축전지 설비

제공

❗종류별 구조

1️⃣연축전지
  • 극판
    • 극판의 종류로는 플렌터식, 페이스트식, 클래드식 등이 있다
    • 격자 : 극판에서 활성물질 유지 및 충 방전 역할
    • 활성물질 : 양극(PbO₂), 음극(Pb)
  • 격리판 : 극판 간의 일정한 간격을 유지하여 단락 방지
  • 전해액 : 양극과 음극 사이에 도체의 역할을 하며 H₂SO₄와 증류수를 혼합하여 농도조절
  • 축전조 및 뚜껑 : 합성수지체, 에보나이트제 사용
  • 방폭 비산장치 : 수명의 말기에는 수분이 분해되어 산소와 수소가 발생하여 축전지외부로 탈출하는 것을 방지하는 장치
2️⃣알칼리 축전지
  • 포켓식
    • AM형 : 표준형
    • AMH형 : 급방전형
  • 소결식
    • AHS형 : 초급 방전형
    • AHH형 : 초초급 방전형
3️⃣리튬이온전지

양극 : 리튬산화물

음극 : 구리,흑연


전해액

분리막 : 폴리에틸렌, 폴리프로필렌

❗종류별 특성 비교

❗축전지 용량 산정

1️⃣부하 종류 결정
  • 비상용 조명부하, 감시제어용 부하, 차단기 투입부하 등의 부하조사 및 결정
2️⃣방전전류의 결정
\[방전전류=\frac{부하용량[VA]}{정격전압[V]}\]
3️⃣방전시간 결정
  • 법적인 전원 공급 : 30분이상
  • 발전기 설치 시 : 10분 이상
4️⃣방전시간과 방전전류
  • 방전전류(A)의 예상부하특성곡선 작성
  • 방전말기에 가급적 큰 전류가 사용되도록 그래프작선
5️⃣축전지 종류의 결정
  • 연축전지, 알칼리 축전지 등 전지의 특성과 부하특성을 종합적으로 감안하여 종류 결정
6️⃣축전지 셀수 결정
  • 표준 셀수로 부하에서 필요한 전압이 110[V]라면
  • 연축전지
\[2[V/cell]\times54[cell]=108[V]\]
  • 알칼리축전지
\[1.2[V/cell]\times86[cell]=103.2[V]\]
  • 연축전지는 54[cell], 알칼리 축전지는 86[cell]정도로 알칼리축전지 셀수가 크다.
7️⃣허용 최저 전압 결정

부하에서 필요한 최저 전압에 축전지에서 부하까지 전압강하를 고려한 셀당 전압을 말한다

\[V=\frac{V_a+N_c}{n}\] \[V:적용최저전압, V_a:부하의 허용최저전압\] \[V_c:부하와축전지사이전압강하, \]\[n:직렬접속Cell수\]
8️⃣최저 전지온도의 결정
  • 한랭지 : -5도
  • 옥외 큐비클 수납 시 : 5~10도
  • 옥내 설치 시 : 5도
9️⃣용량 환산시간 ‘K’값 결정

용량환산시간은 방전시간, 축전지의 온도, 허용 최저 전압으로 정해지며, 축전지 표준특성곡선 및 용량 환산 시간표에 의하여 결정

🔟용량 환산 공식의 적용
\[C=\frac{1}{L}[K_1I_1+K_2(I_2-I_1)+K_3(I_3-I_2)+…][Ah]\]

C : 25도에서 정격방전율 용량[Ah]
L : 보수율
K1,K2 : 용량환산시간
I1,I2 : 방전전류[A]

❗충전방식

1️⃣초기 충전
  • 미충전 상태의 축전지에 전해액을 주입시켜 처음으로 행하는 충전방식
2️⃣사용 중 충전

1)보통충전

  • 필요시 표준시간률로 소정의 충전을 행하는 방식

2)급속충전

  • 비교적 단시간에 일반적인 충전전류의 2~3배 전류로 충천하는 방식

3)부동충전

  • 정류기에 축전지와 부하를 병행하여 접속하여 평상시 부하전류를 정류기가 부담하고, 순간적인 대전류 필요시나 전원 측 전기가 끊겼을 때 전원을 공급하는 방식

4)균등충전

  • 장시간 사용에 따른 충전으로 각 전지 간에 전압이 불균일하게 될 때 과충전하는 방식으로 일반적으로 1~3개월에 1회 충전하는 방식

5)세류충전
자기방전량만을 항상충전하는 방식이다. 특징으로는

  • 충전기가 항상 완전 충전 상태가 있다
  • 정류기의 용량이 적어도 된다
  • 축전지의 수명에 좋은 영향을 준다
축전지 설비

축전지 설비
축전지 용량산정
문제
축전지 자기방전
축전지 설페이션 현상

🌐


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다