목차(발전기 냉각방식 GGC)
발전기 냉각방식
1️⃣발전기 냉각 시스템 계통 구성

2️⃣발전기 냉각 시스템 비교
| 구분 | 장점 | 단점 | 필요수량 |
|---|---|---|---|
| 1차냉각식 (방류식) | 냉각수 계통이 간단하고 설비비가 적음 신뢰성 우수 | 급수량이 다량으로 필요 단수 시 발전장치 정지 | 원동기 1[P/S]/시간당 약 30~40[L]필요 |
| 1차냉각방식 (수조식) | 수돗물 단수 시에도 수온 상승 한도까지 운전 가능 운전경비가 저렴 | 비교적 큰 물탱크 설치가 필요 물탱크 등 설치면적을 포함해 비용이 많이 듬 | 순환 수량의 3~5%의 보급수가 필요 |
| 2차 냉각방식 (쿨링타워) | 냉각수 소비량이 적고, 수돗물 단수 시에도 장시간 운전 가능 설비비가 비교적 저렴 설치장소의 자유성 | 급수펌프 및 냉각탑 팬의 동력이 필요 쿨링타워 소음 발생 먼지가 많은 장소에 부적합 겨울철 결빙방지 설비 필요 | 보급수는 계절에 따라 다름 |
| 라디에이터 냉각 방식 | 냉각수 배관 불필요 냉각수 소비가 거의 없음 (보충수만 필요) | 라디에이터팬 전력 소비 (엔진출력의 5~10%) 대용량은 고가 배충처리 필요 지하실 설치시 공기처리 문제 발생 다량의 급기가 필요 소음이 큼 | 보급수 거의 불요 공기량으 원동기 PS/시간당 약100[㎥]필요 |