목차(스포트네트워크 WMS)
스포트네트워크

- 스폿 네트워크 수전방식은 전력회사의 변전소에서 나오는 2~4회선의 네트워크 배전선에 부하개폐기를 통해서 네트워크 변압기를 접속
- 그 변압기의 2차측은 프로텍터 차단기를 통해서 네트워크 모선에 병렬로 접속하고, 네트워크 모선에 분기한 몇 개의 Take-off 장치(차단장치)를 거친 간선에 의해서 각각 부하에 전력을 공급하는 방식
1️⃣스폿네트워크 운전
- 네트워크 프로텍터는 전원, 배전선, 변압기 등의 고장 시 트립 및 고장회복 시 재투입이 자동으로 이루어짐
- 변압기 1대가 고장이 나도 나머지 변압기로 부하를 가동할 수 있는 허용 과부하율을 선정하므로 신뢰도가 높은 방식
\[ 네트워크변압기용량\\=\frac{최대수용전력}{수전회선수-1}\times\frac{1}{과부하율(1.3)}[kVA] \]
- 일반적으로 130[%]의 과부하에 8시간, 연 3회 운전해도 수명에 아무런 지장이 없을 것
2️⃣스폿네트워크의 종류
- 저압 스폿 네트워크
- 3회선 병렬 수전설비일때 스폿 네트워크 변압기 1대의 용량이 최대 2,750[kW]
- 고압 스폿 네트워크
- 3회선 병력 수전설비일때 스폿 네트워크 변압기 1대의 용량이 최대 3,500~4,500[kW]
3️⃣네트워크 프로텍터의 특성
- 프로텍터 퓨즈, 프로텍터 차단기, 프로텍터 릴레이로 구성
- 역전력 차단(67)
- 배전선 한 회선에 단락사고가 발행한 경우에, 네트워크 모선을 거쳐 단락이 발생한 회선으로 역전력이 유입될 때 2차 측 프로텍터 차단기를 트립시키는 것
- 차전압 투입(78)
- 어떤 원인에 의해 휴지 상태인 한 회선이 재송전되면 그 회선의 변압기 2차 측 전압과 네트워크 모선 측의 전압 차이를 검출하여 차단기를 투입
- 무전압 투입(84)
- 전 회선이 정전되어 있는 상태에서 1회선이라도 복구되면 그 회선의 프로텍터 차단기를 투입
4️⃣프로텍터 차단기의 오동작의 원인 및 대책
- 자가발전기에 의한 오동작
- 원인 : 전원 측과 병렬운전 시에 역전력되어 차단기 동작
- 대책 : 자가발전기를 전원 측과 병렬운전을 금지할 수 있는 인터록 설치
- 진상용 콘덴서에 의한 오동작
- 원인 : 부하 측 진상용 콘덴서가 경부하 시에 페란티 현상에 의한 모선전압 상승으로 수전단에서 송전단으로 역기전력이 유입되어 차단
- 대책 : 콘덴서를 부하용량에 따라 진상되지 않도록 자동역률제어방식 채택
- 전동기 회생전력에 의한 오동작
- 원인 : 대용량 기중기, 승강기의 전동기가 감속운전 시 발전기로 동작하여 역기전력 차단
- 대책 : 전동기 감속시 회생제동을 발전제동방식 채택
- 순환전류에 의한 오동작
- 원인 : 병렬운전 변압기가 저항분과 리액턴스의 비가 같지 않을 때 변압기 2차측 위상차로 변압기 간의 순환전류에 의한 역전력 차단
- 대책 : 병렬운전 변압기는 동일 특성으로 제작
5️⃣수전방식의 장단점
- 장점
- 송전선 1회선 또는 변압기 뱅크의 사고 시에도 무정전 공급이 가능
- 송전선 보수시에는 한 회선씩 정지하므로 정전이나 부하 제한 없음
- 송전정지 또는 복구 시에 변압기 2차측 차단기의 개방 또는 투입을 자동으로 할 수 있음
- 단점
- 발전기와 병렬운전이 불가
- 투자비가 많이 듬
- 차단기의 펌핑 현상이 일어날 가능성이 있음
- 특징
- 무정전 공급이 가능
- 기기의 이용률이 향상
- 전압변동률이 작음
- 전력손실이 감소
- 부하기기 증가에 대한 적응성이 큼
- 2차 변전소 수량의 감소가 가능
- 전등, 전력의 일원화가 가능
목차(스포트네트워크 WMS)
스포트네트워크
💯기출문제
●S02건축물에서 수변전설비의 스포트 네트워크 방식을 설명하고 특징을 약술하시오
모범답안(스포트네트워크 방식 WMS02)
스폿네트워크(Spot Network)
- 스포트네트워크수전방식은 전력회사의 변전소에서 나오는 2~4회선의 네트워크 배전선에 부하개폐기를 통해서 네트워크변압기에접속
- 그 변압기의 2차측은 프로텍터 차단기를 통해서 네트워크 모선에 병렬로 접속하고, 네트워크모선에 분기한 몇개의 테이크오프장치를 거친 간선에 의해서 각각 부하에 전력을 공급하는 방식
