●S01 학교조명 설계방법에 대하여 쓰시오.

1)조도
2)광원
3)조명기구 배열 및 배치
4)눈부심 원인 및 대책

모범답안(학교조명 설계조건 JAS012️⃣)

2️⃣학교조명 설계요건

1)조도

  • KS A3011(학교조도기준)
적용장소기준조도lx
강당,급식식, 식당F200
교실(칠판),제도실(일반),컴퓨터실(일반)G400
도서열람실,제도실(정밀),컴퓨터실(정밀)H1,000
  • 학교보건법 시행규칙 제3조
  • 조도(인공조명)
    • 책상면 기준 300[lx]이상
    • 인공조명에 의한 눈부심 없을것
    • 최대, 최소 조도비 3:1 넘지 않을 것
  • 채광(자연조명)
    • 주광률(실내조도/옥외수평조도)5[%]이상(최소2[%]미만되지 않을 것)
    • 최대 최소 조도비 10:1을 넘지 않을 것
    • 바깥 반사물에 의한 눈부심이 없을 것

2)광원

  • 저휘도, 고조도 광원, 연색성을 고려하여 삼파장 32[W]형광등 사용

3)조명기구 배열 및 배치

  • 매입형 32[W]*2 루버나 커버 부착형
  • 배열 배치예

4)눈부심 원인 및 대책

  • 직시 글레어광원이 직접 눈에 들어오는 경우 광원의 위치고려
  • 반사 글레어책상 위의 반사에 의해 발생 : 무반사 책상면 선정

●E02 건축물의 경관조명에 대하여 설계 시 고려사항을 설명하시오

모범답안(경관조명 설계시 고려사항 JAE024️⃣)

1)경관조명의 계획 시 고려사항

  • 공공시설에 대한 이해와 친밀감을 향상
  • 야간 도시생활은 활성화
  • 상업활동의 진흥
  • 시민생활 문화의 다양화
  • 역사적 건물의 역사의식고취
  • 도시의 자연환경 인식 향상
  • 광광산업 진흥
  • 교통 흐름의 이해

●M03 주상복합 건축물의 조명설계시 고려사항을 설명하시오

모범답안(주상복합 건축물의 조명설계 JAM03)

주상복합 건축물 조명설계 시 고려사항

주상복합 건축물은 주거와 상업, 업무 등 다양한 용도가 결합된 복합형 건축물로, 조명설계 시 다음과 같은 사항들을 종합적으로 고려해야 한다.

1. 용도별 공간 특성 반영

  • 주상복합 건축물은 주거, 판매, 업무, 공용공간 등 다양한 용도의 공간이 혼합되어 있으므로, 각 공간의 기능과 이용 행태에 맞는 조명환경을 계획해야 한다23.
  • 예를 들어, 판매시설(상업시설)은 상품의 진열과 구매를 돕는 밝고 쾌적한 조도가 필요하고, 주거시설은 거주자의 쾌적성과 프라이버시, 휴식에 적합한 조도와 색온도를 고려해야 한다12.

2. 프라이버시 및 빛 침해 방지

  • 주거공간에 상업공간의 조명이나 외부 경관조명의 빛이 침투하지 않도록 조명기구의 배치와 차광, 조도 조절을 신중히 계획해야 한다14.
  • 세대로의 빛 침해(빛공해)를 최소화하기 위해 칼라조명, 빠른 움직임의 조명 등은 지양하며, 건축화 조명(등기구 노출이 없는 간접조명) 방식을 권장한다4.

3. 조명의 질과 양의 합리적 계획

  • 각 공간의 용도에 맞는 적정 조도를 확보하고, 균일한 조도 분포와 눈부심(Glare) 방지, 색온도 및 연색성 등 조명의 질적 요소를 충족시켜야 한다35.
  • 등기구의 배치는 공간의 형태, 기둥, 가변 벽체 등 건축적 요소와 조화를 이루도록 계획한다5.

4. 에너지 절감 및 친환경 조명

  • 주상복합 건물은 대규모 에너지 소비가 이루어지는 만큼, 고효율 조명기구(LED 등) 사용, 자동조명제어(센서, 타이머) 등 에너지 절감 대책을 적극 도입해야 한다6.
  • 자연광 활용 계획도 병행하여, 주간에는 자연광을 최대한 활용하고 야간에는 필요한 부분만 조명하도록 한다.

5. 안전 및 유지관리

  • 비상조명, 피난유도등 등 안전을 위한 조명설비를 적정 위치에 설치하고, 유지보수의 용이성도 고려해야 한다8.
  • 전기설비와의 연계, 전력부하 분산, 비상발전기와의 연동 등도 반드시 검토한다.

6. 경관 및 심미성

  • 외부 및 공용공간의 야간 경관조명은 건축물의 미관을 해치지 않으면서도 도시경관과 조화를 이루도록 계획한다46.
  • 과도한 조명, 불필요한 색채조명, 빠른 점멸 등은 지양한다.

7. 기타

  • 각종 법규 및 기준(건축전기설비 기준, 조명환경 기준 등)을 준수해야 하며, 조명설계는 건축, 전기, 기계 등 타 분야와의 협업이 필수적이다8.

“주상복합 건축물의 조명설계는 다양한 용도와 공간의 특성을 반영하여, 프라이버시 보호, 에너지 절감, 안전성, 경관미, 법규 준수 등 다각적인 측면에서 종합적으로 계획되어야 한다”134.

Citations:

  1. https://ka230.tistory.com/114
  2. https://koreascience.kr/article/JAKO200251922869446.pdf
  3. https://www.keea.or.kr/j2ee/ebook/bulletin/old_zine/magazine/2002_12/images/2002_12_3.pdf
  4. https://urban.seoul.go.kr/UpisArchive/DATA/PWEB/STATIC/2_%EC%84%9C%EC%9A%B8%EC%8B%9C%20%EC%95%BC%EA%B0%84%EA%B2%BD%EA%B4%80%20%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C%EB%9D%BC%EC%9D%B8(2021~2025).pdf
  5. https://blog.naver.com/sallanha/222042932799
  6. https://design.gg.go.kr/gyeonggi/files/dv_06_01.pdf
  7. https://blog.naver.com/khb760620/10099245170
  8. https://www.kira.or.kr/docFile/%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B0%8F%EA%B3%A0%EC%8B%9C/%EA%B1%B4%EC%84%A4%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A7%84%ED%9D%A5%EB%B2%95/39.%20%EA%B1%B4%EC%B6%95%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%20%EC%84%A4%EA%B3%84%EA%B8%B0%EC%A4%80(11.12.15).pdf

●R04 도로터널 조명설계의 경우 경계부 노면기준 조도의 결정요소인 적용 야외 휘도의 추정 방법과 야외휘도의 변화에 따른 조명제어를 고려한 설계방안에 대하여 설명하시오

모범답안(도로조명 설계 JAR043️⃣)

3️⃣도로조명 설계

1)소요조도 결정

도로조명의 조도는 차량의 속도가 빠를수록 조도가 높아야 하며, 각 도로별 소요조도는 다음 표와 같다

  • 도로 및 교통의 종류에 따른 도로조명 등급
도로의 종류도로조명등급
고속도로자동차전용도로M1, M2, M3
주간선도로보조간선도로상하행선 분리고속의 도로M1, M2
주요한 도시 교통로국도M2, M3
국지도로M4, M5
  • 보행자에 대한 도로조명 기준
야간보행자교통량지역수평면조도연직면조도
교통량많은 도로주택51
상업204
교통량적은 도로주택30.5
상업102

연평균 일교통량(AADT)25000대가 교통량이 많고 적음의 기준

  • 운전자에 대한 도로조명 휘도기준
조명등급평균노면휘도 [cd/㎠]종합균제도(U0)차선축균제도(U1)TI[%]최대허용치
M12.00.40.7 10
M21.50.40.710
M31.00.40.510
M40.750.4–15
M50.50.4–15

임계치 증분(TI) : 도로조명에 따른 불능 글레어 기준

2)광원의 선정

  • 도로조명에 사용되는 광원으로는 메탈 할라이드 램프, 나트륨 램프, 코스모폴리스 램프 등이 사용
종류광질 및 특성
고압나트륨 램프고효율, 투과력 우수, 연색성 나쁨
메탈할라이드 램프연색성 우수, 가격이 비싸다
콤팩트 메탈할라이드 램프연색성 우수, 광속유지율 높음
무전극 형광램프연색성 우수, 장수명
LED램프연색성 우수, 에너지 절감,장수명, 투과력 약함
코스모폴리스 램프연색성 우수, 에너지 절약장수명, 가격이 비싸다

3)조명기구의 선정 및 종류

  • 조명성능 달성 여부, 눈부심 제한, 빛공해 방지, 효율 등을 고려하여 선택
  • 조명기구의 컷오프 분류
구분풀 컷 오프형
[cd]
컷 오프형
[cd]
세미 컷 오프형
[cd]
수직각80°100100200
수직각90°02550
  • 풀 컷 오프형 기구
    • 조명기구 배광 분포상의 수직각 90도 또는 그 이상에서 발생하는 1,000[lm]당 광도가 0[cd]가 되는 조명기구
    • 수직각 80도 에서의 광도는 1000[lm]당 100[cd] 이하
    • 매우 엄격한 상향광의 제한으로 눈부심과 산란광에 의한 빛공해를 억제하도록 한 기구
  • 컷오프형 기구
    • 조명기구 배광 분포상의 수직각 90도 또는 그 이상에서 발생하는 1,000[lm]당 광도가 25[cd]가 되는 조명기구
    • 수직각 80도 에서의 광도는 1,000[lm]당 100[cd]이하
    • 풀 컷 오프형보다는 수직각 90도 방향 또는 그 이상의 광도 제한을 다소 완화한 배광이다.
  • 세미 컷 오프형
    • 기구 조명기구 배광 분포상의 수직각 90도 또는 그 이상에서 발생하는 1,000[lm]당 광도가 50[cd]가 되는 조명기구
    • 수직각 80도 에서의 광도는 1,000[lm]당 200[cd]이하로 제한

4)조명기구의 배치방법

도로조명
도로조명

1.직선도로

  • 편측식
    • 폭이 넓은 도로에서는 밝고 어둠의 편차가 심함
    • 간이도로, 폭이 좁은 도로(6~8[m])에 주로 사용
  • 지그재그 :
    • 8~20[m]정도의 시가지 도로에 적용
  • 마주보기식
    • 중요도로, 차량통행이 많거나 속도가 빠른 도로,
    • 밝게 할 필요가 있는 도로에 적용
  • 중앙배열식
    • 중앙분리대가 있는 중요한 도로,
    • 차량통행이 많고 속도가 빠른 도로에 적용

2.곡선도로

  • 곡선의 곡률반경이 작을수록 조명기구 간격이 종아져 직선배치보다 설치 등수가 많아진다.

