터널조명
1️⃣터널조명
- 터널조명의 설치기준은 터널의 길이가 25[m]미만인 경우는 조명을 필요로 하지 않으며, 25~50[m]미만은 야간조명만이 필요하고,50[m]이상인 경우에는 주간조명과 야간조명을 모두 실시한다
- 터널조명은 도로조명과 큰 원칙적인 면에서 동일하지만 터널만이 가지고 있는 특이한 문제가 있으므로 이런 점을 감안하여야 한다
2️⃣터널에서 특이한 문제점
1)터널입구
- black hole효과
- 낮에 조명이 불완전한 터널의 입구에 자동차 접근 시 터널이 검은 굴, 검은 테두리로 보이는 현상으로 터널의 길이가 길어서 생기는 현상으로 내부의 휘도가 극히 낮기 때문이다.
- 블랙프레임효과
- 터널 내 단면이 상세하게 보이지 않는 현상으로 터널길이가 짧은 터널에서 생기는 현상으로 터널 내부 휘도가 극히 낮기 때문이다.
- 휘도 순응의 지연
- 운전자가 터널안에 있는 장애물을 식별하기 까지 시간 경과가 필요하며 이를 순은의 지연이라 한다
2)터널 내부
- 자동차 배기가스에 의한 관찰자의 시계 저하 터널이 긴 경우 배기가스 축적에 의한 현상
- 명암 자동차의 유리, 차체, 보닛 등의 명도가 차의 진행과 함께 주기적으로 변동하여 명암을 운전자에게 준다
3)터널출구
- 출구 화이트 홀 효과 낮에 자동차가 터널출구에 접근 시 출구가 흰 굴처럼 보이는 현상
- 출구 블랙 홀 효과 야간에 자동차가 터널 출구에 접근 시 출구가 검은 굴로 보이는 현상
- 순응의 지연 운전자가 터널 밖에 장애물을 식별하기까지 시간경과를 말하며, 터널 내부에서의 휘도 순응 보다는 훨씬 가볍다.
3️⃣터널 조명설계
1)사전조사
- 터널의 단면, 선형, 설계속도, 환기설비의 유무, 교통량 등
- 운전자의 위히에서 본 터널입구, 출구 부근의 야외 휘도
- 접속 도로의 단면, 설계속도, 노면의 종류, 입구의 시계거리
2)터널의 길이와 조명설비의 종류
용도 | 종류 | 25[m]미만 | 25~50[m] | 50~200[m] | 25[m]이상 |
---|---|---|---|---|---|
주간용 | 입구조명 | – | O | O | |
내부조명 | – | O | O | O | |
출구조명 | – | O | O | ||
야간용 | 내부조명 | O | O | O | O |
출구조명 | – | – | O | O | |
비상용 | 내부조명 | – | – | O | O |
3)터널입구 조명설계
- 블랙홀, 블랙 프래임 효과의 방지
- 터널입구의 어느 정도 길이에 충분히 높은 휘도 부여
- 휘도 순응의 지연 완화
- 터널 입구의 어느 정도 길이에 충분히 높은 휘도를 부여하고 내부로 갈수록 서서히 휘도를 감소시켜 터널내부의 조명과 연결
- 입구조명곡선
- 터널 출구가 보이지 않는 경우의 입구 조명은 경계부, 이행부, 기본부로 나누어 조도 선정
4)주간의 터널 내부 조명설계
- 광원 주로 나트륨 램프를 사용하며 간혹 형광등을 사용하기도 한다
- 조명기구 설치높이 노면 벽면의 휘도 분포, 글레어 방지, 조명기구의 오손방지 등을 고려하여 측면에서 설치 위치는 높을수록 좋으나 건축한계를 고려하여 4[m]전후에 설치
- 설치간격과 배열방식

- 노면 벽면의 휘도가능한 한 높고 균일한 것이 바람직
5)야간의 내부 조명설계
주간의 터널 내부의 조명설계와 동일하나 운전자의 순응속도가 저조하므로 노면, 벽면의 휘도는 주간보다 낮추어도 무방
6)출구조명설계
터널 입구 50~70[m]전압에 출구부 야외휘도의 1/10 정도가 되도록 한다
7)비상용 조명설계
정전 시, 비상시를 대비하여 전원을 2계통으로 받거나, 비상 전원 장치를 설치하여 일부분의 광원이라도 점등방법 개선
4️⃣터널조명 설계 시 고려사항
- 입구 부근의 시야 상황
- 구조조건
- 교통상황
- 환기 상황
- 유지관리
- 부대시설의 상황
1)기능적 고려사항
시간적 고려사항
- 주간에 있어서 문제점
진입 전의상황 | 조명이 충분하지 않은 터널의 입구는 긴 터널의 경우 blackHole, 짧은 터널의경우 DarkFrame현상이 생긴다 |
---|---|
진입 후의상황 | 밝은 도로에서 어두운 터널에 진입 시 일전한 시간이 경과할 땨까지 터널의 내부 상태를 보기 힘들다 |
내부에서의상황 | 터널 내부는 자동차의 배기가스, 먼지 등으로 인하여 전조등이나 내부조명기구의 빛이 흡수되거나 산란되어 일시적인 시력 장애를 초래한다 |
출구에서의상황 | 긴 터널의 경우는 출구부에서 외부가 고휘도가 되므로 WhiteHole과 휘도 순응지연으로 불괘 눈부심, 거리착각 현상등이 발생할 수 있다. |
- 야간에 있어서 문제점
내부에서의 상황 | 배기가스, 먼지 등에 의한 조명기구나 전조등의 빛이 흡수되거나 산란되어 일시적인 시력장애 초래 |
---|---|
출구에서의 상황 | 출구개구부는 주간과는 반대로 darkHole현상이 발생하여 도로의 형태나 장애물 식별이 어렵다. |
조명기구의 배치 및 기구
- 등기구 배열과 간격

