에너지 21년기출B

제공

에너지 21년기출B’

🥇🥈🥉

20A20B20C
21A*21B21C
22A22B22C*

1️⃣ 공기몰수계산

공기가 채워진 어떤 구형 기구의 반지름이 5[m]이고 내부압력이 100[kPa], 온도는 20[°C]일 때 기구 내에 채워진 공기의 몰수[kmol]를 구하시오.

(단, 공기의 기체상수는 287[J/kg·K]이고, 공기의 분자량은 28.97[g/mol]이다.)

►구형 용기 내용적 계산

$$ V=\frac{4}{3}\pi r^3 $$
$$ V=\frac{4}{3}\pi\times 5^3=523.598 $$

►구형 기구안의 공기 질량 계산

I1 압력환산 101324=10332=760

1ATM=1.01325bar=101324Pa
=10332kg/cm²=1.033mAq

=760mmHg

$$PV=nRT$$
$$ 100\times 523.6=n\times 8.314\times (273.15+20) \\ n=21.48[kmol] $$

►공기 몰수 계산

$$ n=\frac{622.7}{28.97}=21.5[kmol] $$

2️⃣ 과열증기 ☑️B2

명칭19C0118C03
17C0520B0324c02
공기예열20C0323C04
절탄기16A0220A0118A1023c08
과열기21B0219b0317A0223b08
20D03
조절18A0818B06

포화증기에 비해 과열증기를 사용할 때의 장점 3가지를 쓰시오

B5 과열기(*장단-열수마부 일응손)

보일러에서 발생한 습포화증기를 가열하여 압력은 일정하게 유지하면서 증기 온도만을 올려서 과열증기를 만드는 장치

1)과열증기 사용 시의 단점

  • 가열 표면의 일정 온도를 유지하기 곤란하다
  • 가열장치에 큰 열응력이 발생한다
  • 직접 가열 시 열손실이 증가한다
  • 높은 온도로 인하여 제품의 손상 우려가 있다
  • 과열기 표면에 고온부식이 발생할 우려가 있다

2)과열증기 사용 시의 장점

  • 열효율이 증가한다
  • 수격작용을 방지한다
  • 관내 마찰저항이 감소한다
  • 장치 내 부식을 방지한다
  • 적은 증기로 많은 열을 얻을 수 있다

2601

3️⃣ 초음파 유량계 ☑️I2

면적19a0518A02
초음파18A0221B0324a1721B04
열선식15B11C

초음파식 유량계의 장점 4가지를 쓰시오

I2 초음파 유량계*
  • 측정체가 유체와 접촉하지 않아 압력손실이 없다
  • 정확도가 높고, 대유량 측정용으로 적합하다
  • 고온, 고압, 부식성의 유체 측정이 가능하다
  • 비전도성 액체의 유량측정이 가능하다

2601

4️⃣ 통풍 및 통풍장치 F4

자연통풍에서 통풍력이 증가되는 조건 4가지를 쓰시오

F4 통풍 및 통풍장치*

❶ 연돌의 높이를 높게한다
❷ 연돌의 단면적을 크게 한다
❸ 연돌의 굴곡부가 적게 한다
❹ 배기가스의 온도를 높게 유지한다

● 외기온도가 낮을수록
● 습도가 낮을수록
● 연도의 길이가 짧을 수록
● 배기가스의 비중량이 작을수록
● 외기의 비중량이 클수록

2601

5️⃣ 송풍기의 상사 F7

연소로로 공기를 공급하는 원심식 송풍기가 970[rpm]으로 회전할 때 축동력이 50[kW]이고, 풍량은 600[m³/min]이다. 연소로의 공기 공급량을 1000[m³/min]으로 증가시킬때 다음 물음에 답하시오. (단. 송풍기 임펠러 직경 크기는 변화가 없다.)

(1) 필요한 송풍기의 회전수[rpm]를 구하시오.
(2) (1)번에서 계산된 회전수를 적용할 때 송풍기의 축동력[kW]을 구하시오.

