목차(조명률 JDR)
조명률
❗조명률 정의
- 조명률이란 광원의 전광속이 피조면(작업면, 바닥면)에 도달하는 유효광속의 비율
- U=작업면에 입사하는 광속/램프의 전광속
1️⃣조명률의 영향 요소
1)조명기구의 배광
- 협조형 조명기구가 광조형 조명기기보다 직접비가 크고 조명률이 높다
2)기구효율
- 동일배광 조명기구를 사용 하였을 때 기구 효율이 높은 조명기구가 조명률이 높다
3)실지수
- 천장과 실지수와의 관계 : 천장이 낮을수록 실지수가 커지며, 천장이 높을수록 실지수는 낮아진다
- 실지수가 클수록 조명률이 높다
4)조명기구의 설치 간격과 설치 높이와의 비(S/H비)
- 실지수가 같고 동일 배광 조명기구를 사용할 때 S/H 비가 클수록 조명률이 높아진다
5)실내 표면의 반사율
- 실내 표면의 반사율이 높을 수록 조명률이 높아진다.
2️⃣조명률 계산법
- 3배광법 : 현재 잘 사용하지 않음
- 구역공간법(ZCM) : 미국조명학회 추천방법
- 영국구대법(BZM) : 영국조명학회 추천방법
- CIE법 : 국제조명위원희 추천방법
목차 (조명률 JDR)
조명률
💯기출문제
○D14 조명률에 관련되는 요소
모범답안(조명률에 관련되는요소)
조명률은 공간의 밝기를 나타내는 중요한 지표입니다. 조명률이 적절하지 않으면 시력 저하, 작업 효율 감소, 심리적인 불안감 등 다양한 문제를 야기할 수 있습니다. 따라서 조명 설계 시 조명률에 영향을 미치는 다양한 요소들을 고려해야 합니다.
1. 광원의 종류와 특성
- 광원의 종류: 백열등, 형광등, LED 등 다양한 광원이 있습니다. 각 광원은 색온도, 연색성, 수명 등의 특성이 다르므로 공간의 용도와 분위기에 맞는 광원을 선택해야 합니다.
- 백열등: 따뜻한 색온도로 아늑한 분위기를 연출하지만 에너지 효율이 낮고 수명이 짧습니다.
- 형광등: 넓은 면적을 밝히기에 적합하며 에너지 효율이 높지만 색온도가 낮고 깜빡임 현상이 발생할 수 있습니다.
- LED: 에너지 효율이 높고 수명이 길며 다양한 색온도와 연색성을 구현할 수 있습니다.
- 광원의 배치: 광원을 배치하는 방식에 따라 조명률이 달라집니다. 직접 조명, 간접 조명, 혼합 조명 등 다양한 배치 방식이 있습니다.
- 직접 조명: 광원에서 나온 빛이 직접 물체를 비추는 방식으로 작업 공간에 적합합니다.
- 간접 조명: 천장이나 벽면에 빛을 비춰 넓은 공간을 부드럽게 밝히는 방식으로 휴식 공간에 적합합니다.
- 혼합 조명: 직접 조명과 간접 조명을 함께 사용하여 다양한 분위기를 연출할 수 있습니다.
2. 반사면의 재질과 색상
- 반사면의 재질: 천장, 벽면, 바닥 등의 재질에 따라 빛의 반사율이 달라집니다. 밝은 색상의 매끄러운 재질은 빛을 잘 반사하여 조명률을 높여줍니다.
- 반사면의 색상: 밝은 색상은 빛을 잘 반사하고 어두운 색상은 빛을 흡수합니다. 따라서 공간의 색상을 고려하여 조명 설계를 해야 합니다.
3. 공간의 크기와 형태
- 공간의 크기: 공간이 클수록 더 많은 광원이 필요합니다.
- 공간의 형태: 천장 높이, 창문의 크기와 위치 등 공간의 형태에 따라 조명 설계가 달라집니다.
4. 작업 종류와 밝기 기준
- 작업 종류: 작업의 종류에 따라 필요한 밝기가 다릅니다. 정밀 작업에는 밝은 조명이 필요하고, 휴식 공간에는 은은한 조명이 적합합니다.
- 밝기 기준: 각 공간별 적정 밝기 기준이 있습니다. 관련 법규나 표준을 참고하여 적절한 밝기를 유지해야 합니다.
5. 조명 기구의 효율
- 조명 기구의 효율: 조명 기구의 종류와 형태에 따라 효율이 다릅니다. 고효율 조명 기구를 사용하면 에너지 절약과 함께 조명률을 높일 수 있습니다.
6. 빛의 분포
- 빛의 분포: 빛이 공간에 고르게 분포되어야 눈의 피로를 줄이고 작업 효율을 높일 수 있습니다.
7. 유지관리
- 유지관리: 조명 기구를 정기적으로 청소하고 교체하여 항상 최적의 조명 상태를 유지해야 합니다.
○D15 건축물에서 구역공간법으로 평균조도를 계산하기 위하여 적용되는 공간비율
모범답안(구역공간법)
구역공간법은 건축물 내부의 평균조도를 계산하는 데 사용되는 방법 중 하나입니다. 특히, 실내 공간을 여러 개의 구역으로 나누어 각 구역에서의 조도 기여도를 계산하여 전체 공간의 평균조도를 산출하는 방식입니다. 이 방법은 조명 설계 시, 조명기구의 종류, 개수, 배치 등을 결정하는 데 활용됩니다.
공간비율이란?
