페이지 사용설명서(눌러서 자세히보기)
► 가독성을위해 내용을 숨겨둔곳입니다. 눌러서 펼쳐보실수있습니다.
밑줄이있는글자를 누르시면 해당내용이 열립니다.
밑줄이 있는 내용을 펼쳐보고싶을때 색이있는 부분을 누르시면 펼쳐집니다.
❯전원설비
- P 수변전설비의 에너지 절약설계방안
위치,종류,고효율,용량,방식,전압강하 - C 전력관리 측면에서의 에너지 절약대책
부하,역률,전압 - O 수용가 전력제어(첨두부하제어=수요관리=부하율관리)
피크컷,피크시프트,발전기,프로그램,열병합,냉온수기,신재생 - D 최대 수요전력제어
💯기출문제
●P01 수변전설비에서 에너지 절약방안을 제시하시오
모범답안(수변전설비에서 에너지 절약방안 MEP01)
1️⃣수변전설비의 적정위치선정(*)
2️⃣변압기 선정 및 운영
1)고효율 변압기 선정
- 용량이 증가할수록 효율이 증가
- 동일용량의 경우 절연계급이 낮은 변압기가 효율이 증가
- 변압기 무부하 손실은 대부분 철손이 차지하므로 고자속 밀도와 규소강판을 사용하면 효율을 증가
- 기존의 규소강판 대신 아몰퍼스 합금을 사용하면 무부하손(철손)을 기존변압기의 1/5로 줄일 수 있다
- 하이브리드 변압기 사용 시 고조파 방지, 에너지 손실 절감
2)적정용량 선정
- 부하 변동을 고려하여 적정 용량의 변압기를 선정하여 과대 용량으로 인한 손실을 방지
- 변압기용량≥합성최대부하=(설비부하의 합계*수용률)/부등률
- 수용률=(최대수용전력/설비용량)*100[%]
- 부등률=(각각의 최대 수용전력의 합/합성 최대 수용전력)
3)변압기 운전방식을 고려한 전력 절약계획
- 운전대수 제어
- 복수대의 변압기를 설치하여 부하의 변동에 따라 가장 효율이 좋게 되는 쪽(통합운전)으로 조합하여 운전하고 나머지는 차단하는 방식
- 소용량 변압기로 교체
- 대, 소용량 변압기 2대를 설치하여 부하 상태에 따라 변압기 교체 사용
4)온도관리
변압기 주변 온도를 낮춰 손실을 줄이고 수명을 연장
5)무부하 손실 감소
운전하지 않는 변압기는 차단하여 무부하 손실을 최소화
3️⃣ 배전반 설계
- 고효율 차단기 및 보호 계전기: 에너지 효율이 높은 차단기와 보호 계전기를 사용
- 배선 방식 개선: 짧고 직선적인 배선 방식을 채택하여 전압 강하를 줄이고 손실을 최소화
- 적정 용량의 배선: 부하 용량에 맞는 적정 규격의 배선을 사용
4️⃣ 전력용 콘덴서 설치
- 역률 개선: 전력용 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하고 무효 전력을 줄여 전력 손실을 감소시킵니다.
- 자동 역률 제어: 부하 변동에 따라 자동으로 콘덴서 용량을 조절하는 시스템을 도입합니다.
5️⃣ 에너지 관리 시스템(EMS) 도입
- 실시간 모니터링: 전력 사용량을 실시간으로 모니터링하여 이상 징후를 조기에 감지하고, 효율적인 운전을 지원합니다.
- 에너지 절감 제어: 설정된 목표에 따라 자동으로 전력 사용량을 조절합니다.
- 데이터 분석: 축적된 데이터를 분석하여 에너지 절감 방안을 도출합니다.
6️⃣ 기타
- 고조파 저감: 고조파 발생을 최소화하여 변압기 및 모터의 수명을 연장하고, 전력 품질을 향상시킵니다.
- 지능형 건물 시스템(IBS) 연계: 건물 전체의 에너지 사용량을 관리하여 시너지 효과를 창출합니다.
- 정기적인 점검 및 유지보수: 설비의 상태를 정기적으로 점검하고, 필요한 경우 유지보수를 실시하여 성능 저하를 방지합니다.
○O02 경부하와 첨두부하의 격차를 줄이기 위해 부하관리방안을 설명하시오
모범답안(부하관리방안 MEO02)
1. 수요 반응 (Demand Response)
- 시간대별 요금제: 소비자들이 전력 사용량이 적은 시간대에 전력을 많이 사용하도록 유도하는 요금제입니다.
