페란티 현상

전압변동 정전기(QV)

선로의 전압 변동
순시 전압강하 원인과 방지대책
플리커 현상 및 대책
정전기
제전기
과도 불안정 발생원인과 영향
패란티 현상
정지형 무효전력 보상장치(SVC)

QVF

1)페란티 현상(Ferranti Effect)

수전단에 큰 부하가 걸려 있을때는 문제가 없으나 경부하 또는 무부하인 경우에는 수전단전압이 송전단 전압보다 높아지는데, 이를 페란티현상이라 한다

다음 그림에서 Ic는 충전전류로, 수전단 전압 Er보다 거의 90°앞서게 되고 Ic, R은 ic에 평행하게, 그리고 Ic X는 Ic R에 수직으로 되어 결국 Es<Er이 된다.

페란티현상

2)페란티 현상의 원인

  • 송전선의 단위 길이당 정전용량이 큰 경우
  • 송전선로의 길이가 긴 경우
  • 경부하 상태
    • 부하가 적은 상태에서는 송전선의 정전용량에 의해 진상 전류가 흐르게 되고, 이 진상 전류가 송전선의 인덕턴스와 상호작용하여 전압을 상승시킵니다.
  • 주파수
    • 주파수가 높을수록 정전용량의 영향이 커져 페란티 현상이 심해질 수 있습니다.

3)페란티 현상의 문제점

  • 피상전력이 증가
  • 수전설비 이용량 감소
  • 선로 손실 발생
  • 송전용량이 감소하게 되고 심한 경우에는 송전이 불가
  • 하게 되어 전력 붕괴를 유발
  • 보호계전기 오동작
  • 콘덴서의 부속기구인 직렬 리액터 과열
  • 차단기 용량 증대

4)페란티 현상의 대책

  • 전력계통에서의 대책
    콘덴서, 분로리액터,동기조상기를 사용하여 무효전력을 일정 범위로 유지
  • 수전설비의 대책
    콘덴서의 자동제어를 통한 진상 전류 제어

전압변동 정전기(QV)

선로의 전압 변동
순시 전압강하 원인과 방지대책
플리커 현상 및 대책
정전기
제전기
과도 불안정 발생원인과 영향
패란티 현상
정지형 무효전력 보상장치(SVC)

피뢰 이상전압 BS

피뢰기
피뢰기 저항 계산
폴리머 피뢰기
피뢰기의 단로장치
서지흡수기
SPD
서지 보호소자 특성

KEC150(피뢰)
과전압의 종류
이상전압 및 대책

전기기초(소자) AB

전압, 전류 (AC1)
기준충격절연강도(BIL)
전압강하 (LMD)
변위전류 (AE)
패란티 현상 (QVF)
단락전자력 (LMMS)
이상전압 및 대책 (BS)
코로나 (AG)(LP)
코로나(임계전압식 유도⁕)
전력계통의 안정도 (AG)
저항 임피던스 리액턴()
특성임피던스 ()
전력 역률
무효전력
최대전력전달

💯기출문제

●F02페란티 현상의 발생원인 및 문제점과 대책에 대하여 설명하시오

모범답안(페란티 현상 QVF02)

수전단에 큰 부하가 걸려 있을때는 문제가 없으나 경부하 또는 무부하인 경우에는 수전단전압이 송전단 전압보다 높아지는데, 이를 페란티현상이라 한다

발생 원인

  • 송전선의 단위 길이당 정전용량이 큰 경우
  • 송전선로의 길이가 긴 경우
  • 경부하 상태:
    • 부하가 적은 상태에서는 송전선의 정전용량에 의해 진상 전류가 흐르게 되고, 이 진상 전류가 송전선의 인덕턴스와 상호작용하여 전압을 상승시킵니다.
  • 주파수:
    • 주파수가 높을수록 정전용량의 영향이 커져 페란티 현상이 심해질 수 있습니다.

문제점

  • 설비 손상: 과도한 전압 상승은 변압기, 차단기 등 전력 설비의 절연 파괴를 유발할 수 있습니다.
  • 보호계전기 오동작: 과전압으로 인해 보호계전기가 오동작하여 정상적인 시스템 운전을 방해할 수 있습니다.
  • 전력 손실 증가: 페란티 현상으로 인해 전력 손실이 증가할 수 있습니다.
  • 전압 조절 곤란: 전압을 일정하게 유지하기 어려워 전력 시스템의 안정성을 저해합니다.

대책

  • 분로 리액터 설치: 수전단에 분로 리액터를 설치하여 진상 전류를 상쇄시켜 전압 상승을 억제합니다.
  • 발전기 부족 여자 운전: 발전기를 부족 여자 운전하여 역률을 개선하고 진상 전류를 줄입니다.
  • 동기 조상기 운전: 동기 조상기를 지상 운전하여 진상 무효 전력을 공급하고 전압을 낮춥니다.
  • 송전선로 방식 변경: 가공선로를 지중선로로 변경하거나, 다회선 송전 방식을 채택하여 정전용량을 줄일 수 있습니다.
  • 송전 전압 조정: 송전 전압을 조정하여 페란티 현상의 영향을 줄일 수 있습니다.