전선(LL)
C 동심중성선 케이블
S 초전도 케이블
I 케이블의 절연과 열화
W 수트리
P 케이블의 단절연
D 부분방전측정법
L 케이블 손실
T 케이블 시험 대표항목
LEC120(전선)
목차(케이블의 시험 대표항목 LLT)
케이블의 시험 대표항목
❓케이블의 시험에 대표항목은
1️⃣절연파괴시험
- 시험전압을 점차 상승시켜 시료가 파괴될 때의 최소 절연파괴전압을 구하는시험
- 일반적으로 절연물 고유의 값으로 일정한 파괴전압을 얻는것은 곤란한다. 이는 코로나방전등에 의하여 절연물이 파괴되기 때문이다. 따라서 시험방법의 조건에 따라 다른결과가 나온다.
- 전압을 0.5~1.0배의 비율로 올리고, 파괴하기까지 전압을 상승시킨다
- 위 에서 얻어진 전압의 약1/2을 인가하고, 파괴전압의 1/20이하인 전압마다 단계적으로 상승시키고 일정전압을 유지하여 파괴하지 않는 경우 다음 단계의 전압으로 상승시켜 파괴전압을 구한다
2️⃣충격전압시험
- 변압기, 애자 등 고전압기기의 절연이 그 기기에 가해질 것으로 예상되는 충격전압에 견디는 정도를 측정하기 위한 시험
- 1.2×50[μs]를 표준충격전압 파형으로 사용
- 파고치가 해당기기의 BIL과 같은 크기의 충격파 전압을
- 충전부와 대지 간에 음양 각 3회씩 인가해서 시험
- BIL을 결정하는 방법(직류회전기, 건식변압기, 정류기는 제외)
- 절연계급(E)=최고공칭전압/1.1 (154[kv]경우 154/1.1=140[kV])
- 적용BIL=140×5+50=750[kV] (BIL=5E+50)
- 345[kV]에서 BIL=5×345/1.1+50=1,618[kV] 유효접지에서 BIL 적용은 2단 저감이므로 1,050[kV]적용
- 모든 설비는 절연수준이 주어진 BIL과 같거나 높아야함
3️⃣절연저항 시험(MegaOhmTest)
- 비파괴 시험의 한 종류로서 저전압 시험으로 절연불량이나 사용 중의 열화 검출 시험방법
- 메거를 이용하여 절연저항 특정하는 방법으로 개략적인 절연열화진단에 사용
- 케이블의 이상 유·무 판단 정도를 간편하게 판별하는데 사용
- 500[V]메거로는 저압기기 측정, 1000[V]메거로는 고압기기 측정
- 측정값은 절연거리, 구조, 치수 형상에 따라 다르므로 신뢰성이 떨어

4️⃣직류누설전류 시험(직류 고전압 인가법)
- 절연물에 DC인가 시 흡수전류, 누설전류, 변위전류가 흐른다
- 이중 흡수전류와 누설전류를 측정하여 절연의 양부를 판정한다
- 정격전압의 교류 파고치 또는 그 이상의 DC전압으로 수분~10분 정도 인가하여 i-t또는 v-t변화를 측정한다
- 절연저항은 저전압에서는 거의 일정, 파괴전압에 근접할수록 저하되는 특성을 이용하여 절연의 양부 판단
- 판정기준으로 성극지수(성극비)사용
\[성극비(성극지수)=\frac{전압인가 1분후의 전류}{전압인가10분후의 전류}\]

5️⃣유전 정접시험(tan δ법)
절연물의 유전체 손실에 의한 손실각 tanδ 를 측정
- 측정값은 온도나 습도의 환경조건에 영향을 받는다
- tanδ계 사용시 계기를 고압측으로 넣을것(전원변압기나 계기의 리스크 방지를 위해)
- 통상 부분방전시험과 합해서 판단한다.

6️⃣코로나시험(부분방전 시험)
절연물 내의 보이드나 크랩을 검지하여 절연의 양부를 판단, 펄스 측정 또는 다른 측정방법
7️⃣기타
- 클로로프렌 고무 혼합물 및 클로로설폰화 폴리에틸렌 고무 혼합물 내연성 시험
- 비닐 혼합물 및 내연성폴리에틸렌 혼합물 또는 저독성 난연폴리올레핀 혼합물의 내연성 시험
- 저독성 난연폴리올레핀 외장 케이블의 난연성 시험
- 불꽃시험
전선(LL)
C 동심중성선 케이블
S 초전도 케이블
I 케이블의 절연과 열화
W 수트리
P 케이블의 단절연
D 부분방전측정법
L 케이블 손실
T 케이블 시험 대표항목
LEC120(전선)
목차(케이블의 시험 대표항목 LLT)
케이블의 시험 대표항목
전선(LL)
C 동심중성선 케이블
S 초전도 케이블
I 케이블의 절연과 열화
W 수트리
P 케이블의 단절연
D 부분방전측정법
L 케이블 손실
T 케이블 시험 대표항목
LEC120(전선)
목차(케이블의 시험 대표항목 LLT)
케이블의 시험 대표항목
🌐V1010Z24 / LLT
답글 남기기