- 직접 부하 제어: 전력 공급자가 소비자의 전력 사용량을 직접 제어하여 첨두 부하 시 전력 수요를 줄이는 방식입니다.
- 간접 부하 제어: 소비자에게 전력 사용량을 줄이도록 유도하고, 이에 대한 보상을 제공하는 방식입니다.
2. 에너지 저장 시스템 (ESS)
- 첨두 부하 시에는 방전하여 전력을 공급하고, 경부하 시에는 충전하여 에너지를 저장함으로써 전력 수요의 변동을 완화시킵니다.
- 태양광, 풍력 등 재생에너지와 연계하여 활용하면 에너지 효율을 더욱 높일 수 있습니다.
3. 스마트 그리드
- 다양한 전력 소비자와 에너지 생산 시설을 정보통신기술(ICT)로 연결하여 실시간으로 정보를 교환하고 제어하는 시스템입니다.
- 수요 반응, ESS 등 다양한 부하관리 기술과 연계하여 효율적인 전력 시스템 운영을 가능하게 합니다.
4. 산업 부문의 부하 관리
- 대규모 전력 소비자인 산업 부문에서 시간대별 전력 사용량을 조절하여 첨두 부하를 완화시키는 방안입니다.
- 생산 공정의 유연성을 확보하고, 에너지 효율적인 설비를 도입하는 것이 중요합니다.
5. 건물 에너지 관리 시스템 (BEMS)
- 건물 내의 난방, 냉방, 조명 등 다양한 설비를 자동으로 제어하여 에너지 효율을 높이는 시스템입니다.
- 태양광 발전 등 재생에너지와 연계하여 활용하면 더욱 효과적입니다.
6. 전기 자동차 충전 관리
- V2G (Vehicle to Grid) 기술을 활용하여 전기 자동차 배터리를 에너지 저장 시스템으로 활용할 수도 있습니다.
- 전기 자동차 충전 시간을 분산시키고, 첨두 부하 시간대의 충전을 제한하여 전력 수요를 관리하는 방식입니다.
●P03 대전력 수용가의 입장에서 본 전력분야의 에너지절감을 위한 방법 및 절감방안에 대하여 설명하시오
모범답안(에너지절감방안 MEP03)
1. 에너지 진단 및 효율화
- 정기적인 에너지 진단: 전문가를 통해 시설 내 에너지 소비 현황을 정확하게 파악하고, 에너지 낭비 요인을 찾아 개선합니다.
- 고효율 설비 도입: 노후화된 설비를 고효율 설비로 교체하고, 에너지 효율이 높은 신기술을 도입합니다. (예: 고효율 모터, 인버터, LED 조명 등)
- 공정 개선: 생산 공정을 분석하고 불필요한 에너지 소비를 유발하는 요소를 개선합니다. (예: 열 회수 시스템 도입, 공기 압축 시스템 최적화 등)
- 건물 에너지 관리 시스템(BEMS) 도입: 건물 내 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링하고, 최적의 에너지 사용 환경을 조성합니다.
2. 수요 관리
- 피크 시간대 전력 사용량 감축: 피크 시간대에 에너지 소비가 큰 설비의 가동을 줄이거나, 비피크 시간대로 전환합니다.
- 시간대별 요금제 활용: 전력 사용량이 적은 시간대에 전력을 많이 사용하여 요금을 절감합니다.
- ESS(에너지 저장 시스템) 도입: 잉여 전력을 저장하여 피크 시간대에 활용하고, 전력 요금 변동에 대응합니다.
3. 신재생에너지 도입
- 태양광 발전: 자체적으로 전력을 생산하여 에너지 자립도를 높이고, 전력 구매 비용을 절감합니다.
- 지열 발전: 냉난방에 활용하여 에너지 소비를 줄입니다.
- 연료전지: 고효율 발전으로 전력과 열을 동시에 생산하여 에너지 효율을 향상시킵니다.
4. 제도 활용
- 정부 지원 사업: 에너지 절약 투자에 대한 정부 지원 사업을 적극 활용합니다. (예: 투자 세액 공제, 저금리 융자 등)
- 에너지 절약 컨설팅: 전문 컨설팅 기관을 통해 맞춤형 에너지 절감 방안을 수립합니다.
5. 직원 교육 및 참여 유도
- 에너지 절약 교육: 직원들에게 에너지 절약의 중요성을 인식시키고, 실천 방법을 교육합니다.
