❓보링공법(접지)은

  • 물리적 방법의 하나며, 심타공법(수직공법)의 하나
  • 접지극을 지표면에 매설하지 않고, 보링으로 구멍을 뚫어서 그 속에 접지극을 설치

1️⃣특징

  • 일반적으로 깊을수록 대지저항률이 낮아지는 경향이 있어 접지저항값을 급격히 낮출 수있음
  • 타 접지방법에 비하여 제한된 환경에서의 저저항접지 확보가 용이
  • 공사비가 고가이므로 설계 시 공법의 타당성 검토와 최적의 보링깊이를 산정하는 것이 필요
  • 대지는 보통 수평 다층 구조이나 해석의 편의성을 위해 수평 2층 구조로 해석

2️⃣설계순서

  • 기준 접지저항 선정
  • 계절 변동 고려
  • 소요 접지저항 결정
  • 사전조사 필요 여부 결정
  • ρ-a곡선 작성
  • 대지파라미터 작성
  • 접지공사 방법 선정
  • 설계도면 및 사양서 선정

3️⃣보링접지의 설계

1)대지저항률 측정

  • Wenner 4전극법을 사용
  • 지중깊이 a까지를 평균적인 대지저항률로 함
  • 대지저항률의 측정위치는 보링시설 위치를 중심으로 좌우 대칭으로 a값을 측정
  • ρ-a곡선 분석을 위하여 7회 이상 측정 데이터를 수집

2)보링깊이 추정

  • 보링깊이의 산정은 ρ-a곡선을 분석하여 가장 낮은 값 지점에서 보링깊이를 산정
  • 접지저항 예측 계산 : 설계 차원에서의 보링깊이를 추정
\[R=\frac{\rho}{2\pi L}[\ln\frac{8L}{D}-1]\]

4️⃣대지저항률 해석

  • 대지구조 해석은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 수치 해석적 방법을 활용 : 신뢰성, 인력절감
  • Wenner의 4전극법에 의한 대지변수를 추종방법

5️⃣보링공법의 종류

1)고강도 접지봉을 이용하는 공법

  • 일반적인 방법

2)고강도 원통형 접지봉 공법

  • 보링 후 원통형 접지봉 삽입
  • 저감제 투입 전 흙 되메우기(확산 대비)
  • 압축공기를 이용하여 접지저감제 투입
  • 매설 표지판 설치

3)고장도 접지판을 이용하는 공법

  • 폭50[㎝], 깊이75[㎝]의 홈을 판다
  • 접지판에 GV전선을 용융접속후 흙으로 되메우기(비주입식)
  • 저감제 투입구로 접지저항 저감제 투입 후 흙으로 되메우기(주입식)

4)PGS공법

  • 매설 표지판 설치
  • PSG 관리 외함 설치
  • 산산, 낙도 등에 사용 가능

6️⃣보링공사방법

1)사전조사

  • 지하매설물 조사
  • 복수 접지극 설치 시 대지를 충분히 확보
  • 보링기계 설치 가능 조사
  • 부지 소유자, 시설 관할관청 등과 협의

2)보링접지의 시설절차

  • 보링기계 설치
    • 보링기 로드의 연결 높이를 고려
    • 보링작업에 따른 지반붕괴에 대한 고려
    • 보링시설 위치에 지하 매설물 여부 고려
  • 보링작업
    • 지하매설물 조사
    • 지하매설물 여부를 감시하며 작업
    • 접지전극의 투입이 가능하도록 공간을 유지
      • 가능한 최소 직경
      • 환경에 따라 보링의 강도를 높여야 할 경우에 직경을 확대하여 실시
    • 접지저항을 수시로 측정 확인
      • 설계저항값을 만족하면 보링작업을 중단
    • 설계깊이 도달 시
      • 설계저항값이 조금 모자라면 만족할 때까지 계속 보링
      • 설계저항값이 많이 모자라면 재설계
  • 접지전극 시설
    • 접지전극을 투입
    • 지표면으로 접지전극 단자를 인출할 수 있도록 조치
  • 마무리 : 홀 공간에 접지 저감제를 투입

7️⃣보링접지의 시공 시 고려사항

  • 접지공사에 사용되는 접지선 접지전극, 부속자재와 시공방법은 규격에 적합해야 한다
  • 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우 금속관, 합성수지관 등에 넣는다
  • 피뢰침, 피뢰기용 접지도선은 노출 시공을 원칙으로 한다
  • 충진재는 고강도 시멘트형으로 90[kgf/㎠]이상의 압축강도가 원칙이다
  • 접지극은 내부식성, 내전식성을 갖는 재료를 사용해야 한다
  • 대지전위 상승의 영향이 없는 지역에 설치한다
  • 접지극과 접지선으로 완전히 접속되어야 한다

접지 설계 (EP)

E 접지
O 접지설계
N 토양특성 검토
R 대지구조 해석방법
D 접지저항 저감
B 보링공법(수직공법)
P PGS공법
C 접지저항측정법
6 61.8%법칙
KEC140

