접지 설계 (EP)
E 접지
O IEEE std 80 접지설계 개념
O IEC 접비설계
N 토양특성 검토
R 대지구조 해석방법
D 접지저항 저감
B 보링공법(수직공법)
P PGS공법
C 접지저항측정법
6 61.8%법칙
KEC140
목차(대지구조 해석방법 EPR)
대지구조 해석방법
❓지하 지질정보 파악 방법
- 보링이 일반적이나 비용이 막대하므로, 전기탐사를 많이 사용
- 대지파라미터란
- 수평 다층 구조의 대지에서 지층의 두께와 그 대지저항률
- 대지파라미터를 추정하는 방법
- 접지저항 역산법, 전기검층법, ρ-a곡선법 등
1️⃣접지저항 역산법
1)직접적인 방법
\[\rho=\frac{2\pi LR}{\ln(\frac{8L}{D})-1}[\Omega\cdot m]\]
2)간접적인 방법

- 접지봉을 깊이 박을수록 접지저항이 작아지지만 수평 다층 구조의 경우는 그 값이 일정치가 않다.

2️⃣전기검층법
- 전기검층은 지질조사에서 반드시 실행되는 항목으로 조사결과로 접지저항을 예측하는데 활용
- Wenner의 4전극법을 수직으로 한 것
3️⃣ρ-a곡선법
1)p-a곡선법
- Wenner의 4전극법에 의한 대지저항률 ρ와 전극간격a의 관계를 그래프로 그려서 대지변수를 추종하는 방법
\[\rho=2\pi aR\]
- 대지를 수평 2층 구조라 가정하고 해석
2)해석방법


접지 설계 (EP)
E 접지
O IEEE std 80 접지설계 개념
O IEC 접비설계
N 토양특성 검토
R 대지구조 해석방법
D 접지저항 저감
B 보링공법(수직공법)
P PGS공법
C 접지저항측정법
6 61.8%법칙
KEC140
목차(대지구조 해석방법 EPR)
대지구조 해석방법
💯기출문제
●R08 접지설계 시 대지파라미터 추정을 위한 대지구조 해석방법에 대하여 설명하시오
모범답안(대지파라미터를 추정하는방법 EPR08)
- 전기저항 역산법
- 전기 검층법
- ρ-a곡선법