- 에너지 절약 경진대회: 직원들의 참여를 유도하고, 에너지 절약 문화를 확산시킵니다.
대전력 수용가를 위한 에너지 절감 성공 사례
- 상업시설: LED 조명 교체, BEMS 구축, 자연 채광 활용으로 에너지 비용 절감
- 제조업: 생산 공정 개선, 고효율 설비 도입, BEMS 구축을 통해 에너지 소비를 30% 이상 절감
- 데이터센터: 냉각 시스템 개선, 서버 가상화, 친환경 냉매 도입으로 에너지 효율 향상
●D04 에너지 절약을 위한 수용가의 최대수요전력 제어방법을 설명하시오
모범답안(최대수요전력 제어 MED04)
최대수요전력이란?
최대수요전력이란 일정 시간 동안 사용한 전력 중 가장 높은 값을 의미합니다. 전기요금은 이 최대수요전력에 기반하여 산정되는 경우가 많기 때문에, 최대수요전력을 낮추는 것은 곧 전기요금 절감으로 이어집니다.
최대수요전력 제어 방법
1) 첨두부하 이동 (Peak Shift)
- 심야 시간대 이용: 전기 요금이 저렴한 심야 시간대에 전력 소비량이 많은 작업을 미리 수행하여 피크 시간대의 부하를 줄입니다.
- 축열 및 축냉: 심야 시간대에 물이나 얼음을 이용하여 열에너지 또는 냉기를 저장해 두었다가 피크 시간대에 사용합니다.
- 에너지저장장치(ESS) 활용: 경부하 시간대에 전기를 저장하여 피크 시간대에 방출함으로써 부하 변동을 완화합니다.
2)부하 절감 (Load Shedding)
- 불필요한 부하 차단: 조명, 난방 등 불필요한 부하를 차단합니다.
- 비생산적인 부하 축소: 생산성에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 부하를 줄입니다.
3) 첨두부하 억제 (Peak Clipping)
- 최대수요전력제어장치 활용: 전력 사용량을 실시간으로 모니터링하고, 설정된 최대 수요전력을 초과할 경우 자동으로 일부 부하를 차단하여 최대 수요를 억제합니다.
- 수동 제어: 운전자가 직접 비중이 낮은 부하를 수동으로 차단하여 최대 수요를 낮추는 방법입니다.
- 발전기 이용 부하 분담: 자가 발전기를 이용하여 일부 부하를 분담함으로써 외부 전력망으로부터 공급받는 전력량을 줄입니다.
- 신재생에너지 적용: 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 활용하여 자체 발전량을 늘리고, 외부 전력 의존도를 낮춥니다.
4)ESS(에너9지 저장 시스템) 활용:
- 개요: 잉여 전력을 저장하여 첨두 부하 시 방출함으로써 전력 수요의 변동을 완화시키는 방식입니다.
- 피크 시 방전: 피크 시간대에 저장된 에너지를 방출하여 외부 전력 구매량을 줄입니다.
- 밸런싱: 전력 수요와 공급의 불균형을 해소하여 시스템 안정성을 향상시킵니다.
5)고효율 설비 도입:
- 개요: 에너지 효율이 높은 설비를 도입하여 기본적인 전력 소비량을 줄이는 방식입니다.
- 고효율 냉방기: 기존 냉방기를 고효율 냉방기로 교체하여 에너지 소비를 줄입니다.
- LED 조명: 백열등이나 형광등 대신 LED 조명을 사용하여 에너지 소비를 줄입니다.
6)건물 에너지 관리 시스템 도입
BEMS(Building Energy Management System)
- 개요: 건물 내 모든 에너지 사용 데이터를 수집, 분석하여 에너지 효율을 최적화하는 방식입니다.
- 통합 관리: 건물 내 모든 에너지 사용 설비를 통합 관리하여 에너지 효율을 극대화합니다.
- 최적화된 운전: 실시간 데이터 분석을 통해 최적의 운전 조건을 설정합니다.
7)스마트 그리드 연계
- 개요: 빌딩을 스마트 그리드에 연결하여 실시간으로 전력 수요를 관리하고, 에너지 효율을 높이는 방식입니다.
- 방법:
- 수요 반응: 전력 수요가 높을 때 전력 사용량을 줄이고, 낮을 때는 전력 사용량을 늘리는 방식으로 전력 시스템의 안정성을 확보합니다.
