LED의 조광제어

—

제공

안 ,
조명기기 (JS)

S 조명용 광원의 종류 
L LED
C LED의 조광제어
W 수중 조명등
I 옥내조명기구
E 방폭형 조명기구

목차(LED의 조광제어 JSC)

❗LED의 조광제어

1️⃣조광제어 구성 및 원리

  • 센서→조광관리기→조광제어기→드라이버→모듈
  • 센서 : 동작도조 등을 감지하는 부분
  • 조광관리기 : 센서에서 받은 신호를 이용하거나 자체 프로그램 운용에 의한 제어신호
  • LED조광제어기 : 조광관리기에서 받은 신호에 의해 조도및 색상에 대한 제어신호를 LED드라이버에 전송
  • LED드라이버 : LED조광제어기에서 받은 신호에 의해 전압 전류제어
  • LED모듈 : 1개 이상의 LED소자로 구성된 모듈

2️⃣조광제어방식

1)독립장치 제어방식

  • 조명 기구별로 조광제어장치를 부착하고 외부제어장치의 도움 없이 독립적으로 조광제어를 수행하는 방식
  • 각각 독립적으로 동작하는 LED센서 등을 사용하여 건물 복도에 설치된 LED조광시스템
  • 각각의 LED 조명기구는 부착된센서의 신호에 따라 독립적으로 동작
  • 따라서 보행자의 움직임에 따라 순차적으로 조명이 켜짐

2)구역조광 제어방식

  • 구역 조광 관리기 또는 지역 조광 관리기를 기반으로 다수LED조명기기를 연동하여 조명을 제어하는 방식
  • 조명기기들 간의 연속적인 동작에 대한 제어가 필요한 경우 적용
  • 연결된 다수의LED조명모듈을 순차적으로 동작시키기 위한 제어 정보를 유지하는Scene데이터베이스를 조광관리기에 내장하고 센서 데이터를 기반으로 조명을 제어

3)중앙조광 제어방식

  • 조광관리기를 계층적으로 구성한 방식
  • 이러한 대규모 응용에서는 조광관리기를 구역, 지역, 중앙 조광 관리기로 계층적으로 구분하여 구축
  • 중앙집중 제어방식의 장점은 조광시스템의 전반적인 동작 상황을 한 곳에서 관리 및 모니터링할 수 있다는 것
  • 구역 조광관리기(ZDM)은 가장 작은 범위에서 센서를 사용하여 동체의 움직임을 관리
  • 지역 조광관리기(LDM)은 중규모의 범위를 관리하는 조광관리기
  • 중앙 조광관리기(CDM)는 조광시스템 전체를 관리하기위한 용도

3️⃣특징

1)LED조명의 장점

  • 저전력소비
    • LED조명은 기존 광원에 비해 전력효율이 매우 좋고 저전력으로 동작이 가능
    • 소비전력이 일반 형광등의1/2이하 수준으로 알려져 있는데 네온등이나 형광등이 40%정도의 조명 효율을 가지는 것에 비해 LED조명은 80%이상의 조명효율을 제공
  • 수명이 길다광원의 수명이 기존 조명장치에 비해 5배 이상 길다. 현재는 5만 시간 이상의 수명을 제공
  • 빛의 지향성이 매우 높음
    • 광원의 모든방향으로 빛이 산란되는 기존 광원에 비해 빛의 지향성이 높음
    • 우수한 지향성은 특히 의료기기나 시험기기를 위한 조명장치로 적합
  • 내구성이 좋음
    • LED칩은 일반적으로 에폭시 플라스틱 수지로 포장되기 때문에 형광등과 같은 유리를 사용한 기기보다 내구성이 훨씬 뛰어남
    • 조명기기에 대한 유지보수 비용을 줄일수 있음
  • 환경 친화적기존의 형광등 또는 네온등은 수은과 납 성분이 포함된 반면 LED는 이러한 성분이 없고 또한 동작중에 CO2와 같은 가스 및 자외선 또는 유해전자파를 배출하지 않음
  • 광색이 뚜렷하고 색 재현성이 우수RGB LED조합에 따른 색온도 및 연색성의 동적인 제어가 가능함
  • 소형화 및 경량화
    • 광원 및 전체 조명시스템의 소형화, 경향화, 박형화가 가능
    • 반도체를 사용하므로 광원의 크기가 매우 작고 따라서 작은 공간에도 조명기기및 제어장치를 설치할 수 있음
  • 점소등이 빠르다
    • 점등과 소등 동작이 수 나노초에 이루어 지므로 기존의 조명기기에 비해 매우 빠른 동작이 가능
    • 고속의 반복 동작 및 펄스동작이 가능
  • 자외선 파장대 방출이 없다
    • LED조명의 경우, 자외선을 방출하지 않기 때문에 조명장치가 벌레를 꾀지 않음
    • 일반적인 상용LED조명장치는 벌레들이 좋아하는 파장대인 400~320[]에 해당하는 자외선을 거의 배출하지 않는다.
  • 조명기구의 발열량이 적다
    • 조명기구 전체적으로 발열량이 적음
    • 기존의 조명장치에 비해 인가되는 전력의 많은 부분이 빛으로 방출되기 때문에 기기에서 발생하는 열이 적음

