필터회로

—

제공

안 ,

고조파 (QH)

H 고조파
O 고조파 발생과정과 발생원
E 고조파 영향
M 고조파 관리기준
C 고조파 대책
F 필터회로

필터회로(QHF)

1️⃣수동필터(passive Filter)

  • 구성: L/C 또는 R//L/C 회로로 특정 고조파 주파수에 공진시켜 고조파를 흡수
  • 장점: 구조 단순, 설치·유지비 저렴, 역률 개선 효과(진상전류 공급)
  • 단점: 계통 임피던스 변화에 민감, 병렬공진 및 무부하·경부하시 진상역률 문제 발생 가능, 부하 변동에 비적응적
  • 적용: 고조파 발생이 일정한 중소규모 설비, 예산 중시, 단순 계통

  • 동조필터
    • 5차 및 7차에 동조한 필터
    • RLC직렬회로로 구성
    • 단일 고조파에서 공진
    • n차 고조파 필터의 임피던스
\[Z_n=R_n+j(\omega_nL_n-\frac{1}{\omega_n C_n})\]

공진 주차수 선택도 : 필터효과는 Rn이 클수록 좋다

\[Q_n=\frac{R_n}{\omega_nC_n}\]
  • 고차수필터
    • 11차 이상을 흡수
    • 공진주파수 선택도를 둔하게 하여 광범위한 고조파에 대응
    • 고차수 필터의 임피던스
\[ Z_n=\frac{1}{j\omega_n C_n}+\frac{1}{\frac{1}{R_n}+\frac{1}{j\omega_nL+n}}\]

공진 주파수 선택도 : 필터효과 Rn이 클수록 좋다.

\[Q_n=\frac{R_n}{\omega_nL_n}\]

2️⃣능동필터(Active Filter)

  • 구성: 인버터 등 파워전자장치로 고조파 전류를 실시간 감지, 반대 위상 보상전류를 공급
  • 장점: 다양한 고조파 동시 저감(97% 이상), 계통 변화·부하 변동에 자동 적응, 공진 문제 없음, 역률 및 상불평형 보상 가능, 용량 증설 용이
  • 단점: 설비비와 유지비가 높고, 전자제어 및 유지관리 필요
  • 적용: 고조파 부하 변동이 크거나, 고품질 전력이 필요한 대형·민감 설비(데이터센터, 병원 등)

  • GTO사이리스터, power transistor 등으로 구성됨
  • 전압형과 전류형이 있음

고조파 (QH)

H 고조파
O 고조파 발생과정과 발생원
E 고조파 영향
M 고조파 관리기준
C 고조파 대책
F 필터회로

필터회로(QHF)

○133-03 고조파 장해를 방지하기 위해 설치하는 수동필터와 능동필터의 특징을 비교 설명하시오

모범답안 (필터회로 AC)

고조파 장해 방지를 위한 수동필터와 능동필터의 특징 비교

구분수동필터 (Passive Harmonic Filter)능동필터 (Active Harmonic Filter)
원리인덕터(L), 커패시터(C), 저항(R) 등 수동소자를 조합해 특정 고조파 주파수에서 공진 회로를 형성, 고조파 전류를 흡수·제거전력전자장치(인버터 등)로 고조파 전류를 실시간 감지, 180도 반대 위상의 보상 전류를 생성·주입해 고조파를 상쇄
적용대상고조파 부하가 일정하고 비교적 단순한 계통고조파 부하가 변동이 크거나 복잡한 계통, 고품질 전력이 필요한 곳
설치 및 운전구조가 단순, 설치·유지보수 용이, 설비비 저렴설치비와 유지비가 높음, 전자제어 필요, 유지관리 상대적으로 복잡
고조파 저감효과특정 차수 고조파(5, 7, 11, 13차 등)에 효과적, 흡수율 10~50% 수준다양한 차수 고조파에 동시 대응, 60~97% 이상 고조파 저감 가능
계통 영향계통 임피던스 변화, 병렬공진 등 주의 필요, 역률개선 효과(진상전류 공급) 있음계통 임피던스 영향 적음, 공진 위험 없음, 필요시 역률개선·상불평형 보상 가능
유연성부하 변화에 비적응적, 설계 시 계통 분석 필수부하 변화에 자동 적응, 용량 증설·특정 고조파 선별 보상 가능
부가 기능역률 개선(진상전류), 저렴한 비용역률 개선, 상불평형 보상, 고조파 실시간 모니터링 및 제어, 통신 가능

수동필터(Passive Filter)

  • 구성: L/C 또는 R//L/C 회로로 특정 고조파 주파수에 공진시켜 고조파를 흡수
  • 장점: 구조 단순, 설치·유지비 저렴, 역률 개선 효과(진상전류 공급)
  • 단점: 계통 임피던스 변화에 민감, 병렬공진 및 무부하·경부하시 진상역률 문제 발생 가능, 부하 변동에 비적응적
  • 적용: 고조파 발생이 일정한 중소규모 설비, 예산 중시, 단순 계통

능동필터(Active Filter) 특징

  • 구성: 인버터 등 파워전자장치로 고조파 전류를 실시간 감지, 반대 위상 보상전류를 공급
  • 장점: 다양한 고조파 동시 저감(97% 이상), 계통 변화·부하 변동에 자동 적응, 공진 문제 없음, 역률 및 상불평형 보상 가능, 용량 증설 용이
  • 단점: 설비비와 유지비가 높고, 전자제어 및 유지관리 필요
  • 적용: 고조파 부하 변동이 크거나, 고품질 전력이 필요한 대형·민감 설비(데이터센터, 병원 등)

요약

  • 수동필터는 특정 고조파에 효과적이고 경제적이나, 계통 변화에 민감하고 유연성이 떨어집니다.
  • 능동필터는 다양한 고조파를 실시간 저감하며, 부하 변동에 능동적으로 대응하고, 공진·진상역률 문제도 피할 수 있으나, 비용이 높고 관리가 필요