🔯F 난방부하 및 난방설비
🔯난방방법
👆 복사난방
21A02►복사난방 장점 4가지를 쓰시오.
F 복사난방
- 실내온도의 분포가 균등하여 쾌감도가 높다 ➕
- 방열기가 필요하지 않으므로 바닥면의 이용도가 높다 ➕
- 공기 대류가 적으므로 바닥면 먼지상승이 없다 ➕
- 방이 개방된 상태에서도 난방효과가 있다 ➕
- 손실열량이 비교적 적다
- 외기온도 급변에 따른 방열량 조절이 어렵다 ➖
- 초기 시설비가 많이 소요된다 ➖
- 시공, 수리, 방의 모양을 변경하기가 어렵다 ➖
- 열손실을 차단하기 위하여 단열층이 필요하다
🔯연료의 종류 및 특성
🔯연소 및 연소장치
👆F 액체연료의 분무방식
19A07►액체연료의 일반적인 연소장치인 분무식 버너의 작동원리를 각각 설명하시오.
(1)가압 분사식
(2)회전식
(3)기류 분무식
F 액체연료의 분무방식
● 가압 분사식 : 유압펌프를 이용하여 연료에 압력을 가한 후 연료 자체의 압력에 의해 노출에서 고속으로 분출시켜 미립화 시키는 버너
● 회전식 : 고속으로 회전하는 분무컵에 연료 공급관을 통해 연료가 공급되면, 이 연료는 분무컵의 원심력에 의해 분무컵 내면에 액막이 형성되고, 여기에 1차공기가 고속으로 분출되면서 미립화시키는 버너
● 기류 분무식 : 저압의 공기 또는 고압의 공기나 증기 분무매체를 이용하여 연료를 미립화시키는 버너로 2유체 버너라고도 한다
👆F 블로우오프
F 블로우오프
버너출구에서 가연성 기체의 유출속도가 연소속도보다 큰 경우 불꽃이 노즐에 장착되지 않고 꺼져버리는 현상
👆F2 보일러점화 불량(비료소검봉)
16A09►보일러 가동을 시작할 때 점화가 불량한 경우 그 원인 5가지를 쓰시오.
F2 점화불량(비료소검봉)
- ❶공기비가 나쁠때
- ❷ 연료의 온도가 높을때
- ❸ 연소실 온도가 낮을때
- ❹ 화염검출기의 기능이 불량할때
- ❺ 점화봉 삽입위치가 불량할때
- ● 통풍이 적당하지 않을때
- ● 점화용 트랜스의 전기 스파크가 불량할때
👆F 미분탄연소기
22C15►석탄을 200메쉬(mesh)이하로 분쇄해서 1차 공기와 혼합하여 연소실에 분사하는 보일러의 연소장치 명칭과 단점 3가지를 쓰시오
F 미분탄연소기
석탄을 200메쉬(mesh)이하로 분쇄해서 1차 공기와 혼합하여 연소실에 분사하는 보일러의 연소장치
- 적은공기비로 완전 연소가 가능하다 ➕
- 점화, 소화가 쉽고 부하변동에 대응하기 쉽다 ➕
- 대용량에 적당하고, 사용연료 범위가 넓다
- 설비비 유지비가 많이소요된다 ➖
- 회, 분진 등이 많이 발생하여 집진장치가 필요하다 ➖
- 연소실이 크고, 폭발의 위험성이 크다
👆F4 자연통풍에서 통풍력이 증가되는 조건
21B04►자연통풍에서 통풍력이 증가되는 조건 4가지를 쓰시오
F4 통풍 및 통풍장치
❶ 연돌의 높이를 높게한다
❷ 연돌의 단면적을 크게 한다
❸ 연돌의 굴곡부가 적게 한다
❹ 배기가스의 온도를 높게 유지한다
● 외기온도가 낮을수록
● 습도가 낮을수록
● 연도의 길이가 짧을 수록
● 배기가스의 비중량이 작을수록
● 외기의 비중량이 클수록
👆F5 보일러 통풍방법
22B04►보일러 강제통풍 방법 설명에 해당되는 통풍방식의 명칭을 쓰시오
F5 보일러 통풍방법
- 평형통풍법 : 연소실 내의 압력이 정압이나 부압으로 조절이가능하고 강한 통풍력을 얻을수 있지만 초기 설비비와 유지비용이 많이 소요된다
- 압입통풍법 : 송풍기를 연소실 앞에 설치하여 연소용 공기를 대기압이상의 압력으로 연소실에 밀어 넣는 방식으로 연소실 압력이 정압으로 유지된다
- 흡입통풍법 : 송풍기를 연도 중에 설치하여 연소 배기가스를 배출시키는 방식으로 연소실 압력이 부압으로 유지된다
👆F6 🔢통풍력
21c09►굴뚝으로 배출되는 연소가스 평균온도가 90[°C],
외기온도가 10[°C]인 상태에서 연돌의 통풍력을 측정한 결과 2.5[mmAq]이었다면 이 연돌의 실제 높이[m]는 얼마인가?