2)LED 조명의 단점

  • 가격이 비싸다조명용LED칩 기존 조명 소자에 비해 가격이 비싸다
  • 주변 부속품이 고가LED조명기기를 구성하는 주요 부품중에서 특히 방열시스템을 비롯한 주변 부품의 값이 고가
  • 단색 파장의 빛을 발산
    • LED는 단색 파장의 빛을 발산하는 소자를 사용하기 때문에 다양한 스펙트럼의 빛을 발생하지 않음
    • 따라서 물체의 색감을 드러나게 하는 연색성이 좋지 않고 비교적 차가운 느낌을 주는 경향
  • 빛의 확산이 어렵다
    • LED조명은 빛이 확산되지 않음LED의 경우 광원에서 방출된 빛은 일정한 방향으로만 진행하는 속성 따라서 방출된 빛을 산란시켜 줄 부가적인 반사장치들이 필요

❗DALI

  • Digital Addressable Lighting Interface
  • 조명기구(안정기단위)마다 Adress를 부여하여 독립적인 작동이가능하여 용도 및 구획 변경없이 프로그램 변경으로 점 소등 제어 및 시밍 제어가 가능
  • 조명제어 프로토콜은 DMX512(방송용 무대장치, 무대조명), DALI(일반조명)
  • DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 란 버스구조를 제공하는 한 쌍의 전선을 연결하여 디지털로 제어하기 위한 프로토콜을 말한다

1️⃣구성 및 원리

1)Control Device와 Control Gear

  • DALI시스템에는 Control Device와 Control Gear라는 두가지 장치가 있다. Control Device는 명령을 보내는 장치이고 Control Gear는 이 명령을 수신하여 램프를 직접 제어하는 역할을 수행한다.
  • 하나의 DALI시스템에서 Control Device는 하나만 존재하고 Control Gear는 최대 64개가 연결 가능
  • DALI용 드라이버는 자체에 광출력과 FadeTime액세스가 가능한 주소와 그룹에 대한 파라미터가 저장 DALI제어기가 드라이버로부터 받는 정보는 현재 조명상태와 광원의 출력레벨 그리고 램프와 안정기의 상태에 관한 것

2)DALI Interface

Control Device 와 Control Gear는 인터페이스와 연결되는데 2개의 와이어로 구성되어 DALI고유의 전기적 특성을 가진다. DALI인터페이스는 허용되는 높은 수준과 낮은수준의 전압을 정의하는데 높은 수준은 9.5[V]에서 22.5[V]사이, 낮은 수준은 -6.5[V]에서 +6.5[V]사이로 정의된다

3)Master-Slave구조

DALI시스템에서 DALI인터페이스는 2선을 컨트롤디바이스와 다수의 컨츠롤기어가 공유하는 버스형태로 구성되기 때문에 무분별한 프레임 전송에 따른 프레임 충돌로 인한 데이터 손실을 방지하기 위해 논리적으로 마스터- 슬레이브 구조를 가진다.

2️⃣특징

  • 조명기구별 BALLAST제어 기능(조명기구별 점 소등 및 시밍 제어)
  • Muliti-Senseor와 연동되어 외부 주광에 의한 조도 혹은 재실 여부를 감지하여 자동으로 조명을 점소등하므로 에너지 절감 효과
  • DALI Ballast사용시 FeedBack 진단기능으로 안정기 및 램프 이상 유무를 감시실에서 자동으로 확인되어 보다 향상된 서비스 정보를 제공
  • DALI프로토콜에 의해 개발된 제품과 호환 기능