- 조명광원 : 매연, 먼지에 대한 투과력이 가장 좋고, 터널벽면 및 도로에 대한 표식성 그리고 광원의 효율이 우수하며, 수명이 긴 나트륨, 코스모폴리스 등을 사용한다
- 조명기구
- 배광 특성이 우수하고 눈부심이 적도록 외면의 발광면적을 크게 하고 도로측연직면 80도 이상의 광도를 차단한다
- 기구의 효율이 높고 절연성이 좋아야 한다
- 기계적인 강도가 유지되어 진동, 충격에 의한 이완 및 파손이 생기지 않을 것
2)구간적 구성에 대한 고려 사항

- 입구 접속부 조명
- 야간조명을 실시하는 도로에서 터널 입 출구 부근 설치(KS A 3701원칙)
- 조명 없는 도로 운전속도50[km/h]이상, 터널 야간조명1[cd/㎠]이상시 터널입구의 기상상태가 다른 경우 입구부에 야간조명 설치
- 입구부 조명
- 목적 : 휘도의 급격한 변화에 대한 순응 결핍을 보완하는 조명
- 경계부 조명 : 경계부 노면휘도[Lth]
- 20° 원추형 시야내의 하늘 비율을 실제 사진 또는 예시된 데이터를 이용하여 선정
- 시야 내 밝기 및 설계속도를 고려하여 경계부 평균 노면휘도 선정
- 터널길이, 교통량, 반사율을 고려하여 조절계수 선정
- 경계부 평균노면휘도와 조절계수를 곱하여 경계부 노면휘도 Lth결정

- 경계부 조명수준 : 정지거리의 절반 시점부터 선형적으로 감소하여 경계부 종단에서는 0.4[Lth]까지 감소시킴(경계부 길이>정지거리SD)
- 이행부 조명
- 경계부가 끝나는 지점에서 시작하여 운행시간[sec]에 따라 단계별로 감소해 최종단계에서는 기본부 휘도의 2배미만이 되도록 한다
- 이행부 노면휘도(Ltr)
- 기본부 조명
- 목적 : 정상적인 순응상태 도달 후의 조명 기본부 전체 일정간격 조명
- 기본부 평균노면휘도[Lin]
정지거리SD(설계속도) | 교통량적음 | 교통량보통 | 교통량많음 |
---|---|---|---|
160m | 7 | 9 | 11 |
100m | 5 | 6.5 | 8 |
60m | 3 | 4.5 | 6 |
- 출구부 조명
- 목적 : 터널 출구로 진출하는 운전자의 명순응을 돕기 위한 조명
- 출구부 조명
- 출구부 조명에 의한 주간 휘도를 정지거리(SD)이상 구간에 걸쳐 증감시킴
- 출구부 전방 20[m]지점의 휘도가 기본부 휘도의 5배가 되도록 단계별 상승
- 출구접속도로 조명
- 야간 조명을 실시하는 도로에서 터널 출구 부근 설치(KSA 3701 원칙)
- 조명 없는 도로 운전속도50[km]이상 시 터널 야간 조명1[cd/㎠]이상 시 터널 입출구의 기상상태가 다른 경우 출구부의 기상상태가 다른 경우 출구부에 야간조명 설치
- 정전 시 조명터널 주행 중에 갑자기 정전이 되었을 경우 이때를 대비하여 기본 조명의 일부를 비상전원에 의한 조명설비를 설계하거나 그 계통의 전원공급을 통한 정전 방지 설비를 시설
3)조명계산
- 조명 계산식
- 평균 조도 환산계수 평균 조도 환산계수 값은 콘크리트 도면에서는 13[lx/cd/㎡], 아스팔트 노면에서는 18[lx/cd/㎡]을 원칙으로 한다.
- 보수율 규정에 있는 표에 따른다.
5️⃣설계속도와 시인거리
- 조명설계에 사용되는 설계속도는 터널 본체의 설계에 사용도는 설계속도와 다른 경우도 있다
- 고속도로의 터널에서는 안전성과 경제성을 감안하여 일반적으로 규제속도가 조명설계의 설계속도를 사용되고 있다
- 설계속도와 시인거리의 갑을 나타낸다.
설계속도V[㎞/h] | 100 | 80 | 60 | 40 |
---|---|---|---|---|
시인거리l[m] | 160 | 110 | 75 | 40 |
조명 실제 (JLA)
도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식
●C17 터널과 지하차도 조명설계 시 순응에 대하여 설명하시오.
●C22 최근 개정된 터널조명의 기준에 대하여 개정 전: 후의 사항을 비교 설명하시오
●C25 터널조명 설계 시 터널구간별 노면휘도 선정방법
●C30 KS C 3703 터널조명 표준에 의한 기본부 조명과 출구부 조명에 대한 설계기준을 설명하시오
○C32 KS C 3703터널조명기준 휘도대비계수를 설명하고, 휘도대비 계수의 비에 따른 터널조명방식
●C42 도로조명(KS A 3701)과 터널조밍(KS C 3703)에서 다음 사항에 대하여 설명하시오
1)도로조명 등급 및 조명기구 배치방법 2) 터널 기본부. 출구부 및 접속부 조명 설치방법
●C46 터널조명의 설계기준 중 설계속도와 정지거리, 경계부 조명, 이행부 조명. 기본부 조명, 비상조명 및 유지관리 요건에 대하여 각각 설명하시오