KEC200Q

—

제공

안

KEC200저압

⭐201 저압전기설비의 적용범위

043 KEC 규정에서 적용되는 저압전기설비의 적용범위 및 저압의 전압밴드를 설명하시오

1.저압전기설비 범위

  • 교류 1[kV] 또는 직류 1.5[kV]이하인 저압의 전기를 공급하거나사용하는
  • 전기설비를 구성하거나 연결하는 선로와 전기기계기구 등의 구성품 전기설비
  • 저압기기에서 유도된 1[kV] 초과 회로 및 기기 (예 : 저압전원에 의한 고압방전등, 전기집진기 등)

2.저압의 전압밴드 구분

  • 전압밴드의 종류
종류전압밴드의 적용범위
밴드I전압값의 특정조건에 따라 감전보호를 실시하는 경우의 설비
전기통신, 신호, 벨, 제어 및 경보설비 등 기능상의 이유로 전압을 제한하는 설비
밴드II가정용, 상업용 및 공업용 설비에 공급하는 전압을 포함한다
이 밴드는 공공 배전계통 전체의 전압을 포함한다
  • 설비의 공칭전압에 대응한 교류 및 직류의 저압 전압밴드
전압밴드접지계통비접지
(선간)
대지선간
교류IU ≤ 50U ≤ 50U ≤ 50
II50 < U ≤ 60050 < U ≤ 100050 < U ≤ 1000
직류IU ≤ 120U ≤ 120U ≤ 120
II120 < U ≤ 900120 < U ≤ 1500120 < U ≤ 1500

3.배전계통의 전압범위 구분

  • 저압
    • 직류는 1,500[V] 이하
    • 교류는 1,000[V] 이하
  • 교류
    • 직류는 1.5[kV]를 초과하고 7[kV] 이하
    • 교류는 1.0[kV]를 초과하고 7[kV] 이하
  • 특고압 : 7[kV] 초과

🏠202 저압전로 배전방식

044 저압전로 배전방식 기준에 대하여 회로별로 구분하여 설치기준을 설명하시오.

1.교류회로의 배전방식

(1) 단상 2선식

  • 다음 항목 중의 어느 하나로 공급한다.
  • 2개의 도체 모두가 선도체인 경우
    • 1개의 선도체와 중성선
    • 1개의 선도체와 PEN 도체

(2) 3상 3선식

3개의 선도체로 부하가 선간에 접속 (중성선은 필요하지 않을 수 있다)

(3) 3상 4선식

  • 3개의 선도체와 중성선 또는 PEN 도체
    (단, 중성선 또는 PEN 도체는 충전도체는 아니지만 운전전류를 흘리는 도체이다)
  • PEN=PE (즉, 보호도체) 중성선(N)조합→교류회로에서 중성선 겸용 보호도체
  • N : 중성선 PEN 도체(protective earthing conductor and neutral conductor)

2.직류회로의 배전방식

  • 2선식 : 양도체와 음도체로 구성
  • 3선식 : 양도체, 음도체, PEM 또는 M(중간선)
  • PEL과 PEM 도체는 충전도체는 아니지만 운전전류를 흘리는 도체이다.
M : 중간선
PEL : PEL도체
직류회선에서 선도체 겸용 보호도체
PEM : PEM도체
직류회선에서 중간선 겸용 보호도체

🏠203 저압전기설비의 계통접지

045 저압전기설비의 계통접지의 구성에 대하여 설명하시오.

1.계통접지(System Earthing)

  • 전력계통에서 돌발적으로 발생하는 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 연결하는 것
  • 중성점을 대지에 접속하는 것

2.저압전로의 보호도체 및 중성선의 접속방식에 따른 접지계통의 분류

  • TN 계통(5가지 방식이 있음)
  • TT 계통(2가지 방식이 있음)
  • IT 계통(2가지 방식 이 있음)