3.교차로

5)조명률의 선정

\[조명률(U)=\frac{작업면에입사하는광속(Fa)}{광원의전광속(F)}×100[\%]\]
  • 해외에서는 조명률을 포함한 성능데이터 제공이 의무화
  • 국산 제품은 조명률 데이터 확보가 어려움

6)보수율 결정

  • 보수율은 조명의 광출력 저하를 예상하여 여유율을 주는 보정계수이다
\[MF=LLMF\times LSF\times LMF\times (RSMF)\]

LLMF : 램프광속유지계수
LSF : 램프수명계수
LMF : 조명기구유지계수
RSMF : 방표면 유지계수(터널에 관련됨)

7)도로조명의 계산

  • 조명계산식
\[F=\frac{SKWL}{UN}\]

F광원1개의광속, K:평균조도환산계수,
W:도로의폭, S:경간, D:감광보상률,
U:조명률, N:광원의개수, L:기준휘도

  • 광원의 크기(F)와 경간(S)관계
    • 광원을 크게 하면 경간이 길어져 기구수가 감소하므로 경제적이나 조도의 얼룩짐이 커지고 균제도가 나빠진다.
    • 광원의 요향을 적게 하면 얼룩짐은 적어지나 기구 의 증가로 건설비가 많이 든다
  • 균제도
구분최소조도/평균조도최소조도/최대조도
고속도로1/5 이상1/10 이상
교통량이 많은일반도로1/7 이상1/14 이상
교통량이 적은일반도로1/10 이상1/20 이상

●E05 경관조명과 관련하여 방해광(Obstructive Lighl)을 설명하시오

모범답안(경관조명의 광해 JAE055️⃣)

5️⃣경관조명의 광해

1)정의

  • 경관조명이란 공간의 아름다움을 빛으로 실현하고 쾌적한 생활과 풍요로움을 제공하는 것이다
  • 경관조명을 설계할 때에는 아름다운 경관창조, 공간인지 및 유연성 확보 등도 중요하지만 반드시 광해에 대한 대책이 고려
  • 환경과 조화를 이루지 못하고 주변에 대해 배려하지 못하면 교통 및 안전에 대한 방해가 될 뿐아니라 동식물에도 영향을 미치고 사람에게도 불쾌감을 주어 밤하늘을 오염시키는 결과도 초래

2)광해의 영향

  • 동식물에 대한 영향
    • 농작물 : 야간조명에 영향이 큰 농작물에는 발육에 영향을 끼친다(벼 등)
    • 식물 : 식물의 생태에 영향을 주어 성장이 미비하여 곤충등의 번식 실패, 가로수 등과 영향을 받는다(버드나무 등)
    • 포유류, 파충류 : 야행성이 있는 것은 생식기에 문제가 발생할 수 있다
    • 조류 : 교외 지역외 도시화에 따른 조류 생식의 문제가 발생할 수 있다
    • 곤충 : 광에 유인되는 주광성의 종자 등에 인류의 피해 발생과 종의 소멸 우려된다
  • 주거환경에 미치는 영향
    • 잘못된 경관조명은 거실안으로 새어 들어와 광으로 인하여 수면방해나 글레어 발생
    • 도로에서의 잘못된 경관조명은 교통안전 방해나 불쾌감을 유발
  • 천공에 미치는 영향
    • 천공으로 새어나가는 광은 먼지에 산란되고 난반사되어 천체 관측을 방해
    • 지구온난화 요소발생
    • 효과적이지 못한 경관조명은 에너지 낭비

3)광해 대책

  • 조명기구의 제한
    • 경기장 조명과 같은 옥외 조명은 광원의 중심과 전등 갓 선이 만나는 부분이 수평 또는 그것 이하로 향하도록 설치
    • 옥외에서의 투광기는 수평 이하로 향해 있다고 판단되는 경우 외에는 사용하지 않는것
    • 건축물, 간판등 등 조명하는 경우 아래에서 위로 투광기 사용 제한
      • 광원은 상단에 설치하여 수평 이상으로 빛이 비치지 않는 설계의 조명 기구 사용
      • 미관상 등 필요성이 있는 경우를 제외하고 옥외조명에는 천체 관측에 방해되는 등기구 사용자제
  • 광원의 제한
    • 가능한 한 투광등 사용제한
    • 용도에 따라 필요한 최소한의 광량을 발산 광원사용
    • 광원의 배광 곡선이 수평방향 위쪽으로 최소가 되도록
  • 사용시간의 제한
    • 경관조명의 점등시간을 가능한 최소화 한다. 오후 10시 이후부터 익일 일출까지는 소등하는 것이 바람직하다계절별로 경관조명의 점등시간을 최단으로 조정하여 점등

●C06 도로조명 설계 시 조명기구 배치를 위한 교차로와 횡단보도에 대하여 기술하시오

모범답안(교차로 횡단보도JEC063️⃣)

3️⃣특수한 곳(교차로, 횡단보도 등)

1)교차점, 합류점과 분류전

  • 교차점, 합류점과 분류점 부근에서 조명기구의 배치와 배열은 일반도로의 설계를 기본으로 방향변환 자동차의 조명, 교차점 확인, 교차점 일시정지 및 진행되는 자동차의 조명이 필요
  • 또한, 선모양 구조가 복잡한 교차점 또는 합류점과 분류점의 조명기구의 배치와 배역에 있어서는 이들에 접근하는 자동차의 운전자가 이등의 선모양, 진행방향, 교통신호 등을 오인하지 않도록 배치검토

2)횡단보도

  • 횡단보도의 조명은 횡단보도에 있는 사람의 하반신 50[㎝]이상을 50[m]전방에서 운전자가 식별
  • 횡단보도 전방35[m]이상의 노면이 밝은 것이 좋다
  • 밝은 노면을 배경으로 하는 사람의 실루엣 효과를 높이기 위해서 횡단보도 직전에는 조명기구를 설치하지 않는 것
  • 일반부에 연속 조명이 없는 경우에는 횡단보도 부근의 보행자를 용이하게 확인하기 위해서 횡단보도 전방 측 35[m]이상의 노면을 밝게 하는 조명이 필요
  • 일반부에 연속 조명이 있는 경우에는 횡단보도 전후 35[m]범위를 일반부보다 밝게 조명

●L07 도로터널 조명 설계기준(국토교통부)에 언급된 L20의 정의 및 추정계산 방법과 L20 및 터널입구부 도로환경 요인의 다양한 실시간적 변화에 대해 운전자의 안전을 확보하고 전력에너지의 불필요한 낭비를 억제하기 위해 필요한 터널조명제어 구성방안에 대해 기술하시오

모범답안(L20 JAL072️⃣)

2️⃣L20

1)정의

도로터널 입구에서 운전자가 최소 제동시인 거리 전방에 도달했을 때 운전자의 20°원추형 시야 내에 보이는 경관의 야외 휘도

2)L20추정계산

  • 등고선이 포함된 주변지도 터널 및 접속도로의 종단면도 및 평명도
  • 터널입구 최소 제동시인거리 전방에서 20°시야 내에 주변경관을 고려하여 스케치
  • 암반, 녹지 하늘 등으로 구분한 운전자의 20°시야 내에 공간 점유율 구함
  • KS C3703에 의한 구분 항목별 휘도를 적용하여 L20을 계산
\[L20=AL_S+BL_R+CL_E+DL_T\]

Ls:하늘의 휘도, A:하늘의 면적비율,
Lr:도로의 휘도, B:도로의 면적비율,
Le:주변의 휘도, C:주변의면적비율,
Lt:터널 입구의 휘도, D:터널입구의 면적비율

모범답안(터널조명 JAL073️⃣)

3️⃣터널 조명제어

1)조명제어에 영향을 주는 요소

  • 야외휘도
    • 날씨에 따른 야외휘도 변화 : 쾌청한 날씨, 구름이 약간 있는 맑은 날씨, 구름 낀 날씨, 어두운 날씨
    • 주간의 야회휘도 변화 : 터널의 위치와 관련된 여명, 황혼에서의 야외 휘도 및 태양의 위치에 따른 입출구 휘도 차이
  • 심야의 교통량
    • 평상시 심야 교통량
    • 휴가철, 명절 연휴의 심야 교통량
  • 조명용 전등의 시동, 재시동, Dimming특성
    • 주간 날씨 변화에 적극대응 지장요소
    • 전등으로부터 광량 선형제어 곤란
  • 조명설계에서의 보수율 적용
    • 광원의 열화특성 보상설계(초기 노면휘도 과다)
  • 유지보수
    • 기구청소, 광원교체, 벽, 천장면 청소

2)조명제어 구성(=조명제어 요소변화 검출방법)

  • 야외 휘도계 및 제어 분석기
    • 설치방법 : 설계기준에 따른 속도별 제동거리에서의 운전자 20°시야에 맟추어 설치, 날씨 및 환경에 따른 전면유리 오염 방지안 강구
    • 검출 및 제어용 신호출력
      • 실시간 야외휘도의 4~20[mA]신호출력
      • 야외 휘도 출력의 4단계 구분 신호 출력
  • 강우계
    • 우천여부 검지 및 출력
  • 교통량 분석기
    • 터널 내 설치 CCTV카메라를 이용 OnScreenDetector에서 차량속도, 분당 차량수 등을 검지
  • 노면조도 분석기
    • 터널 내 설치 CCTV카메라를 이용 실시간 노면조도 자료 검출
    • 경계부 노면조도 자료 검출 이생부 연계제어
  • CO농도계

3)조명제어방법

  • 입구부 조명
    • 회로 쾌청한 날씨, 구름이 20[%]정도 있는 맑은 날씨, 구름이 50[%]정도 있는 날씨 구름이 80[%]정도 있는 날씨, 어두운 날씨, 야간 심야
  • 기본부 조명회로
    • 주간, 야간, 심야
  • 출구부 조명회로
    • 쾌청한 날씨, 흐린 날씨, 어두운 날씨, 야간, 심야 등

●E08 광해의 종류와 그 광해를 고려한 경관조명방식에 대하여 서술하시오

모범답안(경관조명의 광해 JAE055️⃣)

5️⃣경관조명의 광해

1)정의

  • 경관조명이란 공간의 아름다움을 빛으로 실현하고 쾌적한 생활과 풍요로움을 제공하는 것이다
  • 경관조명을 설계할 때에는 아름다운 경관창조, 공간인지 및 유연성 확보 등도 중요하지만 반드시 광해에 대한 대책이 고려
  • 환경과 조화를 이루지 못하고 주변에 대해 배려하지 못하면 교통 및 안전에 대한 방해가 될 뿐아니라 동식물에도 영향을 미치고 사람에게도 불쾌감을 주어 밤하늘을 오염시키는 결과도 초래

2)광해의 영향

  • 동식물에 대한 영향
    • 농작물 : 야간조명에 영향이 큰 농작물에는 발육에 영향을 끼친다(벼 등)
    • 식물 : 식물의 생태에 영향을 주어 성장이 미비하여 곤충등의 번식 실패, 가로수 등과 영향을 받는다(버드나무 등)
    • 포유류, 파충류 : 야행성이 있는 것은 생식기에 문제가 발생할 수 있다
    • 조류 : 교외 지역외 도시화에 따른 조류 생식의 문제가 발생할 수 있다
    • 곤충 : 광에 유인되는 주광성의 종자 등에 인류의 피해 발생과 종의 소멸 우려된다
  • 주거환경에 미치는 영향
    • 잘못된 경관조명은 거실안으로 새어 들어와 광으로 인하여 수면방해나 글레어 발생
    • 도로에서의 잘못된 경관조명은 교통안전 방해나 불쾌감을 유발
  • 천공에 미치는 영향
    • 천공으로 새어나가는 광은 먼지에 산란되고 난반사되어 천체 관측을 방해
    • 지구온난화 요소발생
    • 효과적이지 못한 경관조명은 에너지 낭비

