조명설계

제공

,

KDS 32 30 10옥내조명설비

조명 설계 (JD)

A 건축화 조명의 종류
C 전반조명설계
B 조명설계
D 조명률
N 자연채광
E 조도측정방법
C 조명제어방식

목차(조명설계 JDD)

1️⃣설계순서

  • 조명설비 설계순서는 일반적으로 다음과 같이 이루어진다
  • 조명설계 시 건축전기설비기술사(자)또는 조명디자이너와 협조한다

2️⃣조명의 요건

  • 조명은 목적에 따라 명시적 조명과 장식적 조명으로 구분
  • 좋은 조명의 조건은 일반적으로 조도, 휘도분포, 경제성을 고려한 설계가 좋은 조명의 요건

3️⃣조도기준 설정

1)조도기준

  • 조도기준은 KS A 3011(조도기준)에 의한 조도 범위에서 선정합니다.
  • 조도는 주로 작업면의 수평면조도를 기준으로 하며, 작업 내용에 따라 수직면 또는 경사면 조도를 적용할 수 있습니다.
  • 작업면의 높이가 정해지지 않은 경우 
    • 일반작업: 바닥 위 0.85m
    • 바닥작업: 0.4m,
    • 복도나 옥외: 바닥면
  • 조도기준은 시력 보호, 작업 효율, 안전성 등을 고려하여 공간의 용도와 작업 특성에 맞게 선정

2)KS A 3011(조도기준)에 의해 선정

4️⃣조명방식

1)조명기구 배광에 따른 조명방식

  • 직접조명방식, 반직접조명방식, 전반확산조명방식, 반간점조명방식, 간접조명방식

2)조명기구 배치에 따른 조명방식

  • 전반조명방식, 국부조명방식, 국부적 전반조명방식, TAL조명방식

3)건축화 조명

  • 광천장 조명, 코브조명, 다운라이트 조명, 루버조명, 코너조명, 코니즈 조명, 밸런스 조명, 공조형 조명, 광창조명, 광량조명

5️⃣광원

1)광원의 평가

  • 광율, 광색, 색온도, 연색성, 동정 특성, 수명, 휘도, 플리커, 시동및 재시동 시간을 고려

2)광원의 종류

  • 일반조명
    • 할로겐 전구, 형광램프, 수은램프, 메탈할라이드 램프, 고저압 나트륨 램프, 무전극형광 램프
    • LED : 현재 광범위하게 사용
  • 산업용 광원
    • 자외선 : 살균램프, 블랙 라이트 램프
    • 적외선 : 적외선전구

6️⃣조명제어

  • 점멸장치 : 건축물의 용도, 조명의 위치에 적합한 점멸방식을 채택
  • 조광 설비 : 용도에 맞도록 단계별 조정이 가능
  • 조명 제어
    • 자동제어 : 넓은 구역을 제어할 때 효과적
    • 수동제어 : 수동제어 장치는 조작이 쉬워야

7️⃣조명기구

1)재료

  • 광학적 부분 : 반사판재료, 투과재료
  • 전기적 부분 : 전기 부품, 기구의 구조적 부분의 재료

2)형태(디자인)

  • 조명 디자이너, 건축 디자이너, 전기 설계자와 협의하여 디자인

3)구조

  • 조명기구의 구조는 기능성, 미적, 유지 보수를 고려
  • 설치장소에 따라 습기, 물, 폭발, 불리적, 화학적 조건을 고려

8️⃣에너지 절약 설계기준

1)고효율 광원의 선정

  • 램프의 출력(W)이 큰 광원을 선정

2)고효율 조명기구의 선정

  • 기구효율 및 조명률을 고려하여 조명기구를 선정

3)조명시스템

  • 부분점멸, 일괄소등, 인체감지 점멸, 자동소등, 스케줄제어 등을 고려

9️⃣조도계산

1)조도계산

\[E=\frac{FUN}{AD}=\frac{FUNM}{A}\]

2)조명률 🌐

\[조명률=\frac{피조면에도달하는 광속}{램프의전발산광속}\times 100[\%]\]

3)방지수

\[방지수=\frac{바닥면적+천장면적}{벽면적}\]
방지수5.04.03.02.52.0
기호ABCDE

4)보수율(M)

  • 조도계산 시 조도감소를 예상하여 전광 속에 여유를 주는 것을 의미
\[M=M_1×M_2×M_3×M_4\]

M₁: 램프노화에 따른계수
M₂: 기구노화에 따른 계수
M₃: 램프 조명기구 오염에 따른 계수
M₄: 실내면 오염에 따른 계수

🔟콘센트아웃렛 설비

  • 적합한 용량의 콘센트아웃렛을 선정
  • 건축물의 구조, 가구의 배치, 예상 통로, 설치, 높이 등을 고려
  • 대기전력 차단장치 설치를 고려