3.계통접지에서 사용되는 문자의 정의

  • 제1문자-전원계통과 대지의 관계
    • T : 한 점을 대지에 직접 접속
    • I : 모든 충전부를 대지와 절연시키거나 높은 임피던스를 통하여 한 점을 대지에직접 접속
  • 제2문자-전기설비의 노출도전부와 대지의 관계
    • T : 노출도전부를 대지로 직접 접속. 전원계통의 접지와는 무관
    • N : 노출도전부를 전원계통의 접지점(교류계통에서는 통상적으로 중성점. 중성점이없을 경우는 선도체)에 직접 접속
  • 그 다음문자(문자가 있을 경우)-중성선과 보호도체의 배치
    • S : 중성선 또는 접지된 선도체 외에 별도의 도체에 의해 제공되는 보호기능
    • C : 중성선과 보호기능을 한 개의 도체로 겸용(PEN 도체)

4.각 계통에서 나타내는 그림의 기호

표 203.1-1 기호

🏠203.2 TN 계통방식

046 TN 계통방식을 설명하시오.

1.TN 계통방식의 개념

(1) 전원측의 한 점을 직접 접지하고 설비의 노출도전부를 보호도체로 접속시키는 방식으로 중성선 및 보호도체(PE 도체)의 배치 및 접속방식에 따라 분류한다.

  • TN-S 방식(3가지) : 계통 전체를 보호도체(PE)와 중성선(N) 분리
  • TN-C 계통 : 계통 전체를 PE와 N을 PEN선으로 이용
  • TN-C-S 계통 : 계통의 일부에선 PE와 N을 분리

2.TN-S 계통

  • 계통 전체에 대해 별도의 중성선 또는 PE 도체를 사용함
  • 배전계통에서 PE 도체를 추가로 접지할 수 있음
  • 3가지 방식이 있음

그림 203.2-1 계통 내에서 별도의 중성선과 보호도체가 있는 TN-S 계통

그림 203.2-2 계통 내에서 별도의 접지된 선도체와 보호도체가 있는 TN-S 계통

그림 203.2-3 계통 내에서 접지된 보호도체는 있으나 중성선의 배선이 없는 TN-S 계통

3.TN-C 계통

  • 계통 전체에 대해 중성선과 보호도체의 기능을 동일 도체로 겸용한 PEN 도체를 사용함
  • 배전계통에서 PEN 도체를 추가로 접지할 수 있음

그림 203.2-4 TN-C 계통

4.TN-C-S 계통

  • 계통의 일부분에서 PEN도체를 사용하거나, 중성선과 별도의 PE 도체를 사용하는 방식이 있음
  • 배전계통에서 PEN도체와 PE도체를 추가로 접지할 수 있음

그림 203.2-5 설비의 어느 곳에서 PEN이 PE와 N으로 분리된 3상 4선식 TN-C-S 계통

🏠203.3 TT 계통방식

047 TT 계통방식에 대하여 설명하시오.

1.개념

  • 전원의 한 점을 직접 접지하고 설비의 노출도전부는 전원의 접지전극과 전기적으로 독립적인 접지극에 접속시킨 방식
  • 배전계통에서 PE 도체를 추가로 접지할 수 있음

2.TT 계통방식 구분

그림 203.3-1 설비 전체에서 별도의 중성선과 보호도체가 있는 TT 계통

그림 203.3-2 설비 전체에서 접지된 보호도체가 있으나 배전용 중성선이 없는 TT 계통

🏠203.4 IT계통방식

048 IT 계통방식에 대하여 설명하시오

1개념

  • 충전부 전체를 대지로부터 절연시키거나, 한 점을 임피던스를 통해 대지에 접속시킨다
  • 전기설비의 노출도전부를 단독 또는 일괄적으로 계통의 PE 도체에 접속
  • 배전계통에서 추가접지가 가능
  • 계통은 충분히 높은 임피던스를 통하여 접지 가능
  • 접속은 중성점, 인위적 중성점 선도체 등에서 할 수 있음
  • 중성선은 배선할 수도 있고, 배선하지 않을 수도 있다.

2.IT 계통방식의 구분

그림 203.4-1 계통 내의 모든 노출도전부가 보호도체에 의해 접속되어 일괄 접지된 IT 계통

그림 203.4-2 노출도전부가 조합으로 또는 개별로 접지된 IT 계통


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다