3)광해 대책

  • 조명기구의 제한
    • 경기장 조명과 같은 옥외 조명은 광원의 중심과 전등 갓 선이 만나는 부분이 수평 또는 그것 이하로 향하도록 설치
    • 옥외에서의 투광기는 수평 이하로 향해 있다고 판단되는 경우 외에는 사용하지 않는것
    • 건축물, 간판등 등 조명하는 경우 아래에서 위로 투광기 사용 제한
      • 광원은 상단에 설치하여 수평 이상으로 빛이 비치지 않는 설계의 조명 기구 사용
      • 미관상 등 필요성이 있는 경우를 제외하고 옥외조명에는 천체 관측에 방해되는 등기구 사용자제
  • 광원의 제한
    • 가능한 한 투광등 사용제한
    • 용도에 따라 필요한 최소한의 광량을 발산 광원사용
    • 광원의 배광 곡선이 수평방향 위쪽으로 최소가 되도록
  • 사용시간의 제한
    • 경관조명의 점등시간을 가능한 최소화 한다. 오후 10시 이후부터 익일 일출까지는 소등하는 것이 바람직하다계절별로 경관조명의 점등시간을 최단으로 조정하여 점등

●X09 미술관 조명설계의 기본계획을 설명하시오

모범답안(전시장조명 JAX091️⃣)

1️⃣박물관 조명기획 시 고려사항

1)조도와 광량

  • 전시유물의 손상 최소화를 위한 광향의 제한 광량(Q)=FH[lm*h]
    • 빛에 대단히 민감한 전시물 : 120,000[lm*h]
    • 빛에 비교적 민감한 전시물 : 480,000[lm*h]
  • 손상계수 : 방사되는 빛의 양. 즉 빛에 의한 손상이나 변퇴색은 조사된 빛의 양에 비례
  • UV(자외선)흡수 필터 설치 : 400[nm]이하의 파장이 전시물에 손상을 주므로 자외선 차단필터 설치
  • 광량의 최소화를 위해 조도를 낮게 유지하고, 전시물에 시선이 집중될 수 있도록 실내 전반 조도는 전시물 보다 낮게 50~100[lx]정도로 한다
  • 박물관 조도 기준을 맞추기 위해 국부조명도 허용이 되나 이때에는 방사조도로 인한 온도와 습도 변화에 방지대책 필요
  • 광원은 퇴색방지용 형광등(자외선 투과율1%이하 또는 다이크로익 미러 할로겐전구, 적외선 반사막 할로겐 전구를 사용하되 저전압형 채택
  • 진열장 내에는 온도 습도주의

2)휘도분포

  • 눈의 순응상태가 낮을수록 대상물을 밝게 느끼므로 눈의 순응상태를 갖추어야 한다
  • 전시실 입구에서 내부로 들어올수록 휘도를 낮춰 자연스러운 휘도 순응을 유도한다
  • 시야내의 고휘도 광원이나 실외로 향하는 밝은 창을 설치하지 않는다.
  • 전시물과 주변의 휘도 분포를 1/2~1/3정도로 유지한다

3)연색성

  • 작품의 색채를 충분히 보여주어야 하는 미술품에서는 평균연색평가수(Ra)가 90이상인 광원사용

4)조도 균제도

  • 0.75 이상이 되도록 조명기구의 배광과 위치 결정

5)눈부심

  • 전시실의 글레어를 불쾌 글래어이다. 고휘도 광원은 반사와 투과에 의한 글래어 방지 필요
  • 전시실 눈부심의 원인으로 액자, 진열창의 유리들 통해 광원의 반사가 눈에 들어오는 경우 진열장에 빛이 투영되는 경우, 외부 자연주광이 진열장에 투광되는 경우등이 있다

6)색온도

  • 조도 레벨이 낮은 전시조명에서는 색온도가 낮은 따스한 느낌의 광색의 색온도와 심리적으로 쾌적한 조명 필요
  • 보존을 위한 색온도로 일반적으로 3,000~4,000[K]가 필요하고, 자연광의 영향을 받는곳은 색온도가 높은 광원을 사용하며, 자연광의 영향이 없는 곳은 색온도가 낮은 광원을 사용한다.

7)빛의 방향성과 확산성

  • 확산광의 조명은 입체감을 일게 되고 지향성이 강한 집광은 심한 그늘이 발생하므로 최대와 최소 휘도비를 6:1이내로 유지해야 한다
  • 즉, 전시물에 적당한 음영효과가 있어야 하므로, 확산성과 지향성이 있는 광을 적절히 혼용하여 사용한다.

●P10 경관조명 시 광해대책을 경기장 조명을 중심으로 설명하시오

●X11 박물관이나 미술관의 조명설계 시 조명에 의한 전시품의 노화와 방지대책을 설명하시오

모범답안(전시장조명 JAX091️⃣)

1️⃣박물관 조명기획 시 고려사항

1)조도와 광량

  • 전시유물의 손상 최소화를 위한 광향의 제한 광량(Q)=FH[lm*h]
    • 빛에 대단히 민감한 전시물 : 120,000[lm*h]
    • 빛에 비교적 민감한 전시물 : 480,000[lm*h]
  • 손상계수 : 방사되는 빛의 양. 즉 빛에 의한 손상이나 변퇴색은 조사된 빛의 양에 비례
  • UV(자외선)흡수 필터 설치 : 400[nm]이하의 파장이 전시물에 손상을 주므로 자외선 차단필터 설치
  • 광량의 최소화를 위해 조도를 낮게 유지하고, 전시물에 시선이 집중될 수 있도록 실내 전반 조도는 전시물 보다 낮게 50~100[lx]정도로 한다
  • 박물관 조도 기준을 맞추기 위해 국부조명도 허용이 되나 이때에는 방사조도로 인한 온도와 습도 변화에 방지대책 필요
  • 광원은 퇴색방지용 형광등(자외선 투과율1%이하 또는 다이크로익 미러 할로겐전구, 적외선 반사막 할로겐 전구를 사용하되 저전압형 채택
  • 진열장 내에는 온도 습도주의

2)휘도분포

  • 눈의 순응상태가 낮을수록 대상물을 밝게 느끼므로 눈의 순응상태를 갖추어야 한다
  • 전시실 입구에서 내부로 들어올수록 휘도를 낮춰 자연스러운 휘도 순응을 유도한다
  • 시야내의 고휘도 광원이나 실외로 향하는 밝은 창을 설치하지 않는다.
  • 전시물과 주변의 휘도 분포를 1/2~1/3정도로 유지한다

3)연색성

  • 작품의 색채를 충분히 보여주어야 하는 미술품에서는 평균연색평가수(Ra)가 90이상인 광원사용

4)조도 균제도

  • 0.75 이상이 되도록 조명기구의 배광과 위치 결정

5)눈부심

  • 전시실의 글레어를 불쾌 글래어이다. 고휘도 광원은 반사와 투과에 의한 글래어 방지 필요
  • 전시실 눈부심의 원인으로 액자, 진열창의 유리들 통해 광원의 반사가 눈에 들어오는 경우 진열장에 빛이 투영되는 경우, 외부 자연주광이 진열장에 투광되는 경우등이 있다

6)색온도

  • 조도 레벨이 낮은 전시조명에서는 색온도가 낮은 따스한 느낌의 광색의 색온도와 심리적으로 쾌적한 조명 필요
  • 보존을 위한 색온도로 일반적으로 3,000~4,000[K]가 필요하고, 자연광의 영향을 받는곳은 색온도가 높은 광원을 사용하며, 자연광의 영향이 없는 곳은 색온도가 낮은 광원을 사용한다.

7)빛의 방향성과 확산성

  • 확산광의 조명은 입체감을 일게 되고 지향성이 강한 집광은 심한 그늘이 발생하므로 최대와 최소 휘도비를 6:1이내로 유지해야 한다
  • 즉, 전시물에 적당한 음영효과가 있어야 하므로, 확산성과 지향성이 있는 광을 적절히 혼용하여 사용한다.

○J12 도심지 초고층 주상복합건물의 옥탑층 경관조명 설계 시 고려사항을 설명하시오

●X13 박물관, 미술관 등의 전시조명을 기획 설계 시 고려사항을 설명하시오.

모범답안(전시장조명 JAX091️⃣)

1️⃣박물관 조명기획 시 고려사항

1)조도와 광량

  • 전시유물의 손상 최소화를 위한 광향의 제한 광량(Q)=FH[lm*h]
    • 빛에 대단히 민감한 전시물 : 120,000[lm*h]
    • 빛에 비교적 민감한 전시물 : 480,000[lm*h]
  • 손상계수 : 방사되는 빛의 양. 즉 빛에 의한 손상이나 변퇴색은 조사된 빛의 양에 비례
  • UV(자외선)흡수 필터 설치 : 400[nm]이하의 파장이 전시물에 손상을 주므로 자외선 차단필터 설치
  • 광량의 최소화를 위해 조도를 낮게 유지하고, 전시물에 시선이 집중될 수 있도록 실내 전반 조도는 전시물 보다 낮게 50~100[lx]정도로 한다
  • 박물관 조도 기준을 맞추기 위해 국부조명도 허용이 되나 이때에는 방사조도로 인한 온도와 습도 변화에 방지대책 필요
  • 광원은 퇴색방지용 형광등(자외선 투과율1%이하 또는 다이크로익 미러 할로겐전구, 적외선 반사막 할로겐 전구를 사용하되 저전압형 채택
  • 진열장 내에는 온도 습도주의

2)휘도분포

  • 눈의 순응상태가 낮을수록 대상물을 밝게 느끼므로 눈의 순응상태를 갖추어야 한다
  • 전시실 입구에서 내부로 들어올수록 휘도를 낮춰 자연스러운 휘도 순응을 유도한다
  • 시야내의 고휘도 광원이나 실외로 향하는 밝은 창을 설치하지 않는다.
  • 전시물과 주변의 휘도 분포를 1/2~1/3정도로 유지한다

3)연색성

  • 작품의 색채를 충분히 보여주어야 하는 미술품에서는 평균연색평가수(Ra)가 90이상인 광원사용

4)조도 균제도

  • 0.75 이상이 되도록 조명기구의 배광과 위치 결정

5)눈부심

  • 전시실의 글레어를 불쾌 글래어이다. 고휘도 광원은 반사와 투과에 의한 글래어 방지 필요
  • 전시실 눈부심의 원인으로 액자, 진열창의 유리들 통해 광원의 반사가 눈에 들어오는 경우 진열장에 빛이 투영되는 경우, 외부 자연주광이 진열장에 투광되는 경우등이 있다

6)색온도

  • 조도 레벨이 낮은 전시조명에서는 색온도가 낮은 따스한 느낌의 광색의 색온도와 심리적으로 쾌적한 조명 필요
  • 보존을 위한 색온도로 일반적으로 3,000~4,000[K]가 필요하고, 자연광의 영향을 받는곳은 색온도가 높은 광원을 사용하며, 자연광의 영향이 없는 곳은 색온도가 낮은 광원을 사용한다.

7)빛의 방향성과 확산성

  • 확산광의 조명은 입체감을 일게 되고 지향성이 강한 집광은 심한 그늘이 발생하므로 최대와 최소 휘도비를 6:1이내로 유지해야 한다
  • 즉, 전시물에 적당한 음영효과가 있어야 하므로, 확산성과 지향성이 있는 광을 적절히 혼용하여 사용한다.

