비상발전기실 설계시 고려사항

❗디젤엔진 비상발전기 설계 시 고려사항

1️⃣발전기 용량
  • 정전 시 발전기가 전력을 공급해야 할 모든 부하를 검토한다
  • 소방 관련법 및 건축법 시행령에 의해서 요구되는 각종 비상용 전원과 산업현장에서 필수적인 부하의 출력과 그 효율을 고려
2️⃣발전기 대수
  • 1대로 단독운전을 할 것인지 아닌면, 2대 이상으로 병렬운전을 할 것인지를 결정
  • 병렬운전 시에는 각 발전기의 전압 및 주파수가 같아야 함은 물론이고 동기투입장치가 있어야 한다.
3️⃣회전수
  • 고속형(1,200[rpm]이상)은 체적이 작고 설치면적도 작아서 경제적이나, 소음 및 진동이 크고 수명이 짧다.
  • 저속형(900[rpm]이상)은 전압안정도가 좋고 소음및 진동이 작고 수명이 긴 장점이 있으나 가격이 비싸다
  • 고속기는 소용량, 고압에 유리하고, 저속기는 장기 운전, 저전압에 유리
4️⃣기동방식 및 기동에 요하는 시간
  • 기동에는 보통 전기식과 압축공기식의 두 가지가 사용되는데 전기식은 고속의 예열식에, 압축 공기식은 중속의 직접분사식에 많이 채용
  • 기동 시간은 일반적으로 10초 이내
5️⃣환경공해 문제
  • 소음 및 진동에 대한 대책
    • 소음기를 사용하고, 방음 커버로 자음하며 방음벽을 설치
    • 또한 방진고무, 방진 스프링을 사용하고, 발전기 설치용 콘크리트 패드와 바닥 본체 사이에 완충제를 삽입하여 발전기 진동이 건물의 다른 부분으로 전달되는 것을 방지
  • 대기오염 방지대책
  • 유황분이 적은 연료를 사용하여 SOx의 발생을 줄이고 배기중의 NOx를 분리, 제거하는 탈진장치를 고려
6️⃣열효율 및 연료 소비량
  • 열효율이 높아서 같은 출력이라도 연료 소비량이 작은 것을 선정
7️⃣설치 장소 및 발전기실의 크기
  • 발전기 설비에 요하는 면적은 대략 1.7√P[㎡](P는 원동기의 마력 수)로 계산하는데 이에 충분한 면적이 확보
  • 실내(지하실 등)에 설치할 때는 유지보수용 크레인 등을 설치할 수 있도록 층고가 5[m] 정도는 돼야 한다
  • 바닥의 기초는 엔진의 진동에 충분히 견딜 수 있어야 한다
  • 연료 및 냉각수 배관을 고려
  • 환기가 잘 되는 장소여야 한다
  • 기기의 반 출입이 용이한 장소를 택한다
8️⃣냉각방식
  • 디젤엔진의 경우 냉각방식은 수랭식은 단순 순환식, 냉각탑 순환식, 방류식 및 라디에이터 식 등
  • 라디에이터 방식은 소용량기에 사용되고 대용량기가 되면 냉각탑 순환식을 쓰며, 냉각수의 다량 보급이 가능한 경우에는 방류식을 채용
9️⃣건축 분야와의 관계
  • 발전기실은 중량물의 운반, 설치, 유지보수가 용이한 구조
  • 천장의 높이는 Overhead Crane의 설치와 배기관의 설치높이 등을 고려하여 충분한 높이가 확보
  • 출입구 및 통로는 기기의 반 출입에 지장이 없어야 한다
  • 엔진- 발전기의 기초는 건물 기초와 관계없는 장소를 택하고 공통대판과 엔진 사이에는 고무 또는 스프링으로 제작된 진동흡수장치(방진장치)를 설치해서 진동이 건물의 다른 부분으로 전달되지 않도록 한다
  • 배기관은 주위에 소음공해를 야기하지 않는 위치에 설치
🔟부속기기의 위치
  • 배선반은 단전기 단자 측에 가깝고, 엔진의 운전 측으로부터 배전반의 계기들을 모두 볼 수 있는 위치에 설치하고, 주위에 보수점검을 위해 필요한 공간을 확보할 것
  • 공기압축기는 공기탱크 부근에 설치하고 분해조립을 할 수 있는 스체이스를 확보할 것
  • 연료탱크의 밑면은 연료펌푸로부터 1[m] 이상 높게 설치할 것
  • 소음기를 천장에 매다는 경우는 천정과 소음기 사이에 방열장치를 설치할 것
  • 고층 건물의 경우 배기관은 일반 보일러용 연도에 연결하는 경우와 배기관을 옥상까지 연장시키는 경우가 있는데 거리가 긴 경우에는 배압을 고려하여 관경을 정할 것
  • 환기장치를 천장 가까이 설치하고 그 반대쪽 바닥 가까이에 흡기구를 설치할 것
  • 냉각수 탱크는 엔진의 펌프 측에 설치할 것

🌐

발전설비

발전기 설비계획시 고려사항
발전기 분류

발전기 기동방식 비교
발전기 냉각방식
디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
비상발전기 설계시 고려사항
가스터빈발전기의 검토사항
micro gas turbine
발전기 용량 산정방식
개정된 소방법 기준 용량산정 방법
소방전원우선보존형 발전기
각국의 발전기용량 산정방식
비상발전기 운전시 과전압
고압 비상발전기
문제


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다