[태그:] 접지

  • 접지설계 최근동향

    제공

    1️⃣접지설비 개념 변화의 흐름 1)최신의 접지동향 2)접지 시스템 3)접지관련 기준 2️⃣접지시스템의 임피던스 특성 1)임피던스 변화 2)임펄스 임피던스 3️⃣NEC/IEEE에서 요구하고 있는 접지시스템 1)기존 접지방식이 대응하기 어려운 접지 수요 형태 2)최근 접지기술의 동향 3)통합 접지시스템의 효용성

  • 약전용 접지

    제공

    ❓약전용 접지 1️⃣약전접지의 종류 1)기준 전위 확보 2)전도성 노이즈 방법 접지 3)방사성 노이즈 방지접지 4)종합적 노이즈 방지 접지 2️⃣약전 접지의 시공 1)독립접지 2)1점 접지 3)건축물 구조체 이용 3️⃣접지방식 문제점 대책 1)문제점 2)대책 4️⃣OA용 시스템 접지 예

  • 매크로쇼크 및 마이크로 쇼크

    제공

    1️⃣병원과 일반 건축물의 특징 비교 2️⃣매크로 쇼크 및 마이크로 쇼크 1)전격에 대한 인체의 반응 2)매크로 쇼크 3)마이크로 쇼크 3️⃣매크로쇼크 및 마이크로 쇼크 대책 1)의료용 접지 2)수술용 접지

  • 의료장소의 전기설비의 시설

    제공

    1️⃣의료장소의 구분 2️⃣의료 장소별 접지계통 3️⃣의료장소의 안전을 위한 보호설비 4️⃣의료장소와 의료장소 내의 전기설비 및 의료용 전기기기의 접지시설 5️⃣의료장소의 전기설비 비상전원시설

  • 병원 접지시스템

    제공

    ❓병원 접지시스템은 1️⃣병원과 일반 건축물과의 비교 2️⃣의료설비의 감전 3️⃣의료용 접지 4️⃣수술용 접지 5️⃣전격에 대한 인체의 반응 6️⃣병원 접지대상 부하 7️⃣의료장소의 접지시설 기준

  • AS 접지의 실체

    제공

    ★접지의 실체병원 접지시스템의료장소의 전기설비의 시설macro shock 및 micro shock약전용 접지접지설계 최근동향

  • 허용접촉전압과 허용 보폭전압의 식과 산출근거

    제공

    1️⃣50[kg]기준 허용 접촉전압, 보폭전압 2️⃣70[kg]기준 허용 접촉전압, 보폭전압

  • 접촉전압과 보폭전압

    접촉전압과 보폭전압 1️⃣접지설계 2️⃣인체의 저항 및 감전 시 인체의 생리적 현상 1)인체의 저항 2)인체의 생리적 현상 3️⃣전위경도 1)접촉전압 2)보폭전압 4️⃣대책 1)전위경도 감소 2)접촉저항 증가

  • AR 전위경도 계산

    제공

    ★전위경도 계산접촉전압과 보폭전압허용 접촉전압과 허용 보폭전압의 식과 산출근거

  • 서지 침입 시 접지극의 과도현상과 대책

    제공