KEC200(저압)

—

제공

안

KEC 200저압 210안전 220선로 230배선 240특수 242장소 243옥내 244비상전원

목차 KEC200(저압)

201️⃣ 적용범위

★201적용범위 202배전방식 203계통접지의 방식

교류 1[kV]또는 직류 1.5[kV]이하인 저압의 전기를 공급하거나 사용하는 전기설비에 적용하며 다음의 경우를 포함한다.

1.전기설비를 구성하거나, 연결하는 선로와 전기기계 기구 등의 구성품

2.저압 기기에서 유도된 1[kV]초과 회로 및 기기
(예: 저압 전원에 의한 고압방전등, 전기집진기 등)

202️⃣ 배전방식

★201적용범위 202배전방식 203계통접지의 방식

202.1 교류 회로

1.3상 4선식의 중성선 또는 PEN도체는 충전도체는 아니지만 운전전류를 흘리는 도체이다.

2.3상 4선식에서 파생되는 단상 2선식 배전방식의 경우 두도체 모두가 선도체이거나 하나의 선도체와 중성선 또는 하나의 선도체와 PEN도체이다.

3.모든 부하가 선간에 접속된 전기설비에서는 중성선의 설치가 필요하지 않을 수 있다.

202.2 직류 회로

PEL과 PEM 도체는 충전도체는 아니지만 운전전류를 흘리는 도체이다. 2선식 배전방식이나 3선식 배전방식을 적용한다.

❯그림 202.1 직류회로

목차 KEC200(저압)

203️⃣ 계통접지의 방식

★201적용범위 202배전방식 203계통접지의 방식

배전계통 접지방지 (IEC 60364-3)

203.1 계통접지 구성

1.저압전로의 보호도체 및 중성선의 접속 방식에 따라 접지계통은 다음과 같이 분류한다.

  • 가. TN 계통
  • 나. TT 계통
  • 다. IT 계통

2.계통접지에서 사용되는 문자의 정의는 다음과 같다.

  • 가. 제1문자 – 전원계통과 대지의 관계 → 계통측접지
    • T(Terra): 한 점을 대지에 직접 접속
    • I(Insert): 모든 충전부를 대지와 절연시키거나 높은 임피던스를 통하여 한 점을 대지에 직접 접속
  • 나. 제2문자 -전기설비의 노출도전부와 대지의 관계 → 기기측 접지
    • T(Terra): 노출도전부를 대지로 직접 접속. 전원계통의 접지와는 무관
    • N(Neutral): 노출도전부를 전원계통의 접지점(교류 계통에서는 통상적으로 중성점, 중성점이 없을 경우는 선도체)에 직접 접속
  • 다. 그 다음 문자(문자가 있을 경우)-중성선과 보호도체의 배치
    • S(Seperator): 중성선 또는 접지된 선도체 외에 별도의 도체에 의해 제공되는 보호 기능
    • C(Combine): 중성선과 보호 기능을 한 개의 도체로 겸용(PEN 도체)

3.각 계통에서 나타내는 그림의 기호는 다음과 같다.

❯표 203.1-1 기호 설명

203.2 TN 계통

전원측의 한 점을 직접접지하고 설비의 노출도전부를 보호도체로 접속시키는 방식으로 중성선 및 보호도체(PE 도체)의 배치 및 접속방식에 따라 다음과 같이 분류한다.

1.TN-S 계통은 계통 전체에 대해 별도의 중성선 또는 PE 도체를 사용한다. 배전계통에서 PE 도체를 추가로 접지할 수 있다.

❯그림 203.2-1 계통 내에서 별도의 중성선과 보호도체가 있는 TN-S 계통(Y)

❯그림 203.2-2 계통 내에서 별도의 접지된 선도체와 보호도체가 있는 TN-S 계통(∆)

❯그림 203.2-3 계통 내에서 접지된 보호도체는 있으나 중성선의 배선이 없는 TN-S 계통(Y)

2.TN-C 계통은 그 계통 전체에 대해 중성선과 보호도체의 기능을 동일도체로 겸용 한 PEN 도체를 사용한다. 배전계통에서 PEN 도체를 추가로 접지할 수 있다.

❯그림 203.2-4 TN-C 계통

3.TN-C-S계통은 계통의 일부분에서 PEN 도체를 사용하거나, 중성선과 별도의 PE 도체를 사용하는 방식이 있다. 배전계통에서 PEN 도체와 PE 도체를 추가로 접지할 수 있다.

❯그림 203.2-5 설비의 어느 곳에서 PEN이 PE와 N으로 분리된 3상 4선식 TN-C-S 계통

203.3 TT 계통

전원의 한 점을 직접 접지하고 설비의 노출도전부는 전원의 접지전극과 전기적으로 독립적인 접지극에 접속시킨다. 배전계통에서 PE 도체를 추가로 접지할 수 있다.

❯그림 203.3-1 설비 전체에서 별도의 중성선과 보호도체가 있는 TT 계통

❯그림 203.3-2 설비 전체에서 접지된 보호도체가 있으나 배전용 중성선이 없는 TT 계통

203.4 IT 계통

1.충전부 전체를 대지로부터 절연시키거나, 한 점을 임피던스를 통해 대지에 접속시킨다. 전기설비의 노출도전부를 단독 또는 일괄적으로 계통의 PE 도체에 접속시킨다. 배전계통에서 추가접지가 가능하다.

2.계통은 충분히 높은 임피던스를 통하여 접지할 수 있다. 이 접속은 중성점, 인위적 중성점, 선도체 등에서 할 수 있다. 중성선은 배선할 수도 있고, 배선하지 않을 수도 있다.

❯그림 203.4-1 계통 내의 모든 노출도전부가 보호도체에 의해 접속되어 일괄 접지된 IT 계통

❯그림 203.4-2 노출도전부가 조합으로 또는 개별로 접지된 IT 계통

목차 KEC200(저압)

★201적용범위 202배전방식 203계통접지의 방식

KEC 200저압 210안전 220선로 230배선 240특수 242장소 243옥내 244비상전원

🌐 Q0928K24 / KEC200