●E14 최근 초대형 빌딩의 증가에 따라 도시환경의 개선이 요구된다. 이를 위한 경관조명의 구성 및 설계방법에 대하여 설명하시오

모범답안(경관조명 JAE141️⃣)

1️⃣경관조명의 목적

  • 역사적인 건조물, 도로, 교량, 공원 등에 야간도시 경관의 연출효과 극대화
  • 사람과 차량 등의 안전 확보 상업 활동 조성
  • 도시경쟁력 강화

2️⃣경관조명의 종류

1)건축물의 투명조명

  • 건조물의 조명은 야간의 도시경관을 돋보이게 하는 중요한 요소로 주간의 경관을 해치지 않고 건조물 자체를 조명하여 주간과는 다른 입체감, 미적 효과를 강조
  • 역사적, 종교적으로 중요한 건조물, 상징탑 기념탑 등의 건조물에는 본래의 모습을 바르게 표현해야 하는데 특히 색채와 입체감의 표현에 주의하고 조화와 격조를 높이도록
  • 상업용 빌딩에서는 존재감을 나타내고 미적 효과를 강조하여야 하므로, 빛과 그림자를 함께 사용.

2)광장의 조명

  • 역전광장, 버스터미널, 사찰광장, 시가지 광장, 건물 앞 광장 등이 있는데 역이나 버스터미널 광장 등은 사람이나 차량의 흐름이 많으며 랜드마크적인 장소인 경우가 많아 광장 전체를 조명하거나 거리의 상징성을 표현
  • 시가지 광장은 도시공간의 휴식의 장으로 공원적 성격이 강하여 보행자의 조명이 기본이다. 공개 광장과 조명이 복잡화 되고 있다

3)분수조명

  • 분수는 물에 친숙한 사람의 마음을 평온하게 할 수 있고, 사람이 쉬는 광장, 공원등에 설치
  • 분수의 조명은 분수의 연출을 맡는 형상에 맞춰 효과적으로 행하는 것이다. 물이 크게 변동하는 경우에는 투과광의 확산효과를 이용하여 빛이 반짝이는 것을 활용하는 효과적인 조명이 자주 행하여진다.

4)가로의 조명

  • 도로, 가로, 지하도 등의 조명 목적은 보행자가 안전하게 보행할 수 있고 가로에서의 범되방지, 사고재해의 방지를 위해서 적절한 밝기를 확보하는 것
  • 건축물의 색채, 보행자의 복장, 안색 등의 자연에 가까운 상태를 보일 수 있는 연색성이 좋은 광원을 사용하고, 조명기구, 등주가 거리의 경관에 조화되고 정연하게 배열되어 통일성을 갖도록 하여 가로 전체의 인상을 향상시켜야 한다.

5)공원조명

  • 공원의 조명은 그 공원이 갖는 특징을 시각 환경의 시점으로부터 천공, 식재, 지면 등과의 조화를 고려하면서 계획을 진행한다
  • 공원은 산책, 휴식, 오락 등의 행동을 하는 장이며, 경기의 광장으로 활용하기도 한다.
  • 공원의 조명은 야간의 범죄방지, 안전확보는 물론 공원에 들른 사람들에게 쉬는 편안한 분위기를 제공할 수 있는 계획이 중요하며 그러기 위해서는 안전확보를 위하여 명시조명을 고려해 어두운 인상을 갖지 않게 하기 위한 5[lx]이상의 밝기가 요구된다
  • 환경이 좋은 조명의 확보가 주체이므로 식대를 아름답게 보이도록 광원의 연색성의 검토, 수목의 그림자, 밝기의 농담으로 깊이의 느낌을 준다.

6)교량조명

  • 도시의 야경을 개선하고 여행자에게 아름다움을 인식시켜 줌
  • 도시공간 속에서 지역을 대표하는 상징물로서의 역할
  • 빛으로 장식함으로써 시민 통행의 안전성 향상

모범답안(경관조명기법JAE143️⃣)

3️⃣경관 조명기법

경관조명 기법

1)조명기법에 의한 분류

  • 직접투광
    • 투광기로 대상물을 직접 조명하는 방법
    • 근대건축이나 역사적 건조물, 탑의 형태나 전체 모습, 그늘이 강조된다
  • 발광
    • 일루미네이션 장식의 조명을 설치하는 방법
    • 탑의 외형, 구조가 강조된다
  • 투과광
    • 실내조명에서 창밖의 야경을 연출하는 경우 활용하는 방법
    • 고층건물이나 현대 건축물의 높이와 위용감을 표현한다
조명기구 설치방법

2)조명기구 설치방법에 따른 분류

  • 지면에서 빛을 투사하는 방법
  • 도로 등에 폴을 써서 설치하는 방법
  • 건물 자체에 설치하는 방법
  • 인접 건물에 설치하는 방법
조명방식에 따른 분류

3)조명방식에 따른 분류

  • 전반조명
    • 대상물을 전체적으로 조명하는 방식
    • 건물의 인지도를 높이고 전반적인 안정감을 제공한다
  • 부분조명(=국부조명)
    • 대상물의 특정 부분을 조명하는 방식
    • 특정한 부분을 강조할 때 사용한다

●R15 도로 가로등 설비의 설치목적, 기대효과, 도로조명기준, 광원의 선정, 조명기구의 선정, 제어회 구성 등에 대하여 설명하시오.

모범답안(도로조명 설계 JAR043️⃣)

3️⃣도로조명 설계

1)소요조도 결정

도로조명의 조도는 차량의 속도가 빠를수록 조도가 높아야 하며, 각 도로별 소요조도는 다음 표와 같다

  • 도로 및 교통의 종류에 따른 도로조명 등급
도로의 종류도로조명등급
고속도로자동차전용도로M1, M2, M3
주간선도로보조간선도로상하행선 분리고속의 도로M1, M2
주요한 도시 교통로국도M2, M3
국지도로M4, M5
  • 보행자에 대한 도로조명 기준
야간보행자교통량지역수평면조도연직면조도
교통량많은 도로주택51
상업204
교통량적은 도로주택30.5
상업102

연평균 일교통량(AADT)25000대가 교통량이 많고 적음의 기준

  • 운전자에 대한 도로조명 휘도기준
조명등급평균노면휘도 [cd/㎠]종합균제도(U0)차선축균제도(U1)TI[%]최대허용치
M12.00.40.7 10
M21.50.40.710
M31.00.40.510
M40.750.4–15
M50.50.4–15

임계치 증분(TI) : 도로조명에 따른 불능 글레어 기준

2)광원의 선정

  • 도로조명에 사용되는 광원으로는 메탈 할라이드 램프, 나트륨 램프, 코스모폴리스 램프 등이 사용
종류광질 및 특성
고압나트륨 램프고효율, 투과력 우수, 연색성 나쁨
메탈할라이드 램프연색성 우수, 가격이 비싸다
콤팩트 메탈할라이드 램프연색성 우수, 광속유지율 높음
무전극 형광램프연색성 우수, 장수명
LED램프연색성 우수, 에너지 절감,장수명, 투과력 약함
코스모폴리스 램프연색성 우수, 에너지 절약장수명, 가격이 비싸다

3)조명기구의 선정 및 종류

  • 조명성능 달성 여부, 눈부심 제한, 빛공해 방지, 효율 등을 고려하여 선택
  • 조명기구의 컷오프 분류
구분풀 컷 오프형
[cd]
컷 오프형
[cd]
세미 컷 오프형
[cd]
수직각80°100100200
수직각90°02550
  • 풀 컷 오프형 기구
    • 조명기구 배광 분포상의 수직각 90도 또는 그 이상에서 발생하는 1,000[lm]당 광도가 0[cd]가 되는 조명기구
    • 수직각 80도 에서의 광도는 1000[lm]당 100[cd] 이하
    • 매우 엄격한 상향광의 제한으로 눈부심과 산란광에 의한 빛공해를 억제하도록 한 기구
  • 컷오프형 기구
    • 조명기구 배광 분포상의 수직각 90도 또는 그 이상에서 발생하는 1,000[lm]당 광도가 25[cd]가 되는 조명기구
    • 수직각 80도 에서의 광도는 1,000[lm]당 100[cd]이하
    • 풀 컷 오프형보다는 수직각 90도 방향 또는 그 이상의 광도 제한을 다소 완화한 배광이다.
  • 세미 컷 오프형
    • 기구 조명기구 배광 분포상의 수직각 90도 또는 그 이상에서 발생하는 1,000[lm]당 광도가 50[cd]가 되는 조명기구
    • 수직각 80도 에서의 광도는 1,000[lm]당 200[cd]이하로 제한

4)조명기구의 배치방법

도로조명
도로조명

1.직선도로

  • 편측식
    • 폭이 넓은 도로에서는 밝고 어둠의 편차가 심함
    • 간이도로, 폭이 좁은 도로(6~8[m])에 주로 사용
  • 지그재그 :
    • 8~20[m]정도의 시가지 도로에 적용
  • 마주보기식
    • 중요도로, 차량통행이 많거나 속도가 빠른 도로,
    • 밝게 할 필요가 있는 도로에 적용
  • 중앙배열식
    • 중앙분리대가 있는 중요한 도로,
    • 차량통행이 많고 속도가 빠른 도로에 적용

2.곡선도로

  • 곡선의 곡률반경이 작을수록 조명기구 간격이 종아져 직선배치보다 설치 등수가 많아진다.

3.교차로

5)조명률의 선정

\[조명률(U)=\frac{작업면에입사하는광속(Fa)}{광원의전광속(F)}×100[\%]\]
  • 해외에서는 조명률을 포함한 성능데이터 제공이 의무화
  • 국산 제품은 조명률 데이터 확보가 어려움

6)보수율 결정

  • 보수율은 조명의 광출력 저하를 예상하여 여유율을 주는 보정계수이다
\[MF=LLMF\times LSF\times LMF\times (RSMF)\]

LLMF : 램프광속유지계수
LSF : 램프수명계수
LMF : 조명기구유지계수
RSMF : 방표면 유지계수(터널에 관련됨)

7)도로조명의 계산

  • 조명계산식
\[F=\frac{SKWL}{UN}\]

F광원1개의광속, K:평균조도환산계수,
W:도로의폭, S:경간, D:감광보상률,
U:조명률, N:광원의개수, L:기준휘도

  • 광원의 크기(F)와 경간(S)관계
    • 광원을 크게 하면 경간이 길어져 기구수가 감소하므로 경제적이나 조도의 얼룩짐이 커지고 균제도가 나빠진다.
    • 광원의 요향을 적게 하면 얼룩짐은 적어지나 기구 의 증가로 건설비가 많이 든다
  • 균제도
구분최소조도/평균조도최소조도/최대조도
고속도로1/5 이상1/10 이상
교통량이 많은일반도로1/7 이상1/14 이상
교통량이 적은일반도로1/10 이상1/20 이상

●P16 골프장(Goll Course) 조명에 대하여 설명하시오

●T17 터널과 지하차도 조명설계 시 순응에 대하여 설명하시오.

