에너지 22년기출C
에너지 22년기출C
1️⃣☑️ 수냉노벽(면흡보열무) A15
►수관식 보일러의 연소실 벽면에 수냉노벽을 설치목적 4가지를 쓰시오.
A15 수냉노벽(*면흡보열무)
- 전열면적의 증가로 증발량이 많아진다
- 연소실내의 복사열을 흡수한다
- 연소실 노벽을 보호한다
- 연소실 열부하를 높인다
- 노벽의 무게를 경감시킬 수 있다
2601
2️⃣☑️ 폐열회수계산 B41
►보일러를 가동하는데 소요되는 연료를 절약하기 위해 배기가스의 여열을 회수하여 급수를 예열하는 장치를 연도에 설치하였을 때 이장치의 명칭과 아래 운전조건에서의 효율을 구하시오
- 급수량 : 4,000[kg/h]
- 배기가스량 : 49,500[kg/h]
- 장치 급수온도(입구/출구) : 45[℃] / 75[℃]
- 장치 배기가스 온도(입구/출구) : 330[℃] / 320[℃]
- 급수 비열 : 4.18[kJ/kg·℃]
- 배기가스 평균비열 : 1.35[kJ/kg·℃]
절탄기
B3 절탄기 효율
3️⃣☑️ 가마울림 D13
►가마울림 현상의 방지대책 5가지를 쓰시오.
D13 가마울림현상 (*수밸량면2)
- ❶ 연료 속에 함유된 수분을 제거한다
- ❷ 연료량과 공급되는 공기량의 밸런스를 맞춘다
- ❸ 무리한 연소와 연소량의 급격한 변동은 피한다
- ❹ 연도의 단면이 급격히 변화하지 않도록 한다
- ● 2차 연소를 방지한다
- ● 2차 공기를 가열하여 통풍조절을 적정하게 한다
- ● 노 내의 연도 내에 불필요한 공기가 유입되지 않도록 한다
- ● 연소실내에서 완전연소시킨다
- ● 연소실이나 연도를 연소가스가 원활하게 흐르도록 개량한다
2602
4️⃣☑️ 증기감압밸브 (근스기패압) J72
►증기 감압밸브 설치 시 주의사항 5가지를 쓰시오.
J72 증기감압밸브 (근스기패압)
보일러에서 발생된 고압의 증기를 저압의 증기로 만들고, 부하측의 증기압력을 일정하게 유지시키고, 부하변동에 따른 증기의 소비량을 절감시킨다.
피스톤식, 다이어프램식, 벨로즈식
- 감압밸브는 가능한 사용처에 가깝게 설치한다.
- 감압밸브 입구측에 반드시 스트레이너를 설치한다
- 감압밸브 앞에서 기수분리기 또는 스팀트랩에 의해 응축수가 제거되도록 한다
- 감압밸브 앞에 사용되는 리듀서는 편심리듀서를 사용한다
- 바이패스 배관 및 바이패스 밸브를 설비하여 고장 등에 대비한다
- 감압밸브 입구 및 출구측에 압력계를 설치하여 입출구 압력을 확인할 수 있도록 한다
- 감압밸브 전 후 배관의 관경 선정에 주의하여야 한다
2602
5️⃣☑️ 이론산소량(O₀) G1
조성이 중랑비로 C 70[%], H 20[%], O 2[%], S 3[%], 기타 5[%]인 중유를 연소시킬때 필요한 이론산소량을 계산하시오.
G0 이론산소량(O₀)
6️⃣☑️ 노통보일러 A11
노통 보일러의 종류 2가지를 쓰시오.
