건축물별 전기설계 (WD)
아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도
목차(경기장전기설비 WDP)
Table of Contents
1️⃣수변전설비의 계획
1)부하조사 : 40,000석 HDTV 기준
- 조명부하 : 25[VA/㎡]*40,000[석]=1000[kVA]
- 동력부하 : 20[VA/㎡]*40,000[㎡]=800[kVA]
- 전광판부하 : 500[kVA]
- 중개방송용 : 500[kVA]
- 경기장 조명 : 200[lx]기준 2000[kVA]
수전용량=48001.15(부등률)=4,173.91[kVA]
- 따라서 주변압기는 2,500[kVA]*1대,2000[kVA]*1대의 몰드Tr선정
2)수전방식
- 본선+예비회선 방식 또는 평행 2회선 중에서 채택
- 공급변전소에서 공급경로는 전용선로로서 가능한 한 최단거리의 지중화 공급으로 신뢰성을 높인다
3)변압방식
- Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 고압사용과 증설에대비하여을 Two-step방식을 선정
4)변압기
- 저손실, 고효율, 난연성, 유지보수 등에 용이한 몰드 TR선정
2️⃣예비전원설비계획
1)자가발전설비
- 가스터빈발전기 사용 검토 : 양질의 전원 및 환경, 소음 문제 해결
2)축전지설비
- 비상용 DC및 제어용 축전지와 자가발전설비 기동용 축전지설비 사용 검토
3)무정전 전원장치
- 전산설비나 자동제어 등 중요한 부하설비에 무정전 전원장치 설치 검토
3️⃣통신 및 약전설비
1)전화설비
- 경기장의 정보화에 부응하고 이용자에게 효율적인 정보 서비스를 제공하기 위하여 디지털 전자교환기 설치
- 한시적인 다량의 회선 사용량을 감안하여 국선 1,500P, 내선3,000P정도로 확보하여야 한다
2)인터폰설비, CATV, 전기시계설비
- 건물 계통에 모자식, 대화 운영관리실에 상호식 인터폰 설치
- CATV및 위성방송 수신이 가능하도록 쌍방향 시스템 구축
- 경기장, 운영관리실 및 공용 장소에 전기시계 설치
3)랜설비
- 대회 시 각종 데이터의 수집,분서그 전송 등을 관리하기 위하여 설치되는 전자장비 구축
4)동시통역설비
- 인터뷰실 2개소에 동시통역설비 구축
- 미디어 휴계실에 개별 방송이 가능한 음향정치 설치
4️⃣특수설비
1)경기장 조명
- 야간 경기 시 최소한 1,500[lx]이상의 조도를 확보하여야 한다
- 정전에 대비하여 1,500[lx]의 2/3인 1,000[lx]의 조도를 확보할 수 있는 비상조명장치가 필요하다
- 조도 균제도는 평균 조도와 최소 조도가 일반 경기에서는 2:1이하가 이상적이다
- 글레어를 방지하기 위해서는 시선의 30도 범위 내에 강한 빛이 없도록 설치 위치를 선정한다
2)경기장 음향설비
- 캐노피(관중석 천정)는 흡음성능이 있는 재질로 하여 흡음율을 높인다
- 그라운드나 관중석의 음압분포가 균등하도록 한다
- 명료도 : 타임딜레이 유닛을 시용하여 스피커간의 소리전달에서 발생하는 시차를 같게 한다
- 경기장 음향설계시 CAD시뮬레이션 검토 후 이를 시공
3)전광판
- 최소 가시거리, 최대 가시거리 및 관중석의 높이에 따라 전광판의 크기와 해상도를 결정하고 가시각도로 120~130도 이내로 한다
- 기록 위주, 영상 위주의 거리 전광판을 설치하고 영화, 음악회 등 무화행사도 감안하여 설계한다
- 전광판 작동요원과 중앙통제실을 직통 인터폰으로 연결한다
4)TV중계
- TV중계 방송을 위한 전원설비 확보
- 주관방송사 및 개별 방송사의 방송을 위한 케이블 트레이 시설
- TV 중계 방송용 카메라 및 배선 설치는 주관방송사에 시행
건축물별 전기설계 (WD)
아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도
WDP
Table of Contents
💯기출문제
●P03 객석이 50,000석 이상의 국제경기를 할수 있는 경기장을 건설하고자 한다. 이에 대한 야간 조명설비, 객석음향설비 및 TV중계설비에 대하여 기본계획을 수립하시오
건축물별 전기설계 (WD)
아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도
WDP
Table of Contents
🌐0413Z25 / WDP
답글 남기기