- 신재생에너지 연계: 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 활용하여 에너지 자립도를 높입니다.
8)인공지능 활용
- 개요: 인공지능 기술을 활용하여 빌딩의 에너지 사용 패턴을 분석하고, 최적의 제어 전략을 수립합니다.
- 방법:
- 머신러닝: 과거의 데이터를 학습하여 미래의 에너지 사용량을 예측하고, 최적의 제어 전략을 제시합니다.
- 딥러닝: 복잡한 패턴을 분석하여 더욱 정확한 예측과 제어를 수행합니다.
최대수요전력 제어의 효과
- 전기요금 절감: 최대수요전력을 낮추면 전기요금의 주요 구성 요소인 기본요금을 절감할 수 있습니다.
- 피크 전력 부담 완화: 최대수요전력을 줄임으로써 전력 시스템의 부담을 완화하고, 안정적인 전력 공급에 기여합니다.
- 에너지 절약: 불필요한 전력 소비를 줄여 에너지 효율을 높이고, 환경 보호에도 기여합니다.
○P05 전력제어설비 장치에 사용되는 부품 중에서 알루미늄 전해 콘덴서의 사용온도와 수명과의 관계에 대하여 설명하시오
모범답안(알루미늄 전해콘덴서 MEP05)
알루미늄 전해 콘덴서 개요
알루미늄 전해 콘덴서는 높은 정전용량을 얻을 수 있어 전력 제어 시스템에서 필터링, 커플링, 에너지 저장 등 다양한 용도로 사용됩니다. 하지만 다른 부품들에 비해 온도에 민감하여 사용 온도에 따라 수명이 크게 달라지는 특징을 가지고 있습
사용 온도와 수명의 관계
- 온도 상승, 수명 감소: 알루미늄 전해 콘덴서는 온도가 상승할수록 내부 전해액의 증발이 가속화되어 수명이 단축됩니다. 일반적으로 온도가 10℃ 상승하면 수명이 약 절반으로 감소한다고 알려져 있습
- 온도 하강, 수명 증가: 반대로 온도가 낮아지면 전해액의 증발이 억제되어 수명이 연장됩니다. 하지만 너무 낮은 온도에서는 전해액의 점도가 증가하여 성능이 저하될 수 있습
- 정격 온도: 각 콘덴서에는 정격 온도가 명시되어 있으며, 이 온도를 넘지 않도록 사용해야 합니다. 정격 온도를 초과하면 콘덴서의 수명이 급격히 감소하고, 심각한 경우 폭발할 수도 있습
사용 온도가 수명에 미치는 영향의 원리
- 전해액 증발: 고온에서는 전해액의 증기압이 높아져 증발 속도가 빨라집니다. 전해액이 감소하면 콘덴서의 정전 용량이 감소하고, ESR(등가 직렬 저항)이 증가하여 성능이 저하됨
- 절연 파괴: 고온에서는 절연체의 절연 내력이 감소하여 누설 전류가 증가하고, 결국 절연 파괴가 발생할 수 있슴
- 재료 열화: 고온에서는 콘덴서 내부의 재료가 열화되어 수명이 단축
전력제어설비에서의 고려 사항
- 냉각 시스템: 콘덴서의 온도를 낮추기 위해 충분한 냉각 시스템을 구축
- 열 설계: 콘덴서 주변의 열 설계를 신중하게 진행하여 열 축적을 방지
- 정기적인 점검: 콘덴서의 온도를 주기적으로 점검하고, 이상이 발견되면 즉시 교체
- 여유 설계: 콘덴서의 정격 용량을 충분히 확보하고, 온도 상승에 따른 성능 저하를 고려하여 여유를 두고 설계
●C06 빌딩 내 전력시스템 제어방식을 종류별로 설명하시오
모범답안(전력시스템 제어방식을 종류 MEC06)
1. 수동 제어 방식
- 개요: 사람이 직접 스위치, 컨트롤러 등을 조작하여 전력을 제어하는 가장 기본적인 방식
- 장점: 간단하고 저렴하며, 즉각적인 조작이 가능
- 단점: 에너지 효율이 낮고, 실시간 모니터링 및 제어가 어려움
- 적용 분야: 소규모 건물, 단순한 전력 시스템에 주로 사용
2. 자동 제어 방식
- 개요: 미리 설정된 프로그램에 따라 자동으로 전력을 제어하는 방식
- 종류:
- 온도 기반 제어: 실내 온도에 따라 난방, 냉방 설비를 자동으로 가동
- 시간 기반 제어: 시간대별로 전력 사용량을 제한하거나, 특정 시간에 설비를 자동으로 가동/정지
- 조도 기반 제어: 외부 빛의 양에 따라 조명을 자동으로 조절
- 장점: 에너지 효율을 높이고, 사람의 개입을 최소화
- 단점: 유연성이 부족하고, 복잡한 시스템에는 적용하기 어려울 수 있다.
