발전기 냉각방식

제공

,
발전설비 (GG)

P 발전기 설비계획시 고려사항
S 발전기 분류
T 발전기 기동방식 비교
C 발전기 냉각방식
D 디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
E 비상발전기 설계시 고려사항
G 가스터빈발전기
Z 발전기 용량 산정방식
F 개정된 소방법 기준 용량산정 방법
O 비상발전기 운전시 과전압
H 고압 비상발전기
J 열병합발전
K 열전비
KEC350 발전소

목차(발전기 냉각방식 GGC)

1️⃣발전기 냉각 시스템 계통 구성

2️⃣발전기 냉각 시스템 비교

구분장점단점필요수량
1차냉각식
(방류식)
냉각수 계통이 간단하고 설비비가 적음
신뢰성 우수
급수량이 다량으로 필요
단수 시 발전장치 정지
원동기 1[P/S]/시간당 약 30~40[L]필요
1차냉각방식
(수조식)
수돗물 단수 시에도 수온 상승 한도까지 운전 가능
운전경비가 저렴
비교적 큰 물탱크 설치가 필요
물탱크 등 설치면적을 포함해 비용이 많이 듬
순환 수량의 3~5%의 보급수가 필요
2차 냉각방식
(쿨링타워)
냉각수 소비량이 적고, 수돗물 단수 시에도 장시간 운전 가능
설비비가 비교적 저렴
설치장소의 자유성
급수펌프 및 냉각탑 팬의 동력이 필요
쿨링타워 소음 발생
먼지가 많은 장소에 부적합
겨울철 결빙방지 설비 필요
보급수는 계절에 따라 다름
라디에이터 냉각 방식냉각수 배관 불필요
냉각수 소비가 거의 없음
(보충수만 필요)
라디에이터팬 전력 소비
(엔진출력의 5~10%)
대용량은 고가
배충처리 필요
지하실 설치시 공기처리 문제 발생
다량의 급기가 필요
소음이 큼
보급수 거의 불요
공기량으 원동기 PS/시간당 약100[㎥]필요
발전설비 (GG)

P 발전기 설비계획시 고려사항
S 발전기 분류
T 발전기 기동방식 비교
C 발전기 냉각방식
D 디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
E 비상발전기 설계시 고려사항
G 가스터빈발전기
Z 발전기 용량 산정방식
F 개정된 소방법 기준 용량산정 방법
O 비상발전기 운전시 과전압
H 고압 비상발전기
J 열병합발전
K 열전비
KEC350 발전소

목차(발전기 냉각방식 GGC)

🌐1003Z24 / GGC


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다