3️⃣네트워크 프로텍터의 특성
- 프로텍터 퓨즈, 프로텍터차단기, 프로텍터 릴레이로 구성
- 역전차단
- 배전선 한 회선에 단락사고가 발생한 경우에 네트워크 모선을 거쳐 단락이 발생한 회선으로 역전력이 유입될 때 2차프로텍터 차단기를 트립시키는것
- 차전압투입
- 어떤 원인에 의해 휴지상태인 한 회선이 재송전되면 그 회선의 변압기 2차측 전압과 네트워크 모선 측의 전압차이를 검출하여 차단기를 투입
- 무전압투입
- 전회선이 정전되어 있는 상태에서 1회선이라도 복구되면 그 회선의 프로텍터차단기를 투입
5️⃣수전방식의 장단점
장점
- 송전선1회선또는 변압기 뱅크의 사고 시에도 무정전 공급이 가능
- 송전선 보수시에는 한 회선씩 정지하므로 정전이나 부하 제한 없음
- 송전정지 또는 복구 시에 변압기 2차측 차단기의 개방 또는 투입을 자동으로 할수 있음
단점
- 발전기와 병렬운전이 불가
- 투자비가 많이듬
- 차단기의 펌핑 현상이 일어날 가능성이 있음
특징
- 무정전 공급이 가능
- 기기의 이용률이 향상
- 전압변동률이 작음
- 전력손실이 감소
- 부하기기 증가에 대한 적응성이 큼
- 2차변전소 수량의 감소가 가능
- 전등, 전력의 일원화가 가능
●S05.스포트네트워크 수전방식의 종류와 수전인입선 굵기 결정방법에 대하여 설명하시오
모범답안(스포트네트워크 방식 WMS02)
스폿네트워크(Spot Network)
- 스포트네트워크수전방식은 전력회사의 변전소에서 나오는 2~4회선의 네트워크 배전선에 부하개폐기를 통해서 네트워크변압기에접속
- 그 변압기의 2차측은 프로텍터 차단기를 통해서 네트워크 모선에 병렬로 접속하고, 네트워크모선에 분기한 몇개의 테이크오프장치를 거친 간선에 의해서 각각 부하에 전력을 공급하는 방식
3️⃣네트워크 프로텍터의 특성
- 프로텍터 퓨즈, 프로텍터차단기, 프로텍터 릴레이로 구성
- 역전차단
- 배전선 한 회선에 단락사고가 발생한 경우에 네트워크 모선을 거쳐 단락이 발생한 회선으로 역전력이 유입될 때 2차프로텍터 차단기를 트립시키는것
- 차전압투입
- 어떤 원인에 의해 휴지상태인 한 회선이 재송전되면 그 회선의 변압기 2차측 전압과 네트워크 모선 측의 전압차이를 검출하여 차단기를 투입
- 무전압투입
- 전회선이 정전되어 있는 상태에서 1회선이라도 복구되면 그 회선의 프로텍터차단기를 투입
5️⃣수전방식의 장단점
장점
- 송전선1회선또는 변압기 뱅크의 사고 시에도 무정전 공급이 가능
- 송전선 보수시에는 한 회선씩 정지하므로 정전이나 부하 제한 없음
- 송전정지 또는 복구 시에 변압기 2차측 차단기의 개방 또는 투입을 자동으로 할수 있음
단점
- 발전기와 병렬운전이 불가
- 투자비가 많이듬
- 차단기의 펌핑 현상이 일어날 가능성이 있음
특징
- 무정전 공급이 가능
- 기기의 이용률이 향상
- 전압변동률이 작음
- 전력손실이 감소
- 부하기기 증가에 대한 적응성이 큼
- 2차변전소 수량의 감소가 가능
- 전등, 전력의 일원화가 가능
모범답안(인입선 굵기선정방법 WMR04 LMD LMC)
수전 인입선 굵기 결정 방법
- 부하 전류 계산: 부하의 종류와 용량을 고려하여 총 부하 전류를 계산합니다.
- 전압 강하 허용치 설정: 전압 강하 허용치는 전력 공급 규정 및 부하의 특성에 따라 다르게 설정됩니다.
- 케이블 종류 선정: 주위 온도, 설치 환경 등을 고려하여 적절한 케이블 종류를 선정합니다.
- 케이블 저항 계산: 선정된 케이블의 단위 길이당 저항값을 이용하여 총 저항을 계산합니다.
- 전압 강하 계산: 부하 전류와 케이블 저항을 이용하여 전압 강하를 계산합니다.
- 케이블 굵기 결정: 계산된 전압 강하가 허용치 이하가 되도록 케이블 굵기를 선정합니다.
고려 사항
- 단락 전류: 단락 사고 발생 시 흐르는 전류를 고려하여 케이블의 기계적 강도를 확보해야 합니다.
- 온도 상승: 부하 전류에 의해 케이블 온도가 상승할 수 있으므로, 허용 온도를 초과하지 않도록 주의해야 합니다.