모범답안(터널에서 특이한 문제점 JAT172️⃣)

2️⃣터널에서 특이한 문제점

1)터널입구

  • black hole효과
    • 낮에 조명이 불완전한 터널의 입구에 자동차 접근 시 터널이 검은 굴, 검은 테두리로 보이는 현상으로 터널의 길이가 길어서 생기는 현상으로 내부의 휘도가 극히 낮기 때문
  • 블랙프레임효과
    • 터널 내 단면이 상세하게 보이지 않는 현상으로 터널길이가 짧은 터널에서 생기는 현상으로 터널 내부 휘도가 극히 낮기 때문
  • 휘도 순응의 지연
    • 운전자가 터널안에 있는 장애물을 식별하기 까지 시간 경과가 필요하며 이를 순응의 지연

2)터널 내부

  • 자동차 배기가스에 의한 관찰자의 시계 저하 터널이 긴 경우 배기가스 축적에 의한 현상
  • 명암 자동차의 유리, 차체, 보닛 등의 명도가 차의 진행과 함께 주기적으로 변동하여 명암은 운전자에게 영향을 준다

3)터널출구

  • 출구 화이트 홀 효과 낮에 자동차가 터널출구에 접근 시 출구가 흰 굴처럼 보이는 현상
  • 출구 블랙 홀 효과 야간에 자동차가 터널 출구에 접근 시 출구가 검은 굴로 보이는 현상
  • 순응의 지연 운전자가 터널 밖에 장애물을 식별하기까지 시간경과를 말하며, 터널 내부에서의 휘도 순응 보다는 훨씬 가볍다.

○E18 최근 도시환경 개선 관점에서 시행되고 있는 경관조명의 구성요소와 조명방법에 대하여 설명하시오

모범답안(경관조명 JAE141️⃣)

1️⃣경관조명의 목적

  • 역사적인 건조물, 도로, 교량, 공원 등에 야간도시 경관의 연출효과 극대화
  • 사람과 차량 등의 안전 확보 상업 활동 조성
  • 도시경쟁력 강화

2️⃣경관조명의 종류

1)건축물의 투명조명

  • 건조물의 조명은 야간의 도시경관을 돋보이게 하는 중요한 요소로 주간의 경관을 해치지 않고 건조물 자체를 조명하여 주간과는 다른 입체감, 미적 효과를 강조
  • 역사적, 종교적으로 중요한 건조물, 상징탑 기념탑 등의 건조물에는 본래의 모습을 바르게 표현해야 하는데 특히 색채와 입체감의 표현에 주의하고 조화와 격조를 높이도록
  • 상업용 빌딩에서는 존재감을 나타내고 미적 효과를 강조하여야 하므로, 빛과 그림자를 함께 사용.

2)광장의 조명

  • 역전광장, 버스터미널, 사찰광장, 시가지 광장, 건물 앞 광장 등이 있는데 역이나 버스터미널 광장 등은 사람이나 차량의 흐름이 많으며 랜드마크적인 장소인 경우가 많아 광장 전체를 조명하거나 거리의 상징성을 표현
  • 시가지 광장은 도시공간의 휴식의 장으로 공원적 성격이 강하여 보행자의 조명이 기본이다. 공개 광장과 조명이 복잡화 되고 있다

3)분수조명

  • 분수는 물에 친숙한 사람의 마음을 평온하게 할 수 있고, 사람이 쉬는 광장, 공원등에 설치
  • 분수의 조명은 분수의 연출을 맡는 형상에 맞춰 효과적으로 행하는 것이다. 물이 크게 변동하는 경우에는 투과광의 확산효과를 이용하여 빛이 반짝이는 것을 활용하는 효과적인 조명이 자주 행하여진다.

4)가로의 조명

  • 도로, 가로, 지하도 등의 조명 목적은 보행자가 안전하게 보행할 수 있고 가로에서의 범되방지, 사고재해의 방지를 위해서 적절한 밝기를 확보하는 것
  • 건축물의 색채, 보행자의 복장, 안색 등의 자연에 가까운 상태를 보일 수 있는 연색성이 좋은 광원을 사용하고, 조명기구, 등주가 거리의 경관에 조화되고 정연하게 배열되어 통일성을 갖도록 하여 가로 전체의 인상을 향상시켜야 한다.

5)공원조명

  • 공원의 조명은 그 공원이 갖는 특징을 시각 환경의 시점으로부터 천공, 식재, 지면 등과의 조화를 고려하면서 계획을 진행한다
  • 공원은 산책, 휴식, 오락 등의 행동을 하는 장이며, 경기의 광장으로 활용하기도 한다.
  • 공원의 조명은 야간의 범죄방지, 안전확보는 물론 공원에 들른 사람들에게 쉬는 편안한 분위기를 제공할 수 있는 계획이 중요하며 그러기 위해서는 안전확보를 위하여 명시조명을 고려해 어두운 인상을 갖지 않게 하기 위한 5[lx]이상의 밝기가 요구된다
  • 환경이 좋은 조명의 확보가 주체이므로 식대를 아름답게 보이도록 광원의 연색성의 검토, 수목의 그림자, 밝기의 농담으로 깊이의 느낌을 준다.

6)교량조명

  • 도시의 야경을 개선하고 여행자에게 아름다움을 인식시켜 줌
  • 도시공간 속에서 지역을 대표하는 상징물로서의 역할
  • 빛으로 장식함으로써 시민 통행의 안전성 향상

모범답안(경관조명기법JAE143️⃣)

3️⃣경관 조명기법

경관조명 기법

1)조명기법에 의한 분류

  • 직접투광
    • 투광기로 대상물을 직접 조명하는 방법
    • 근대건축이나 역사적 건조물, 탑의 형태나 전체 모습, 그늘이 강조된다
  • 발광
    • 일루미네이션 장식의 조명을 설치하는 방법
    • 탑의 외형, 구조가 강조된다
  • 투과광
    • 실내조명에서 창밖의 야경을 연출하는 경우 활용하는 방법
    • 고층건물이나 현대 건축물의 높이와 위용감을 표현한다
조명기구 설치방법

2)조명기구 설치방법에 따른 분류

  • 지면에서 빛을 투사하는 방법
  • 도로 등에 폴을 써서 설치하는 방법
  • 건물 자체에 설치하는 방법
  • 인접 건물에 설치하는 방법
조명방식에 따른 분류

3)조명방식에 따른 분류

  • 전반조명
    • 대상물을 전체적으로 조명하는 방식
    • 건물의 인지도를 높이고 전반적인 안정감을 제공한다
  • 부분조명(=국부조명)
    • 대상물의 특정 부분을 조명하는 방식
    • 특정한 부분을 강조할 때 사용한다

●19 무대조명의 전원용량을 산정하는 경우 다음과 같이 구분하여 설명하시오

1)부하설비 용량 산정기준 2) 수용률 3) 여유율 4) 무대조명 단위 면적당 전원용량

○E20 도심하천(천변. 교량 등율 모두 포함)에 대한 친환경 경관조명 설계 시 고려할 사항에 대하여 설명하시오.

●S21 학교조명 설계 시 다음 사항에 대하여 설명하시오

1)설계요건, 2)칠판 조명, 3)교실 조명, 4)강당 기타 시설조명

모범답안(학교조명 JAS212️⃣)

2️⃣학교조명 설계요건

1)조도

  • KS A3011(학교조도기준)
적용장소기준조도
강당,급식식, 식당F200
교실(칠판),제도실(일반),컴퓨터실(일반)G400
도서열람실,제도실(정밀),컴퓨터실(정밀)H1,000
  • 학교보건법 시행규칙 제3조
  • 조도(인공조명)
    • 책상면 기준 300[lx]이상
    • 인공조명에 의한 눈부심 없을것
    • 최대, 최소 조도비 3:1 넘지 않을 것
  • 채광(자연조명)
    • 주광률(실내조도/옥외수평조도)5[%]이상(최소2[%]미만되지 않을 것)
    • 최대 최소 조도비 10:1을 넘지 않을 것
    • 바깥 반사물에 의한 눈부심이 없을 것

2)광원

  • 저휘도, 고조도 광원, 연색성을 고려하여 삼파장 32[W]형광등 사용

3)조명기구 배열 및 배치

  • 매입형 32[W]*2 루버나 커버 부착형
  • 배열 배치예

4)눈부심 원인 및 대책

  • 직시 글레어광원이 직접 눈에 들어오는 경우 광원의 위치고려
  • 반사 글레어책상 위의 반사에 의해 발생 : 무반사 책상면 선정

모범답안(학교조명JAS211️⃣)

1️⃣부분별 조명설계 계획

1)일반교실

  • 설계시 주안점
    • 주간 채광에 대한 고려 필요주광의 이용측면에서 점멸 구분으로 창측과 내측 구분하여 설치
    • 실내 전반을 균일한 조도로 유지균형도= 최소조도>(1/3)*평균조도눈부심 방지를 위하여 칠판과 조명기구는 직가 배치
    • 실내 마감재는 광택이 없고 밝은 색을 사용하여 빛의 이용도를 높일 것
  • 조명방식 효율이 좋은 형광등을 이용한 반직접 조명방식 및 전반확산 조명방식 채택

2)특수교실

  • 제도실, 컴퓨터실
    • 상세한 시작업 이 필요하므로 1000~1500[lx] 정도의 고조도 필요
    • 손, 머리 등의 그림자가 없도록 광원의 위치 선정에 주의
  • 과학실(실험실)
    • 그룹별 작업이 많으므로 작업대별 조명기구를 배치하고 손, 머리등의 그림자가 생기지 않도록 주의
    • 현미경, 정밀기기 사용을 위한 국부조명 실시
    • 고연색성의 형광램프 채택 : 색 관찰 대비
  • 어학실습실 칸막이로 인하여 어둡지 않도록 조명기구 배치에 주의
  • 미술실 연색성이 우수한 형광램프 사용모델 설치대는 스포트라이트 등에 의한 국부조명 계획
  • 시청각실 슬라이드, 영화, OHP사용에 따른 조광계획 수립창에 설치된 커튼의 개폐, 조명의 원격조작이 가능하도록 계획

3)칠판조명

  • 조명의 조건
    • 학생 측 조건
      • 칠판에서 받는 반사 눈부심이 없을 것
      • 칠판 조명용 광원이 직접 눈에 들어도지 않을 것
    • 교사 측 조건
      • 칠판 사용 시 눈부심이 없을 것
    • 학생, 교사의 공통조건
      • 연직면 조도가 높고 보기 쉬울 것
      • 칠판 조도가 되도록 균일 할 것
  • 조명방식
    • 연색성이 좋은 형광램프를 이용한 국부조명실시
  • 칠판 조명기구의 위치선정
H[m]2.22.42.83.0
L[m]0.60.70.851.0

4)복조 및 계단

  • 일반 교실에 비하여 너무 어둡지 않게 되도록 교실의 약1/3정도의 조도 필요

5)체육관(강당시설)

  • 설계 시 고려사항
    • 학교 체육관은 다수집회장소, 스포츠 시설 이용으로 300~750[lx]조도로 시설
    • 투광기 이용 전반조명방식과 높은 천장에서의 전구 교환대책 강구
    • 튀어 오르는 볼에 대한 보호대책 필요
  • 광원 및 조명방식
    • 메탈할라이드와 할로겐 램프 또는 백열전구를 조합하여 사용하고 전반 조명방식 채택

