고조파 발생과정과 발생원

제공

❗고조파 발생과정과 발생원

1️⃣발생과정

  • 상용 주파수인 정현파 전류를 전원에서 공급하는것에 비하여 부하가 방형파 전류를 필요로 하게 된다
  • 사인파와 방형파의 차이에 상당하는 전류가 전원측으로 흘러들어 전원 측 정현파와 합성이 되어 고조파 전류의 형태를 만들게 되는 것이다.
발생원주된 회로 방식품명
전력용
변환장치
전기로/
용접로
정류기인버터(VVVF)
무정전 전원장치
(UPS,CVCF)
교류 위상 제어히터 제어
교류 아크로/용접기
전파정류
콘덴서 평활
무정전 전원장치
OA기기(PC,프린터)
기타유도기기의 여자전류변압기/전동기

2️⃣발생원인

  • 고조파 전류의 발생은 대부분 전력 전자소자를 사용하는 기기에서 발생한다
  • 종류
    • 변환장치(인버터, 컨버터, 무정전 전원장치(UPS), 정류기,VVVF장치등)
    • 아크로, 전기로
    • 형광등
    • 회전기기
    • 변압기
    • 과도현상에 의한 것 등
  • 형광등, 회전기기, 변압기, 과도현상 등은 순간적으로 발생되고 크기도 작아 큰 문제는 없으나, 변환장치 및 아크로, 전기로는 고조파 크기가 크고 지속적이기 때문에 다른기기나 선로에 주는 영향이 대단히 크다

3️⃣고조파 유출경로

  • 전원 임피던스 > 콘덴서 임피던스 :
    고조파 전류는 콘덴서로 유입
  • 전원 임피던스 < 콘덴서 임피던스 :
    고조파 전류는 콘덴서로 유출

🌐