3. 최적화 제어 방식
- 개요: 건물의 특성, 외부 환경 조건, 사용자의 요구 등을 고려하여 최적의 에너지 사용 계획을 수립하고, 이에 따라 전력을 제어하는 방식
- 종류:
- 모델 기반 제어: 건물의 열적 모델을 기반으로 최적의 제어 전략을 수립
- 인공지능 기반 제어: 머신러닝, 딥러닝 등 인공지능 기술을 활용하여 실시간으로 데이터를 분석하고 최적의 제어를 수행
- 장점: 에너지 효율을 극대화하고, 시스템의 적응력을 높일 수 있다.
- 단점: 초기 구축 비용이 높고, 전문적인 지식이 필요
4. 통합 시스템 제어 방식
- 개요: 빌딩 내 다양한 시스템(조명, 난방, 냉방, 환기, 보안 등)을 통합하여 하나의 시스템으로 관리하고 제어하는 방식
- 장점: 시스템 간의 상호 작용을 고려하여 에너지 효율을 높이고, 운영 효율성을 향상시킬 수 있다.
- 단점: 시스템이 복잡하고, 구축 및 유지보수 비용이 높다.
5. 스마트 그리드 연계 제어 방식
- 개요: 빌딩을 스마트 그리드에 연결하여 실시간으로 전력 수요를 관리하고, 에너지 효율을 높이는 방식
- 장점: 전력 시스템의 안정성을 향상시키고, 신재생에너지와의 연계를 통해 에너지 자립도를 높일 수 있다.
- 단점: 스마트 그리드 인프라 구축이 필요하며, 보안 문제에 대한 대비가 필요
6. BEMS(Building Energy Management System) 기반 제어 방식
- 개요: 건물 에너지 관리 시스템을 통해 빌딩 내 모든 에너지 사용 데이터를 수집, 분석하여 에너지 효율을 최적화하는 방식
- 장점: 에너지 사용 현황을 실시간으로 파악하고, 문제 발생 시 신속하게 대응할 수 있다.
- 단점: 시스템 구축 및 운영에 대한 전문적인 지식이 필요
●D07업무용빌딩의 첨두부하 제어방식(종류별)
모범답안(최대수요전력 제어 MED04)
2️⃣최대수요 전력 제어 방식
1)부하 이동 (Load Shifting)
- 시간대별 부하관리
- 개요: 시간대별로 전력 사용량이 많은 설비의 가동을 조절하여 첨두 부하를 분산시키는 방식
- 피크 시간대 회피: 냉방 등 전력 소비가 큰 설비의 가동 시간을 피크 시간대에서 비피크 시간대로 이동
- 탄력적 운전: 생산 공정의 유연성을 활용하여 부하를 조절
- 심야 시간대 이용: 전기 요금이 저렴한 심야 시간대에 전력 소비량이 많은 작업을 미리 수행하여 피크 시간대의 부하를 줄입
- 축열 및 축냉: 심야 시간대에 물이나 얼음을 이용하여 열에너지 또는 냉기를 저장해 두었다가 피크 시간대에 사용
2)부하 절감 (Load Shedding)
- 불필요한 부하 차단: 조명, 난방 등 불필요한 부하를 차단
- 비생산적인 부하 축소: 생산성에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 부하를 줄임
3)첨두부하 억제 (Peak Clipping)
- 개요: 첨두 부하가 발생할 때 일부 부하를 제한하거나 차단하여 전체적인 전력 사용량을 줄이는 방식
- 최대수요전력제어장치 활용: 전력 사용량을 실시간으로 모니터링하고, 설정된 최대 수요전력을 초과할 경우 자동으로 일부 부하를 차단하여 최대 수요를 억제
- 수동 제어: 운전자가 직접 비중이 낮은 부하를 수동으로 차단하여 최대 수요를 낮추는 방법
- 발전기 이용 부하 분담: 자가 발전기를 이용하여 일부 부하를 분담함으로써 외부 전력망으로부터 공급받는 전력량을 줄임
- 신재생에너지 적용: 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 활용하여 자체 발전량을 늘리고, 외부 전력 의존도를 낮춤
- 실시간 모니터링: 실시간으로 전력 사용량을 모니터링하고, 설정된 최대수요 전력을 초과할 경우 자동으로 부하를 차단하거나 조절
- 예측 제어: 과거의 전력 사용량 데이터를 분석하여 미래의 전력 사용량을 예측하고, 사전에 부하를 조절
4)ESS(에너지 저장 시스템) 활용:
- 개요: 잉여 전력을 저장하여 첨두 부하 시 방출함으로써 전력 수요의 변동을 완화시키는 방식