목차(보링공법 EPB)

💯기출문제

●B18 보링접지(심매설접지)시설의 설계, 시공절차, 시공 시 고려사항등에 대하여 설명하시오

모범답안 (보링공법 EPB18)

❓보링공법(접지)은

  • 물리적 방법의 하나며, 심타공법(수직공법)의 하나
  • 접지극을 지표면에 매설하지 않고, 보링으로 구멍을 뚫어서 그 속에 접지극을 설치

1️⃣특징

  • 일반적으로 깊을수록 대지저항률이 낮아지는 경향이 있어 접지저항값을 급격히 낮출 수있음
  • 타 접지방법에 비하여 제한된 환경에서의 저저항접지 확보가 용이
  • 공사비가 고가이므로 설계 시 공법의 타당성 검토와 최적의 보링깊이를 산정하는 것이 필요
  • 대지는 보통 수평 다층 구조이나 해석의 편의성을 위해 수평 2층 구조로 해석

2️⃣설계순서

  • 기준 접지저항 선정
  • 계절 변동 고려
  • 소요 접지저항 결정
  • 사전조사 필요 여부 결정
  • ρ-a곡선 작성
  • 대지파라미터 작성
  • 접지공사 방법 선정
  • 설계도면 및 사양서 선정

3️⃣보링접지의 설계

1)대지저항률 측정

  • Wenner 4전극법을 사용
  • 지중깊이 a까지를 평균적인 대지저항률로 함
  • 대지저항률의 측정위치는 보링시설 위치를 중심으로 좌우 대칭으로 a값을 측정
  • ρ-a곡선 분석을 위하여 7회 이상 측정 데이터를 수집

2)보링깊이 추정

  • 보링깊이의 산정은 ρ-a곡선을 분석하여 가장 낮은 값 지점에서 보링깊이를 산정
  • 접지저항 예측 계산 : 설계 차원에서의 보링깊이를 추정
\[R=\frac{\rho}{2\pi L}[\ln\frac{8L}{D}-1]\]

4️⃣대지저항률 해석

  • 대지구조 해석은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 수치 해석적 방법을 활용 : 신뢰성, 인력절감
  • Wenner의 4전극법에 의한 대지변수를 추종방법

5️⃣보링공법의 종류

1)고강도 접지봉을 이용하는 공법

  • 일반적인 방법

2)고강도 원통형 접지봉 공법

  • 보링 후 원통형 접지봉 삽입
  • 저감제 투입 전 흙 되메우기(확산 대비)
  • 압축공기를 이용하여 접지저감제 투입
  • 매설 표지판 설치

3)고장도 접지판을 이용하는 공법

  • 폭50[㎝], 깊이75[㎝]의 홈을 판다
  • 접지판에 GV전선을 용융접속후 흙으로 되메우기(비주입식)
  • 저감제 투입구로 접지저항 저감제 투입 후 흙으로 되메우기(주입식)

4)PGS공법

  • 매설 표지판 설치
  • PSG 관리 외함 설치
  • 산산, 낙도 등에 사용 가능

6️⃣보링공사방법

1)사전조사

  • 지하매설물 조사
  • 복수 접지극 설치 시 대지를 충분히 확보
  • 보링기계 설치 가능 조사
  • 부지 소유자, 시설 관할관청 등과 협의

2)보링접지의 시설절차

  • 보링기계 설치
    • 보링기 로드의 연결 높이를 고려
    • 보링작업에 따른 지반붕괴에 대한 고려
    • 보링시설 위치에 지하 매설물 여부 고려
  • 보링작업
    • 지하매설물 조사
    • 지하매설물 여부를 감시하며 작업
    • 접지전극의 투입이 가능하도록 공간을 유지
      • 가능한 최소 직경
      • 환경에 따라 보링의 강도를 높여야 할 경우에 직경을 확대하여 실시
    • 접지저항을 수시로 측정 확인
      • 설계저항값을 만족하면 보링작업을 중단
    • 설계깊이 도달 시
      • 설계저항값이 조금 모자라면 만족할 때까지 계속 보링
      • 설계저항값이 많이 모자라면 재설계
  • 접지전극 시설
    • 접지전극을 투입
    • 지표면으로 접지전극 단자를 인출할 수 있도록 조치
  • 마무리 : 홀 공간에 접지 저감제를 투입

7️⃣보링접지의 시공 시 고려사항

  • 접지공사에 사용되는 접지선 접지전극, 부속자재와 시공방법은 규격에 적합해야 한다
  • 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우 금속관, 합성수지관 등에 넣는다
  • 피뢰침, 피뢰기용 접지도선은 노출 시공을 원칙으로 한다
  • 충진재는 고강도 시멘트형으로 90[kgf/㎠]이상의 압축강도가 원칙이다
  • 접지극은 내부식성, 내전식성을 갖는 재료를 사용해야 한다
  • 대지전위 상승의 영향이 없는 지역에 설치한다
  • 접지극과 접지선으로 완전히 접속되어야 한다