A11 원통형보일러(*종류)
- 입형보일러 – 코그란, 입형연관, 입형횡관
- 노통보일러 – ❶코르니쉬, ❷랭커셔
- 연관보일러 – 횡연관식, 기관식, 케와니
- 노통연관보일러 – 스코치, 하우덴존스, 노톤연관패키지
2601
7️⃣☑️ 이상현상 B21
| 이상현상 | 22C07 | 17C06 | ||
| 캐리오버 | 24C04 | 23B01 | 20C08 | |
| 20A04 | 17A05 | |||
| 프라이밍 | 23c02 | 21c17 | 16a08 | 16c01 |
| 포밍 | 23A05 | |||
| 캐비 테이션 | 21B13 | 16a06 | ||
| 수격작용 | 21B15 | 16A07 |
보일러에서 이상증발을 초래하는 원인 중 운전방법에 따른 원인을 4가지
B21 이상증발
- 주증기밸브를 급개할 때
- 고수위 운전시
- 증기 부하가 과대할때
- 보일러수에 불순물 다량 함유시
- 보일러수의 농축시
- 증기압력을 급격히 강하시킨 경우
2601
8️⃣☑️ 부식계산 J44
►보일러 보급수 2,000[톤] 중에 용존산소가 9[ppm] 용해되어 있을 때 이를 제거하기위하여 아황산나트륨(Na₂SO₃)은 몇 [kg]이 필요한가?
J44 저온부식계산
2Na₂SO₃+O₂→Na₂SO₄
9️⃣☑️ 보온재(전내흡비온,두) D16
보온재의 열전도율이 낮아지는 조건에 대하여 하단 표에 ‘증가’ 또는 ‘감소’를 쓰시오
두께가 두꺼울수록 기공률이 클수록 재질 내 수분이 많을수록 내외부 온도차가 클수록
증가, 증가, 감소
D16 보온재 구비조건(*전내흡비온,두)
- 열전도율이 작을것
- 적당한 내구성을 가질것
- 흡습성 흡수성이 작을것
- 부피, 비중이 작을것
- 안전 사용온도 범위에 적합할것
- 시공성이 좋을것
- 내열성 내약성이 있을것
2602
🔟☑️ 냉매순환(압응수팽증) N9
[보기]에 제시된 기기의 명칭을 보고 냉매순환 순서를 쓰시오.
수액기 증발기 팽창벨브 응축기
압축기→( )→( )→( )→( )→압축기
N9 냉매순환(압응수팽증)
압축기→( 응축기 )→( 수액기 )→( 팽창밸브 )→( 증발기 )→압축기
1️⃣1️⃣ 일계산 18
질량 1[kg]의 공기가 밀폐계에서 압력과 체적이 100[kPa], 1[㎥] 이어쓴데 폴리트로픽과정을 거쳐체적이 0.5[㎥] 이 되었다 최종온도와 내두에너지의 변화량을 각각 구하시오(단 공기의 기체상수는 287[J/kgK] 정적비열은 718[J/kgK] 주변온도 20[℃]이다)
정압비열은 1005 폴리트로픽 지수는 1.3이다)
그림과 같이 A→B→C→A 순서로 작동하는 사이클에서 Pa= 300 [kPa]. Pb =200[kPa] va=2[m]이 vb =5[m]가, 외기온도 20[℃]일 때 1사이클에서 한 일[kJ]과 엔트로피 변화(kJ/kg·K]는 얼마인가?

1️⃣2️⃣☑️ 랭킨사이클 N4. 11

다음 그림은 랭킨사이클의 온도-엔트로피 선도이다 h₁=192[kJ/kg], h₂=194[kJ/kg], h₃=2802[kJ/kg], h₄=2010[kJ/kg] 일때, 열효율[%]을 구하시오.
랭킨 사이클에서 최고압력 8[MPa], 최고온도 600[℃],
배압 100[kPaJ] 터빈효율이 90[%]일 때 주어진 선도와 표를 이용하여 물음에 답하시오.
(단, 랭킨사이클 선도에서 2-3’구간은 열손실이 발생하였고 나머지 구간은 이론 변화가 정상적으로 이루어 졌다.)
(1) 복수기 입구의 실제 엔탈피(h₃)를 구하시오.
