필터회로(QHF)
필터회로
1️⃣수동필터(passive Filter)
- 구성: L/C 또는 R//L/C 회로로 특정 고조파 주파수에 공진시켜 고조파를 흡수
- 장점: 구조 단순, 설치·유지비 저렴, 역률 개선 효과(진상전류 공급)
- 단점: 계통 임피던스 변화에 민감, 병렬공진 및 무부하·경부하시 진상역률 문제 발생 가능, 부하 변동에 비적응적
- 적용: 고조파 발생이 일정한 중소규모 설비, 예산 중시, 단순 계통
- 동조필터
- 5차 및 7차에 동조한 필터
- RLC직렬회로로 구성
- 단일 고조파에서 공진
- n차 고조파 필터의 임피던스
\[Z_n=R_n+j(\omega_nL_n-\frac{1}{\omega_n C_n})\]
공진 주차수 선택도 : 필터효과는 Rn이 클수록 좋다
\[Q_n=\frac{R_n}{\omega_nC_n}\]
- 고차수필터
- 11차 이상을 흡수
- 공진주파수 선택도를 둔하게 하여 광범위한 고조파에 대응
- 고차수 필터의 임피던스
\[ Z_n=\frac{1}{j\omega_n C_n}+\frac{1}{\frac{1}{R_n}+\frac{1}{j\omega_nL+n}}\]
공진 주파수 선택도 : 필터효과 Rn이 클수록 좋다.
\[Q_n=\frac{R_n}{\omega_nL_n}\]

2️⃣능동필터(Active Filter)
- 구성: 인버터 등 파워전자장치로 고조파 전류를 실시간 감지, 반대 위상 보상전류를 공급
- 장점: 다양한 고조파 동시 저감(97% 이상), 계통 변화·부하 변동에 자동 적응, 공진 문제 없음, 역률 및 상불평형 보상 가능, 용량 증설 용이
- 단점: 설비비와 유지비가 높고, 전자제어 및 유지관리 필요
- 적용: 고조파 부하 변동이 크거나, 고품질 전력이 필요한 대형·민감 설비(데이터센터, 병원 등)
- GTO사이리스터, power transistor 등으로 구성됨
- 전압형과 전류형이 있음

필터회로(QHF)
필터회로
○133-03 고조파 장해를 방지하기 위해 설치하는 수동필터와 능동필터의 특징을 비교 설명하시오
모범답안 (필터회로 AC)
고조파 장해 방지를 위한 수동필터와 능동필터의 특징 비교
| 구분 | 수동필터 (Passive Harmonic Filter) | 능동필터 (Active Harmonic Filter) |
|---|---|---|
| 원리 | 인덕터(L), 커패시터(C), 저항(R) 등 수동소자를 조합해 특정 고조파 주파수에서 공진 회로를 형성, 고조파 전류를 흡수·제거 | 전력전자장치(인버터 등)로 고조파 전류를 실시간 감지, 180도 반대 위상의 보상 전류를 생성·주입해 고조파를 상쇄 |
| 적용대상 | 고조파 부하가 일정하고 비교적 단순한 계통 | 고조파 부하가 변동이 크거나 복잡한 계통, 고품질 전력이 필요한 곳 |
| 설치 및 운전 | 구조가 단순, 설치·유지보수 용이, 설비비 저렴 | 설치비와 유지비가 높음, 전자제어 필요, 유지관리 상대적으로 복잡 |
| 고조파 저감효과 | 특정 차수 고조파(5, 7, 11, 13차 등)에 효과적, 흡수율 10~50% 수준 | 다양한 차수 고조파에 동시 대응, 60~97% 이상 고조파 저감 가능 |
| 계통 영향 | 계통 임피던스 변화, 병렬공진 등 주의 필요, 역률개선 효과(진상전류 공급) 있음 | 계통 임피던스 영향 적음, 공진 위험 없음, 필요시 역률개선·상불평형 보상 가능 |
| 유연성 | 부하 변화에 비적응적, 설계 시 계통 분석 필수 | 부하 변화에 자동 적응, 용량 증설·특정 고조파 선별 보상 가능 |
| 부가 기능 | 역률 개선(진상전류), 저렴한 비용 | 역률 개선, 상불평형 보상, 고조파 실시간 모니터링 및 제어, 통신 가능 |
수동필터(Passive Filter)
- 구성: L/C 또는 R//L/C 회로로 특정 고조파 주파수에 공진시켜 고조파를 흡수
- 장점: 구조 단순, 설치·유지비 저렴, 역률 개선 효과(진상전류 공급)
- 단점: 계통 임피던스 변화에 민감, 병렬공진 및 무부하·경부하시 진상역률 문제 발생 가능, 부하 변동에 비적응적
- 적용: 고조파 발생이 일정한 중소규모 설비, 예산 중시, 단순 계통
능동필터(Active Filter) 특징
- 구성: 인버터 등 파워전자장치로 고조파 전류를 실시간 감지, 반대 위상 보상전류를 공급
- 장점: 다양한 고조파 동시 저감(97% 이상), 계통 변화·부하 변동에 자동 적응, 공진 문제 없음, 역률 및 상불평형 보상 가능, 용량 증설 용이
- 단점: 설비비와 유지비가 높고, 전자제어 및 유지관리 필요
- 적용: 고조파 부하 변동이 크거나, 고품질 전력이 필요한 대형·민감 설비(데이터센터, 병원 등)
요약
- 수동필터는 특정 고조파에 효과적이고 경제적이나, 계통 변화에 민감하고 유연성이 떨어집니다.
- 능동필터는 다양한 고조파를 실시간 저감하며, 부하 변동에 능동적으로 대응하고, 공진·진상역률 문제도 피할 수 있으나, 비용이 높고 관리가 필요