목차(방폭형 조명기구)
방폭형 조명기구
1️⃣방폭형 조명기구
- 방폭형 조명기구란 가연성 가스, 증기, 분진 등의 물질이 외부의 열적 화학반응에 의해 폭발하는 상황을 방지할 수 있는 구조
- 일반적으로 조명기구는 폭발의 3대조건(가연물, 산소, 점화원)중 점화원인 열원, 전기적인 불꽃, 기계적인 불꽃을 복합적으로 내포하고 있는 설비로서 위험물질 제조공장 또는 창고 등에 사용
2️⃣방폭형 조명기구의 구조와 종류
1)구조
- 안정기 분리형
외관상 램프부와 안정기부를 상호 격리시킨 형태로, 주로 일본에서 개발되었고 현재는 국내에서도 제작
- 안정기 내장형
동일한 기구 내에서 램프부와 안정기 부를 단일화시킨 형태로서,미국및 유럽 등지에서 개발되었다. 국내에서도 10년전부터 안정기 내장형을 사용하여 왔으며, 유지보수가 쉽고 안정성
2)종류
- 내압방폭형(d) 등기구
점화원을 격리하는 가장 일반적이고 널리 알려진 조명기구이며 표면온도가 올라 갈 수 있는 위험기구로, 특징은 다음과 같다- 외함의 표면온도가 주위 가연성 가스를 점화시키지 않을 것
- 내부에서 폭발한 경우 그 압력에 견딜 것
- 폭발시 화염이 외부로 유출되지 않을 것
- 안전증 방폭(ma) 등기구
실제 사용 시 또는 사고 시 전기적인 불꽃이 발생하지 않고 온도가 상승 또는 폭발하한치 이하가 되지 않도록 안전을 증가시킨 상채로 특수한 격리장치가 없어도 방폭이 가능하도록 한 조명기구- 표면온도는 기구 내에 온도가 가장 높은 램프의 표면온도를 기준
- 외부의 가스나 분진의 유입 방지와 부부의 불꽃이 외로 유출되지 않도록 개스킷을 사용하여 전폐구조
- 내부 폭발 시 용기는 그 압력에 결코 견딜 수 없다
- 분진 방폭형 등기구(보통, 특수)
안전증 방폭등기구와 동일한 성격을 가지고 있으나, 허용온도 상승 한도를 초과하지 않도록 한 구조
3️⃣폭발위험장소의 등급
구분 | IEC | NEC | JIS |
---|---|---|---|
지속적인 위험 분의기 (일반적으로 연간 1,000시간 이상) | Zone 0 | Division 1 | 0종 장소 |
통상 상태에서의 간헐적 위험 분의기 (연간 10~1,000시간) | Zone 1 | Division 1 | 1종 장소 |
이상 상태에서의 위험 분의기 (연간 0.1~10시간) | Zone 2 | Division 2 | 2종 장소 |
- Zone 0(지속적인 위험 분의기)
- 폭발성 가스 혹은 증기가 폭발가능한 농도로 계속 존재하는 지역 및 탱크으 내부, 파이프라인 혹은 장비의 내부
- Zone 1
- 정상운전조건에서 폭발성 가스의 농도가 위험수준에 이를수 있는 지역 혹은 등으로 인해 폭발성 가스가 위험수준이상으로 자주존재할 수 있는 지역
- Zone 2
- 이상상태 긴급상태에서 폭발성 가스가 존재할 수 있는 지역
- 인화성 휘발성 액체나 가스가 다루어지거나 처리 또는 사용되지만, 위험불이 일반적으로 닫힌 용기 혹은 닫힌 시스템 안에 갇혀 있기 때문에 오직 사고로 사고로 인한 용기나 시스템이 파손되는 경우 혹은 설비의 부적절한 운전의 경우에만 위험물이 유출될 가능성이 있는 지역
답글 남기기