F7 송풍기의 상사

\[Q_2=Q_1\times \frac{N_2}{N_1}\times (\frac{D_2}{D_1})^3(풍량)\]
\[P_2=P_1\times (\frac{N_2}{N_1})^2\times (\frac{D_2}{D_1})^2(풍압)\]
\[L_2=L_1\times (\frac{N_2}{N_1})^3\times (\frac{D_2}{D_1})^5(축동력)\]

$$ Q_2=Q_1\times \frac{N_2}{N_1}\times (\frac{D_2}{D_1})^3 $$

$$ 1000=600\times \frac{N_2}{970} \\ N_2=\frac{970}{600}\times 1000=1616.666 $$

$$ P_2=P_1\times (\frac{N_2}{N_1})^2\times (\frac{D_2}{D_1})^2 $$

$$ L_2=L_1\times (\frac{N_2}{N_1})^3\times (\frac{D_2}{D_1})^5 $$

$$ L_2=50\times (\frac{1616.67}{970})^3=231.482[kW] $$

6️⃣ 보일러효율 C4 14

16a1524A0218C1521B06 
22B1620B1317B15
23A0223B1717A12
21C08

중유를 110[kg/h] 연소시키는 보일러가 있다. 이 보일러의 증기압력이 1[MPa], 급수온도가 50[°C], 실제 증발랑이 1500[kg/h]일 때 보일러의 효율[%]을 구하시오.

(단, 중유의 저위발열량은 40,950[kJ/kg]이며, 1[MPa]하에서 증기엔탈피는 2,864[kJ/kg], 50[°C] 급수엔탈피는 210[kJ/kg]이다.)

C4 보일러효율

$$ \eta=\frac{G_a\times (h_2-h_1)}{G_f\times H_l}\times 100 $$

$$ \eta=(1-\frac{손실열}{입열})\times 100 $$

$$ \eta=\frac{G_a\times(h_2-h_1)}{G_f\times H_l}\times 100 $$

$$ =\frac{1500\times(2864-210)}{110\times 40950}\times 100 =88.378[\%] $$

7️⃣ 슬루스벨브 D5

체크밸브18b0422b08
게이트
밸브
21B0718c08
스트레이너18c0721b08
신축이음17B0320C1023C06

다음에서 설명하는 밸브에 대해 각 물음에 답하시오.

유체의 흐름을 단속하는 가장 일반적인 밸브로서 냉수,온수,난방 배관 등에 광범위하게 사용되고, 완전히 열거나 닫도록 설계되어 있다. 벨브 개방시 유체 흐름의 단면적 변화가 없어 압력손실이 적은 특징이 있다

(1) 이 벨브의 명칭을 쓰시오
(2) 벨브를 유량조절 용도로 절반만 열고 사용하는 것이 부적절한 이유를 쓰시오

D5 게이트벨브(슬루스벨브*)

유체의 흐름을 단속하는 가장 일반적인 밸브로서 냉수,온수,난방 배관 등 에 광범위하게 사용되고, 완전히 열거나 닫도록 설계되어 있다. 벨브 개방시 유체 흐름의 단면적 변화가 없어 압력손실이 적은 특징

  • 게이트벨브 또는 사절변이라 한다
  • 리프트가커서 개폐시간이 걸린다
  • 밸브를 완전히 열면 밸브본체속에 관로의 단면적과 거의 같게된다
  • 쐐기형의 밸브 본페가 밸브 시트안을 눌러 기밀을 유지한다
  • 유로의 개폐용으로 사용한다
  • 밸브를 절반 정도 열고 사용하면 와류가 생겨 유체의 저항이 커지기 때문에 유량조절에는 적합하지 않다.

2601

8️⃣ 배관재 및 밸브 ☑️D5

체크밸브18b0422b08
게이트
밸브
18c0821b07
스트레이너18c0721b08
신축이음17B0320C1023C06

펌프 등 배관계통에서 유체의 흐름 속에 이물질 등으로 인하여 설비의 파손 또는 오동작 그리고 흐름상 저항이 발생하는 것을 예방하기 위하여 주요 설비 전단에 설치하는 장치로서 Y형과 U형 등 형태로 배치되는 부속품의 명칭을 쓰시오.

