변성기 특성*

제공

,

1️⃣변성기 특성

1)비오차, 위상각

  • 비오차(Ratio error)
    • 실제 변류비 공칭 변류비가 얼마만큼 다른지를 나타내는 것
\[ \epsilon =\frac{K _{n} -K}{K}\times 100 \backsimeq – \frac{I _{0}}{I _{2}}\times 100[\%] \]

(Kn:공칭 변류비, K:실제변류비)

비오차
  • 위상각변류기의 1차 전류 벡터와 2차전류벡터를 180° 회전시킨 것과의 위상차를 발생하는 것으로, 2차 전류 벡터가 앞선 경우를 양으로 본다
  • 위상오차(Phase error)
    • 비오차는 1차 전류와 2차 전류의 크기에 따른 오차
    • 위상오차는 1차 전류와 2차 전류의 위상이 정확히 180°가 발생되지 않는 오차
    • 비오차, 위상오차 모두 여자전류가 증가되면 오차가 증가
  • 합성오차(Composite error)
    • 비오차와 위상오차를 동시에 고려한 것을 합성오차라고 부르며, 합성오차의 다음식에서 산출할 수 있으며, IEC 규격에서만 다룬다.
\[ \epsilon=\frac{ 100}{I_2 } \sqrt { \frac{ 1}{ T} \int _{ 0} ^{T } {(K_n i_2 -i_1 )^2 dt } } \]

I1: 1차전류(실효값), i1: 1차전류(순시값),
i2: 2차전류(순시값)

사용기기 선정(변성기C)

변류기
변성기 특성
광CT
계기용 변압기
영상 변류기

진상용 콘덴서
정지형 무효전력 보상장치

🌐V1001P24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다