6)급식실

  • 일반사항
    • 급식실의 조명은 작업능률 향상과 식품위생 안전을 도모하기 위해 알맞은 밝기의 조도를 갖춰야 한다
    • 식재료 검수 시 정확한 이물질 확인과 작업도중 안전사고를 예방할 수있는 것이 중용하다
  • 학교급식법 및 시행규칙에서는 조리실 조명의 조도를 200[lux]이상으로 규정하고 있다. 다만 선별 및 검사구역 작업장 등은 육안확인에 필요한 조도인 540[lux]를 유지해야 한다. 그러나 급식실 전체를일정하게 밝힐수는 없으므로 중요한 작업부부에는 국부조명시설로 필요한 밝기를 확보해야 한다
  • 또한, 자연채광을 위해 창문면적을 바작 면적의 1/4이상이 되도록 해야 한다. 그러나 자연채광이 곤란한 경우를 위해 인공조명시설을 갖출수 있다. 이때 효과적으로 실내를 점검 및 청소할 수 있고 작업에 적합한 밝기 여야 한다
  • 배기후드 안쪽에 보조등을 설치해 조도를 확보해야 한다.
  • 이때 보조등의 응축수가 식품에 직접떨어지지 않도록 설치해야 한다
  • 조명등의 위치도 중요한다. 식품을 취급하는 작업대 바로 위에 조명장치를 달면 밝겠지만 먼지 등이 떨어질수 있으므로 비껴서 설치하는것이 바람직하다. 이때 조명기구는 흔들임이 없도록 고정하고 단순한 형태로 내부부식성 재질을 사용해야 한다
  • 특히 천장의 전등은 물과 가스로부터 안전한 방수 방폭등이어야 하며 함몰형으로 설치해야 한다. 소등을 위한 스위치는 관리실에 모아 설피해 관리하기 쉽게 하고 콘센트와 스위치는 필요한 위치를 사전에 계획해야 한다
  • 자외선 살균기 내의 살균등 또한 비산 방지를 위한 보호장치를 해야 한다. 그러나 이때 살균효과가 떨어질 수도 있으므로 자외선이 통과하는 재질의 커버링을 사용하는것이 효율적이다
  • 급식소 앞 계단, 통로 등에 적정한 조명을 설치해야 한다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제21조 (통로조명)에는 사업주는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75[lux]이상의 채광 또는 조명시설을 해야 한다. 다만 갱도 또는 상시 통행을 하지 아니하는 지하실 등을 통행하는 근로자에게 휴대용 조명기구를 사용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 라고 명시되어 있다.

●T22 최근 개정된 터널조명의 기준에 대하여 개정 전후의 사항을 비교 설명하시오

○H23 병원의 조명계획

모범답안(병원조명계획 JAH1️⃣)

1️⃣설계 시 고려 사항

1)관련자등의 조명 목적

  • 환자의 입장
    • 누워 있는 상태에서 눈부심이 없어야 하며 심야의 진료나 진찰 시 다른 환자에게 장애가 되지 아니하도록
    • 심리적 안정감을 가질수 있도록 차분한 조명이 요구
  • 진료자 측의 입장
    • 진료에 필요한 조도 확도
    • 진료 시 그림자 발생 방지
    • 연색성을 고려

2)광원의 선정

  • 병원은 대단히 복잡한 기능을 갖는 시설이므로 조도, 광색, 눈부심, 광질 등 모든 조명기술을 종합적으로 활용
  • 백열전구는 암실과 화장실, 형광등은 일반사무실, 외래진료실 및 기타 일반장소, 삼파장 형광등은 연색성이 요구되는 곳, 고압방전등(메탈할라이드, 수은 등)은 외등에 사용

3)점멸계획

  • 각 실의 용도에 적합하도록 동선을 고려하여, 점멸계획을 수립
  • 2개소 점멸, 조도 단계별, 일반, 비상조명을 구분하여 점멸, 구역별 점멸 등

4)설계조도(KS A 3011)

장소조도[lx]
시기능 검사실1500
수술실1000
진료실, 처치실, 구급실,분만실, 소수술실500
육아실, 기록실200
회복실, 화장실100
암실, 비상계단50

●E24 건축물에서의 경관조명의 요건

모범답안(경관조명 JAE141️⃣)

1️⃣경관조명의 목적

  • 역사적인 건조물, 도로, 교량, 공원 등에 야간도시 경관의 연출효과 극대화
  • 사람과 차량 등의 안전 확보 상업 활동 조성
  • 도시경쟁력 강화

2️⃣경관조명의 종류

1)건축물의 투명조명

  • 건조물의 조명은 야간의 도시경관을 돋보이게 하는 중요한 요소로 주간의 경관을 해치지 않고 건조물 자체를 조명하여 주간과는 다른 입체감, 미적 효과를 강조
  • 역사적, 종교적으로 중요한 건조물, 상징탑 기념탑 등의 건조물에는 본래의 모습을 바르게 표현해야 하는데 특히 색채와 입체감의 표현에 주의하고 조화와 격조를 높이도록
  • 상업용 빌딩에서는 존재감을 나타내고 미적 효과를 강조하여야 하므로, 빛과 그림자를 함께 사용.

2)광장의 조명

  • 역전광장, 버스터미널, 사찰광장, 시가지 광장, 건물 앞 광장 등이 있는데 역이나 버스터미널 광장 등은 사람이나 차량의 흐름이 많으며 랜드마크적인 장소인 경우가 많아 광장 전체를 조명하거나 거리의 상징성을 표현
  • 시가지 광장은 도시공간의 휴식의 장으로 공원적 성격이 강하여 보행자의 조명이 기본이다. 공개 광장과 조명이 복잡화 되고 있다

3)분수조명

  • 분수는 물에 친숙한 사람의 마음을 평온하게 할 수 있고, 사람이 쉬는 광장, 공원등에 설치
  • 분수의 조명은 분수의 연출을 맡는 형상에 맞춰 효과적으로 행하는 것이다. 물이 크게 변동하는 경우에는 투과광의 확산효과를 이용하여 빛이 반짝이는 것을 활용하는 효과적인 조명이 자주 행하여진다.

4)가로의 조명

  • 도로, 가로, 지하도 등의 조명 목적은 보행자가 안전하게 보행할 수 있고 가로에서의 범되방지, 사고재해의 방지를 위해서 적절한 밝기를 확보하는 것
  • 건축물의 색채, 보행자의 복장, 안색 등의 자연에 가까운 상태를 보일 수 있는 연색성이 좋은 광원을 사용하고, 조명기구, 등주가 거리의 경관에 조화되고 정연하게 배열되어 통일성을 갖도록 하여 가로 전체의 인상을 향상시켜야 한다.

5)공원조명

  • 공원의 조명은 그 공원이 갖는 특징을 시각 환경의 시점으로부터 천공, 식재, 지면 등과의 조화를 고려하면서 계획을 진행한다
  • 공원은 산책, 휴식, 오락 등의 행동을 하는 장이며, 경기의 광장으로 활용하기도 한다.
  • 공원의 조명은 야간의 범죄방지, 안전확보는 물론 공원에 들른 사람들에게 쉬는 편안한 분위기를 제공할 수 있는 계획이 중요하며 그러기 위해서는 안전확보를 위하여 명시조명을 고려해 어두운 인상을 갖지 않게 하기 위한 5[lx]이상의 밝기가 요구된다
  • 환경이 좋은 조명의 확보가 주체이므로 식대를 아름답게 보이도록 광원의 연색성의 검토, 수목의 그림자, 밝기의 농담으로 깊이의 느낌을 준다.

6)교량조명

  • 도시의 야경을 개선하고 여행자에게 아름다움을 인식시켜 줌
  • 도시공간 속에서 지역을 대표하는 상징물로서의 역할
  • 빛으로 장식함으로써 시민 통행의 안전성 향상

모범답안(경관조명기법JAE143️⃣)

3️⃣경관 조명기법

경관조명 기법

1)조명기법에 의한 분류

  • 직접투광
    • 투광기로 대상물을 직접 조명하는 방법
    • 근대건축이나 역사적 건조물, 탑의 형태나 전체 모습, 그늘이 강조된다
  • 발광
    • 일루미네이션 장식의 조명을 설치하는 방법
    • 탑의 외형, 구조가 강조된다
  • 투과광
    • 실내조명에서 창밖의 야경을 연출하는 경우 활용하는 방법
    • 고층건물이나 현대 건축물의 높이와 위용감을 표현한다
조명기구 설치방법

2)조명기구 설치방법에 따른 분류

  • 지면에서 빛을 투사하는 방법
  • 도로 등에 폴을 써서 설치하는 방법
  • 건물 자체에 설치하는 방법
  • 인접 건물에 설치하는 방법
조명방식에 따른 분류

3)조명방식에 따른 분류

  • 전반조명
    • 대상물을 전체적으로 조명하는 방식
    • 건물의 인지도를 높이고 전반적인 안정감을 제공한다
  • 부분조명(=국부조명)
    • 대상물의 특정 부분을 조명하는 방식
    • 특정한 부분을 강조할 때 사용한다

●T25 터널조명 설계 시 터널구간별 노면휘도 선정방법

○F26 터널조명 설계 시 플리커 발생의 원인과 대책

●U27 옥외조명을 계획할 때 인공조명에 의한 빛공해 방지법”과 관련하여 다음 내용을 설명하시오

1)조명환경 관리구역의 분류기준
2) 조명기구의 범위 및 빛 방사 허용기준

●X28 박물관. 미술관 등에 적용하는 전시조명에 대한 조명의 조건, 광원 및 조명기구의 선정, 설계 시 고려사항에 대하여 설명하시오

모범답안(전시장조명 JAX091️⃣)

1️⃣박물관 조명기획 시 고려사항

1)조도와 광량

  • 전시유물의 손상 최소화를 위한 광향의 제한 광량(Q)=FH[lm*h]
    • 빛에 대단히 민감한 전시물 : 120,000[lm*h]
    • 빛에 비교적 민감한 전시물 : 480,000[lm*h]
  • 손상계수 : 방사되는 빛의 양. 즉 빛에 의한 손상이나 변퇴색은 조사된 빛의 양에 비례
  • UV(자외선)흡수 필터 설치 : 400[nm]이하의 파장이 전시물에 손상을 주므로 자외선 차단필터 설치
  • 광량의 최소화를 위해 조도를 낮게 유지하고, 전시물에 시선이 집중될 수 있도록 실내 전반 조도는 전시물 보다 낮게 50~100[lx]정도로 한다
  • 박물관 조도 기준을 맞추기 위해 국부조명도 허용이 되나 이때에는 방사조도로 인한 온도와 습도 변화에 방지대책 필요
  • 광원은 퇴색방지용 형광등(자외선 투과율1%이하 또는 다이크로익 미러 할로겐전구, 적외선 반사막 할로겐 전구를 사용하되 저전압형 채택
  • 진열장 내에는 온도 습도주의

2)휘도분포

  • 눈의 순응상태가 낮을수록 대상물을 밝게 느끼므로 눈의 순응상태를 갖추어야 한다
  • 전시실 입구에서 내부로 들어올수록 휘도를 낮춰 자연스러운 휘도 순응을 유도한다
  • 시야내의 고휘도 광원이나 실외로 향하는 밝은 창을 설치하지 않는다.
  • 전시물과 주변의 휘도 분포를 1/2~1/3정도로 유지한다

3)연색성

  • 작품의 색채를 충분히 보여주어야 하는 미술품에서는 평균연색평가수(Ra)가 90이상인 광원사용

4)조도 균제도

  • 0.75 이상이 되도록 조명기구의 배광과 위치 결정

5)눈부심

  • 전시실의 글레어를 불쾌 글래어이다. 고휘도 광원은 반사와 투과에 의한 글래어 방지 필요
  • 전시실 눈부심의 원인으로 액자, 진열창의 유리들 통해 광원의 반사가 눈에 들어오는 경우 진열장에 빛이 투영되는 경우, 외부 자연주광이 진열장에 투광되는 경우등이 있다

6)색온도

  • 조도 레벨이 낮은 전시조명에서는 색온도가 낮은 따스한 느낌의 광색의 색온도와 심리적으로 쾌적한 조명 필요
  • 보존을 위한 색온도로 일반적으로 3,000~4,000[K]가 필요하고, 자연광의 영향을 받는곳은 색온도가 높은 광원을 사용하며, 자연광의 영향이 없는 곳은 색온도가 낮은 광원을 사용한다.