스트레이너

9️⃣ 대수온도차 ☑️E3

응용22C1821B09
기본21A1120C1817A1516C14
24b02

안지름 10[cm]인 원형관에 물이 속도 2[m/s], 20[°C]로 유입되어 80[°C]로 일정하게 유지되는 곳과 열교환하여 최종적으로 40[°C]로 나올 때 [보기]의 조건을 참고하여 열 교환용 배관 길이[m]를 계산하시오.

  • 물의 평균비열 : 4180 [J/kg·K]
  • 물의 밀도 : 1000 [kg/m³]
  • 배관의 열관류율 : 10[kW/m²·K]
  • 대수평균온도
E3 대수온도차

\[\Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2})} \]

대수평균온도 계산

$$ \Delta T_{lm}[°C]=\frac{\Delta T_o-\Delta T_i}{\ln\frac{\Delta T_o}{\Delta T_i}} $$

$$ =\frac{60-40}{\ln\frac{60}{40}}=49.326[°C] $$

내부유체를 냉각하는데 사용된 물의 양계산

$$ m=\rho\times A\times V $$

$$ =1000\times (\frac{\pi}{4}\times 0.1^2)\times 2=15.707[kg/s] $$

물을 이용하여 냉각한 열량 계산

$$ Q_1=m\times C\times \Delta T $$

$$ =15.71\times 4.180\times \{(273+40)-(273+20)\}=1313.356[kW] $$

열교환용 배관 길이 계산

$$ Q_2=K\times F\times \Delta T_{lm} \\ =K\times (\pi\times D\times L)\times \Delta T_{lm} $$

$$ L=\frac{Q_2}{K\times \pi\times D\times\Delta T_{lm}}=\frac{1313.36}{10\times\pi\times 0.1\times(273+49.33)}=1.296[m] $$

🔟 탈산소제 ☑️K1

청관제18A0122B05
탈산소19A0321B1023b07
24a1124b06

급수 중의 용존산소를 제거하여 점식과 같은 부식을 방지하는 목적으로 사용하는 탈산소제의 종류 3가지를 쓰시오.

K2 탈산소제

아황산나트륨, 히드라진, 타닌

$$ 2Na_2SO_3+O_2→2Na_2SO_4 $$

$$ (2000\times10^6)\times\frac{9}{10^6}=18000[g] $$

$$ 2\times 126[g]:32[g]=x[g]:18000[g] $$

$$ x=\frac{2\times 126\times 18000}{32}=141750[g] $$

1️⃣1️⃣ 전도열계산 D7. 17

17B1417C1218B1120C17
중간온도16B1219A1220A12
22A07
중공원통18C1319C1221B11
다층벽22B1821A18
구형용기 22C1316A1424B17
스케일 16C09

지름2[㎜], 길이 10[m] 전선에 전류 10[A], 전압 9[V]로 흐를 때 전선 내부와 플라스틱 피복 사이의 온도(tm)는 얼마인가?

(단, 외기 온도는 30[°C] 상태로 일정하며 플라스틱피복제는 두께 1[㎜], 표면 열전달계수(α) 15[W/m²·K], 열전도율 (λ) 0.15[W/m²·K]이며, 전선에서 발생되는 열량은 모두 외부로 방출된다.)

D8 전도열계산(중공원통)

$$ F_m=\frac{2\pi L(r_o-r_i)}{\ln\frac{r_o}{r_i}} $$

►전선에서 발생되는 열량

$$ Q=E\times I=9\times 10=90[J/s]=90[W] $$

$$ F_m=\frac{2\pi D(r_o-r_i)}{\ln\frac{r_o}{r_i}}=\frac{2\times\pi\times10\times(0.002-0.001)}{\ln\frac{0.002}{0.001}}=0.090[m^2] $$

$$ Q=KF_m\Delta T=\frac{1}{\frac{b}{\lambda}+\frac{1}{\alpha}}\times F_m\times(T_m-T_\alpha) $$

$$ T_m=T_\alpha+\frac{Q}{\frac{1}{\frac{b}{\lambda}+\frac{1}{\alpha}}\times F_m} \\ =273+30)+\frac{90}{\frac{1}{\frac{0.001}{0.15}+\frac{1}{15}}\times 0.09} \\ =376.33[K]-273=103.333[] $$

