변전실 소음대책

제공

❗변전실 소음 발생원인 및 대책

1️⃣변압기

원인대책
철심의 자왜현상자속밀도의 저감 :
약 3[dB]저감
철심의 이음새,
성층 간 작용하는자기력에 의한 진동
철심과 탱크사이에 방진고무설치 :
약 3[dB]저감
권선의 전자력에 의한 진동변압기 탱크 주위에 방음차폐판 설치
약 10[dB]저감
냉각용 팬, 송유펌프 등에
의한 소음
큐비클에 내장 등

2️⃣비상용발전기

  • 원인
    • 엔진 가동음, 배기팬, 환기팬, 쿨링타워
  • 대책
    • 배기음에 대한 대책
      배기관에 소음기를 부착하면 약 110~65[dB]정도 저감이 가능
    • 기계음에 대한 대책
      콘크리트 벽의 실내에 설치하면 기계음 감소
      가스터빈을 설치하면 소음 감소
  • 소음기 종류
  • 소음기 설치 시 고려사항
    • 15[m]마다 익스펜션 조인트를 설치하여 열팽창에 의한 비틀림이 없도록 한다
    • 연도까지의 거리를 짧게 하고 굽힘 개소를 적게 한다
    • 단열공사 실시
  • 기계음에 대한 대책
    • 콘크리트 벽의 실내에 설치하면 기계음 감소
    • 가스터빈을 설치하면 소음 감소

3️⃣차단기

  • 원인
    • 차단기 투입 및 차단기 기구에서 발생하는 기계음
    • 공기 차단기등 배기에 의한 소음
  • 대책
    • 가스 차단기, 진공차단기 설치하여 대책
    • 큐비클에 내장
    • 차단기는 개폐 빈도가 적어 간헐적이므로 커다란 문제가 되지는 않는다

변전실 및 기타

변전실
변전실 소음대책
GIS
복합절연 C-GIS
복합절연 C-GIS(MOF & PT)
GIS진단기술
전자화 배전반
변전설비 온라인 진단시스템
변전설비 예방보전 시스템
LCC(Life Cycle Cost)

🌐


코멘트

답글 남기기