에너지 18년기출B

제공

에너지 18년기출B
17A17B17C
18A18B18C*
19A19B19C

1️⃣ 저위발열량 ☑️H1

[보기]의 가연성가스에서 저위발열량이 높은 것에서 낮은 순서로 나열하시오.

메탄CH₄, 프로판C₃H₈, 부탄C₄H₁₀, 에탄C₂H₄, 옥탄C₈H₁₈, 아세틸렌C₂H₂,

옥탄C₈H₁₈ → 부탄C₄H₁₀ → 프로판C₃H₈(23,660)→ 에탄C₂H₄(14,100)→아세틸렌C₂H₂(13,500)→메탄CH₄(10,500)

2️⃣☑️ 증기감압밸브(근스기패압) J72

슈트블로17b0719b0820d0822a01
감압밸브22C0418B02
바이패스17A0920C11
역화17B0224a16

증기 감압밸브 설치 시 주의사항 5가지를 쓰시오.

J72 증기감압밸브 (스근기패압)

보일러에서 발생된 고압의 증기를 저압의 증기로 만들고, 부하측의 증기압력을 일정하게 유지시키고, 부하변동에 따른 증기의 소비량을 절감시킨다.

피스톤식, 다이어프램식, 벨로즈식

  • 감압밸브 입구측에 반드시 스트레이너를 설치한다
  • 감압밸브는 가능한 사용처에 가깝게 설치한다.
  • 감압밸브 앞에서 기수분리기 또는 스팀트랩에 의해 응축수가 제거되도록 한다
  • 바이패스 배관 및 바이패스 밸브를 설비하여 고장 등에 대비한다
  • 감압밸브 입구 및 출구측에 압력계를 설치하여 입출구 압력을 확인할 수 있도록 한다
  • 감압밸브 앞에 사용되는 리듀서는 편심리듀서를 사용한다
  • 감압밸브 전 후 배관의 관경 선정에 주의하여야 한다

2602

3️⃣ 자동제어(시퀀스,피드백,인터록) ☑️J1

종류21A04 19C03
비례17a0420d04
종류16A0316b0123A10
19A0220C0118B03
보일러19A0921A0917C10
22A0924b13
주의점17C09

보일러 자동제어 중 시퀀스 제어를 설명하시오.

J2 자동제어(시퀀스,피드백,인터록)

❶ 시퀀스 제어 : 미리 정해진 순서에따라 다음 동작이 연속으로 이루어지는 제어로 자동판매기, 보일러의 점화 등이 있다.
❷ 피드백 제어 : 제어량의 크기와 목표값을 비교하여 그 값이 일치하도록 되돌림 신호를 보내어 수정동작을 하는 제어방식
❸ 인터록제어 : 보일러의 안전한 운전을 위하여 어떤 일정한 조건이 충족되지 않으면 다음 단계의 동작이 작동하지 못하도록 저지하는 제어방식

4️⃣ 체크밸브 ☑️ D5

급수펌프 후단(토출측)에 설치하는 것으로 급수가 반대로 흐르는 것을 방지하는 것의 명칭과 종류 2가지를 쓰시오.

체크밸브22B0818B04
게이트
밸브
21B0718C08
스트레이너21B0818C07
신축이음23C0620C1017B03

체크밸브 : 스윙식, 리프트식, 해머리스

5️⃣ 보일러의 부식 ☑️ J4

보일러 외부부식 중 고온부식의 방지대책 4가지를 쓰시오.

