플리커 현상 및 대책
불규칙한 전원 공급(전압강하등)에 의해 정현파의 크기가 변화되어 조명기구(형광등, 백열등)등이 깜빡거리는 현상
플리커 현상 및 특성
- 플리커 현상을 Sag가 반복되는 현상을 말하며 그 크기는 ANSI 규정에서 0.9~1.1[PU]로 정하고 있다.
- 무효 전력의 소비가 클 경우 부하에서 플리커가 발생
- 같은 크기의 전압 변동이라도 깜빡임의 시간적인 감도는 그 변동주기에 따라 달라지는데 10사이클로 환산한 전압 변동을 기준으로 한다
- 즉 교류전합은 100[V]에서 99[V]까지 1초에 10회 변한것을 1[%]플리커라고 한다
플리커 기준
- 플리커가 2[%]이하이면 별도의 대책을 세우지 않아도 무방
- 플리커가 2~2.5[%]이면 조건부로 사용이 가능
- 플리커가 2.5[%]이상이면 플리커에 대한 대책 필요
전압 플리커의 발생원인
- 아크, 기기의 운전, 정지의 반복 : 전기로, 아크로, 용접기 등
- 뇌에 의한 영향 : 직격뢰, 유도뢰 등
- 전동기의 빈번한 운전, 정지 : 압연기, 반송기계 등
- 개폐기의 개폐동작 : 변압기, 여자돌입전류
- 전력전자기기(SMPS)의 고속 스위칭 : 인버터 등
- 고장 시의 대전류 및 그 차단 : 단락, 지락 사고등
플리커의 영향
- 조명의 깜빡거림, 전동기의 회전수 변환, 과열 등
- 지락계전기의 오동작, 기기 및 회로의 소손
- 변압기 보호용 퓨즈 용단
- 인버터 2차 측 전동기의 절연 열화, 가열
- 차단기(VCB)트립 시 : 몰드변압기에 서지 전압 인가
플리커 대책
1)아크로 직렬 리액터(SR)삽입
2)동기조상기와 완충 리액터 병용
3)전원 임피던스가 작은 상의 계통에서 수전
4)3상 전원에 단상 부하를 접속할 때는 부하 불평형이 최소가 되도록 한다
5)변압기 용량을 크게 하고 굵은 전선을 쓰며, 부하 말단에 콘덴서를 설치하는 등의 방법으로 전압 변동을 최소화 한다
6)정지형 무효전력 보상장치(SVC) 설치