특고압수전설비 결선도

제공

건축물별 전기설계 (WD)

아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도

목차(특고압수전설비결선도 WDD)

❓특고압수전설비 단선결선도는

정식수전방식(제1방식, 제2방식, 제3방식)과 간이수전방식으로 구분

1️⃣정식수전방식(제1방법)

CB1차 측에 CT, CT2차측에 PT를 시설하는 경우


1)22.9[kV-Y] 1,000[kVA]이하인 경우는 간이수전설비에 의할 수 있다.
2)결선도 중 점선 내의 부분은 참고용 예시이다.
3)차단기의 트립전원은 직류(DC)또는 콘덴서방식(CTD)이 바람직하며 66[kv]이상의 수전설비는 직류(DC)이어야 한다.

4)LA용 DS는 생략할 수 있으며, 22.9[kV-Y]용의 LA는 Disconnector(또는 Isolator)붙임형을 사용하여야 한다.
5)인입선을 지중선으로 시설하는 경우에 공동주택 등 사고시 정전피해가 큰 경우는 예비 지중선을 포함하여 2회선으로 시설하는 것이 바람직하다.
6)지중인입선의 경우에 22.9[kV-Y]계통은 CNCV-W케이블(수밀형)또는 TR-CNCV-W(트리억제 FR CNCO-W(난연)케이블을 사용하는 것이 바람직하다.
7)DS대신 자동도장구분개폐기(7,000[kVA]초과 시는 Sectionalizer)를 사용할 수 있으며, 66[kV]이상의 경우는 LS를 사용하여야 한다.

2️⃣정식수전방식(제2방법)

CB1차 측에 CT와 PT를 시설하는 경우
(CB1차 측의 변압기 설치는 10[kVA]이하의 경우에 적용 가능)

3️⃣정식수전방식(제3방법)

CB1차측에 PT를 CB2차측에 CT를 시설하는 경우

4️⃣간이수전방식

22.9[kV],1,000[kVA]이하를 시설하는 경우


1)LA용 DS는 생략할 수 있으며, 22.9[kV-Y]용의 LA는 Disconnector(또는 Isolator)붙임형을 사용하여야 한다.
2)인입선을 지중선으로 시설하는 경우에 공동주택 등 사고시 정전피해가 큰 경우는 예비 지중선을 포함하여 2회선으로 시설하는 것이 바람직하다
3)지중인입선의 경우에 22.9[kV-Y]계통은 CNCV-W케이블(수밀형)또는 TR-CNCV-W(트리억제 FR CNCO-W(난연)케이블을 사용하는 것이 바람직하다.
4)300[kVA]이하인 경우는 PF대신 COS(비대칭 차단전류 10[kA]이상)를 사용할 수 있다.
5)특고압 간이수전설비는 PF의 용단 등의 결상사고에 대한 책임이 없으므로 변압기 2차측에 설치되는 주차단기에는 결상계전기 등을 설치하여 결상사고에 대한 보호능력이 있도록 함이 바람직하다.

건축물별 전기설계 (WD)

아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도

목차(특고압수전설비결선도 WDD)

💯기출문제

●D01 건축물의 전기설비 설계계획에 대하여수변전설비, 전력간선 및 동력설비, 조명 및 절연설비에 관하여 기술하기오

●D04 대단위(대지면적 약100만[㎡]용도: 종합대학, 자동차공장, 놀이시설, 공항 등)단지의 구내에 다수의 변전실을 설계하고자 한다. 배전계통에 대하여 설명하고 적합한 계통 구성 방식을 설명하시오

●D06 공장 설비의 증설로 인하여 정전 작업을 시행하려고 한다. 감전사고 방지를 위한 정전작업 방법에 대하여 설명하시오

○WR26 수변전설비에 적용되는 특별고압 수전설비의 표준 결선도와 특별고압 간이 수전설비의 표준 결선도에 대하여 설명하시오

모범답안(정식수변전설비 간이수변전설비 WDD26)

1️⃣정식수전방식(제1방법)

CB1차 측에 CT, CT2차측에 PT를 시설하는 경우


1)22.9[kV-Y] 1,000[kVA]이하인 경우는 간이수전설비에 의할 수 있다.
2)결선도 중 점선 내의 부분은 참고용 예시이다.

3)차단기의 트립전원은 직류(DC)또는 콘덴서방식(CTD)이 바람직하며 66[kv]이상의 수전설비는 직류(DC)이어야 한다.
4)LA용 DS는 생략할 수 있으며, 22.9[kV-Y]용의 LA는 Disconnector(또는 Isolator)붙임형을 사용하여야 한다.
5)인입선을 지중선으로 시설하는 경우에 공동주택 등 사고시 정전피해가 큰 경우는 예비 지중선을 포함하여 2회선으로 시설하는 것이 바람직하다.
6)지중인입선의 경우에 22.9[kV-Y]계통은 CNCV-W케이블(수밀형)또는 TR-CNCV-W(트리억제 FR CNCO-W(난연)케이블을 사용하는 것이 바람직하다.
7)DS대신 자동도장구분개폐기(7,000[kVA]초과 시는 Sectionalizer)를 사용할 수 있으며, 66[kV]이상의 경우는 LS를 사용하여야 한다

4️⃣간이수전방식

22.9[kV],1,000[kVA]이하를 시설하는 경우


1)LA용 DS는 생략할 수 있으며, 22.9[kV-Y]용의 LA는 Disconnector(또는 Isolator)붙임형을 사용하여야 한다.
2)인입선을 지중선으로 시설하는 경우에 공동주택 등 사고시 정전피해가 큰 경우는 예비 지중선을 포함하여 2회선으로 시설하는 것이 바람직하다
3)지중인입선의 경우에 22.9[kV-Y]계통은 CNCV-W케이블(수밀형)또는 TR-CNCV-W(트리억제 FR CNCO-W(난연)케이블을 사용하는 것이 바람직하다.
4)300[kVA]이하인 경우는 PF대신 COS(비대칭 차단전류 10[kA]이상)를 사용할 수 있다.
5)특고압 간이수전설비는 PF의 용단 등의 결상사고에 대한 책임이 없으므로 변압기 2차측에 설치되는 주차단기에는 결상계전기 등을 설치하여 결상사고에 대한 보호능력이 있도록 함이 바람직하다.

●WR27 다음 조건을 적용하여 수전설비 단선결선도를 작성하고, 주요기기 설명

건축물별 전기설계 (WD)

아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도

목차(특고압수전설비결선도 WDD)

🌐 V1304Z25 / WDD


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다