- 피크 시 방전: 피크 시간대에 저장된 에너지를 방출하여 외부 전력 구매량을 줄임
- 밸런싱: 전력 수요와 공급의 불균형을 해소하여 시스템 안정성을 향상
5)고효율 설비 도입:
- 개요: 에너지 효율이 높은 설비를 도입하여 기본적인 전력 소비량을 줄이는 방식
- 고효율 냉방기: 기존 냉방기를 고효율 냉방기로 교체하여 에너지 소비를 줄임
- LED 조명: 백열등이나 형광등 대신 LED 조명을 사용하여 에너지 소비를 줄임
6)건물 에너지 관리 시스템 도입
BEMS(Building Energy Management System)
- 개요: 건물 내 모든 에너지 사용 데이터를 수집, 분석하여 에너지 효율을 최적화하는 방식
- 통합 관리: 건물 내 모든 에너지 사용 설비를 통합 관리하여 에너지 효율을 극대화
- 최적화된 운전: 실시간 데이터 분석을 통해 최적의 운전 조건을 설정
7)스마트 그리드 연계
- 개요: 빌딩을 스마트 그리드에 연결하여 실시간으로 전력 수요를 관리하고, 에너지 효율을 높이는 방식
- 방법:
- 수요 반응: 전력 수요가 높을 때 전력 사용량을 줄이고, 낮을 때는 전력 사용량을 늘리는 방식으로 전력 시스템의 안정성을 확보
- 신재생에너지 연계: 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 활용하여 에너지 자립도를 높임
8)인공지능 활용
- 개요: 인공지능 기술을 활용하여 빌딩의 에너지 사용 패턴을 분석하고, 최적의 제어 전략을 수립
- 방법:
- 머신러닝: 과거의 데이터를 학습하여 미래의 에너지 사용량을 예측하고, 최적의 제어 전략을 제시
- 딥러닝: 복잡한 패턴을 분석하여 더욱 정확한 예측과 제어를 수행
●C08 전력설비 관리개념을 3단계로 나누어 설명하고 전력자산의 운영정책 입안 시 고려할 사항을 기술적측면과 경제적 측면으로 나누어 설명하시오
모범답안 (전력설비 관리개념 MEC08)
1️⃣부하관리계획
- 부하율의 개선
- 부하율 개선방법 : 최대 전력 발생요인을 찾아 그 원인이 되는 생산적인 상황의 개선, 부하의 일부를 다른시간대로 이동하는 방법으로 개선
- 부하율 개선효과
- 수전설비용량 감소로 설비비 및 전력기본요금 절감
- 변압기, 배선 등의 손실감소
- 최대 전력저하로 변압기 용량 여유 발생
- 최대 전력관리
- 계약전력 : 수용률을 적절히 산정하여 최대 전력을 조정함으로써 계약전력 조정
- 최대 전력의 관리방법
- 수용전력계의 설치 : PeakCut, PeakShift, 자가발전기 가동, ProgramControl 등으로 최대전력 관리
- 최대 전력의 억제(DemandControl) : 단시간 정지시킬 수 있는 설비를 미리 선택하여 수요전력 초과 염려가 있는 경우 일시 정지함으로서 최대 전력 억제
2️⃣역률관리계획
- 구내 역률을 높일 것
- 부하의 종합역률이 낮으면 전로 전압강하, 설비의 유효한 이용 불가능, 전력손실 증가 등으로 전력 요금이 높아지므로 부하에 병렬콘덴서를 사용하여 역률 개선
- 역률개선 효과
- 전력요금의 경감
- 변기, 배전선의 손실경감
- 설비용량의 여유도 증가
- 전압강하의 개선
3️⃣전압관리계획
- 적정전압의 유지
- 기기의 효율은 정격전압에서 사용할 때 가장 좋다
- 적정전압유지 방법
- 부하 시 탭변환 변압기 사용
- 적정회로 전압선정
- 적정한 전원분할 계획
- 전압변동의 최소화
- 변압기 용량을 충분히 할 것
- 배전선의 굵기를 충분히 할 것
- 간선 분할을 적절히 할 것
- 배선 말단에 콘덴서 설치로 무효전력 억제
- 전압 불평형의 시정
- 불평형 발생 원인
- 큰 단상부하
- 3상 불평형 부하
- 불평형 발생 결과
- 역상 전류가 흐르고 역상 토크 발생
- 동손 및 철손 증가
- 온도 상승, 소음 상승
- 효율저하
- 대책
- 가장 불평형이 작은 결선 방법 사용 : 단상3선식
- 단상 결선 시 부하 분담 개선
- 불평형 발생 원인
2. 전력자산 운영정책 입안 시 고려 사항
기술적 측면
- 설비 신뢰도: 설비의 고장률, 수명, 유지보수 용이성 등을 고려하여 신뢰성 높은 설비를 선택해야 합니다.
