콘센트설비*

제공

,

J 부하설비

목차(콘센트설비 KEC234.5)

1️⃣전기설비규정(KEC234.5)

  • 저압 콘센트는 접지극이 있는 것을 사용하여 접지하여야함
  • 욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음 각 호에 의해 시설해야함
    • 전기용품 및 생활용품안전관리법」의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도 전류15[mA]이하, 동작시간0.03초 이하 전류 동작형의 것에 한한다)또는 절연변압기(정격 용량3[kVA]이하인 것에 한한다)로 보호된 전로에 접속하거나, 인체감전보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시설해야 한다
    • 콘센트는 접지극이 있는 방적형 코센트를 사용하여  211과 140의 규정에 준하여 접지하여야 한다.

2️⃣접지극부 콘센트의 안전성

  • 접지극이 없는 경우에 절연이 파괴되어 충전부가 비충전부에 접속되면 누전되는 전류가 모두 인체를 통해서 대지로 흘러가게 되므로 감전사고의 위험이 큼
  • 특히 누전차단기는 감도전류 이상의 누설전류가 흘러야 동작하는데 인체와 대지를 통해서 흐르는 전류는 크지 않기 때문에 사람이 감전되어 있는 상태에서도 누전차단기가 동작하지 않을수도 있으므로 위험성이 더욱 커짐
  • 그러나 접지극이 있고 이 접지극이 전기기구의 금속제 외함에 접속되어 있으며 기기 내부에서 누전이 되어도 인체저항 약 1,000[Ω]에 비해 접지선의 저항은 1[Ω] 미만이므로 인체를 통해서 흐르는 전류가 극히 작게 되어 감전의 위험이 매우 작아짐
  • 또한 누전 시 접지선을 통해 흐르는 전류가 커서 누전차단기를 신속히 동작시켜 위험을 더욱 감소시킴

3️⃣GFCI

  • Ground Fault Circuit Interrupter
  • 접지극부 콘센트의 하나로 GFC가 있다. GFCI는 그림과 같이 생긴 것으로, 누전이 될 경우 전기를 곧바로 차단시키는 장치
    • 분전반에서 MCCB또는 ELB가 동작하는 것을 기다리지 않고 자신이 직접차단하는회로를 내장하고 있는 콘센트
  • GFCI에 는 대개 전기를 제공하는 단자가 설치되어 있는데, 욕실의 헤어드라이어나 전기로 작동되는 월풀, 혹은 주택외부에 노출된 전기 단자 등 쉽게 누전되기 쉬운 전기기기가 위치한 곳에 사용
  • 만일 물에 젖은 손으로 헤어드라이어를 사용 하전 중, 전기가 누전이 되면 두꺼비집의 전기 차단기가 작동해 전원을 끊게됨
    • 실제로는 전기 차단기가 작동하기까지 수십분의 1초 사이에 이미 사용자는 감전되어 사망할 수있으므로 이를 방지하기 위해 전원 플러그 자체에 아예 전기 차단기를 설치하는 것
  • 북미의 경우 욕실 등에 CFCI를 설치하는 것은 법으로 제정된 강제 규정사항

4️⃣콘센트 설치 시 유의사항

콘센트는 고정되지 않은 전기설비의 전원 공급용으로 설치되며, 소용량에 적용된다 콘센트는 다목적용이므로 설치개수가 많을 수록 편리하지만 설치비, 보수비가 많이 든다

콘센트 이용률은 일반사무실은 10~15%, OA용 사무실은 25%, 종합병원 25% 정도가 되면, 따라서 설치위치는 사용자 측의 의견을 충분히 반영하도록 하여야 한다

1)콘센트 설치높이

  • 일반적으로 바닥 위 0.3[m]전후
  • 욕실 화장실 등은 0.8[m]높이에 방수형 커버가 있는 것 설치
  • 룸 에어컨, 환풍기 팬코일 유닛등의 기계설비용 소형기기용은 사용이 편리한 높이에 설치

2)콘센트 설치위치

  • 입구의 문, 기구, 계기 등의 후면에 오지 않도록 할 것
  • 기둥에 설치 시 칸막이할때 지장이 없는 위치에 선정
  • 문 옆에 설치 시 문으로부터 0.2[m] 이격 설치
  • 콘센트 상부벽면은 활용할수 있도록 하고 스피커 스위치 등이 있는 경우 일직선상에 배치

3)콘센트 종류

  • 1구용, 2구용, 3구용, 10A, 15A, 20A등의 여러 종류가 있으며, 사무목적에 적합하게 선정

4)동일구 내에 다른 전압 공급방식에서는 플러그 종류를 구별하여 사고를 사전방지한다

5)콘센트 설치 수량

  • 엘리베이터 홀 복도 : 청소기용으로 10~15[A]당 1개소 설치
  • 일반사무실 : 플로어 콘센트를 6[m]당 4개소 설치, 벽면에 설치시 6[m]당 2~4개 설치. 단 OA기기 집중배치 시는 별도 갯수를 산정
  • 주택의 주방
    • 벽면에 2구동 콘센트 최소 1개이상 및 절연용으로 별도 20[A]콘센트 설치

6)습기가 많은 장소(세탁실, 보일러실)

  • 접지형 콘센트 설치 및 일반콘센트와 회로 분리

7)주택

  • 콘센트 2구용이 원칙이나 에어컨, 세탁기, 냉장고 등은 1구용을 적용
목차(콘센트설비)

💯기출문제

○01 인체가 물에 젖은상태에서 전기기구를 사용하는장소에 콘센트를 시설하는 방법에 대하여 기술하시오

●02 단상 접지극부 리셉터클 시스템에 대하여 기술하시오

○03 건축물에 콘센트 설계방법과 콘센트의 위치 및 설치방법에 대하여 설명하시오

○04병원전기설비 시설에 관한 지침에 다음사항을 설명하시오

1)의료장소의 콘센트 설치 수량 및 방법
2)콘센트의 전원 종별 표시

목차(콘센트설비)

🌐V1006Z24/1135


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다