(2) 보일러 입구의 엔탈피(h₁)를 구하시오. (단 펌프 압축률은 무시한다)
(3) 랭킨 사이클 효율을 구하시오.

복수기 입구의 건조도 계산 터빈이 팽창과정은 등엔트로피과정이므로 s2=s3이고 s2=s3’+x3(s3’’-s3’)에서 건조도 x3를 구한다
1)복수기 입구(터빈출구)의 비엔탈피(h3)계산
2)복수기 입구(터빈출구)의 실제 엔탈피계산 : 터빈의 열효율
3)펌프일을 감안한 이론 열효율 계산
1️⃣3️⃣☑️ 전도열계산(구형용기) D77
안쪽 반지름 50[㎝], 바깥반지름 90[㎝], 열전도율(λ) 41.87[W/m·K]인 구형 고압반응용기 내외의 표면온도가 각각 563[K], 543[K]일 때 열손실은 몇[kW]인가?
D77 구형용기의 열전도 계산
1️⃣4️⃣☑️ 노즐의속도 I5
건조 포화증기가 노즐 내를 단열적으로 흐를 때 출구 엔탈피가 입구 엔탈피보다 400[kJ/kg]만큼 감소한다. 노즐 입구에서의 속도가 10[m/s]일 때 노즐 출구에서의 속도[m/s]를 구하시오.
I5 전체질량기준 에너지방정식
I5 단위질량기준 에너지방정식
I5 노즐의속도
1️⃣5️⃣☑️ 미분탄연소기 F2
석탄을 200메쉬(mesh)이하로 분쇄해서 1차 공기와 혼합하여 연소실에 분사하는 보일러의 연소장치 명칭과 단점 3가지를 쓰시오
F2 미분탄연소기
석탄을 200메쉬(mesh)이하로 분쇄해서 1차 공기와 혼합하여 연소실에 분사하는 보일러의 연소장치
- 적은공기비로 완전 연소가 가능하다
- 점화, 소화가 쉽고 부하변동에 대응하기 쉽다
- 대용량에 적당하고, 사용연료 범위가 넓다
- 설비비 유지비가 많이소요된다
- 회, 분진 등이 많이 발생하여 집진장치가 필요하다
- 연소실이 크고, 폭발의 위험성이 크다
1️⃣6️⃣☑️ 원통보일러 동판의 최소두께 E5
동체의 안지름이 2500[㎜], 최고사용압력이 1.5[MPa]인 원통보일러 동판의 최소두께[㎜]를 구하시오. (단, 강판의 인장강도 450[N/㎟] 안전율 4.5, 용접부의 이음효율 0.71, 부식여부는 2[㎜], 동체의 증기온도에 대응하는 값(k)은 무시한다)
E5 원통보일러 동판의 최소두께
1️⃣7️⃣☑️ 에너지법 J9
검사대상기기의 계속사용검사 증 운전성능검사 대상에서 제외되는 보일러 종류 3가지를 쓰시오
J9 계속사용검사
- 용량이 5[t/h] 미만인 난방용 강철제 보일러 및 주철제보일러
- 용량이 1[t/h]미만인 산업용 강철제 보일러 및 주철제보일러
- 캐스케이드 보일러
- 혼소용 보일러
- 폐목 등 고체연료용 보일러
- 폐가스(공정부생가스)사용하는 보일러
법 제39조 제4항
혼소용 보일러 폐목 등 고체연료용 보일러 공정 부생가스 또는 폐가스를 사용하는 보일러
열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준 제25장
1️⃣8️⃣☑️ 대수온도차 E3
대향류 열교환기에서 냉각수를 0.8[kg/s]로 순환시켜 고온유체를 80[℃]에서 50[℃]로 냉각시키고 냉각수는 20[℃]로 유입되어 열교환 후 40[℃]로 상승될 때 열교환기 전열면적[㎡]을 구하시오
(단, 냉각수 비열은 4180[J/kg℃] 열교환기 전열벽의 열관류율은 125[W/㎡℃], 기타 손실은 없는 것으로 한다)