- 최신 기술 도입: 스마트 그리드, IoT 등 최신 기술을 도입하여 시스템의 효율성을 높이고 미래 변화에 대응할 수 있도록 준비해야 합니다.
- 안전성: 안전 기준을 준수하고, 안전 시스템을 구축하여 인명 및 재산 피해를 방지해야 합니다.
- 환경 고려: 친환경 설비를 도입하고, 환경 규제를 준수해야 합니다.
경제적 측면
- 투자 비용: 설비 투자 비용, 유지보수 비용 등을 종합적으로 고려하여 경제적인 효과를 높여야 합니다.
- 운영 비용: 전력 요금, 인건비 등 운영 비용을 최소화해야 합니다.
- 수익성: 투자 대비 수익률을 고려하여 투자 우선순위를 결정해야 합니다.
- 자산 가치: 설비의 가치를 유지하고 향상시켜 자산의 효율적인 활용을 도모해야 합니다.
●P09 부하율 과다, 부하율 개선관련 변압기의 효율적 관리방안
모범답안(변압기 효율적 관리방안 MEP09)
부하율 과다의 문제점
- 온도 상승: 과도한 전류 흐름으로 인해 변압기 내부 온도가 상승하여 절연 파괴, 수명 단축 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 동손 증가: 동손은 전류의 제곱에 비례하므로 부하율이 높아질수록 동손이 크게 증가하여 에너지 손실이 커집니다.
- 효율 감소: 부하율이 낮을 때는 철손이 주요 손실이고, 부하율이 높을 때는 동손이 주요 손실이 되므로, 적정 부하율에서 변압기 효율이 최대가 됩니다. 부하율이 과도하면 효율이 감소하여 전력 손실이 커집니다.
- 변압기 수명 단축: 과부하 상태가 지속되면 변압기의 수명이 단축되어 자주 교체해야 할 수 있습니다.
변압기 효율적 관리 방안
1. 부하 분산:
- 여러 대의 변압기 병렬 운전: 부하를 여러 대의 변압기에 분산하여 단일 변압기의 부담을 줄입니다.
- 부하 이동: 피크 시간대의 부하를 비피크 시간대로 이동시켜 부하 곡선을 평탄화합니다.
- 부하 제어: 필요에 따라 특정 부하를 제어하여 전체 부하를 조절합니다.
2. 변압기 용량 적정화:
- 정기적인 부하량 조사: 변압기의 부하량을 정기적으로 조사하여 적정 용량의 변압기를 사용합니다.
- 과대 용량 변압기 교체: 과대 용량의 변압기를 적정 용량의 변압기로 교체하여 투자 비용을 절감하고 효율을 높입니다.
3. 변압기 유지보수 강화:
- 정기적인 점검: 절연유 상태, 온도, 소음 등을 정기적으로 점검하여 이상 유무를 확인합니다.
- 예방 정비: 예방 정비를 통해 고장을 미리 방지하고 수명을 연장합니다.
- 노후 변압기 교체: 노후화된 변압기를 신규 변압기로 교체하여 효율을 높입니다.
4. 최신 기술 활용:
- 스마트 변압기: IoT 기술을 활용하여 변압기의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 고장을 예측하여 사전에 조치합니다.
- 에너지 관리 시스템(EMS): 전체 시스템의 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링하고, 최적의 운영 방안을 제시합니다.
