수트리
❓수트리란
전력 케이블의 고체 절연물 속에 수분이침투하여 발생하는 절연열화현상으로 넓은 의미에서 코로나 방전열화의 일종
1️⃣수트리 발생원인
1)수트리의 형태

2)제작과정의 원인
- 고온의 증기를 이용하는 습식가교방식을 사용하는 경우
 - 절연체의 내부에 잔유수분 존재
 - 최근에는 건식가교방법을 사용
 
3)외부에서 수분침투
- 케이블의 단말처리가 잘못된 경우 : 케이블 내부의 온도 변화에 따른 호흡작용 시 외부의 수분이 케이블 심선을 통하여 침투
 - 케이블의 포설장소에 수분이 많은 경우 : 장기간 외부 피복을 통하여 수분이 침투
 
2️⃣수트리 종류 및 특징
1)수트리 종류
- 벤티드 트리(Vented tree): 반도전층을 기점으로 발생, 내도 트리, 외도 트리
 - 보우타이 트리(Bow-tie tree): 절연물내의 이물질, Void 기점으로 발생
 
2)수트리 특징
- 물과 전계가 존재하는 곳에서 발생
 - 절연재의 오염물, 보이드, 계면의 돌기 등과 같은 결합에 의해 발생
 - 비교적 낮은 전계(6[kV/㎜])에서 발생
 - 수분이 없어지면 사라지고 수분이 있으면 다시 보임
 - 전기적 트리 발생을 유도
 - 성장속도는 전기트리보다 늦은
 - 직류에서 발생이 어려움(고주파에서 촉진)
 - 부분방전 없이도 성장 가능
 - 발생부에서는 기계적인 왜형(고분자사슬의 풀림)이 생김
 
3️⃣수트리 발생 억제대책
1)수트리 발생 억제대책

2)케이블 제작
- 건식가교방식의 케이블 제작
 - 절연체 이물 혼입대책 : 원료 관리 철저
 - 3층 동시 압출화 : 내외부 반도전층 절연체를 동시 압출성형
 - 차수층, 수밀도체 제작
 
3)케이블 시공
- 케이블의 단말처리를 철저하게 시공
 - 물이 발생하지 않는 장소를 선정하여 포설
 - 관로 내 물의 침투 방지
 
4)케이블 운영
- 케이블 장기간 사용 시 단말부분의 호흡작용에 의하여 수분 침투
 - 케이블의 심선 내에 고압의 열풍을 가하여 수분 축출
 - 유동성 실리콘 절연물질을 압입하는 케이블 큐어를 이용하여 절연케이블 유지
 
전선(LL)
C 동심중성선 케이블
S 초전도 케이블
I 케이블의 절연과 열화
  W 수트리
  P 케이블의 단절연
  D 부분방전측정법
L 케이블 손실
T 케이블 시험 대표항목
LEC120(전선)
목차(수트리 LLW)
수트리
💯기출문제(케이블의 절연과 열화)
●W29 케이블의 수트리현상에 대하여 설명하시오
모범답안(수트리현상 LLW29❓)
❓수트리란
전력 케이블의 고체 절연물 속에 수분이침투하여 발생하는 절연열화현상으로 넓은 의미에서 코로나 방전열화의 일종
1️⃣수트리 발생원인
1)수트리의 형태

2)제작과정의 원인
- 고온의 증기를 이용하는 습식가교방식을 사용하는 경우
 - 절연체의 내부에 잔유수분 존재
 - 최근에는 건식가교방법을 사용
 
3)외부에서 수분침투
- 케이블의 단말처리가 잘못된 경우 : 케이블 내부의 온도 변화에 따른 호흡작용 시 외부의 수분이 케이블 심선을 통하여 침투
 - 케이블의 포설장소에 수분이 많은 경우 : 장기간 외부 피복을 통하여 수분이 침투
 
2️⃣수트리 종류 및 특징
1)수트리 종류
- 벤티드 트리(Vented tree): 반도전층을 기점으로 발생, 내도 트리, 외도 트리
 - 보우타이 트리(Bow-tie tree): 절연물내의 이물질, Void 기점으로 발생
 
2)수트리 특징
- 물과 전계가 존재하는 곳에서 발생
 - 절연재의 오염물, 보이드, 계면의 돌기 등과 같은 결합에 의해 발생
 - 비교적 낮은 전계(6[kV/㎜])에서 발생
 - 수분이 없어지면 사라지고 수분이 있으면 다시 보임
 - 전기적 트리 발생을 유도
 - 성장속도는 전기트리보다 늦은
 - 직류에서 발생이 어려움(고주파에서 촉진)
 - 부분방전 없이도 성장 가능
 - 발생부에서는 기계적인 왜형(고분자사슬의 풀림)이 생김
 
고체절연물 속에서 수지상의 방전흔적을 남기는 절연열화현상으로 넓은 의미에서 코로나 방전열화의 일종