- 경제성: 케이블 굵기가 두꺼울수록 비용이 증가하므로, 경제성을 고려하여 적절한 굵기를 선정해야 합니다.
- 미래 부하 증가: 미래 부하 증가를 고려하여 여유를 두고 케이블 굵기를 선정하는 것이 좋습니다.
- 균형 부하: 각 배전선로의 부하를 균형 있게 분배하여 시스템의 효율성을 높여야 합니다.
●135-31 스포트네트워크 수전방식에 대하여 설명하시오(11)
1)스폿네트원크 구성과 특징
2)네트워크 프로텍터의 기능
3)오동작과 방지대책
WMS
스포트네트워크(Spot Network) 수전방식
1. 스폿네트워크 구성과 특징
- 구성
- 2~4회선 이상의 배전선로를 변전소에서 인입하여, 각 회선마다 네트워크 변압기를 설치합니다.
- 각 변압기의 2차측은 네트워크 프로텍터(차단기, 퓨즈 등 보호장치)를 거쳐 하나의 네트워크 모선에 병렬로 접속됩니다.
- 네트워크 모선에서 분기된 Take-Off 장치를 통해 각 부하에 전력을 공급합니다
- 특징
- 무정전 전력공급: 한 회선이나 변압기에 사고가 발생해도 나머지 회선이 부하를 모두 감당하여 정전 없이 전력공급이 지속
- 공급 신뢰도 우수: 여러 회선이 병렬로 운전되어 신뢰도가 매우 높다
- 전압 변동률이 낮음: 변압기 2차측 병렬운전으로 부하분담이 균일해져 전압 변동이 적다
- 과부하 내량: 1회선 사고 시에도 나머지 변압기가 130% 과부하를 8시간 견딜 수 있어야 합니다
- 설비 이용률 향상: 선로 및 변압기 이용률이 높아 경제적
- 설비비용 및 보호설비 복잡: 신뢰도가 높은 만큼 설비비가 높고, 보호설비가 복잡
3️⃣네트워크 프로텍터의 기능
네트워크 프로텍터는 네트워크 변압기 2차측에 설치되는 보호장치로, 다음과 같은 주요 기능을 수행
- 역전력 차단(67):
- 배전선이나 변압기 1차측에 사고가 발생해 네트워크 모선에서 전원이 역류할 때, 이를 감지하여 차단기를 트립시켜 역전력 유입을 방지
- 차전압 투입(78):
- 휴지 상태인 회선이 재송전될 때, 변압기 2차측 전압과 네트워크 모선 전압의 차이를 검출하여 안전하게 차단기를 투입
- 무전압 투입(84):
- 네트워크 모선이 정전된 상태에서 1회선이라도 복구되면, 해당 회선의 프로텍터 차단기를 자동으로 투입하여 부하에 전력을 공급
- 보호협조:
- 프로텍터 차단기와 퓨즈, 변전소 차단기 등과의 보호협조를 통해 사고 시 신속하고 선택적으로 고장 회로를 분리
4️⃣오동작의 원인 및 대책
- 자가발전기에 의한 오동작
- 원인 : 전원 측과 병렬운전 시에 역전력되어 차단기 동작
- 대책 : 자가발전기를 전원 측과 병렬운전을 금지할 수 있는 인터록 설치
- 진상용 콘덴서에 의한 오동작
- 원인 : 부하 측 진상용 콘덴서가 경부하 시에 페란티 현상에 의한 모선전압 상승으로 수전단에서 송전단으로 역기전력이 유입되어 차단
- 대책 : 콘덴서를 부하용량에 따라 진상되지 않도록 자동역률제어방식 채택
- 전동기 회생전력에 의한 오동작
- 원인 : 대용량 기중기, 승강기의 전동기가 감속운전 시 발전기로 동작하여 역기전력 차단
- 대책 : 전동기 감속시 회생제동을 발전제동방식 채택
- 순환전류에 의한 오동작
- 원인 : 병렬운전 변압기가 저항분과 리액턴스의 비가 같지 않을 때 변압기 2차측 위상차로 변압기 간의 순환전류에 의한 역전력 차단
- 대책 : 병렬운전 변압기는 동일 특성으로 제작
요약 표
구분 | 주요 내용 및 대책 |
---|---|
구성 및 특징 | 2~4회선, 병렬운전, 무정전, 신뢰도 높음, 과부하 내량, 설비비 높음 |
프로텍터 기능 | 역전력 차단, 차전압 투입, 무전압 투입, 보호협조 |
오동작 및 방지대책 | 발전기 병렬운전 방지, 커페시터 부하단 설치, 보호협조 강화, 절연 신뢰도 향상 |
스포트네트워크 수전방식은 무정전, 고신뢰도, 전압 안정성이 요구되는 중요 시설에 적합하며, 네트워크 프로텍터의 적절한 기능과 오동작 방지대책을 통해 안전하고 신뢰성 있는 전력공급이 가능
목차(스포트네트워크 WMS)
스포트네트워크
🌐1003Z24 / WMS
답글 남기기