고압 비상발전기
비상발전기는 부하의 전압, 전력손실, 용량 등을 종합적으로 고려하여 발전기의 전압을 선정
1️⃣고압 발전기 설치기준
- 발전기 가까운 곳에 개폐기, 과전류차단기, 전압계, 전류계를 시설해야 한다
- 각 극에 개폐기 및 과전류차단기를 설치할 것
- 전류계는 중성선을 제외한 각상의 전류를 읽을 수 있도록 시설할것
- 발전기의 철대, 금속제 외함 및 금속 프레임은 접지해야 한다
2️⃣저압, 고압 발전기의 비교
| 구분 | 저압발전기 | 고압발전기 |
|---|---|---|
| 장점 | 별도의 변압기 필요없음 초기 설치비가 저렴 유지보수가 용이 소용량 근거리 배선에 적합 | 원거리면 전류가 작으므로 전력손실이 적다 대용량 원거리 배선에 적합 |
| 단점 | 원거리이면 손실이 크다 용량이 크면 전선이 굵어 배선비가 많다 | 별도의 변압기 필요 초기 설치비가 비싸다 유지보수가 어렵다 고압 차단기를 사용해야 한다 각종 계측, 보호계전 시스템이 복잡하다 |
3️⃣비상발전기 계산문제
건축물에서 비상부하의 용량이 500[kW]이고 그중 마지막으로 기동회는 전동기의 용량이 50[kW]일 때의 비상발전기의 출력을 계산하시오(단, 비상부하의 종합합효율은 85[%], 종합역률은 0.9, 마지막 기동의 전압강하는 10[%], 발전기의 과도 리액턴스는 25[%], 비상부하설비 중 가장 큰 50[kW]전동기 기동방식은 직입기동방식이다)
=1,488.235[kVA]
용량370[kW],효율95[%],역률85[%]인 배수펌프용 농형 유도전동기 3대에 다음 조건에 적합하게 전력을 공급하기 위한 변압기 용량과 발전기 용량을 산출하시오
각전동기 역률은95[%]로개선
리액터 기동방식(Tap65[%])으로 시동계수β×c : 7.2×0.65
전동기 기동 시 역률 21.4[%]
전동기 기동 시 전압 변동률 : 5[%]
변압기 %임피던스 : 6.0[%]
조건
유도전동기 2대가 동시에 기동하여 펌프를 동작한 다음, 유도전동기 1대가 나중에 기동하여 펌프를 동작한다고 가정한다
발전기
방식을 적용하면
=1,210[kVA]
변압기
1)전동기 2대 기동시 전력
2)전동기 1대 기동시 전력
3)변압기 용량
전동기 기동 시 전압 변동률이 5%이므로 변압기에 여유를 주어 계산
발전설비 (GG)
P 발전기 설비계획시 고려사항
S 발전기 분류
T 발전기 기동방식 비교
C 발전기 냉각방식
D 디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
E 비상발전기 설계시 고려사항
G 가스터빈발전기
Z 발전기 용량 산정방식
F 개정된 소방법 기준 용량산정 방법
O 비상발전기 운전시 과전압
H 고압 비상발전기
J 열병합발전
K 열전비
KEC350 발전소
목차(고압 비상발전기 GGH)
고압 비상발전기
●H10 건축물에 고압용 비상발전기 적용 시 고려사항
모범답안(고압용 비상발전기 GGH10)
1️⃣고압 발전기 설치기준
- 발전기 가까운 곳에 개폐기, 과전류차단기, 전압계, 전류계를 시설해야 한다
- 각 극에 개폐기 및 과전류차단기를 설치할 것
- 전류계는 중성선을 제외한 각상의 전류를 읽을 수 있도록 시설할것
- 발전기의 철대, 금속제 외함 및 금속 프레임은 접지해야 한다
2️⃣저압, 고압 발전기의 비교
| 구분 | 저압발전기 | 고압발전기 |
|---|---|---|
| 장점 | 별도의 변압기 필요없음 초기 설치비가 저렴 유지보수가 용이 소용량 근거리 배선에 적합 | 원거리면 전류가 작으므로 전력손실이 적다 대용량 원거리 배선에 적합 |
| 단점 | 원거리이면 손실이 크다 용량이 크면 전선이 굵어 배선비가 많다 | 별도의 변압기 필요 초기 설치비가 비싸다 유지보수가 어렵다 고압 차단기를 사용해야 한다 각종 계측, 보호계전 시스템이 복잡하다 |
발전설비 (GG)
P 발전기 설비계획시 고려사항
S 발전기 분류
T 발전기 기동방식 비교
C 발전기 냉각방식
D 디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
E 비상발전기 설계시 고려사항
G 가스터빈발전기
Z 발전기 용량 산정방식
F 개정된 소방법 기준 용량산정 방법
O 비상발전기 운전시 과전압
H 고압 비상발전기
J 열병합발전
K 열전비
KEC350 발전소
목차(고압 비상발전기 GGH)
고압 비상발전기
🌐V1003Z24 / GGH
답글 남기기