조명 설계 (JD)

A 건축화 조명의 종류
C 전반조명설계
B 조명설계
D 조명률
N 자연채광
E 조도측정방법
C 조명제어방식

목차(조명설계 JDD)

💯기출문제

D13 건축물 조명설계 시 보수율의 구성요인에 대하여 설명하시오

모범답안(보수율 JDD139️⃣)

4)보수율(M)

  • 조도계산 시 조도감소를 예상하여 전광 속에 여유를 주는 것을 의미
\[M=M_1×M_2×M_3×M_4\]

M₁: 램프노화에 따른계수
M₂: 기구노화에 따른 계수
M₃: 램프 조명기구 오염에 따른 계수
M₄: 실내면 오염에 따른 계수

●135-34 국가건설기준KDS 32 30 10에 따른 옥내조명설비를 설명하시오

1)조도기준의 선정
2)조명기구의 배치방식
3)조명설비의 설계 순서(순서도)

JDD

국가건설기준 KDS 32 30 10에 따른 옥내조명설비

1. 조도기준의 선정

  • 조도기준은 KS A 3011(조도기준)에 의한 조도 범위에서 선정합니다.
  • 조도는 주로 작업면의 수평면조도를 기준으로 하며, 작업 내용에 따라 수직면 또는 경사면 조도를 적용할 수 있습니다.
  • 작업면의 높이가 정해지지 않은 경우 
    • 일반작업: 바닥 위 0.85m
    • 바닥작업: 0.4m,
    • 복도나 옥외: 바닥면
  • 조도기준은 시력 보호, 작업 효율, 안전성 등을 고려하여 공간의 용도와 작업 특성에 맞게 선정

4️⃣조명방식

1)조명기구 배광에 따른 조명방식

  • 직접조명방식, 반직접조명방식, 전반확산조명방식, 반간점조명방식, 간접조명방식

2)조명기구 배치에 따른 조명방식

  • 전반조명방식, 국부조명방식, 국부적 전반조명방식, TAL조명방식

3)건축화 조명

  • 광천장 조명, 코브조명, 다운라이트 조명, 루버조명, 코너조명, 코니즈 조명, 밸런스 조명, 공조형 조명, 광창조명, 광량조명

1️⃣조명설비의 설계 순서(순서도)

  1. 건축도서 검토
    • 건축도서를 검토하여 설계 대상의 용도, 구조, 규모 등을 파악
  2. 조도기준 선정
    • KS A 3011에 따라 공간 및 작업 특성에 맞는 조도기준을 선정합니다.
  3. 광원 및 조명기구 선정
    • 효율, 광색, 색온도, 연색성, 수명 등 다양한 요소를 고려하여 광원과 조명기구를 선정합니다.
  4. 조명기구 수량 산정
    • 작업 공간의 특성, 조명률, 보수율 등을 반영하여 기준 조도를 만족하는 조명기구 수량을 산정합니다.
  5. 조명기구 배치
    • 산정된 수량을 기준으로 조명기구를 배치하고, 조도 분포를 확인합니다.
  6. 조도계산
    • 광속법(평균조도 산정) 또는 축점조도법(특정 지점 조도 산정)으로 조도계산을 실시합니다.
  7. 분기회로 설계
    • 등기구 수량 및 배열에 따라 분기회로를 설계하고, 도체단면적 및 차단기 정격을 산정합니다.
  8. 설계도서 작성
    • 최종 설계 결과를 바탕으로 설계도서를 작성합니다1.

설계 순서 요약 표

단계주요 내용
건축도서 검토용도, 구조, 규모 파악
조도기준 선정KS A 3011 기준 적용
광원/조명기구 선정효율, 광색, 연색성 등 고려
조명기구 수량 산정조명률, 보수율 반영
조명기구 배치수량 기준 배치, 조도 분포 확인
조도계산광속법, 축점조도법 활용
분기회로 설계도체단면적, 차단기 정격 산정
설계도서 작성최종 설계 결과 문서화

이와 같이 KDS 32 30 10 기준에 따라 옥내조명설비는 조도기준 선정, 조명기구 배치, 설계 순서에 따라 체계적으로 계획·설계되어야 하며, 관련 법규와 표준을 반드시 준수

조명 설계 (JD)

A 건축화 조명의 종류
C 전반조명설계
B 조명설계
D 조명률
N 자연채광
E 조도측정방법
C 조명제어방식

목차(조명설계 JDD)

🌐V1008Z24 / JDD

전반조명설계

조명률


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다