디멘드 컨트롤 방식

❓Demand Control방식이란

  • 자가용 전기설비 수용가에서 전력의 효율적인 이용을 목적으로 계약전력의 초과가 예측될때에 자동적으로 부하를 제어할수 있는 시스템
  • 이 장치는 전력의 사용 상태를 감시하고 경보, 기록 및 부하제어 지령을 발하고 전력의 초과가 예측되는 정도에 대응하여 5~8단계까지 자동제어 되는 것으로 제어대상부하는 단시간 정지해도 장해가 적은 것을 선택

1️⃣구성

  • Main Control Unit(MCU)
  • 전력상태를 수집, 감시, 제어명령을 수행하는 메인컨트롤 설비
  • 제어 회로수에 따라 하나의 통신선에 병렬로 rtu를 연결하여 사용하고 프로그램 설정이 가능한 독립 제어장치
  • Communication interface Unit(CIU)
  • RS-232/485통신을 사용하는 제어 시스템 간의 통신 거리를 확장하거나 통신 선로의 분기가 필요한 경우 사용하는 RS-232/485통신용 컨버터 및 RS-485중계기
  • 디지털 집중 변환제어기 (TCEM)
  • 재래식 방식의 각종 변환장치(T/D)와 중계장치의 통신기능을 일체형 계측장치에 내장한 디지털 집중 변환장치
  • 터미널 입출력 장치(TIOC)
  • 디지털 입출력 장치로서 현장의 감시 포인트의 데이터를 RS-485통신 방식으로 CPU에 전송하여 표시
  • 필요에 따라 출력 포인트를 현장 장치로 내보내 ON/OFF제어

2️⃣원리

현재의 전력과 그 증가량의 경향에 따라 디멘드값을 예측하여 예측ㄱ밧이 목표량을 초과하지 않는 범위까지 5~8회로까지 부하를 차단하여 목표전력 이하로 컨트롤

3️⃣기능

  • 경보기능
  • 디멘드 초과 예측경보
    • 제1단계 정보 : 주의 촉구, 제2단계 경보 : 부하 차단
  • 고부하 경보 : 임의의 5분간 평균 디멘드 값이 목표 디멘트 값의 110, 120 130%를 초과하면 경보 발생
  • 한계경보 : 돌발적인 부하에 의해 한계 디멘드에 도달 시 경보가 발생하며 전부하 제어회로(5~8회로)전체차단
  • 표시기능
  • 현재전력, 예측전력, 조정전력, 나머지 시간 ,경보표시 등의 기능
  • 차단기능
  • 일정한 목표치에 도달 시 차단할 수 있는 기능
  • 연산기능
  • 일정한 목표예상치를 연산하여 차단할 수 있는 기능
  • 기타
  • 원격제어, 전력 모니터링, 역률제어, 기록 기능 등

4️⃣제어 순위선택 방식

  • 우선순위 방식
  • 차단 부하의 중요도를 감안하여 미리 순위를 정하여 그 순서에 따라 차단하는 방식
  • 사이클릭 방식
  • 차단 부하의 순위를 윤번순으로 하여 균등하게 부하를 차단하는 방식

5️⃣효과

  • 전력을 유효하게 사용
  • 전기요금 절약이 가능
  • 계약전력 저하가능
  • 부하율 향상

6️⃣방식의 적용

  • 적용부하의 선정은 단시간 정지해도 수용가의 생산품질 또는 안전이나 위생상의 지장을 초래하지 않는 부하를 대상으로 적용
  • 일반적인 제어대상부하
  • 냉방부하
  • 공기압축기 또는 펌프
  • 간헐 가동설비
  • 자가발전설비와 교체할 수 있는 설비
  • 단시간 정지가 가능한 설비
전원설비

수변전설비의 에너지 절약설계방안
전력관리 측면에서의 에너지 절약대책
수용가 공정개선에 의한 전력제어 방법(첨두부하제어=수요관리=부하율관리)
Demand Control 방식

🌐

1520


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다