7)빛의 방향성과 확산성

  • 확산광의 조명은 입체감을 일게 되고 지향성이 강한 집광은 심한 그늘이 발생하므로 최대와 최소 휘도비를 6:1이내로 유지해야 한다
  • 즉, 전시물에 적당한 음영효과가 있어야 하므로, 확산성과 지향성이 있는 광을 적절히 혼용하여 사용한다.

●G29 백화점 조명계획과 관련하여 주요 요소별 설계 및 시공방법에 대하여 설명하시오

모범답안(백화점 조명계획 G291️⃣)

1️⃣백화점 조명 설계 시 고려사항

1)백화점 조명연출 시 고려사항

  • 눈에 띄는 조명 연출
  • 양복, 양장, 화장품, 식품 등 색채가 많은 상품에서는 광원의 연색성이 매우 중요
    • 온색계 상품에 전구를 사용하면 색채가 산뜻해 보인다
    • 한색계 상품에 형광등을 사용하면 선명하게 보인다
  • 밝고 부드러운 확산광 조명과 입체감, 질량감을 주는 직접광을 병용하여 설치
  • 상품이 단순한 경우 비교적 낮은 조도라도 무방하고, 상품이 복잡하면 높은 조도가 필요
  • 고객이 광원으로부터 받는 눈부심이 없어야
  • 적외선(전구) 및 자외선(형광등)은 상품퇴색의 원인이 되므로 적외선 및 자외선이 적은 램프를 사용하는 것이 바람직
  • 조명제어(기후, 시간)를 계획하고, 조광을 고려

2)매장의 배선계획

  • 매장은 항상 사회의 요구를 받아들여 장식이 바꿔지므로 기둥, 벽, 바닥에 충분한 콘센트를 설치할 필요
  • 바겐세일이나 특별세일 등의 매장에는 회로단위가 아니고 간선단위로 분전반을 설치하고, 동력분전반도 계획하는 것이 바람직
  • 분전반의 분기회로는 50[A]정도로 하고 매장단위로 세분화하는 회로 구성이 매장의 장식교환에도 대응하기 편리

3)전원계획

  • 일반 상업시설과 마찬가지로 옥상광고탑에 대한 투광조명이나 벽면의 광고조명, 네온사인에 대한 전원공급도 중요
  • 또한 옥상에는 아동유원지나 놀이시설을 설치하는 경우가 많으므로 이 시설들의 전원계획을 배려

4)운용상의 계획

  • 백화점에서는 낮의 영업시간에 비해 개점 전 1시간 정도와 폐점 후의 1시간 정도에 대해서는 넓은 매장의 조명을 소수의 전등만을 점등하거나 조광하여 조명에너지의 절감을 계획
  • 또한 전원용량을 적당히 분할하여 변압기 뱅크의 운전방식을 검토

5)비상조명

  • 백화점은 불특정다수가 이용하는 시설이므로 건축물의 구조에 대해 숙지되지 않은 이용자가 대부분이므로 정전으로 인한 혼란을 방지하기 위해 비상전원으로 순시 절체가 가능하도록 구성하여 상용전원의 정전시에도 영업에 지장이 발생하지 않도록 수 시간동안 안정된 전력을 공급할 수 있어야

2️⃣백화점 내부조명

1)판매장의 전반 조명

  • 가능한 한 효율이 좋은 조명으로
  • 간단히 변경할 수 없으므로 장래성을 고려하여 설계 적용
  • 천장을 이용한 파라보릭이나 다운라이트 조명의 간략한 조명

2)진열창 조명

  • 진열창은 백화점의 얼굴이므로 충분한 매력이 있어야 한다
  • 밝기를 백화점 내 전반조명보다 2~4배 정도 높게 조도를 유지한다
  • 진열창 전체를 고조도로 느낌이 부드러운 형광등으로 조명하고, 액센트 조명으로 할로겐 전구를 사용한다
  • 이러한 조명으로 상품에 활기를 주고 고객의 시선을 끌도록 한다

3)진열장 조명

  • 조명설계 시 고려사항주변조도의 2배 이상 조도가 필요하고 아래쪽이 어둡지 않도록 하위부 1/3 정도의 곳을 목표로 조명
  • 종류
    • 양복, 양장의 진열장 : 연색성이 좋은 광원 선정, 수직으로 진열된 상품은 주직면조도가 부족하지 않도록 스폿라이트, 다운라이트, 스테이지라이트 로 보완
    • 양품진열장 : 연색성을 고려하고 액센트 조명 필요
    • 서가 : 침착하고 밝은 느낌의 조명이 필요하고 서가의 도서에는 수직면 조도에 유의

4)진열함 조명

매장 전반조명의 3~4배 조도가 필요하고 진열함 자체에 조명등을 설치하는 경우 관형전구, 형광등을 설치하되 반사갓 사용으로 눈부심을 제거

5)진열대 조명

  • 상품의 전시와 함께 고객이 직접 손으로 선택하는 경우가 많으므로 손그늘이 생기지 않게
  • 상품을 강조하는 집중조명의 경우 전반조명보다 3~6배 밝기로 스포트라이트, 다운라이트로 조명

3️⃣백화점 외부 조명

1)전기 사인 조명

  • 직사 사인
    • 광원이 직접눈에 들어오게 조명을 계획하는 것
    • 사용광원은 네온관, 사인전구(발광다이오드)
  • 반사 사인
    • 광원이 직접 눈에 들어오지 않도록 피조면을 밝게 돋보이는 것
    • 사용광원은 네온관, 수은램프, 형광등, 반사형 램프 등
  • 투영 사인
    • 반투명 유리 또는 플라스틱으로 광원을 덮은 것
    • 사용관원은 네온관, 수은램프, 형광등, 반사형 램프

2)가로조명

  • 주변 분위기와 조화되도록 조명기구를 배치하고 온화한 분위기와 악센트를 줄 수 있는 나트륨 램프를 사용
  • 조명기구는 주두형 또는 현수형으로 의장을 한다
  • 높이는 5~6[m](잔디 등은 1.2[m])

●T30 KS C 3703 터널조명 표준에 의한 기본부 조명과 출구부 조명에 대한 설계기준을 설명하시오

●31 초고층 빌딩에 적합한 조명시스템의 필요조건에 대하여 설명하시오

○T32 KS C 3703터널조명기준 휘도대비계수를 설명하고, 휘도대비 계수의 비에 따른 터널조명방식

●R33 가로등 및 보안등 광원 및 배광방식의 중류

●E34 대형교량의 야간경관 조명설계

●U35 빛공해 방지법 주요내용

○R36 도로조명의 기능과 운전자에 대한 휘도기준

●H37 1000 병상 이상 대형병원의 조명설계

●38 프로시니엄 무대(액자무대 : Proscenium Slage)를 가진 공연장에 설치하는 무대조명기구를 배치구역 별로 설명하시오

●P39 골프장의 야간조명계획 시 고려사항에 대하여 설명하시오

●P40 옥내운동장(Ks C 3706) 조명기구 배치방식에 대하여 설명하시오

○E41 주상복합건축물의 경관조명 설계 시 고려사항과 설계절차에 대하여 설명하시오

●T42 도로조명(KS A 3701)과 터널조밍(KS C 3703)에서 다음 사항에 대하여 설명하시오

1)도로조명 등급 및 조명기구 배치방법
2)터널 기본부. 출구부 및 접속부 조명 설치방법

3️⃣터널 조명설계

3️⃣터널 조명설계

1)사전조사

  • 터널의 단면, 선형, 설계속도, 환기설비의 유무, 교통량 등
  • 운전자의 위히에서 본 터널입구, 출구 부근의 야외 휘도
  • 접속 도로의 단면, 설계속도, 노면의 종류, 입구의 시계거리

2)터널의 길이와 조명설비의 종류

용도종류25[m]미만25~50[m]50~200[m]25[m]이상
주간용입구조명–OO
내부조명–OOO
출구조명–OO
야간용내부조명OOOO
출구조명––OO
비상용내부조명––OO

3)터널입구 조명설계

  • 블랙홀, 블랙 프래임 효과의 방지
    • 터널입구의 어느 정도 길이에 충분히 높은 휘도 부여
  • 휘도 순응의 지연 완화
    • 터널 입구의 어느 정도 길이에 충분히 높은 휘도를 부여하고 내부로 갈수록 서서히 휘도를 감소시켜 터널내부의 조명과 연결
  • 입구조명곡선
    • 터널 출구가 보이지 않는 경우의 입구 조명은 경계부, 이행부, 기본부로 나누어 조도 선정

4)주간의 터널 내부 조명설계

  • 광원 주로 나트륨 램프를 사용하며 간혹 형광등을 사용
  • 조명기구 설치높이 노면 벽면의 휘도 분포, 글레어 방지, 조명기구의 오손방지 등을 고려하여 측면에서 설치 위치는 높을수록 좋으나 건축한계를 고려하여 4[m]전후에 설치
  • 설치간격과 배열방식
터널조명 설계
  • 노면 벽면의 휘도가능한 한 높고 균일한 것이 바람직

5)야간의 내부 조명설계

주간의 터널 내부의 조명설계와 동일하나 운전자의 순응속도가 저조하므로 노면, 벽면의 휘도는 주간보다 낮추어도 무방

6)출구조명설계

터널 입구 50~70[m]전압에 출구부 야외휘도의 1/10 정도가 되도록 한다

7)비상용 조명설계

정전 시, 비상시를 대비하여 전원을 2계통으로 받거나, 비상 전원 장치를 설치하여 일부분의 광원이라도 점등방법 개선

●V43 광고조명의 조명방식과 설치기준 및 휘도측정방법에 대하여 설명하시오

●S44 학교조명 설계 시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오

1) 일반 교실
2) 급식실
3) 다목적 강당

모범답안(학교조명JAS211️⃣)

1️⃣부분별 조명설계 계획

1)일반교실

  • 설계시 주안점
    • 주간 채광에 대한 고려 필요주광의 이용측면에서 점멸 구분으로 창측과 내측 구분하여 설치
    • 실내 전반을 균일한 조도로 유지균형도= 최소조도>(1/3)*평균조도눈부심 방지를 위하여 칠판과 조명기구는 직가 배치
    • 실내 마감재는 광택이 없고 밝은 색을 사용하여 빛의 이용도를 높일 것
  • 조명방식 효율이 좋은 형광등을 이용한 반직접 조명방식 및 전반확산 조명방식 채택

