Processing math: 23%

전압변동 (계산방법)*

제공

,
목차(전압 변동 계산방법 4가지)
  • 전압 변동으로 인한 영향으로는 전력손실, 생산성 저하, 제품의 불균일, 전기기기의 수명 저하 등이 있으므로 전선사이즈, 전압, 변압기 용량, 변압기 탭 등을 적정하게 선정하여 전압강하를 억제
  • 전압 변동의 계산은 배전계통에서 매우 중요한 것으로 선로의 저항, 인덕턴스, 정전용량의 크기가 필요
  • 보통 전압 변동 계산 시 특별한 경우가 아니면 정전용량을 고려할 필요가 없고 저항과 인덕턴스만을 고려
  • 전압 변동 계산방법으로는 임피던스법과 등가저항법은 변압기를 포함자지 않는 간단한 회로에서 사용하며 %임피던스법은 변압기를 포함한 복잡한 회로에서 사용하고 선로가 긴 배전선, 케이블의 경우에는 암페어미터법을 사용

1️⃣임피던스법

전원전압과 부하측전압과의 차이로 구하는 방식

Es=(Ercosθ+IR)2+(Ersinθ+IR)2

배전방식에 따라 정해지는 정수 K

단상 2선식K=2
단상 3선식K=√3
삼상 3선식K=2
삼상 4선식K=1
Es=(Er+IRcosθ+IXsinθ)+j(IXcosθIRsinθ)

허수부는 실수부에 비하여 너무 작아서 0으로 놓으면

Es=Er+IRcosθ+IXsinθ

전압강하를 정리하면

ΔE=EsEr=IRcosθ+IXsinθ

배전방식에 따라 전압강하를 정리하면

∴\Delta E ≒ KI(R\cos\theta+X\sin\theta)

2️⃣등가저항법

전원전압 Es는

E_s=(E_r+IR\cos\theta+IX\sin\theta)+j(IX\cos\theta-IR\sin\theta)

j항은 Es, Er에 비해 작아서 무시할 수 있으므로 전압강하

\Delta E=E_s-E_r=I(R\cos\theta+X\sin\theta)

위에 식에서

R_e=R\cos\theta+X\sin\theta

와 같으므로 등가저항 Re는 전선의 굵기, 배치, 부하의 역률에 따라 정해진다. 그러므로 전압강하

\Delta E=I\cdot R_e\cdot l

3️⃣%임피던스법

전압강하율

\epsilon=\frac{E_s-E_r}{E_r}\times 100=\frac{I(R\cos\theta+X\sin\theta)}{E_r}\times100 =\frac{3E_rI(R\cos\theta+X\sin\theta)}{(\sqrt3 E_r)^2}\times 100=\frac{T(R\cos\theta+X\sin\theta)}{(\sqrt3 E_r)^2}\times 100 =\frac{T(R\cos\theta+X\sin\theta)}{10\times(kV)^2}
R=\%R\times \frac{10(kV)^2}{T_B} X=\% X\times\frac{10(kV)^2}{T_B}

이식을 정리해 대입하면

\epsilon=\frac{P\%R+Q\%X}{(기준kVA)}

4️⃣암페어미터법

  • 전압강하의 개략값을 알기위하여 암페어미터 표나 도료를 이용하는 방법으로 암페어미터란 1[V]의 전압강하에 대한 전류[A]와 배선의 긍장과의 곱을 말한다
  • 전압강하
\Delta E=K(r\cos\theta+x\sin\theta)I\cdot L

ΔE= 1[V]라 하면

IL-\frac{1}{K(r\cos\theta+x\sin\theta)}[A\cdot m]
간선계산 LM

간선계산
케이블 단락시 기계적 강도
단락전자력
선로정수
표피효과와 근접효과

배전전압을 결정하는요소
전압변동 (계산방법)
전압강하
절연전선의 허용전류

전압변동 정전기 (QV)

선로의 전압 변동
순시 전압강하 원인과 방지대책
플리커 현상 및 대책

정전기
제전기
과도 불안정 발생원인과 영향

패란티 현상
정지형 무효전력 보상장치(SVC)

🌐V1013Z24

전압변동


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다