의한 빛공해 방지법”과 관련하여 다음 내용을 설명하시오
1)조명환경 관리구역의 분류기준 2) 조명기구의 범위 및 빛 방사 허용기준
●D28 박물관. 미술관 등에 적용하는 전시조명에 대한 조명의 조건, 광원 및 조명기구의 선정, 설계 시 고려사항에 대하여 설명하시오
●G29 백화점 조명계획과 관련하여 주요 요소별 설계 및 시공방법에 대하여 설명하시오
●C30 KS C 3703 터널조명 표준에 의한 기본부 조명과 출구부 조명에 대한 설계기준을 설명하시오
●31 초고층 빌딩에 적합한 조명시스템의 필요조건에 대하여 설명하시오
○C32 KS C 3703터널조명기준 휘도대비계수를 설명하고, 휘도대비 계수의 비에 따른 터널조명방식
●A33 가로등 및 보안등 광원 및 배광방식의 중류
●34 대형교량의 야간경관 조명설계
●K35 빛공해 방지법 주요내용
○36 도로조명의 기능과 운전자에 대한 휘도기준
●E37 1000 병상 이상 대형병원의 조명설계
●38 프로시니엄 무대(액자무대 : Proscenium Slage)를 가진 공연장에 설치하는 무대조명기구를 배치구역 별로 설명하시오
●39 골프장의 야간조명계획 시 고려사항에 대하여 설명하시오
●40 옥내운동장(Ks C 3706) 조명기구 배치방식에 대하여 설명하시오
○41 주상복합건축물의 경관조명 설계 시 고려사항과 설계절차에 대하여 설명하시오
●C42 도로조명(KS A 3701)과 터널조밍(KS C 3703)에서 다음 사항에 대하여 설명하시오
1)도로조명 등급 및 조명기구 배치방법 2) 터널 기본부. 출구부 및 접속부 조명 설치방법
●43 광고조명의 조명방식과 설치기준 및 휘도측정방법에 대하여 설명하시오
●S44 학교조명 설계 시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오
1) 일반 교실
2) 급식실
3) 다목적 강당
모범답안(학교조명)
1)일반교실
- 설계시 주안점
- 주간 채광에 대한 고려 필요주광의 이용측면에서 점멸 구분으로 창측과 내측 구분하여 설치
- 실내 전반을 균일한 조도로 유지균형도= 최소조도>(1/3)*평균조도눈부심 방지를 위하여 칠판과 조명기구는 직가 배치
- 실내 마감재는 광택이 없고 밝은 색을 사용하여 빛의 이용도를 높일 것
- 조명방식 효율이 좋은 형광등을 이용한 반직접 조명방식 및 전반확산 조명방식 채택
6)급식실
- 일반사항
- 급식실의 조명은 작업능률 향상과 식품위생 안전을 도모하기 위해 알맞은 밝기의 조도를 갖춰야 한다
- 식재료 검수 시 정확한 이물질 확인과 작업도중 안전사고를 예방할 수있는 것이 중용하다
- 학교급식법 및 시행규칙에서는 조리실 조명의 조도를 200[lux]이상으로 규정하고 있다. 다만 선별 및 검사구역 작업장 등은 육안확인에 필요한 조도인 540[lux]를 유지해야 한다. 그러나 급식실 전체를일정하게 밝힐수는 없으므로 중요한 작업부부에는 국부조명시설로 필요한 밝기를 확보해야 한다
- 또한, 자연채광을 위해 창문면적을 바작 면적의 1/4이상이 되도록 해야 한다. 그러나 자연채광이 곤란한 경우를 위해 인공조명시설을 갖출수 있다. 이때 효과적으로 실내를 점검 및 청소할 수 있고 작업에 적합한 밝기 여야 한다
- 배기후드 안쪽에 보조등을 설치해 조도를 확보해야 한다.
- 이때 보조등의 응축수가 식품에 직접떨어지지 않도록 설치해야 한다
- 조명등의 위치도 중요한다. 식품을 취급하는 작업대 바로 위에 조명장치를 달면 밝겠지만 먼지 등이 떨어질수 있으므로 비껴서 설치하는것이 바람직하다. 이때 조명기구는 흔들임이 없도록 고정하고 단순한 형태로 내부부식성 재질을 사용해야 한다
- 특히 천장의 전등은 물과 가스로부터 안전한 방수 방폭등이어야 하며 함몰형으로 설치해야 한다. 소등을 위한 스위치는 관리실에 모아 설피해 관리하기 쉽게 하고 콘센트와 스위치는 필요한 위치를 사전에 계획해야 한다
- 자외선 살균기 내의 살균등 또한 비산 방지를 위한 보호장치를 해야 한다. 그러나 이때 살균효과가 떨어질 수도 있으므로 자외선이 통과하는 재질의 커버링을 사용하는것이 효율적이다
- 급식소 앞 계단, 통로 등에 적정한 조명을 설치해야 한다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제21조 (통로조명)에는 사업주는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75[lux]이상의 채광 또는 조명시설을 해야 한다. 다만 갱도 또는 상시 통행을 하지 아니하는 지하실 등을 통행하는 근로자에게 휴대용 조명기구를 사용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 라고 명시되어 있다.
5)체육관(강당시설)
- 설계 시 고려사항
- 학교 체육관은 다수집회장소, 스포츠 시설 이용으로 300~750[lx]조도로 시설
- 투광기 이용 전반조명방식과 높은 천장에서의 전구 교환대책 강구
- 튀어 오르는 볼에 대한 보호대책 필요
- 광원 및 조명방식
- 메탈할라이드와 할로겐 램프 또는 백열전구를 조합하여 사용하고 전반 조명방식 채택
○F45 터널조명 설계 시 플리커(Flicker) 발생 원인과 대책에 대하여 설명하시오
●C46 터널조명의 설계기준 중 설계속도와 정지거리, 경계부 조명, 이행부 조명. 기본부 조명, 비상조명 및 유지관리 요건에 대하여 각각 설명하시오
●K47 인공조명에 의한 빛공해 방지법에 대하여 설명하시오
조도계산 및 기타
○01 조도계산에 적용되는 입사각 여현의 법칙을 설명하시오
●02 조명설비에서 전력으로부터 조도까지의 에너지변환을 설명하시오
○03 조도계산식을 쓰고 각 변수에 대해 설명하시오
○04 조도계산에서 구역공간법(ZCM법)을 설명하시오
●05 조도계산 시 사용되는 실지수에 대하여 설명하고 광속감소의 원인과 감광보상률에 대하여 설명하시오
○06 실내 조명설비에 있어서 LLF에 대하여 설명하시오
○07 점광원에서 피조면에 입사하는 조도값을 구하는 방법 중 입사각 코사인(여현)법칙에 대하여 설명하시오
●08 루버(격자)천장으로 되어 있는 곳에서 평균조도계산방법을 설명하시오