2)특수교실

  • 제도실, 컴퓨터실
    • 상세한 시작업 이 필요하므로 1000~1500[lx] 정도의 고조도 필요
    • 손, 머리 등의 그림자가 없도록 광원의 위치 선정에 주의
  • 과학실(실험실)
    • 그룹별 작업이 많으므로 작업대별 조명기구를 배치하고 손, 머리등의 그림자가 생기지 않도록 주의
    • 현미경, 정밀기기 사용을 위한 국부조명 실시
    • 고연색성의 형광램프 채택 : 색 관찰 대비
  • 어학실습실 칸막이로 인하여 어둡지 않도록 조명기구 배치에 주의
  • 미술실 연색성이 우수한 형광램프 사용모델 설치대는 스포트라이트 등에 의한 국부조명 계획
  • 시청각실 슬라이드, 영화, OHP사용에 따른 조광계획 수립창에 설치된 커튼의 개폐, 조명의 원격조작이 가능하도록 계획

3)칠판조명

  • 조명의 조건
    • 학생 측 조건
      • 칠판에서 받는 반사 눈부심이 없을 것
      • 칠판 조명용 광원이 직접 눈에 들어도지 않을 것
    • 교사 측 조건
      • 칠판 사용 시 눈부심이 없을 것
    • 학생, 교사의 공통조건
      • 연직면 조도가 높고 보기 쉬울 것
      • 칠판 조도가 되도록 균일 할 것
  • 조명방식
    • 연색성이 좋은 형광램프를 이용한 국부조명실시
  • 칠판 조명기구의 위치선정
H[m]2.22.42.83.0
L[m]0.60.70.851.0

4)복조 및 계단

  • 일반 교실에 비하여 너무 어둡지 않게 되도록 교실의 약1/3정도의 조도 필요

5)체육관(강당시설)

  • 설계 시 고려사항
    • 학교 체육관은 다수집회장소, 스포츠 시설 이용으로 300~750[lx]조도로 시설
    • 투광기 이용 전반조명방식과 높은 천장에서의 전구 교환대책 강구
    • 튀어 오르는 볼에 대한 보호대책 필요
  • 광원 및 조명방식
    • 메탈할라이드와 할로겐 램프 또는 백열전구를 조합하여 사용하고 전반 조명방식 채택

6)급식실

  • 일반사항
    • 급식실의 조명은 작업능률 향상과 식품위생 안전을 도모하기 위해 알맞은 밝기의 조도를 갖춰야 한다
    • 식재료 검수 시 정확한 이물질 확인과 작업도중 안전사고를 예방할 수있는 것이 중용하다
  • 학교급식법 및 시행규칙에서는 조리실 조명의 조도를 200[lux]이상으로 규정하고 있다. 다만 선별 및 검사구역 작업장 등은 육안확인에 필요한 조도인 540[lux]를 유지해야 한다. 그러나 급식실 전체를일정하게 밝힐수는 없으므로 중요한 작업부부에는 국부조명시설로 필요한 밝기를 확보해야 한다
  • 또한, 자연채광을 위해 창문면적을 바작 면적의 1/4이상이 되도록 해야 한다. 그러나 자연채광이 곤란한 경우를 위해 인공조명시설을 갖출수 있다. 이때 효과적으로 실내를 점검 및 청소할 수 있고 작업에 적합한 밝기 여야 한다
  • 배기후드 안쪽에 보조등을 설치해 조도를 확보해야 한다.
  • 이때 보조등의 응축수가 식품에 직접떨어지지 않도록 설치해야 한다
  • 조명등의 위치도 중요한다. 식품을 취급하는 작업대 바로 위에 조명장치를 달면 밝겠지만 먼지 등이 떨어질수 있으므로 비껴서 설치하는것이 바람직하다. 이때 조명기구는 흔들임이 없도록 고정하고 단순한 형태로 내부부식성 재질을 사용해야 한다
  • 특히 천장의 전등은 물과 가스로부터 안전한 방수 방폭등이어야 하며 함몰형으로 설치해야 한다. 소등을 위한 스위치는 관리실에 모아 설피해 관리하기 쉽게 하고 콘센트와 스위치는 필요한 위치를 사전에 계획해야 한다
  • 자외선 살균기 내의 살균등 또한 비산 방지를 위한 보호장치를 해야 한다. 그러나 이때 살균효과가 떨어질 수도 있으므로 자외선이 통과하는 재질의 커버링을 사용하는것이 효율적이다
  • 급식소 앞 계단, 통로 등에 적정한 조명을 설치해야 한다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제21조 (통로조명)에는 사업주는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75[lux]이상의 채광 또는 조명시설을 해야 한다. 다만 갱도 또는 상시 통행을 하지 아니하는 지하실 등을 통행하는 근로자에게 휴대용 조명기구를 사용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 라고 명시되어 있다.

○F45 터널조명 설계 시 플리커(Flicker) 발생 원인과 대책에 대하여 설명하시오

●T46 터널조명의 설계기준 중 설계속도와 정지거리, 경계부 조명, 이행부 조명. 기본부 조명, 비상조명 및 유지관리 요건에 대하여 각각 설명하시오

4️⃣터널조명 설계 시 고려사항

4️⃣터널조명 설계 시 고려사항

  • 입구 부근의 시야 상황
  • 구조조건
  • 교통상황
  • 환기 상황
  • 유지관리
  • 부대시설의 상황

1)기능적 고려사항

시간적 고려사항

  • 주간에 있어서 문제점
진입 전의상황조명이 충분하지 않은 터널의 입구는 긴 터널의 경우 blackHole, 짧은 터널의경우 DarkFrame현상이 생긴다
진입 후의상황밝은 도로에서 어두운 터널에 진입 시 일전한 시간이 경과할 땨까지 터널의 내부 상태를 보기 힘들다
내부에서의상황터널 내부는 자동차의 배기가스, 먼지 등으로 인하여 전조등이나 내부조명기구의 빛이 흡수되거나 산란되어 일시적인 시력 장애를 초래한다
출구에서의상황긴 터널의 경우는 출구부에서 외부가 고휘도가 되므로 WhiteHole과 휘도 순응지연으로 불괘 눈부심, 거리착각 현상등이 발생할 수 있다.
  • 야간에 있어서 문제점
내부에서의 상황배기가스, 먼지 등에 의한 조명기구나 전조등의 빛이 흡수되거나 산란되어 일시적인 시력장애 초래
출구에서의 상황출구개구부는 주간과는 반대로 darkHole현상이 발생하여 도로의 형태나 장애물 식별이 어렵다.

조명기구의 배치 및 기구

  • 등기구 배열과 간격
  • 조명광원 : 매연, 먼지에 대한 투과력이 가장 좋고, 터널벽면 및 도로에 대한 표식성 그리고 광원의 효율이 우수하며, 수명이 긴 나트륨, 코스모폴리스 등을 사용
  • 조명기구
    • 배광 특성이 우수하고 눈부심이 적도록 외면의 발광면적을 크게 하고 도로측연직면 80도 이상의 광도를 차단
    • 기구의 효율이 높고 절연성이 좋아야 한다
    • 기계적인 강도가 유지되어 진동, 충격에 의한 이완 및 파손이 생기지 않을 것

2)구간적 구성에 대한 고려 사항

  • 입구 접속부 조명
    • 야간조명을 실시하는 도로에서 터널 입 출구 부근 설치(KS A 3701원칙)
    • 조명 없는 도로 운전속도50[km/h]이상, 터널 야간조명1[cd/㎠]이상시 터널입구의 기상상태가 다른 경우 입구부에 야간조명 설치
  • 입구부 조명
    • 목적 : 휘도의 급격한 변화에 대한 순응 결핍을 보완하는 조명
    • 경계부 조명 : 경계부 노면휘도[Lth]
      • 20° 원추형 시야내의 하늘 비율을 실제 사진 또는 예시된 데이터를 이용하여 선정
      • 시야 내 밝기 및 설계속도를 고려하여 경계부 평균 노면휘도 선정
      • 터널길이, 교통량, 반사율을 고려하여 조절계수 선정
      • 경계부 평균노면휘도와 조절계수를 곱하여 경계부 노면휘도 Lth결정
  • 경계부 조명수준 : 정지거리의 절반 시점부터 선형적으로 감소하여 경계부 종단에서는 0.4[Lth]까지 감소시킴(경계부 길이>정지거리SD)
  • 이행부 조명
  • 경계부가 끝나는 지점에서 시작하여 운행시간[sec]에 따라 단계별로 감소해 최종단계에서는 기본부 휘도의 2배미만이 되도록 한다
  • 이행부 노면휘도(Ltr)
\[L_{tr}=L_{th}(1.9+t)^{−1.4}\]
  • 기본부 조명
    • 목적 : 정상적인 순응상태 도달 후의 조명 기본부 전체 일정간격 조명
    • 기본부 평균노면휘도[Lin]
정지거리SD
(설계속도)
교통량적음교통량보통교통량많음
160m7911
100m56.58
60m34.56
  • 출구부 조명
    • 목적 : 터널 출구로 진출하는 운전자의 명순응을 돕기 위한 조명
    • 출구부 조명
      • 출구부 조명에 의한 주간 휘도를 정지거리(SD)이상 구간에 걸쳐 증감시킴
      • 출구부 전방 20[m]지점의 휘도가 기본부 휘도의 5배가 되도록 단계별 상승
  • 출구접속도로 조명
    • 야간 조명을 실시하는 도로에서 터널 출구 부근 설치(KSA 3701 원칙)
    • 조명 없는 도로 운전속도50[km]이상 시 터널 야간 조명1[cd/㎠]이상 시 터널 입출구의 기상상태가 다른 경우 출구부의 기상상태가 다른 경우 출구부에 야간조명 설치
  • 정전 시 조명터널 주행 중에 갑자기 정전이 되었을 경우 이때를 대비하여 기본 조명의 일부를 비상전원에 의한 조명설비를 설계하거나 그 계통의 전원공급을 통한 정전 방지 설비를 시설

3)조명계산

  • 조명 계산식
\[FUNM=SWE=SWKL \]

F광원1개의광속, K:평균조도환산계수, 
W:도로의폭, S:경간, M:보수율, 
U:조명률, N:광원의개수, L:기준휘도

  • 평균 조도 환산계수 평균 조도 환산계수 값은 콘크리트 도면에서는 13[lx/cd/㎡], 아스팔트 노면에서는 18[lx/cd/㎡]을 원칙으로 한다.
  • 보수율 규정에 있는 표에 따른다.

●U47 인공조명에 의한 빛공해 방지법에 대하여 설명하시오

조도계산 및 기타

○01 조도계산에 적용되는 입사각 여현의 법칙을 설명하시오

●02 조명설비에서 전력으로부터 조도까지의 에너지변환을 설명하시오

○03 조도계산식을 쓰고 각 변수에 대해 설명하시오

○04 조도계산에서 구역공간법(ZCM법)을 설명하시오

●05 조도계산 시 사용되는 실지수에 대하여 설명하고 광속감소의 원인과 감광보상률에 대하여 설명하시오

○06 실내 조명설비에 있어서 LLF에 대하여 설명하시오

○07 점광원에서 피조면에 입사하는 조도값을 구하는 방법 중 입사각 코사인(여현)법칙에 대하여 설명하시오

●08 루버(격자)천장으로 되어 있는 곳에서 평균조도계산방법을 설명하시오