고온25B1118B05
저온24C05 21A0818A09
22B0720A05
보일러22A1619B0518C01
부식계산22C08
보존법25A07

J4 고온부식
  • 연료를 전처리하여 바나듐 성분을 제거할 것
  • 배기가스온도를 바나듐 융점인 550도 이하가 되도록 유지
  • 연료에 첨가제를 사용하여 바나듐의 융점을 높인다
  • 부착물의 성상을 바꾸어 전열면에 부착하지 못하도록 한다
  • 고온의 전열면을 내식재료로 피복한다
  • 전열면의 온도가 높아지지 않도록 설계온도 이하로 유지

6️⃣ 과열기 ☑️ B33

명칭19C0118C03
24C0220B0317C05
과열기23B0821B0219B0320D03
17A02
조절18A0818B06
절탄기
열불응연
25A0123C0820A0118A10
공기예열
효불효연
23C0420C03
계산23B10

과열증기온도를 일정하게 조절하는 방법 4가지를 쓰시오

B33 과열증기(*조정방법)
  • 연소가스량을 가감하는 방법
  • 저온가스를 재순환시키는 방법
  • 과열 저감기를 사용하는 방법
  • 화염의 위치를 바꾸는 방법

2601

7️⃣ 보온재 D1

슬래킹16A1017A0621C04
온도22A1123A1120C0418B07
가마울림17A0122C0323b03
요로16B0716b0823B0220B02
20A06

석면, 염화비닐폼, 규산칼슘 보온재가 두께를 동일하게 시공하였을 때 보온효과가 좋은 순서대로 나열하시오.

염화비닐폼 > 석면 > 규산칼슘

8️⃣ 증기트랩 ☑️B1

장단16B03
종류24a0820d0118A0722A06
기능19C0723a12
19C0518B0820B01

증기 트랩의 역할 3가지를 쓰시오.

B1 증기트랩(장점-워부저항)
  • 워터해머방지
  • 장치내 부식 방지
  • 열효율 저하방지(습증기 발생을 방지, 증기의 건도를 높임)
  • 관내 마찰저항 감소

9️⃣ 저수위차단기

보일러 부속장치 중 하나인 저수위 차단장치에 의하여 동작되는 기능을 2가지 쓰시오

  • 급수의 자동조절
  • 최저수위까지 내려가기 직전에 저수위 경보
  • 최저수위까지 내려가는 즉시 연료차단

🔟 오르사트법 ☑️I1

오르
사트법
18B1020C09

보일러 연도에서 배기가스 시료를 채취하여 분석기 내부의 성분 흡수제에 흡수시켜 체적변화를 측정하여 CO₂ – O₂ – CO 순서로 분석하는 분석기 명칭을 쓰시오

I 오르사트법 분석기

보일러 연도에서 배기가스 시료를 채취하여 분석기 내부의 성분 흡수제에 흡수시켜 체적변화를 측정하여 CO₂ – O₂ – CO 순서로 분석하는 분석기 명칭을 쓰시오.

1️⃣1️⃣ 열전도율계산 D7

17B1417C1218B1120C17
중간온도16B1219A1220A12
22A07
중공원통18C1319C12
다층벽22B1821A18
구형용기 22C13
스케일 16C09

노내 온도가 1,000[℃]이고, 열전도율이 0.5[kcaI/m·h·℃]인 내화벽돌을 두께 0.2[m]로 구축되어 있다. 노내의 연소가스와 노벽 사이의 열전달률 12,000[kcaI/m·h·℃], 노벽과 외기와의 열전달률10[kcaI/m·h·℃]일 때 노벽 5[㎡]에서 1일 동안 손실 되는 열량[kcal]을 계산하시오.
(단, 외기온도는 0[℃]이다.)

D7열전도율계산

\[Q=K\cdot F\cdot\Delta T \\ =\frac{1}{R_1+\frac{b}{\lambda}+R_2}\times F\times\Delta T \]

b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적

$$ Q=K\times F\times \Delta t $$

$$ Q=\frac{1}{\frac{b_1}{\lambda_1}}\times F\times \Delta t $$

$$ Q=\frac{1}{\frac{1}{\alpha_1}+\frac{b_2}{\lambda_2}+\frac{1}{\alpha_2}}\times F\times \Delta t $$

$$ Q=[\frac{1}{\frac{1}{1200}+\frac{0.2}{0.5}+\frac{1}{10}}\times 5\times (1000-0)]\times 24 \\ =239,600.665[kcal/day] $$

1️⃣2️⃣ [CO₂]max ☑️G2

공기비22A0222B1317B12
탄산18B1224A07

연도가스 분석 결과 CO₂ 13.5[%], O₂ 7.04[%], CO 0.0[%]이라면 [C0₂]max는 몇 [%]인가?