1️⃣2️⃣ 원심펌프의비교회전도

21B12 17b06 13A

원심펌프의 비교회전도를 구하는 공식을 쓰고 설명하시오

F8 원심펌프 비교회전도

비교회전속도(비속도) : 토출량이 1[m³/min], 양정이 1[m]가 발생하도록 설계한 경우의 판상 임펠러의 분당 회전수를 나타낸다

$$ N_s=\frac{N\sqrt{Q}}{(\frac{H}{n})^{\frac{3}{4}}} $$

$$ N_s=\frac{N\sqrt{Q}}{(\frac{H}{n})^{\frac{3}{4}}} $$

Ns 비교회전도 N회전수 Q유량 H양정 n단수

1️⃣3️⃣ 캐비테이션 ☑️ O4

이상현상17C0622c07
캐리오버20C0823b0124C04
방지대책20A0417A05
프라이밍23c0216a0821c1716c01
포밍23A05
캐비
테이션
21B1316a06
수격작용21B1516A07

원심펌프에서 발생하는 캐비테이션(cavitation) 현상을 방지하는 방법 4가지를 쓰시오.

O4 캐비테이션*

❶ 2단펌프를 사용한다
❷ 흡입관의 손실수두를 줄인다
❸ 펌프의 위치를 낮춰 흡입양정을 짧게 한다
양흡입 펌프를 사용한다
●펌프의 회전수를 낮춘다 

 2601

1️⃣4️⃣ 관류 보일러 ☑️A5

(종류)17A0320C02 24b05
(명칭)17B0520B0721C11
(장단)16C0421B14

관류 보일러의 장점 4가지를 쓰시오.

A5관류보일러(장단점*)
  • 증기발생속도가 빠르다
  • 연소효율이 높다
  • 고압 보일러에 적합하다.
  • 자동화가 용이하다
  • 보일러 가격이저렴하다
  • 보유수량이 적어 시동시간이 짧다
  • 관을 자유로이 배치할 수 있어 구조가 콤팩트하다.
  • 순환비가 1이므로 드럼이 필요 없다.

  • 완벽한 급수처리를 요한다.
  • 정확한 자동제어 장치를 설치하여야 한다.
  • 발생증기 중에 포함된 수분을 분리하기 위하여 기수분리기를 설치

1️⃣5️⃣ 수격작용 ☑️

이상현상17C0622c07
캐리오버20C0823b0124C04
방지대책20A0417A05
프라이밍23c0216a0821c1716c01
포밍23A05
캐비
테이션
21B1316a06
수격작용21B1516A07

증기를 송기할 때 발생하는 수격작용(water hammer)에 대한 물음에 답하시오.

(1) 수격작용의 정의를 쓰시오.
(2) 수격작용 방지대책 3가지를 쓰시오.

O5 수격작용*

배관 내부에 체류하는 응축수가 송기 시에 고온 고압의 증기에 의해 배관을 심하게 타격하여 소음을 발생하는 현상으로 배관 및 밸브류가 파손될 수 있다

❶ 주증기 밸브를 서서히 개방할것
❷ 캐리오버를 방지할것
❸배관을 가능하면 직선으로 시공한다
● 증기배관의 보온을 철저히 할 것
● 응축수가 체류하는 곳에 증기트랩을 설치할 것
● 응축수 드레인 빼기를 철저히 할 것
● 송기 전에 소량의 증기로 배관을 예열할 것(난관조작)

2601

1️⃣6️⃣ 노즐속도 18

반지름 20[cm]인 곳에 3[m/s]의 속도로 물이 유입되고 있다. 입구압력 190[kPa], 출구압력 180[kPa]일 때, [보기]의 공식을 이용하여 입구와 출구 사이의 벽면이 받는 마찰력(Ff)[N]을 구하시오.

