약전용 접지

제공

❓약전용 접지

  • 약전접지의 정의 : 회로의 기능 유지
  • 약전접지의 분류
    • 기준전위 확보접지 : 1점접지
    • 장애제거용 접지 : 노이즈 방지 접지
    • 위험방지 접지

1️⃣약전접지의 종류

1)기준 전위 확보
  • 시스템을 안정시키기 위한 접지
  • 컴퓨터, 전자기기 등의 기준전위 확보
2)전도성 노이즈 방법 접지
  • 전원라인용 접지
    • 고조파가 전원으로 침입 시 오동작 원인
    • 대책 : 라인필터 설치
  • 서지 제거 : LA, SA, SPD, 저저항접지
3)방사성 노이즈 방지접지
  • EMI에 의한 노이즈 방지접지 : 건물 전체나 방을 실드룸으로 구성
  • 정전기 방지용 접지
    • Acess Floor의 전도성 타일 사용
    • 접지선10[㎟]이상으로 접지
4)종합적 노이즈 방지 접지
  • 공간의 방사성 노이즈, 선로를 통하는 서지 등 종합적 노이즈 방지접지 피요

2️⃣약전 접지의 시공

1)독립접지
  • 타접지극과 20[m]이상 이격
2)1점 접지
  • 기기 간 접지를 기준전위 유지
3)건축물 구조체 이용
  • 건축물 구조체 이용하여 등전위화

3️⃣접지방식 문제점 대책

1)문제점
  • 공용접지 : 평상시 노이즈 발생 우려
  • 독립접지 : 낙뢰 발생 시 서지 전위차에 의한 절연 파괴 위험
2)대책
  • 편상시 : 독립접지가 이상적
  • 낙뢰 시 : 공용접지가 이상적
  • Earth Master를 설치, 완벽 보호

4️⃣OA용 시스템 접지 예

접지의 실체

병원 접지시스템
의료장소의 전기설비의 시설
macro shock 및 micro shock
약전용 접지

접지설계 최근동향


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다