연색성,색온도,시감도,순응,균제도

제공

1️⃣연색성

1)정의
  • 빛의 분광 분포 특성이 색의 보임에 미치는 효과
  • 태양광선 밑에서 본 것보다 색의 보임이 멀어질수록 연색성이 떨어지며, 동일한 색이라도 조명하는 빛에 따라 다르게 보인다
  • 연색성 평가법에 CIE평가법과KS광원 연색성 평가법이 있다
2)연색성 평가법
  • 스펙트럼 밴드방법
    시험광원의 가시부의 분광 분포를 6~10개 정도의 스팩트럼 밴드로 나누어 연색성이 좋은 기준광원의 분광 분포와 빅하여 연색성을 수량화하는 방법
  • 시험색 방법
    시료광원의 색온도에 따라 기중광원을 정하고 그 기준광원과 시료광원이 물체색을 조명하고 시료광원과 기준광원의 색의 차이로부터 연색성을 수량화하는 방법
3)램프의 연색성과 용도와의 관계(적용 연색지수)
연색성
등급
연색평가수
Ra범위
광원색
느낌
사용장소
1Ra≥85서늘함도장, 인쇄공장
중간점포, 병원
따뜻함호텔, 레스토랑
270≤Ra<85서늘함백화점, 사무실
중간온난한 기후의
백화점,사무실
따뜻함추운기후의
백화점,사무실
3Ra<70연색성을 중요하게
여기지 않는 실내
S(특별)특별한 연색성특별한 용도

2️⃣색온도

1)정의
  • 흑색의 어떤 온도에서의 광색과 어떤 광원의 광색이 동일할 때 그 흑체의 온도를 가지고 그 광원의 광색을 표시하며, 이를 “색온도”라 한다.
2)조도와 색온도에 대한 일반적 느낌
조도[lx]3,000[K]이하
따뜻하다
광원색의 느낌
중간
5,000[K]이상
서늘하다
≤500좋은느낌중간서늘한느낌
500~1,000
1,000~2,000한가한느낌좋은느낌중간
3,000~3,000
≥3,000부자연스러운
느낌
한가한느낌좋은느낌
3)색온도의 예
  • 정육점의 붉은색 형광등 사용
  • 과일가게 위에 백열전구 사용

3️⃣시감도

1)정의
  • 사람의 눈이 빛을 느끼는 가시광선 영역은 380~780[nm]파장 범위이며, 주파수 540×10¹²[Hz]진공 중 파장 555[nm]에서 최대 시감도를 갖고 있다
  • 임의의 파장대에서 방사속을 눈으로 느낄 때 그 정도를 시감도라 한다
  • 파장 55[nm]에서의 시감도를 1로 하여 다른 파장에 대한 시감도의 비를 비시감도 라 하고, 파장대별로 방사속 크기를 말한다
2)비시간도 곡선

4️⃣순응

1)정의
  • 눈에 들어오는 빛이 소량인 경우 눈의 감도는 대단히 커지며, 그 반대인 경우 눈의 감광도는 떨어진다
2)종류
  • 명순응 : 밝은 곳에서 나오는 경우 순응 소요시간은 2~3분 정도
  • 암순응 : 어두운 곳에서 순응으로 소요시간은 20분정도
3)퍼킨제 효과
  • 명순응된 눈의 최대 비시감도 : 555[nm]
  • 암순응된 눈의 최대 비시감도 : 510[nm]

5️⃣균제도

1)정의
  • 작업 대상물의 수평면상에서 조도가 고르지 못한 것을 표시하는 척도
  • 조명에서 조도의 균일한 정도의 의미
  • 피로도가 적은 이상적인 광환경 조성을 위해 조도가 균일하게 되도록 고려
2)균제도 표현
  • 균제도
\[E_1=\frac{수평면상의 최소조도(lx)}{수평면상의 평균조도(lx)}=\frac{E_{min}}{E_{ave}}\]
\[E_2=\frac{수평면상의 최소조도(lx)}{수평면상의 최대조도(lx)}=\frac{E_{min}}{E_{max}}\]
  • E1,E2값이 1이면 완벽한 조도 분포를 의미한다. 즉, 균제도를 1로 한다는 것은 현실로 불가능하여 일반적으로 1:3정도를 적용한다
3)균제도 측정 시 작업대상물의 높이
  • 특별히 지정되지 않은 경우 : 바닥 위 85[cm]
  • 않아서 하는 작업 : 바닥 위 40[cm]
  • 복도, 옥외 : 바닥면 또는 지면
4)균제도의 평가 및 범위
  • E1,E2의 값이 1이면 조도 분포가 완전 균일함을 의미한다
  • 균제도의 허용 범위는 일반적으로 E1≥0.3, E2≥0.15 등의 값이 주어져 있지만, 균제도를 무조건 좋게 하기 위해 조명기구 배치를 검초하는것은 비경제적이므로 방의 용도에 따라 적정한 값을 선정한다.
  • 예를 들면, 사무실의 경우 E1이 0.7 이상되는 거이 바람직하다
5)조명설계에서 균제도의 적용
  • 사무실에서의 전반조명에 의한 균제도 E1은 0.7이상 되도록 하는 것이 좋다
  • 교실의 흑판 조명균제도 E1은 1/3이상
  • 경기장에서 균제도 E2는1/3이상
  • 미술관 조명에서 균제도E2는 1/3이상
  • 수영장 조명에서 균제도E2는 1/3이상
  • 지하철역사 조명에서 균제도E2는 1/3이상
  • 도로 조명에서의 균제도
장소E₁
최소조명/평균조명
E₂
최소조명/최대조명
고속도로1/5이상1/10이상
교통량이 많은 도로1/7이상1/14이상
교통량이 적은 도로1/10이상1/20이상

🌐

조명설비 이론

조명 용어
명시론
연색성,색온도,시감도,순응,균제도
편한 시각 평가
좋은 조명 요건
눈부심
눈부심 평가방법
열방사 3가지 법칙
원소 주기율표
루미네선스
방전등 발광메커니즘