I5 노즐의속도

$$ w_2=\sqrt{2(h_1-h_2)+w_1^2} $$

$$ w_2=\sqrt{2\frac{k}{k-1}\times RT_1\times\{1-(\frac{P_2}{P_1})^{\frac{k-1}{k}}\}} $$

출구속도

$$ u_2=u_0\{1-(\frac{r}{R})^2\} \\ F_x=P_1A-P_2A-F_f=\frac{dP_{out}}{dt}-\frac{dP_{in}}{dt} $$

출구속도

$$ u_2=u_0\{1-(\frac{r}{R})^2\} \\ =2u_1\{1-(\frac{r}{R})^2\}=2\times3\times\{1-(\frac{0}{0.2})^2\}=6[m/s] $$

$$ \frac{\pi}{4}\times D^2_1\times u_1=\frac{\pi}{4}\times D^2_2\times u_2 $$

출구측 지름계산

$$ D_2=\sqrt{\frac{D^2_1\times u_1}{u_2}}=\sqrt{\frac{0.4^2\times3}{6}}=0.282[m] $$

마찰력계산

$$ F_x=P_1A-P_2A-F_f=\frac{dP_{out}}{dt}-\frac{dP_{in}}{dt}=\rho Q(u_2-u_1) \\ P_1A-P_2A-F_f=\rho Q(u_2-u_1) \\ F_f=P_1A-P_2A-\rho Q(u_2-u_1) \\ =(190\times10^3\times\frac{\pi}{4}\times0.4^2-180\times10^3\times\frac{\pi}{4}\times0.28^2) \\ -\{1000\times(\frac{\pi}{4}\times0.4^2\times3)\times(6-3)\} \\ =11661.591[N] $$

1️⃣7️⃣ 신,재생에너지 ☑️Q1

23A0421b1720b06
열병합17b04

[보기]에 주어진 것은 신 재생에너지 종류이다. 물음에 답하시오.

(1) 신에너지에 해당하는 것 2가지를 기호로 쓰시오.
(2) 재생에너지에 해당하는 것 5가지를 기호로 쓰시오.

  • 해양에너지
  • 지열에너지 
  • 수소에너지 
  • 풍력 
  • 연료전지 
  • 수력 
  • 태양에너지
Q1 신에너지, 재생에너지*

● 신에너지 : 

  • 수소에너지,
  • 연료전지, 
  • 석탄을 액화, 가스화한 에너지,
  • 중질잔사유를 가스화한 에너지

기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소, 산소 등의 화학반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지

● 재생에너지 : 

  • 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지,
  • 폐기물에너지

햇빛, 물, 지열(地熱), 강수(降水), 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 다음 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

● 해양에너지에 관련된 신재생에너지 종류 2가지를 쓰시오.

조수, 파도, 해류, 온도차

● 바이오에너지의 범위

  • 생물유기체를 변환시킨 바이오가스,
  • 바이오에탄올,
  • 바이오액화유 
  • 합성가스 쓰레기 매립장의 유기성 폐기물을 변환시킨 매립지 가스 
  • 동물·식물의 유지를 변환시킨 바이오디젤 
  • 생물유기체를 변환시킨 땔감, 목재칩 펠릿 및 목탄 등의 고제연료

2601

1️⃣8️⃣ 증발량 ☑️C2. 13

증발16B1622B02
실제환산
증발량
22A1320D1118B1621B18
증기발생16C1219A1518C1717A13

100[kPa]에서 발생증기량은 10[kg/s], 포화수 엔탈피 420[kJ/kg], 포화증기 엔탈피 3000[kJ/kg], 증기의 건도가 0.9이다. 물의 증발잠열이 2225[kJ/kg]일 때 증발계수를 계산하시오. (단. 급수 엔탈피는 284[kJ/kg]이다)

C2 상당증발량, 환산증발량
\[G_e=\frac{G_a(h_2-h_1)}{539\times 4.1868}=\frac{G_a(h_2-h_1)}{100[℃]증발잠열}\] \[=\frac{G_a(h_2-h_1)}{\gamma}\]

►습포화증기 엔탈피 계산

$$h_2=h’+(h”-h’)x$$

$$=420+{3000-420}\times 0.9=2742[kJ/kg]$$

►증발계수 계산

$$=\frac{G_e}{G_a}=\frac{h_2-h_1}{\gamma}=\frac{h_2-h_1}{2225}\\ =\frac{2742-284}{2225}=1.104$$
에너지 21년기출B’


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다