G3 [CO₂]max

\[ [CO_2]{max}=\frac{CO_2}{G{0d}}\times 100=\frac{21(CO_2+CO)}{21-O_2+0.395CO} \]

$$ [CO_2]{max}=\frac{CO_2}{G_{0d}}\times 100=\frac{21(CO_2+CO)}{21-O_2+0.395CO} $$

1️⃣3️⃣ 정압계산(피토관) ☑️I2

피토관18c04
계산U18A1219C1420A11
계산22A0516C1318B1321A15
22B1419B12
21C02

물속에 피토관을 설치하여 측정한 전압이 12[mH₂O], 유속이 11. 71[m/s]이었다. 이때 정압[kPa]은 얼마인가?

I2 정압계산(피토관)

\[ V=\sqrt{2g\frac{P_t-P_s}{\gamma}} \]
\[V=\sqrt{2gh\frac{\gamma_m-\gamma}{\gamma}} \]
\[ \gamma(물의 비중량) : 1000[kgf/m^3] \]
\[ 1[atm]=760[mmHg]\] \[=10332[mmHO]=101.325[kPa] \]

Pt 전압 Ps정압 γ공기밀도

$$ V=\sqrt{2g\frac{P_t-P_s}{\gamma}} $$

I2 정압계산(피토관)

$$ 11.71=\sqrt{2\times 9.8\frac{(12\times 1000)-P_s}{1000}} $$
$$ P_s=5003.87[mmH_2O] $$
$$ \gamma(물의 비중량) : 1000[kgf/m^3] $$

I1 압력환산 101324=10332=760

1ATM=1.01325bar=101325Pa =10332kg/cm²=1.033mAq
=760mmHg

$$ kPa=\frac{5003.87}{10332}\times 101.325=49.072[kPa] $$

1️⃣4️⃣ 절대압력 ☑️I1

절대압력18B1416A16
22B03

직화식 냉온수기에 부착된 U자형 마노미터의 눈금차가 8[㎜Hg]일때 흡수식 냉온수기 내부의 진공도[%]는 얼마인가? (단, 대기압은 760[㎜Hg)이다.)

진공압력 계산

진공압력=대기압상태의 수은주의 높이-액주계 눈금차

진공도 계산

$$ 진공도=\frac{진공압력}{대기압력}\times 100=\frac{752}{760}\times100=98.947 $$

1️⃣5️⃣ 석유환산계수

발열량이 9,050[kcal/L]인 경유 200[L]에 대한 TOE를 계산하시오. (단 경유의 석유환산계수[TOE/kL]는 0.905 이다.)

$$ TOE=\frac{200}{1000}\times 0.905=0.181 $$

1️⃣6️⃣ 증발량 ☑️C2

증발16B1622B02
실제환산
증발량
22A1320D1118B1621B18
증기발생16C1219A1518C1717A13

연소실 용적이 2.5[㎥], 전열면적이 49.8[㎡]인 보일러를 가동하였을 때 연료 사용랑이 197[kg/h], 사용연료의 발열량이 9800[kcaI/kg], 실제 증발랑이 2,500[kg/h] 급수온도 40[°C], 발생증기 엔탈피가 662.4[kcal/kg]일 때 환산 증발배수를 계산하시오.

C2 상당증발량, 환산증발량
\[G_e=\frac{G_a(h_2-h_1)}{539\times 4.1868}=\frac{G_a(h_2-h_1)}{100[℃]증발잠열}\] \[=\frac{G_a(h_2-h_1)}{\gamma}\]
$$ \frac{G_e}{G_f}=\frac{G_a(h2-h1)}{539G_f}=\frac{25000\times(662.4-40)}{539\times197}=14.653 $$

$$ G_o=\frac{G_a(h_2-h_1)}{539\times G_f}=\frac{G_a(h_2-h_1)}{100[℃]증발잠열} $$

에너지 18년기출B


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다