수중 조명등은 수영장, 분수대, 연못 등에 사용
수영장에서는 사람이 물에 젖은 상태로 맨발로 있을 때가 많아 인체저항이 감소하고 발과 대지저항도 극히 작다. 또한 수중 조명등은 수면하에 설치하기 때문에 지락위험이 매우 높아진다.
수중 조명등의 기본적인 설치 개념은 감전에 인한 안전대책이다.
수중 조명 등기구의 구조 및 시설
1)수중 조명등
2)수중 조명등 시설 시 고려사항
- 1기구의 최대 정격수심을 초과하지 않도록 할 것
- 정격용량을 초과하는 전구를 사용하지 말 것
- 이동전선을 조이는 경우에는 완전하고 확실하게 할 것
- 잊달아 접속하는 경우에는 적합한 기구를 사용할 것
- 수중 전용의 기구는 수면상에 노출하여 시설하지 말 것
수중 조명등 설치
1)수중 조명등 전원장치
- 절연변압기 1차 측 : 400[V]미만
- 절연변압기 2차 측 : 150[V]이하
- 절연변압기 2차 측은 접지하지 말것
- 교류 5,000[V]의 시험전압 : 권선과 권선, 철심과 외함 사이에 인가시 1분간 견딜것
2)수중조명등 2차 측 배선 및 이동전선
- 절연변압기 2차측 배선은 금속관 배선을 사용할것
- 이동전선은 2㎣이상의 다심 클로로프로렌 캡타이어 케블을 사용할 것
- 이동전선과 배선은 꽂음 접속기를 사용할것
- 꽂음 접속기는 물이 스며들지 않는 금속박스에 넣어 시설할것
- 수중 조명등의 용기, 금속제 외함 및 배선에 사용하는 금속관과 접지선과의 접속에 사용하는 꽂음 접속기의 1극은 전기적으로 완전히 접속할 것
3)개폐기 및 과전류 차단기
절연변압기 2차측 전로에는 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극에 시설할 것
4)접지
- 절연변압기 2차측 사용전압이 30[V] 이하인 경우 금속제 혼촉방지판을 설치하고 1종 접지공사를 할 것
- 개폐기, 과전류 차단기 및 누전차단기 외함, 용기및 방호장치의 금속제 부분에는 특별 3종 접지를 할 것
5)누전차단기
절연변압기 2차측 사용전압이 30[V]초과인 경우 누전차단기를 설치
수중 조명등의 용기
- 조사용 창은 유리 또는 렌즈, 기타부분에는 녹슬지 않도록 견고하게 제작한 것일 것
- 적합한 접지용 단자를 설치한 것일 것
- 조명등의 나사 접속기 및 소켓은 자기제의 것일 것
- 2000[V]의 전압을 1분간 가해서 이에 견디는 것일것
- 최대 용량, 최대 정격수심의 물속에서 정격전압으로 30분간 점등 30분간 소등하는 조작을 6회 반복했을 때 이상이 없을 것
답글 남기기