공간비율은 구역공간법에서 매우 중요한 개념으로, 실내 공간의 형태와 크기를 나타내는 비율입니다. 구체적으로는 다음과 같은 비율들을 고려합니다.
- 길이비(Length ratio): 실의 길이와 폭의 비율
- 높이비(Height ratio): 실의 높이와 폭의 비율
- 반사율(Reflectance): 천장, 벽, 바닥 등의 표면 재료에 따른 빛의 반사율
공간비율이 평균조도 계산에 미치는 영향
공간비율은 다음과 같은 방식으로 평균조도 계산에 영향을 미칩니다.
- 조명기구에서 나온 빛이 실내 공간에 분포되는 방식: 공간비율에 따라 빛이 천장, 벽, 바닥 등에 반사되는 정도가 달라지고, 이는 곧 작업면에 도달하는 빛의 양에 영향을 미칩니다.
- 조명기구의 효율: 공간비율에 따라 조명기구의 효율이 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 천장이 높은 공간에서는 조명기구의 효율이 낮아질 수 있습니다.
- 균제도: 공간비율에 따라 조도의 균제도가 달라집니다. 즉, 공간의 어떤 부분은 밝고, 어떤 부분은 어두울 수 있습니다.
평균조도 계산 시 고려해야 할 사항
- 조명기구의 종류: 형광등, LED 등 조명기구의 종류에 따라 광분포 곡선이 다르므로, 이를 고려하여 계산해야 합니다.
- 조명기구의 배치: 조명기구의 배치에 따라 조도 분포가 달라지므로, 적절한 배치를 선택해야 합니다.
- 작업면의 높이: 작업면의 높이에 따라 필요한 조도가 달라집니다.
- 주변 환경: 창문의 크기, 위치, 방향 등 주변 환경에 따라 자연광의 기여도가 달라지므로, 이를 고려해야 합니다.
○D16 옥내조명의 조도계산 시 적용하는 감광 보상률과 광손실률
감광 보상률과 광손실률이란?
옥내조명 설계 시, 처음 설계한 조도를 계속 유지하기 위해서는 감광 보상률과 광손실률을 고려해야 합니다. 이 두 요소는 시간이 지남에 따라 조명 시스템의 효율이 감소하는 것을 보정하기 위한 값입니다.
- 감광 보상률: 조명 기구, 반사면 등의 오염, 램프의 광속 감소 등으로 인해 시간이 지남에 따라 조도가 감소하는 것을 보상하기 위한 비율입니다. 즉, 설계 조도를 유지하기 위해 실제 설치 시 더 많은 광속을 확보해야 합니다.
- 광손실률: 조명 기구의 효율, 반사면의 반사율, 램프의 광속 유지율 등 다양한 요인에 의해 빛이 손실되는 비율을 의미합니다. 이는 조명 시스템의 전체적인 효율을 나타내는 지표입니다.
왜 감광 보상률과 광손실률을 고려해야 할까요?
- 조도 유지: 시간이 지나도 설계된 조도를 유지하여 쾌적한 환경을 조성하고 작업 효율을 높일 수 있습니다.
- 에너지 효율: 불필요한 광원 설치를 방지하여 에너지 낭비를 줄일 수 있습니다.
- 유지보수 계획: 정기적인 청소 및 램프 교체 등 유지보수 계획 수립에 필요한 정보를 제공합니다.
감광 보상률과 광손실률을 적용하는 이유
- 조명 기구 및 반사면의 오염: 시간이 지나면 조명 기구나 반사면에 먼지 등이 쌓여 빛의 투과율이 감소합니다.
- 램프의 광속 감소: 램프의 수명이 다해감에 따라 광속이 감소합니다.
- 램프의 온도 변화: 주변 온도에 따라 램프의 광속이 변화할 수 있습니다.
- 조명 기구의 효율: 조명 기구의 종류와 설치 방식에 따라 효율이 달라집니다.
- 반사면의 반사율: 천장, 벽, 바닥 등의 재료에 따라 빛의 반사율이 다릅니다.
감광 보상률과 광손실률 계산
감광 보상률과 광손실률은 다양한 요인에 따라 달라지므로, 정확한 계산을 위해서는 관련된 표준이나 설계 기준을 참고해야 합니다. 일반적으로 다음과 같은 요소를 고려하여 계산합니다.
- 조명 기구의 종류: 형광등, LED 등 조명 기구의 종류에 따른 광속 유지율
- 램프의 종류: 백열등, 할로겐 램프, LED 램프 등 램프의 종류에 따른 광속 유지율
- 반사면의 재질: 천장, 벽, 바닥의 재질에 따른 반사율
- 실내 환경: 먼지 발생량, 온도, 습도 등
- 유지보수 주기: 조명 기구 청소 및 램프 교체 주기
○D17 조도계산 시 광손실률에 대하여 설명하시오
●D18 전반조명 설계순서 및 항목별 검토사항
●D19 자연채광과 인공조명설계
○D20 조명설계에서 조명시뮬레이션의 입력데이터와 출력 결과물
○D21 휘도측정방법(Ks C 7613)에 대하여 다음을 설명하시오
1)측정 목적 2) 측정기준점의 높이 및 측정 휘도각 3) 각 작업에서의 눈의 위치
●D22 조명설비설계에 대하여 아래의 내용을 설명하시오
1)전반조명설계(광속법) 절차 2) 명시적 조명과 장식적 조명 비교 3) 평균조도 계산방법 중 3배광법과 ZCM(구역공간법) 비교
목차(조명률 JDR)
조명률
🌐V1008Z24 / JDR
답글 남기기