발전설비 (GG)
P 발전기 설비계획시 고려사항
S 발전기 분류
T 발전기 기동방식 비교
C 발전기 냉각방식
D 디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
E 비상발전기 설계시 고려사항
G 가스터빈발전기
Z 발전기 용량 산정방식
F 개정된 소방법 기준 용량산정 방법
O 비상발전기 운전시 과전압
H 고압 비상발전기
J 열병합발전
K 열전비
KEC350 발전소
목차(소방법 기준 용량 산정)
소방법 기준 용량 산정
1️⃣배경
- 상용전원 차단 시 비상전원을 공급하는 비상용 자가발전설비에서 소방용과 정전용 두가지 부하 겸용으로 사용하는 경우
- 정전 및 소방시설 작동 시 비상전원 용량이 정상부하에 미치지 못하는 경우가 발생하여 화재 시 소화 및 경보설비 미작동으로 화재진압이나 초기 피난이 어려운 상황 발생 가능성 제기에 따른 법 개정
2️⃣개정된 소방법 기준 용량 산정방법
1)전용 정전용 및 소방용 발전기를 별도 설치하는 경우
- 정전부하 용량을 만족하는 전용의 정전용 발전기를 설치
- 전용의 소방용 발전기를 별도 설치

2)합산 부하 비상전원 용량 발전기를 설치하는경우
- 모든 부하를 만족하는 합산 용량의 정전 및 소방겸용 발전기를 설치

3)소방전원 우선 보존형 발전기를 설치하는 경우

- 정전용과 소방용 중 더 큰 한쪽의 부하를 만족하는 발전기를 설치
- 소방전원 우선보존형 제어기를 구비한 발전기로서 정격부하를 초과하면 단순 또는 복수개의 정전용 차단기를 제어하는 성능을 한국기계전기전자시험연구원에서 인증 받은 제품을 설치
- 기존발전기 개선의 경우 발전기 정격부하를 초과하면 정전용 차단기를 차단하는 제어기로 교체하고 과부하시험기로 작동 여부 확인
3️⃣소방전원 우선 보존형 발전기 시스템 종류
1)일괄제어방식
- 개념
- 화재와 정전이 발생하여 소방부하와 일반부하에 발전기의 전원이 동시에 투입되어 발전기가 과부하되면 소방전원 보존용 컨트롤러에서 신호를 발생하여 비상부하용 주차단기를 일괄 차단하여 발전기에는 소방부하만 남게 한다
- 특징
- 소방전원 우선 보존형 발전기에서는 시스템이 간단하고 신뢰성이 높은 방식
- 비용이 적게 소요
- 정밀한 제어가 불가능

2)순차제어방식
- 개념
- 화재와 정전이 발생하여 소방부하와 일반비상부하에 방전기 전원이 동시에 투입되어 발전기가 과부하되면, 소방전원 보존용 Controller에서 1차 Signal이 발생하여 선정된 비상부하의 1단계 부하(일반 비상부하 중에 시급성이 가장 작은 부하)를 차단하고, 지속적인 감시상태에서 소방부하가 증가하여 발전기가 다시과부하되면 컨트롤러에서 2차 시그널이 발생하여 비상부하의 2단계 부하를 차단
- 이런 방법으로 소방부하가 증가됨에 따라 단계별로 중요도가 낮은 순서부터 비상부하를 순차적으로 차단하여 발전기가 과부하로 정지되는 것을 방지하고 소방부하에 비상전원 공급을 유지

- 특징
- 소방전원 우선 보존형 발전기에서는 시스템이 복잡한 방식으로 신뢰성이 떨어짐
- 비용이 많이 소요
- 정밀한 제어가 필요
발전설비 (GG)
P 발전기 설비계획시 고려사항
S 발전기 분류
T 발전기 기동방식 비교
C 발전기 냉각방식
D 디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
E 비상발전기 설계시 고려사항
G 가스터빈발전기
Z 발전기 용량 산정방식
F 개정된 소방법 기준 용량산정 방법
O 비상발전기 운전시 과전압
H 고압 비상발전기
J 열병합발전
K 열전비
KEC350 발전소
🌐1003M24
답글 남기기