에너지 절약 설계에 관한 기준
전기설비부문 에너지 절약설계에 관한 기준
1)의무사항
- 수변전설비
변압기를 신설 교체하는 경우에는 고효율변압기를 설치하여야 한다
- 간선 및 동력설비
- 전동기에는 대한전기협회가 정한 내선규정의 콘덴서부설용량기준표에 의거하여 역률개선용 콘덴서를 전동기별로 설치하여야 한다. 다만 소방설비용 전동기 및 인버터 설치 전동기에는 그러하지 아니할 수 있다
- 간선의 전압 강하는 대한 전기협회가 정한 내선규정을 따라야 한다
- 조명설비
- 조명기기 중 안정기내장형 램프, 형광램프용 안정기를 채택할 때에는 산업통상자원부 고시 효율관리기재 운용규정에 따른 최저 소비효율을 만족하는 제품을 사용하고 유도등 및 주차장 조명기기는 고효율에너지기자재 인증제품에 해당하는 LED조명을 설치하여야 한다
- 공동주택 각 세대 내의 현관 및 숙박시설의 객실 내부입구, 계단실의 조명기구는 인체감지 점멸형 또는 일정시간 후에 자동 소등되는 조도자동조절조명기구를 채택하여야 한다
- 조명기구는 필요에따라 부분조명이 가능하도록 점멸회로를 구분하도록 설치하여야 하며, 일사광이 들어오는 장 특의 전등군은 부분점멸이 가능하도록 설치한다
- 다만, 공동주택은 그러지 않을수 있다
- 효율적인 조명에너지 관리를 위하여 층별, 구역별 또는 세대별로 일괄적 소등이가능한 일괄소등스위치를 설치하여야 한다. 다만 실내조명설비에 자동제어설비를 설치한 경우와 전용면적 60[㎡]이하인 주택의 경우, 숙박시설의 각 실에 카드키시스템으로 일괄소등이 가능한 경우에는 그러하지 않을수 있다.
- 대기전력자동차단장치
- 공동주택은 거실 침실 주방에 대기전력자동차단장치를 1개이상 설치하여야 하며, 대기전력자동차단장치를 통해 차단되는 콘센트 개수가 거실에 설치되는 전체 콘센트 개수의 30%이상이 되어야 한다. 다만 업무시설등에서 OA플로어를 통해서만 콘센트 배선이 가능한 경우에 한하여 자동절전멀티탭을 통해 차단되는 콘센트 개수를 산입할수 있다
- 아래 항목에 해당하는 공공건축물을 건축 또는 리모델링하는 경우 에너지성능지표 전기설비부문 8번항목배점을 0.6점 이상 획득하여야 한다
- 연면적이 3000[㎡]이상일것
- 용도가 업무시설 또는 교육연구시설일 것
- 중앙행정기관 지방자치단체, 저탄소 녹색성장 기본법 시행령에 따른 공공기관 및 교율기관이 소유 또는 관리하는 건축물일 것
- 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정을 적용받는 건축물의 경우에는 에너지성능지표 전기설비부문 8번항목배점을 1점 획득하여야 한다
2)권장사항
- 수변전설비
- 변전설비는 부하의 특성, 수용률, 장래의 부하증가에 따른 여유율, 운전조건, 배전방식을 고려하여 용량을 산정한다
- 부하특성, 부하종류, 계절부하 등을 고려하여 변압기의 운전대수제어가 가능하도록 뱅크를 구성한다
- 수전전압 25[kV]이하의 수전설비에서는변압기의 무부하손실을 줄이기위하여 충분한 안전성이 확보된다면 직접강하방식을 채택하며 건축물의 규모, 부하특성, 부하용량, 간선손실, 전압강하 등을 고려하여 손실을 최소화할 수 있는 변압방식을 채택한다.
- 전력을 효율적으로 이용하고 최대수요전력을 합리적으로 관리하기 위하여 최대수요전력 제어설비를 채택한다
- 역률개선용 콘덴서를 집합설치하는 경우에는 역률 자동조절장치를 설치한다
- 건축물의 사용자가 합리적으로 전력을 절감할 수 있도록 층별 및 임대 구획별로 전력량계를 설치한다
- 동력설비
- 승강기 구동용 전동기의 제어방식은 에너지 절약적 제어방식으로 한다
- 전동기는 고효율 유도전동기를 채택한다. 다만 간헐적으로 사용하는 소발설비용 전동기는 그러하지 않을 수 있다
- 조명설비
- 옥외등은 고효율 에너지기자재 인증제품으로 등록된 고휘도방전램프 또는 LED램프를 사용하고, 옥외등의 조명화로는 격등 전등과 자동점멸기에 의한 점멸이 가능하도록 한다
- 공동주택의 지하주차장에 자연채광용 개구부가 설치되는경우에는 주위 밝기를 감지하여 전등군별로 자동 점멸되가나 스케줄제어가 가는하도록 하여 조명전력이 효과적으로 절감될 수 있도록 한다
- LED조명기구는 고효율인증제품을 설치한다
- 조명기기 중 백열전구는 사용하지 아니한다
- KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 효율적인 조명설계에 의한 전력에너지를 절약한다
- 제어설비
- 여러 대의 승강기가 설치되는 경우에는 군 관리 운행방식을 채택한다
- 팬코일 유닛이 설치되는 경우에는 전원의 방위별 실의 용도별 통합제어가 가능하도록 한다
- 수변전설비는 종합감시제어및 기록이 가능한 자동제어설비를 채택한다
- 실내조명설비는 군별 또는 회호별로 자동제어가 가능하도록 한다
- 사용하지 않는 기기에서 소비하는 대기전력을 저감하기 위해 도어폰 홈게이트웨이등은 대기전력저감 우수제품으로 등록된 제품을 사용한다
- 건물에너지관리시스템(BEMS)이 설치되는 경우에는 설치기준에 따라 센서, 계측장비, 분석, 소프트웨어 등이 포함되도록 한다