(단, 표준상태에서 공기의 밀도는 1.295[kg/m³] 연소가스의 밀도는 1.423 [kg/m³]이고 실제통풍력은 이론통풍력의 80[%]에 해당된다)
👆F7 송풍기의 상사
21B05►연소로로 공기를 공급하는 원심식 송풍기가 970[rpm]으로 회전할 때 축동력이 50[kW]이고, 풍량은 600[m³/min]이다. 연소로의 공기 공급량을 1000[m³/min]으로 증가시킬때 다음 물음에 답하시오. (단. 송풍기 임펠러 직경 크기는 변화가 없다.)
F7 송풍기의 상사
👆F8 원심펌프 비교회전도
원심펌프의 비교회전도를 구하는 공식을 쓰고 설명하시오
F8 원심펌프 비교회전도
비교회전속도(비속도) : 토출량이 1[m³/min], 양정이 1[m]가 발생하도록 설계한 경우의 판상 임펠러의 분당 회전수를 나타낸다
N회전수 Q유량
H양정 Z단수
🔯 매연 및 집진장치
매연발생의원인
👆F9 집진장치
►보일러에서 연료를 연소 후 배출되는 배기가스 중에 함유된 분진 등을 제거하는 집진장치를 3가지로 분류하여 쓰시오
F9 집진장치(종류)
- 습식집진장치:
벤투리 스크러버, 제트 스크러버, 사이클론 스크러버, 충전탑, 유수식, - 건식집진장치:
중력식, 관성력식, 원심식, 여과식, - 전기식집진장치:
코드렐 집진장치
F9 집진장치(중력침강식)
배기가스 중 매연 함유 입자를 중력으로 자연 침강시키는 집진장치의 이름은 무엇인가
F9 집진장치(전기집진장치)
판상(板狀) 또는 관상(管狀)으로 이루어진 집진전극을 (양극+)으로 하고, 집진전극 중앙에 매달린 금속선으로 이루어진 (음극-)간에 직류 고전압을 가해서 (코로나방전)을 발생하게 하고, 이곳에 분진이 포함된 가스를 통과시키면 전극 주위의 함진가스는 (이온화)되면서 대전입자가 되어 정전기력에 의해 양극(+극)에 포집(捕集)되어 처리되는 집진장치이다.
►수트블로어 (Shoot Blower)
보일러의 노안이나 연도에 배치된 전열면에 그을음이나 재가 부착되면 열의 전도가 나빠지므로 그을음이나 재를 제거처리하여 연소열 흡수를 양호하게 유지시키기 위한 장치. 작동 시 공기의 분류를 나뿜어 부착물을 청소하며 주로 수관보일러에 사용된다
►수트블로어 사용시 주의사항 4가지만 쓰시오
- 한곳으로 집중하여 사용하지 말 것
- 분출기 내의 응출수를 배출시킨후 사용할것
- 사용 중 보일러를 저연소 상태를 유지할것
- 연도 내 배풍기를 사용하여 유인 통풍을 증가시킬것
👆F9 세정식 집진장치
F9 세정식 집진장치(장단점)
분진이 포함된 배기가스를 세정액이나 액막 등에 충돌시키거나 접촉시켜 액체에 의해 포집하는 방식이다.
- 구조가 간단하고 처리가스량에 비해 장치의 고정면적이 적다
- 가동부분이 적고 조작이 간단하다
- 포집된 분진의 취출이 용이하고 작동 시 큰 동력이 필요하지 않다
- 연속 운전이 가능하고
- 분진의 입도, 습도 및 가스의 종류 등에 의한 영향을 받지 않는다.
- 가연성 함진가스의 세정도에도 편리하게 이용할 수 있다.
- 설비비가 비싸다
- 다량의 물 또는 세정액이 필요하다
- 집진물을 회수할 때 탈수, 여과, 건조 등의 하기 위한 별도의 장치가 필요하다
- 한랭시 세정액의 동파 방지 대책이 필요하다
● 유수식 : S형. 임펠러형. 회전형, 분수형 및 나선 가이드베인형 ● 가압수식 : 가압한 물을 분사시키고 이것이 확산에 의해 배기가스 중의 분진을 포집하는 방식 밴투리 스크러버, 제트 크러버, 사이클론 스크러버, 충전탑(세정탑)등 ● 회전식 : 타이젠 와셔, 충격식 스크러버
연료의 연소과정에서 매연, 슈트, 분진 등이 발생하는 원인 4가지를 쓰시오.
F 매연 슈트 분진 발생하는 원인
- 통풍력이 과대 과소할때무리한 연소를 할때
- 연소실의 온도가 낮을때
- 연소실의 크기가 작을때
- 연료의 조성이 맞지 않을때
- 연소장치가 불량할때
- 운전 기술이 미숙할때
답글 남기기