디젤발전기와 가스터빈발전기 비교 설명

제공

1️⃣디젤발전기와 가스터빈발전기의 비교

1)일반적 특성
구분가스터빈디젤
경제성디젤의2~3배
냉각수불필요필요
소음[dB]80~90105~115
진동거의 없다방지대책 필요
작동원리연속 회전운동왕복 맥동운동
출력특성흡입공기온도가 높으면 출력 감소 및 수명에 악영향주변 여건에 영향이 별로 없음
체적, 중량경량(디젤의 1/2배)무겁고, 체적이 크다
2)연료특성
3)급배기 특성
구분가스터빈디젤
급배기장치별도로 필요배기시 소음기설치
배기단열시공별도로필요기본단열로 가능
환경오염낮다높다
4)전기적 부하 특성
구분가스터빈디젤
과도전압변동률4[%]20 [%]
전압변동률1.5[%] 4[%]
주파수변동률0.4[%] 5[%]
기동시간20~40초5~40초
부하투입100[%] 투입가능단계별투입

2️⃣발전기 엔진 선정 및 적용

1)디젤엔진이 유리한 곳
  • 비상전원의 사용 빈도가 적고, 비상전원의 중요도가 중시되지 않는 설비
  • 냉각수 확보가 용이한곳
  • 장시간 가동 및 저압발전방식 채택설비
  • 저렴한 초기 투자 Cost에 의한 비상전원확보
2)가스터빈엔진이 유리한 곳
  • 비상전원의 의존도가 높고, 양질의 전원이 요구되는 설비
  • 냉각수 확보가 어렵고, 진동방지용 별도의 기초가 어려운 장소
  • 열병합 발전 시스템 채택이나 피크컷 겸용 부하설비
  • 공해문제가 대두되는 장소
  • 건축물을 현대화 하는 경우

🌐