5. 효율적인 운전:
- 부하율 조정: 변압기의 부하율을 최대 효율점 부근으로 유지합니다.
- 무효전력 보상: 무효전력을 보상하여 역률을 개선하고, 전력 손실을 줄입니다.
- 온도 관리: 변압기 주변 온도를 낮춰 수명을 연장합니다.
●D10 하절기 피크전력 제어 위한 최대 수요전력제어
모범답안(하절기 피크전력 MED10)
4️⃣하절기 피크전력 제어 시 고려 사항
- 경제성: 초기 투자 비용과 운영 비용을 고려하여 경제적인 효과를 높여야 합니다.
- 건물 특성: 건물의 규모, 용도, 냉방 방식 등을 고려하여 최적의 제어 방안을 수립해야 합니다.
- 외부 환경: 기온, 습도 등 외부 환경 변화를 고려하여 제어 시스템을 운영해야 합니다.
- 사용자 편의: 제어 시스템 운영으로 인해 사용자의 불편함이 최소화되도록 해야 합니다.
●P11 수변전설비 설계시 에너지 절약방안
모범답안(수변전설비에서 에너지 절약방안 MEP01)
1️⃣수변전설비의 적정위치선정(*)
2️⃣변압기 선정 및 운영
1)고효율 변압기 선정
- 용량이 증가할수록 효율이 증가
- 동일용량의 경우 절연계급이 낮은 변압기가 효율이 증가
- 변압기 무부하 손실은 대부분 철손이 차지하므로 고자속 밀도와 규소강판을 사용하면 효율을 증가
- 기존의 규소강판 대신 아몰퍼스 합금을 사용하면 무부하손(철손)을 기존변압기의 1/5로 줄일 수 있다
- 하이브리드 변압기 사용 시 고조파 방지, 에너지 손실 절감
2)적정용량 선정
- 부하 변동을 고려하여 적정 용량의 변압기를 선정하여 과대 용량으로 인한 손실을 방지
- 변압기용량≥합성최대부하=(설비부하의 합계*수용률)/부등률
- 수용률=(최대수용전력/설비용량)*100[%]
- 부등률=(각각의 최대 수용전력의 합/합성 최대 수용전력)
3)변압기 운전방식을 고려한 전력 절약계획
- 운전대수 제어
- 복수대의 변압기를 설치하여 부하의 변동에 따라 가장 효율이 좋게 되는 쪽(통합운전)으로 조합하여 운전하고 나머지는 차단하는 방식
- 소용량 변압기로 교체
- 대, 소용량 변압기 2대를 설치하여 부하 상태에 따라 변압기 교체 사용
4)온도관리
변압기 주변 온도를 낮춰 손실을 줄이고 수명을 연장
5)무부하 손실 감소
운전하지 않는 변압기는 차단하여 무부하 손실을 최소화
3️⃣ 배전반 설계
- 고효율 차단기 및 보호 계전기: 에너지 효율이 높은 차단기와 보호 계전기를 사용
- 배선 방식 개선: 짧고 직선적인 배선 방식을 채택하여 전압 강하를 줄이고 손실을 최소화
- 적정 용량의 배선: 부하 용량에 맞는 적정 규격의 배선을 사용
4️⃣ 전력용 콘덴서 설치
- 역률 개선: 전력용 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하고 무효 전력을 줄여 전력 손실을 감소시킵니다.
- 자동 역률 제어: 부하 변동에 따라 자동으로 콘덴서 용량을 조절하는 시스템을 도입합니다.
5️⃣ 에너지 관리 시스템(EMS) 도입
- 실시간 모니터링: 전력 사용량을 실시간으로 모니터링하여 이상 징후를 조기에 감지하고, 효율적인 운전을 지원합니다.
- 에너지 절감 제어: 설정된 목표에 따라 자동으로 전력 사용량을 조절합니다.
- 데이터 분석: 축적된 데이터를 분석하여 에너지 절감 방안을 도출합니다.
6️⃣ 기타
- 고조파 저감: 고조파 발생을 최소화하여 변압기 및 모터의 수명을 연장하고, 전력 품질을 향상시킵니다.
- 지능형 건물 시스템(IBS) 연계: 건물 전체의 에너지 사용량을 관리하여 시너지 효과를 창출합니다.
- 정기적인 점검 및 유지보수: 설비의 상태를 정기적으로 점검하고, 필요한 경우 유지보수를 실시하여 성능 저하를 방지합니다.
🌐V1010T24 / ME